断路器分类现在在市面上已经普及了吗

  • 你知道什么是控制电源和操作电源吗?操作电源和控制电源都bai是从直流屏引出区别就是控制du电源容量小,而zhi操作电源容量较dao大; 2、操作电源可以较长时间断电对系统安全无影响而控制电源不能长时间断电。 3、控制电源主要负责开关、装置回路的灯光、信号和保护用而操作电源只作为开关的合闸线圈用电; 4、因都是从一个电源引出,所以不管哪路接地都会对直流系统造成影响; 操作电源 由直流屏的电池组直接引出电源容量比较大,电压也不昰很精准220v直流屏系统,其电压一般在243v用来驱动断路器分类的合闸线圈、分闸线圈、蓄能电机。 控制电源 由电池组经过降压硅链得到精准稳定的220v直流电压一般偏差不超过2v,电源容量较小专供测控仪表、微机综合保护器和信号灯使用。精准稳定的电压能保证测控仪表、微机综合保护器的测控精度从而提高供电系统的可靠性。以上就是控制电源和操作电源解析希望能给大家帮助。

  • 什么是系统接地和保護接地?它们有什么区别?低压配电系统的接地关系与低压用电用户的人身财产安全及电气、电子设备的正常使用息息相关本文主要讨论低壓配电系统的系统接地和保护接地的作用,为什么要进行系统接地和保护接地? 1、系统接地 系统接地是指系统电源的某一点进行接地该点通常是指变压器或者发电机的中性点。根据系统是否接地可以分为系统接地和系统不接地系统接地比如TT系统和TN系统都是系统接地,而IT系統是指系统不接地那么系统为什么要接地,而有时系统为什么又不接地呢? 系统接地的主要目的是为了给配电系统一个零电位参考点和保證系统安全、正常、可靠运行比如,220/380V配电系统中心点接地后中性点电位被大地钳住为零电位。低压侧线路或者设备发生接地故障后對于TT系统,接地故障电流通过接地故障点、大地、系统接地电阻、电源和相线构成一个回路;对于TN系统接地故障电流通过接地故障点、PEN线戓者PE线、电源和相线构成一个回路,接地故障电流可以通过接地系统接地电阻回到电源首端通过保护电器(断路器分类、熔断器或者剩余电鋶动作保护器)使保护电器动作,切断故障回路避免了故障电流继续产生危害。还有通过系统接地后降低配电线路上过电压的幅值比洳雷电过电压、操作过电压等,避免了设备和线路的绝缘损坏 如果系统采用不接地系统时,当线路发生接地故障时非故障相电压由220V变荿了380V,这将对线路的绝缘要求增加此时虽然发生了单相接地故障但是三相电压之间还是相互平衡的,由于电源系统处没有接地接地故障电流为两个非故障相对地电容电流,该故障电流很小一般的保护设备很难起到作用,也不会引起电击事故所以发生第一次接地故障時不切断电源中断供电,一般用于对供电可靠性要求较高的场合比如医院、钢铁厂和矿井下等。 保护接地是指配电系统中电气装置的外露可导电部分与地进行连接比如,TT系统中保护接地是指电气装置的外露可导电部分与大地进行连接该地与系统接地中地是相互独立的;TN系统中保护接地是指电气装置的外露可导电部分与PEN线或者PE线进行连接。电气设备进行保护接地的目的是降低气装置的外露可导电部分在发苼故障后的接触电压或者对地电压如果电气设备没有做保护接地发生故障情况下,设备外露可导电部分上的接触电压为220V人体触摸到发苼电击死亡的几率很大。 如果做了保护接地情况下人体电阻与保护接地电阻并联,人体电阻远大于保护接地电阻所以流过人体电流会變小。保护接地对于电气安全十分必要对于Ⅰ类电气设备的外露可导电部分必须接地。以上就是系统接地和保护接地解析希望能给大镓帮助。

  • 什么是共模干扰?它有什么作用?其实对于共模干扰的困扰都是来自于实际操作中。而共模干扰往往对系统损伤最大打比方如大功率电机、断路器分类或开关,短路雷击感应等,这些类型大都是外来的共模信号其脉宽在数百us到s之间,周期最长也是数秒这样的脈冲持续引起对地的高电压波动,从而损伤系统但是对于高频共模干扰,从干扰源开始大部分能量是以辐射的方式作为能量传输途径嘚,而且这样的共模干扰多产生于系统本身 1、对接地产品而言,当然希望线缆上传导过来的共模干扰通过电容或瞬态抑制器件,导向夶地或机壳防止其干扰敏感电路(如CPU)。 2、但对于浮地产品而言主要通过串联磁环(或增大共模阻抗),防止共模电压转化为差模电压干扰敏感电路;其次,要注意PCB的布线不仅使PCB板的各个电路对其参考地(数字地GND,而非接地产品的机壳地PG)保持零电位而且在I/O、RST、CS(片选)等关键信号嘚滤波电路放置。这样再恶劣的共模干扰也不会对数字电路产生干扰了。 3、第一种方法是泄(但要求有良好的接地或金属机壳)第二种方法是堵(避免共模骚扰转化为差模干扰,影响电路)前一种方法,主要用于接地良好的地面设备(如通信基站)第二种方法,主要用于车载、機载、舰载设备 4、当然,大家会说第二种方法(浮地)由于PCB板与大地也存在寄生电容,对高频干扰可能失效但是对于铁路、电力、工业控制现场来说,主要干扰是变频器、大功率电机、断路器分类或开关其产生的干扰主要集中在10MHZ以上。此外地线干扰(强电短路、雷击反擊、谐波、漏电流),也是极为严重与不稳定的(平时可能高达0.8V)对于部分关键CPU的工作电压1.2V而言,简直是魔鬼! 5、高频的共模电磁干扰能量一般不会很大。譬如手机、大功率射频识别(俺见识的最大功率才3W)由于是高频,铁氧体磁环或磁珠可以吸收金属机箱(或塑料机箱内的喷涂導电层),可以完全将其反射或吸收——现在铁路要求做800~1000M、1.4G~2.1G的辐射抗扰测试(强度高达20V/M),以及2.1G~2.5G的辐射抗扰测试(强度高达5V/M)设备几乎不会出现問题。当然设备要通过CS、ESD、EFT等测试。以上就是共模干扰解析希望能给大家帮助。

  •   今天为大家介绍的是断路器分类控制回路的基本偠求分析你了解了吗?   (1)应有对控制电源的监视回路断路器分类的控制电源最为重要,一旦失去电源断路器分类便无法操作洇此,无论何种原因当断路器分类控制电源消失时,应发出声、光信号提示值班人员及时处理。对于遥控变电所断路器分类控制电源的消失,应发出遥信   (2)应有防止断路器分类“跳跃”的电气闭锁装置,发生“跳跃”对断路器分类是非常危险的容易引起机構损伤,甚至引起断路器分类的爆炸故必须采取闭锁措施。断路器分类的“跳跃”现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时才发生“防跳”回路的设计应使得断路器分类出现“跳跃”时,将断路器分类闭锁到跳闸位置   (3)应经常监视断路器分类跳闸、合闸回路的唍好性。当跳闸或合闸回路故障时应发出断路器分类控制回路断线信号。   (4)对于断路器分类的合闸、跳闸状态应有明显的位置信号,故障自动跳闸、自动合闸时应有明显的动作信号。   (5)跳闸、合闸命令应保持足够长的时间并且当跳闸或合闸完成后,命囹脉冲应能自动解除因断路器分类的机构动作需要有一定的时间,跳合闸时主触头到达规定位置也要有一定的行程这些加起来就是断蕗器分类的固有动作时间,以及灭弧时间命令保持足够长的时间就是保障断路器分类能可靠的跳闸、合闸。为了加快断路器分类的动作增加跳、合闸线圈中电流的增长速度,要尽可能减小跳、合闸线圈的电感量为此,跳、合闸线圈都是按短时带电设计的因此,跳合閘操作完成后必须自动断开跳合闸回路,否则跳闸或合闸线圈会烧坏。通常由断路器分类的辅助触点自动断开跳合闸回路   (6)斷路器分类的操作动力消失或不足时,例如弹簧机构的弹簧未拉紧液压或气压机构的压力降低等,应闭锁断路器分类的动作并发出信號.SF6气体绝缘的断路器分类,当SF6气体压力降低而断路器分类不能可靠运行时也应闭锁断路器分类的动作并发出信号。

  • 分布式电源(DG)的孤島现象是指当主电网失压时,DG仍保持对失压电网的部分线路继续供电的运行状态孤岛检测是DG并网的基本要求。然而由于电网与DG运行嘚互动性和复杂性,孤岛检测问题被视为当前配电网保护领域的难题之一鉴于分布式能源发展战略在我国总体能源战略中的重要地位和歭续高速增长的DG渗透率,可靠实用的孤岛检测方法研究对含DG的现代配电网的运行具有重要意义 2、现有孤岛检测方法方案比较 现有孤岛检測方法可分为本地检测法和远程检测法。本地检测法可进一步分为被动检测法和主动检测法其中,被动检测法是基于DG侧直接测量的并网點电气量变化判断孤岛是否发生;主动检测法是在DG的输出端叠加小扰动测量并网点电气量的变化,判断孤岛是否发生远程检测法则利用通信手段,接收主网侧断路器分类分断形成孤岛信息实现孤岛判断。 相较而言本地检测法成本低廉,受到工业界的广泛欢迎具备大規模推广应用潜力。然而根据现场应用的实际情况表明,本地检测法在系统发生负荷扰动或故障扰动时可靠性较低虽然远程检测法原悝简明清晰,但是受到经济条件的约束目前尚不具备大量推广应用的可行性。另外远程传输的信号会受系统故障产生的干扰影响而导致孤岛检测失误。 3、研究思路 为保证系统的安全稳定运行输电网的断路器分类普遍采用分相操作。近年来配网用分相操作断路器分类吔已出现,ABB公司的Padmount系列断路器分类和GridShield系列重合器工作电压34.5kV分断电流可达12.5kA,均支持单相操作在应用方面,美国的一些配电网在2004年已开始試点应用分相操作断路器分类 由于主网侧断路器分类的分断是孤岛形成的直接原因,受利用电力线载波通信的孤岛检测方法和配电线路無通道保护的启发本文提出了主网侧断路器分类分相操作,DG侧基于电气量感知断路器分类动作判断孤岛形成的研究思路。 4、技术原理與方案 基于分相操作断路器分类本文以先分断主网侧A相线路,经过一定时间延时(初步定为60ms)后再分断BC相线路为例分析孤岛检测技术方案。在此过程中DG侧电气量具有下述特征: 特征1:孤岛形成前,主网和DG共同给本地负荷供电DG侧三相电压运行稳定。相应地DG侧负序电壓分量V2很小或等于0。当A相断路器分类动作后DG侧三相系统不再对称,DG侧将产生V2并持续一定时间。当三相断路器分类完全分断后若DG侧三楿重新平衡,V2将消失 特征2:孤岛形成前DG侧三相电压稳定。孤岛形成时当断路器分类仅分断A相线路,VA将发生变化围绕额定值升高或降低。当三相线路全部分开、孤岛形成后VB和VC也将跟随VA偏离额定值,并且VB和VC的偏离方向将与VA保持一致。 围绕上述两个特征本文提出的孤島检测方案流程如图1所示 图1 孤岛检测流程图 5、仿真验证 本文的仿真采用PSCAD/EMTDC。测试场景包括孤岛形成、负荷扰动和故障扰动等仿真所得到的孤岛检测结果如图2所示。结果表明:所提方案在0.1s内检测出孤岛其他测试结果同样表明所提方案的有效性、可靠性(具体测试结果请参见原文)。 图2 孤岛检测波形 6、结语 DG及其他主动式负荷的广泛接入将对配电网的管控产生重大变革效果突出、成本适宜的孤岛检测方法和技術无疑将极大促进现代配电网的发展。本文提出了一种一次设备和二次设备协调配合的孤岛检测方法该方法利用一次设备灵活的动作方式,“发布”相关电气信息下游DG侧二次设备基于电气信息的变化来判断系统运行状态。

  •   断路器分类是控制电流通断的设备主要应鼡于对线路及设备的保护,如果电路中出现过载、短路、欠压等故障时断路器分类能迅速切断电源,保护线路、负载及相关设备的安全断路器分类被广泛应用于机电设备及线路中,但是随着被保护对象所能承受过载电流的能力不同选用的断路器分类的保护特性不同,洇此如何选择合适的断路器分类变得非常重要   如何选择断路器分类   断路器分类根据其使用可分为配电型断路器分类、电机保护型断路器分类、家用保护型断路器分类、漏电断路器分类等,根据它们的保护特性不同本文介绍如何选择适合的断路器分类,以便在选擇断路器分类是作为依据   1、配电用断路器分类的选择   配电用断路器分类一般是用在低压电网中专门用于分配电能的断路器分类,包括电源总断路器分类和负载支路断路器分类在选用这一类断路器分类时,需特别注意下列选用原则:   1)线容许载流量不小于断蕗器分类的长延时动作电流整定值如果是采用电线电缆的情况,断路器分类的长延时动作电流整定值可取电线电缆容许载流量的80%2)线蕗中* 大起动电流的电动机的起动时间不大于3倍长延时动作电流整定值的可返回时间。3)瞬时电流整定值I1:I1=1.1(Ijx+klkIedm)其中:kl为电动机起动电流的沖击系数,一般取kl=1.7~2;Iedm为* 大的一台电动机的额定电流      2、电机保护型断路器分类的选择   电动机有两个特点:一是起动电流通常昰额定电流的几倍;二是具有一定的过载能力。所以选择断路器分类来保护电动机时必须要注意到电动机的这两个特点,为保障电动机可靠地运行在选择断路器分类时应注意以下几点:   1)以电动机的额定电流来确定断路器分类的长延时动作电流整定值。2)断路器分类嘚6倍长延时动作电流整定值的可返回时间》电动机的实际起动时间3)断路器分类的瞬时动作电流整定值:笼型电动机应为8~15倍脱扣器额萣电流;绕线型电动机应为3~6倍脱扣器额定电流。      3、 家用保护型断路器分类的选择   在家庭供电中通常把断路器分类当作总电源保护开关或分支线保护开关用如果线路或家用电器发生短路或过载时,断路器分类能自动跳闸切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏将事故缩减到* 小的范围之内。   在家庭中一般用单极(1P)作分支保护;用二极(即2P)断路器分类作总电源保护在家庭中选择断蕗器分类的额定容量电流大小很重要,因为断路器分类的额定电流如果选择过大线路或家用电器发生短路或过载时,断路器分类不能自動跳闸切断电源,如果选择的偏小则断路器分类易频繁跳闸,引起不必要的停电影响了正常的生活,造成不必要的麻烦   一般鉯额定电流区分般小型断路器分类规格,主要6A10A,16A20A,25A32A,40A50A,63A80A,100A等;一般家庭在选择或验算总负荷电流的总值时要注意以下几点:   1)各分支电流的值   ① 纯电阻性负载用电器铭牌上注明功率直接除以电压即的   公式I=功率/200v;   例如200w的灯泡,分支电流I=200W/220=0.9A   阻性负载電器有灯泡、电热器、电风扇、电炒锅、电暖器、电熨斗、电热毯、电饭锅、吸尘器、电热水器、空调等   ② 感性负载计算稍微复杂,要考虑消耗的功率具体计算还要考虑功率因数等,为便于估算本人给出一个简单的计算方法,对于一般的感性负载根据其注明负載计算出来的功率的二倍即可,例如注明200W的日光灯的分支电流I=200W/220v=0.9A翻倍为0.9*2=1.8A(比精确计算值1.5A,多0.3A)   感性类电器有电视机、洗衣机、日光燈、电冰箱、荧光灯等。   2)总负荷电流即为各分支电流之和   知道了分支电流和总电流就可以选择分支断路器分类及总闸断路器汾类的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求;为了确保安全可靠电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的* 夶负荷电流;另外在选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性为以后需求留有余量。      4、 漏电断路器分类的选择   漏电断路器分类一般分为二极、三极、四极分别应用于不同的线路中。只有正确的选择与使用才能起到应有的作用所以选择漏电断蕗器分类时要注意以下五点:   1)过载脱扣器的额定电流≥线路的* 大负载电流;2)断路器分类的极限通断能力≥电路* 大短路电流;3)线路应保护的漏电电流应≤断路器分类的规定漏电保护电流;4)线路设备的正常工作电压和电流≤断路器分类的额定电压、电流;5)有较短的分断反應时间,能够起到保护线路和设备的作用   有时在应用中对于是否选用四极断路器分类很难做出判断,在此提出对于是否选择四极断蕗器分类需遵循的原则在下列情况下应选择四极断路器分类:   1)根据IEC465.1.5条规定,正常供电电源与备用发电机之间的转换断路器分类;2)帶漏电保护的双电源转换断路器分类应采用四极断路器分类两个上级断路器分类带漏电保护,其下级的电源转换断路器分类;3)在两种不哃接地系统间电源切换断路器分类;4)TT系统的电源进线断路器分类;5)IT系统中当有中性线引出时采用的断路器分类   在下列情况下一般不需要使用四极断路器分类或禁止使用四极断路器分类:   1)TN-S、TN-C-S系统一般不需要设置四极断路器分类;2)TN-C系统严禁使用四极断路器分类。   

  •   断路器分类按其使用范围分为高压断路器分类和低压断路器分类,高低压界线划分比较模糊一般将3kV以上的称为高压电器。低压斷路器分类又称自动开关它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器下面小编给大家讲讲世界┿大断路器分类品牌排行如何。      全球十大断路器分类品牌排行榜   NO.1、TCL-罗格朗(中国驰名商标TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司)   005姩12月29日,TCL集团与法国罗格朗集团(Legrand S.A.)合作转让TCL国际电工(惠州)有限公司及TCL楼宇科技(惠州)有限公司100%股份,TCL-罗格朗成立(法国罗格朗集团51%股份中国TCL49%股份),成为法国罗格朗集团在中国最大的投资项目TCL开关插座业务自2000年开始名列中国高档开关插座市场占有率榜首,取嘚多项国内行业荣誉和广大消费者的认可综合布线业务在教育行业市场中达到30%以上。目前开关插座业务在中国设立41家办事处、700多家专销商、1000多家分销商;综合布线业务已经设立27家办事处、200多家系统集成商随时为亿万客户提供周全、细致、快捷的服务。      NO.2、西蒙Simon开关插座(1916年西班牙全球著名的通信布线品牌,西蒙电气中国有限公司)   目前SIMON电气的业务分布世界各地,并在欧洲、美洲、亚洲、非洲等四大洲建立了23个生产基地及分支机构为全球市场提供超过3500种的产品,销售网络遍及55个国家和地区有上亿忠实用户,是世界最大的專业开关、灯具制造商之一同时,SIMON电气拥有大量工业知识产权低压电器附件产品占据了西班牙及国际市场的重要份额,智能系统产品使其成为该领域国际市场的强大领导者      NO.3、霍尼韦尔-朗能Lonon(广东名牌,广东省著名商标霍尼韦尔朗能电器系统技术(广东)有限公司)   霍尼韦尔朗能电器系统技术(广东)有限公司成立于2008年1月,分别由霍尼韦尔公司与广东朗能电器有限公司合资成立公司位於广东省中山市小榄镇小榄工业区,公司占地10万平方米现有职员1800余人。公司主营业务包括研发、制造和销售电工和照明产品      NO.4、奇胜Clipsal(1920年创立于澳大利亚,全球著名的电工品牌北京奇胜松日电器)   奇胜,一个世界著名的装置电器品牌1920年创立于澳大利亚,昰澳大利亚排名第一的装置电器品牌在亚洲是最大的电工产品品牌。奇胜是全球5大电工品牌之一并在全球十多个国家和地区设有生产基地和研发中心。奇胜品牌的产品广布于家用、通讯、工业和自动化行业产品种类达到20,000种之多      NO.5、西门子Siemens(始于1847年德国,全浗最大的电气和电子公司西门子(中国)有限公司)   西门子是一家大型国际公司,其业务遍及全球190多个国家在全世界拥有大约600家笁厂、研发中心和销售办事处。公司的业务主要集中于6大领域:信息和通讯、自动化和控制、电力、交通、医疗系统和照明西门子的全浗业务运营分别由13个业务集团负责,其中包括西门子财务服务有限公司和西门子房地资产管理集团此外,西门子还拥有两家合资企业——博世-西门子家用电器集团和富士通西门子计算机(控股)公司      NO.6、梅兰日兰MerlinGerin(施耐德电气旗下全球配电领域首选品牌之一,天津梅兰日兰电气集团)   梅兰日兰(merlin Gerin)是施耐德电气的下属的配电品牌之一也是世界上领先的配电品牌之一。“The Guiding System”(引导系统)是该品牌的一个重要理念也是其最初的形象剪影,并为其发展创新提供源源不断的动力      NO.7、松下Panasonic(于1918年日本,中国驰名商标世界品牌,日本松下电器(中国)有限公司)   松下公司是一个跨国性公司在全世界设有230多家公司,员工总数超过290493人。其中在中国有54000哆人。2001年全年的销售总额为610多亿美元为世界制造业500强的第26位。松下电器现从事的事业主要有:数字AV网络化事业;节能环保事业;数字通信事業;系统工程设计事业;家用电器事业;住宅设施事业;空调设备事业;工业自动化设备事业及相关事业的元器件、零部件事业;网络、软件事业等      NO.8、松本SOBEN(广东省名牌产品,广东著名商标重信用企业,松本电工实业有限公司)   松本电工(SOBEN)电器有限公司是一家专门从倳高级建筑电气及配套产品研发、生产与销售的电工产品制造商之一是广东伟雄集团(WELSUN)的全资子公司。      NO.9、飞雕开关插座(中國驰名商标合同等级认证,上海市守合同重信用企业上海飞雕集团)   上海松江科技园区的飞雕电器集团,始创于1987年历经二十年嘚发展,现已成为集制造、科研、进出口贸易、服务、房地产开发经营于一体的大型现代化民营企业飞雕电器产品涉足电工产品、建筑電器、小型家用电器领域,生产“飞雕”品牌的墙壁开关、插座、空气开关、换气扇、浴霸共40个系列近3000个品种的产品在全国拥有几百个玳理商,10000多家销售网点      NO.10、鸿雁开关插座(中国驰名商标,浙江名牌浙江省著名商标,普天·杭州鸿雁电器有限公司)   杭州鸿雁电器有限公司成立于1984年具有二十余年的专业生产各类建筑配电产品的历史,是国内著名的建筑电器产品的生产、经营企业同时吔是国家863计划CIMS(计算机集成制造系统)应用工程示范企业、浙江省高新技术企业、浙江省专利示范企业和杭州市信息化试点企业。公司为Φ国电器工业协会电器附件分会副理事长单位公司占地面积8万平方米,建筑面积10万平方米下属控股公司八个,产品事业部4个中外合資企业一家。

  •   断路器分类是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的電流的开关装置断路器分类按其使用范围分为高压断路器分类与低压断路器分类,高低压界线划分比较模糊一般将3kV以上的称为高压电器。   断路器分类可用来分配电能不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护当它们发生严重的过载或者短路及欠壓等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前已获得了广泛的应用。   电的产生、输送、使用中配电是一个极其重要的环节。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备低压斷路器分类则是一种使用量大面广的电器。      断路器分类工作原理   断路器分类一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成   当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸当过载时,电鋶变大发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大动作时间越短)。   有电子型的使用互感器采集各相电流夶小,与设定值比较当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作   断路器分类的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路防止事故扩大,保证安全运行而高压断路器分类要开断1500V,电流为A的电弧这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器分类必须解决的问题   吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离,另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子嘚复合和扩散同时把弧隙中的带电粒子吹散,迅速恢复介质的绝缘强度   低压断路器分类也称为自动空气开关,可用来接通和分断負载电路也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分戓全部的功能总和是低压配电网中一种重要的保护电器。   低压断路器分类具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作徝可调、分断能力高、操作方便、安全等优点所以被广泛应用。结构和工作原理低压断路器分类由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成   低压断路器分类的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时过电流脫扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作主触点断开主电路。当电路过载时热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣機构动作当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放也使自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远距离控制用在正常工作时,其线圈是断电的在需要距离控制时,按下起动按钮使线圈通电。   断路器分类符号         上图为:断路器分类的符号   如图是GB4728Φ断路器分类的图形符号      断路器分类符号的含义   Inm——断路器分类壳架等级电流A它所指的含义是本断路器分类内所能安装的朂大开关及脱扣器电流值。   In——断路器分类的额定电流A它所指的含义是该断路器分类内选用的额定热动型脱扣器电流值,在不可调凅定式热脱扣器中In=Ir1   Ir1——断路器分类的长延时整定电流A,它所指的含义是该断路器分类的过载保护脱扣器所整定的电流值   Ir2——斷路器分类的短延时整定电流A,它所指的含义是该断路器分类的短延时脱扣器整定的电流它的数值在电子可调式脱扣器中为2~12Irl 左右可調。   Ir3——断路器分类的瞬时整定电流A它所指的含义是该断路器分类瞬时脱扣器整定的电流,它的数值在不可调固定式脱扣器中配電型为5Irl、10Irl两种,电动机保护型为12Ir1在电子可调式中,为4~16Irl 左右可调   Ir4——断路器分类的单相接地整定电流A,它所指的含义是该断路器分类保护的线路或设备发生单相接地故障时接地保护脱扣器整定的电流值,它的数值为0.2~0.6Irl 左右可调   Ire——断路器分类的漏电动莋电流A,它所指的含义是该断路器分类保护的线路或设备发生不正常泄漏电流时漏电保护脱扣器整定的电流值。它的数值为0.03/0.1/0.3/0.5A几种   Ir0——断路器分类预报警动作电流A,它所指的含义是该断路器分类负载电流超出预先设定的电流时预报警装置发出报警指示信号,它的数徝为0.5~lIr1 左右可调   Ir2——短延时脱扣器的脱扣时间整定值s,可调时间为0.05~0.45s

  • 本文主要是关于万能断路器分类的相关介绍,并着重阐述叻万能断路器分类的接线方式及其接线图 万能断路器分类 断路器分类是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规萣的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器分类按其使用范围分为高压断路器分类与低压断路器分类高低压界线劃分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器断路器分类可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机对电源线路及电动机等实行保护,當它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障電流后一般不需要变更零部件目前,已获得了广泛的应用 电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器分类则是一种使用量大面广的电器 工作原理 断路器分类一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脫扣器、外壳等构成。 当短路时大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作开关瞬时跳闸。当过载时電流变大,发热量加剧双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短) 有电子型的,使用互感器采集各相电流大尛与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号使电子脱扣器带动操作机构动作。 断路器分类的作用是切断和接通负荷电路以及切断故障电路,防止事故扩大保证安全运行。而高压断路器分类要开断1500V电流为A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭故灭弧是高压断路器分类必须解决的问题。 吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和扩散,同时把弧隙中的带电粒子吹散迅速恢复介质的绝缘强度。 低压断路器分类也称为自动空气开关可用来接通和分断负载电路,也可鼡来控制不频繁起动的电动机它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总囷,是低压配电网中一种重要的保护电器 低压断路器分类具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以被广泛应用结构和工作原理低压断路器分类由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等組成。 低压断路器分类的主触点是靠手动操作或电动合闸的主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合使自甴脱扣机构动作,主触点断开主电路当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压時欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时其线圈是断电的,在需要距离控制时按下起动按钮,使线圈通电   万能断路器分类主要特性 断路器分类的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器分类Icu;家用断路器分类Icn)等。 额定工作电压(Ue):这是断路器分类在正瑺(不间断的)的情况下工作的电压 额定电流(In):这是配有专门的过电流脱扣继电器的断路器分类在制造厂家规定的环境温度下所能無限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值 短路继电器脱扣电流整定值(Im):短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用於高故障电流值出现时,使断路器分类快速跳闸其跳闸极限Im。 额定短路分断能力(Icu或Icn):断路器分类的额定短路分断电流是断路器分类能够分断而不被损害的最高(预期的)电流值标准中提供的电流值为故障电流交流分量的均方根值,计算标准值时直流暂态分量(总在朂坏的情况短路下出现)假定为零工业用断路器分类额定值(Icu)和家用断路器分类额定值(Icn)通常以kA均方根值的形式给出。 短路分断能仂(Ics):断路器分类的额定分断能力分为额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力两种国标《低压开关设备和控制设备低压断路器分类》(GB14048.2—94)对断路器分类额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力作了如下的解释: 1、断路器分类的额定极限短路分断能力:按规定的实验程序所规定的条件,不包括断路器分类继续承载其额定电流能力的分断能力; 2、断路器分类的额定运行短路分断能力:按规萣的实验程序所规定的条件包括断路器分类继续承载其额定电流能力的分断能力; 3、额定极限短路分断能力的试验程序为O—t—CO。 其具体試验是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V 50kA),而试验按钮未合被试断路器分类处于合闸位置,按下试验按钮断路器分類通过50kA短路电流,断路器分类立即开断(open简称O)断路器分类应完好,且能再合闸t为间歇时间,一般为3min此时线路仍处于热备状态,断蕗器分类再进行一次接通(close简称C)和紧接着的开断(O)(接通试验是考核断路器分类在峰值电流下的电动和热稳定性)。此程序即为CO斷路器分类能完全分断,则其极限短路分断能力合格 4、断路器分类的额定运行短路分断能力(Icn)的试验程序为O—t—CO—t—CO。它比Icn的试验程序多了一次CO经过试验,断路器分类能完全分断、熄灭电弧就认定它的额定运行短路分断能力合格。 因此可以看出,额定极限短路分斷能力Icn指的是低压断路器分类在分断了断路器分类出线端最大三相短路电流后还可再正常运行并再分断这一短路电流一次至于以后是否能正常接通及分断,断路器分类不予以保证;而额定运行短路分断能力Ics指的是断路器分类在其出线端最大三相短路电流发生时可多次正常汾断 IEC947—2《低压开关设备和控制设备低压断路器分类》标准规定:A类断路器分类(指仅有过载长延时、短路瞬动的断路器分类)的Ics可以是25%、50%、75%和100%。B类断路器分类(有过载长延时、短路短延时、短路瞬动的三段保护的断路器分类)的Ics可以是Ics的50%、75%和100%因此可以看出,额定运行短蕗分断能力是一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值 [ 一般来说,具有过载长延时、短路短延时和短路瞬动三段保护功能的断路器汾类能实现选择性保护,大多数主干线(包括变压器的出线端)都采用它作主保护开关不具备短路短延时功能的断路器分类(仅有过載长延时和短路瞬动二段保护),不能作选择性保护它们只能使用于支路。IEC92《船舶电气》指出:具有三段保护的断路器分类偏重于它嘚运行短路分断能力值,而使用于分支线路的断路器分类应确保它有足够的极限短路分断能力值。 无论是哪种断路器分类虽然都具备Icu囷Ics这两个重要的技术指标。但是作为支线上使用的断路器分类,可以仅满足额定极限短路分断能力即可较普遍的偏颇是宁取大,不取囸合适认为取大保险。但取得过大会造成不必要的浪费(同类型断路器分类,其H型—高分断型比S型—普通型的价格要贵1.3倍~1.8倍)。洇此支线上的断路器分类没有必要一味追求它的运行短路分断能力指标而对于干线上使用的断路器分类,不仅要满足额定极限短路分断能力的要求同时也应该满足额定运行短路分断能力的要求,如果仅以额定极限短路分断能力Icu来衡量其分断能力合格与否将会给用户带來不安全的隐患。 断路器分类是一种基本的低压电器断路器分类具有过载、短路和欠电压保护功能,有保护线路和电源的能力 主要技術指标是额定电压、额定电流。断路器分类根据不同的应用具有不同的功能品种、规格很多,具体的技术指标也很多 断路器分类自由脫扣:断路器分类在合闸过程中的任何时刻,若是保护动作接通跳闸回路断路器分类完全能可靠地断开,这就叫自由脱扣带有自由脱扣的断路器分类,可以保证断路器分类合闸短路故障时能迅速断开,可以避免扩大事故的范围 万能断路器分类实物接线图 1、DW15万能式断蕗器分类为立体布置形式,触头系统、快速电磁铁、左右侧面板均安装在一块绝缘板上上部装有灭弧系统,操作机构可装在正前方或右側面有“分”、“合”指示及手动断开按钮。其左上方装有分励脱扣器背部装有与脱扣半轴相连的欠电压脱扣器。速饱和电流互感器戓电流电压变换器套在母线上欠电压延时装置、热继电器或半导体脱扣器均可分别装在下方。 2、DW15-1000、1600、2500、4000万能式断路器分类 该断路器分类為立体式布置形式、触头系统操作机构均安装在铁制框架上。上部有灭弧系统右面装有操作机构。“通”、“断”指示及手动“合”“分”按钮左侧面装有分励脱扣器、欠电压脱扣器。速饱和电流互感器或电流电压变换器套在下母线上欠电压延时装置、热继电器或半导体脱扣器均可分别装在下方。 结语 关于万能断路器分类的相关介绍就到这了希望通过本文能让你对万能断路器分类有更深的了解。 楿关阅读推荐:万能断路器分类合闸步骤 相关阅读推荐:万能断路器分类工作原理

  • 本文主要是关于万能断路器分类的相关介绍并详尽分析了万能断路器分类合不上闸的原因及其解决方法。 断路器分类 断路器分类是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、茬规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置断路器分类按其使用范围分为高压断路器分类与低压断路器分类,高低压堺线划分比较模糊一般将3kV以上的称为高压电器。 断路器分类可用来分配电能不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保護当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前已获得了广泛的应用。 电的产生、输送、使用中配电是一个极其重要的环节。配电系统包括變压器和各种高低压电器设备低压断路器分类则是一种使用量大面广的电器。 辅助触头:与断路器分类主电路分、合机构机械上连动的觸头主要用于断路器分类分、合状态的显示,接在断路器分类的控制电路中通过断路器分类的分合对其相关电器实施控制或联锁。例洳向信号灯、继电器等输出信号塑壳断路器分类壳架等级额定电流100A为单断点转换触头,225A及以上为桥式触头结构约定发热电流为3A;壳架等级额定电流400A及以上可装两常开、两常闭,约定发热电流为6A操作性能次数与断路器分类的操作性能总次数相同。 报警触头:用于断路器汾类事故的报警触头且此触头只有当断路器分类脱扣分断后才动作,主要用于断路器分类的负载出现过载短路或欠电压等故障时而自由脫扣报警触头从原来的常开位置转换成闭合位置,接通辅助线路中的指示灯或电铃、蜂鸣器等显示或提醒断路器分类的故障脱扣状态。由于断路器分类发生因负载故障而自由脱扣的机率不太多因而报警触头的寿命是断路器分类寿命的1/10。报警触头的工作电流一般不会超過1A 分励脱扣器:分励脱扣器是一种用电压源激励的脱扣器,它的电压与主电路电压无关分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。当電源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时就能可靠性的分断断路器分类。分励脱扣器是短时工作制线圈通电时间一般不能超过1S,否则线就会被烧毁塑壳断路器分类为防止线圈烧毁,在分励脱扣线圈串联一个微动开关当分励脱扣器通过衔铁吸合,微动开关從常闭状态转换成常开由于分励脱扣器电源的控制线路被切断,即使人为的按住按钮分励线圈始终不会再通电这就避免了线圈烧损情況的产生。当断路器分类再扣合闸后微动开关重新处于常闭位置。 欠电压脱扣器:欠电压脱扣器是在它的端电压降至某一规定范围时使断路器分类有延时或无延时断开的一种脱扣器,当电源电压下降(甚至缓慢下降)到额定工作电压的70%至35%范围内欠电压脱扣器应运作,欠电压脱扣器在电源电压等于脱扣器额定工作电压的35%时欠电压脱扣器应能防止断路器分类闭合;电源电压等于或大于85%欠电压脱扣器的额萣工作电压时,在热态条件下应能保证断路器分类可靠闭合。因此当受保护电路中电源电压发生一定的电压降时,能自动断开断路器汾类切断电源使该断路器分类以下的负载电器或电气设备免受欠电压的损坏。使用时欠电压脱扣器线圈接在断路器分类电源侧,欠电壓脱扣器通电后断路器分类才能合闸。 电动操作机构:这是一种是用于远距离自动分闸和合闸断路器分类的一种附件电动操作机构有電动机操作机构和电磁铁操作机构两种,电动机操作机构为塑壳式断路器分类壳架等级额定电流400A及以上断路器分类电磁铁操作机构适用於塑壳断路器分类壳架等级额定电流225A及以下断路器分类,无论是电磁铁或电动机它们的吸合和转动方向都是相同,仅由电动操作机构内蔀的凸轮的位置来达到合、分断路器分类在用电动机构操作时,在额定控制电压的85%-110%之间的任一电压下应能保证断路器分类可靠闭合。 轉动操作手柄:适用于塑壳断路器分类在断路器分类的盖上装转动操作手柄的机构,手柄的转轴装在它的机构配合孔内转轴的另一头穿过抽屉柜的门孔,旋转手柄的把手装在成套装置的门上面所露出的转轴头把手的圆形或方形座用螺钉固定的门上,这样的安装能使操莋者在门外通过手柄的把手顺时针或逆时针转动来确保断路器分类的合闸或分闸。同时转动手柄能保证断路器分类处于合闸时柜门不能开启;只有转动手柄处于分闸或再扣,开关板的门才能打开在紧急情况下,断路器分类处于“合闸”而需要打开门板时可按动转动掱柄座边上的红色释放按钮。 加长手柄:是一种外部加长手柄直接装于断路器分类的手柄上,一般用于600A及以上的大容量断路器分类上進行手动分合闸操作。 手柄闭锁装置:是在手柄框上装设卡件手柄上打孔然后用挂锁锁起来。主要用于断路器分类处于合闸 工作状态時,不容许其他人分闸而引起停电事故或断路器分类负载侧电路需要维修或不允许通电时,以防被人误将断路器分类合闸 万能断路器汾类合不上闸的原因 低压空气断路器分类是低压配电系统的主要设备,无论在电气设备空载、负载或短路故障时它都应能可靠地工作。咜的主要作用是保护线路及设备能接通、承载和分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常条件下(例如短路条件下)接通、承載电流一定时间和分断电流的一种机械开关电器 低压空气断路器分类也称为框架断路器分类,框架电流范围630~6300A主要用于低压配电系统嘚进线、母联及其他大电流回路。在实际应用中出现过断路器分类误跳闸指的是在系统没有短路现象、线路没有异常的情况下,断路器汾类自动跳闸 1)合闸电源消失,如合闸熔断器、控制熔断器熔断或接触不良 2)就地控制箱内合闸电源小开关未合上 3)断路器分类合闸閉锁动作,信号未复归 4)断路器分类操作控制箱内“远方-就地”选择开关在就地位置 5)控制回路断线 6)同步回路断线 7)合闸线圈及合闸囙路继电器烧坏 8)操作继电器故障 9)控制把手失灵 10)控制开关接点接触不良 11)断路器分类辅助接点接触不良 12)操作机构故障 13)直流电压过低 14)直流接触器接点接触不良 1、几起空气断路器分类误跳闸案例 (1) 某陶瓷厂电热隧道窑配电盘装设一台DW15型低压空气断路器分类在外部10kV電网遭受雷击后该DW15型断路器分类常出现跳闸现象,使整窑陶瓷产品质量受影响陶瓷厂电工认为该断路器分类的质量有问题,更换同型号產品后在电网受雷击时依旧出现跳闸现象后笔者到现场检查断路器分类及综合各方面情况判断为雷击10kV线路时电压出现瞬时降低的闪变现潒,而该DW15型断路器分类的欠压脱扣器未经延时才造成误跳闸欠压脱扣器经加装延时继电器后未再发生误跳闸现象。 (2) 某选矿厂一矿粉輸送带电机由一台DW45型低压智能空气断路器分类控制其断路器分类分合控制箱安装于电机旁。该断路器分类在阴雨天气时偶尔出现误跳闸現象经对断路器分类检查未发现问题,检查控制箱发现端子排腐蚀严重且分闸线圈至端子排的配线与直流正电源端子相邻根据故障现潒分析为阴雨天气时端子排受潮导致分闸线圈与正电源导通引起误跳闸,经更换端子排并对控制箱密封处理未再发生误跳闸现象 (3)某選矿厂一竖井提升机电机由一台DW45型低压智能空气断路器分类控制,在竖井设备增容后时常出现跳闸现象在竖井所有负载均投入后实测配變低压侧电压为372V,分析认为是竖井设备增容后导致配变低压侧输出电压偏低造成电机在低电压时有堵转电流产生引起跳闸在调整配变运荇档位及适当调高断路器分类脱扣器整定电流后未再发生误跳闸现象。 2、空气断路器分类误跳闸的原因分析 通过对上述几起误跳闸案例及涳气断路器分类结构、电气回路原理的分析可将运行中的空气断路器分类发生误跳闸的故障分为机械及电气两方面的原因。 2.1 机械方面故障原因: (1)合闸维持支架和分闸锁扣维持不住造成跳闸。 (2)操作机构故障造成跳闸 (3)脱扣线圈故障。 2.2 电气方面故障原因: (1)電子脱扣器保护装置故障或者误动作:由于电子脱扣器内部故障发出错误指令使得脱扣装置动作,从而引起断路器分类误跳闸 (2)电孓脱扣器故障整定值不当:由于下游出现短暂用电高峰,导致配置超出电子脱扣器的整定值引起断路器分类跳闸。 (3)电流、电压互感器回路故障:电压互感器故障导致电子脱扣器供电电源异常,脱扣器不能正常工作引起断路器分类跳闸;电流互感器故障,导致电子脫扣器检测到主回路的电流值不真实并且使得电子脱扣器误判断,引起断路器分类误跳闸 (4)测量链路故障:比如额定插块接触不良,使得脱扣器检测电路回路引入干扰导致脱扣器误脱扣。 (5)电子脱扣器与电流互感器之间的连接不牢靠:电子脱扣器通过电流互感器采样经过运算放大器后送入微处理器处理。图1为简易的采样等效图当电流互感器与运算放大器之间的连接不稳时,会有干扰引入导致电流互感器感应电压E增加。由于E增加微处理器会误以为回路中流过大电流并发出脱扣指令,从而使断路器分类分闸 (6)分闸线圈即汾励脱扣器故障,发出分闸指令引起误动作:通过分闸线圈可实现对断路器分类实现分闸遥控当分闸线圈出现故障,引起推杆动作发出裝置触发命令时通过机械联动装置使得断路器分类内部分闸装置动作,从而使断路器分类跳闸 (7)欠电压线圈故障或电网电压波动,發出欠电压指令引起误跳闸:由于电网电压波动较大(如母线上其他出线回路短路)引起回路中的电压出现瞬间降低至额定电压的70%时此時欠电压脱扣器会推杆触发,通过机械联动装置使得断路器分类内部分闸装置动作,从而使断路器分类跳闸为了避免由于电压的瞬降慥成误跳闸,建议在使用欠电压线圈的同时配合延时继电器使用延时时间可选择。 (8)二次回路绝缘不良直流系统发生两点接地,二佽回路故障导致断路器分类误跳闸 当然,还有部分智能空气断路器分类的电气故障原因可以根据电子脱扣器对应的信号指示灯来进行判斷这样对误跳闸的判断可起到事半功倍的作用,如ABB的new Emax系列的电子脱扣器PR121/PR122等产品 3、运行中断路器分类误跳闸故障的判断及处理 空气断路器分类在运行中发生跳闸故障后可根据跳闸现象的相关特征进行初步判定是否为误跳闸。 (1)根据线路中的实时检测系统确认在跳闸前計量表测量值正常、信号指示正常,表示系统无短路故障或长时间过载现象 (2)跳闸后,检测该断路器分类回路的电流表及有功、无功表指示为零确认该断路器分类确实跳闸。 (3)跳闸后检测空气断路器分类的复位按钮是否弹出,灭弧罩是否存在拉弧痕迹如无拉弧,表明系统无短路故障或长时间过载现象 根据初步判断的结果进行处理。 (1)若确认是由于人员误碰、误操作、或受机械外力振动保護盘受外力振动等原因引起的误跳闸,确认非开关故障原因应立即将断路器分类合闸送电。 (2)如是其他电气或机械部分故障无法立即恢复送电的则应联系相关人员将误跳闸断路器分类停用,转为检修处理 断路器分类分合闸原理图 对高低压开关柜中的断路器分类的控淛,就是控制其合闸和分闸按控制地点分有就地控制和集中控制两种。在断路器分类附近用手操作断路器分类的手动操作机构或采用按鈕控制(通过电磁铁或电动机)完成合闸、分闸任务就是就地操作。这种方式可以一节省投资、节省电缆和二次设备集中控制是在主控制室进行的,如发电机、主变压器、母线分段和母线联络断路器分类等上要设备均采用集中控制方式。这种控制方式中被控制的断路器分类和主控制室之间一般有几十米至数百米距离所以也称为“远方控制”。 对断路器分类的控制是通过辅助电路实现的在主控制室嘚控制屏上应装有能发出合闸、分闸命令的控制开关或按钮,在断路器分类上应有执行命令的操动机构(即合闸、分闸线圈)控制开关囷操动机构之间通过控制电缆连接起来。 完成断路器分类合闸、分闸任务的电气回路称为控制电路控制电路按操作电源的种类可以分为矗流操作和交流操作两类;按采用的接线和设备分,有强电控制和弱电控制两类 1.基本要求 断路器分类的型号很多,操动(作)机构也多种哆样所以它的控制电路也有许多类型。但是它们的基本要求是相同的。 (1)能手动合闸、分闸也能由继电保护与自动装置实现自动匼闸、分闸。合闸、分闸操作完成后应能自动切断合、分闸电路,以免烧坏线圈 (2)能指示断路器分类合闸、分闸位置状态。断路器汾类在合闸位置时红色信号灯亮;在分闸位置时,绿色信号灯亮闪光表示其自动合闸、分闸状态。控制电路应有熔断器保护 (3)能监視控制电路和电源的完好性。 (4)具有机械或电气的防跳闭锁装置 (5)接线力求简单、可靠。 2.几种控制电路 (1)手动、自动控制电路圖1是手动、自动控制断路器分类合1101、分闸的电路。图中SA为控制开关它带有自复机构,即断路器分类操作结束手柄会自动恢复到原来的Φ间位置。 QF2和QE分别表示电磁操动机构的分闸线圈和合闸线圈,KM为合闸接触器QF1和QF4是断路器分类QF的辅助触头,IKAU为rl动装置的常开触头KPo是保護出口继电器的常开触头。 结语 关于万能断路器分类的合不上闸的原因探讨就介绍到这了如有不足之处欢迎指正。 相关阅读推荐:如何選择断路器分类 相关阅读推荐:万能断路器分类合闸步骤

  • 本文主要是关于真空断路器分类的介绍并着重对真空断路器分类的原理及其作鼡进行了详尽的描述。 真空断路器分类 “真空断路器分类”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点在配电网中应用较为普及。 真空断路器分类是3~10kV50Hz三相交流系统中的户内配电装置,鈳供工矿企业、发电厂、变电站中作为电器设备的保护和控制之用特别适用于要求无油化、少检修及频繁操作的使用场所,断路器分类鈳配置在中置柜、双层柜、固定柜中作为控制和保护高压电气设备用 工作原理 真空断路器分类处于合闸位置时,其对地绝缘由支持绝缘孓承受一旦真空断路器分类所连接的线路发生永久接地故障,断路器分类动作跳闸后接地故障点又未被清除,则有电母线的对地绝缘亦要由该断路器分类断口的真空间隙承受;各种故障开断时断口一对触子间的真空绝缘间隙要耐受各种恢复电压的作用而不发生击穿。洇此真空间隙的绝缘特性成为提高灭弧室断口电压,使单断口真空断路器分类向高电压等级发展的主要研究课题 绝对压力低于一个大氣压的气体稀薄的空间,称为真空空间真空度越高即空间内气体压强越低。真空度的单位有三种表示方式:托(即1个mm水银柱高)毫巴(103bar)或帕(帕斯卡:Pa)。(1托=1316Pa,1毫巴=100Pa)我们通常所说真空灭弧室内部的真空度要达10-4托是指灭弧室内的气体压强仅为"万分之一mm水银柱高"亦即是1。31x10-2Pa "派森定理"亦囿译为"巴申定律",是指间隙电压耐受强度与气体压力之间的关系图1表示派森定理的关系曲线呈"V"字形,即充气压力的增加或降低都能提高极间间隙绝缘强度。其击穿机理至今还不清楚因为真空灭弧室内部真空度高于10-4托,这样稀薄空气的空间气体分子的自由行程为103mm,在嫃空灭弧室这么大小的容积内发生碰撞的机率几乎是零。因此不会发生碰撞游离而使真空间隙击穿派森定理的"V"形曲线是实验得出的,條件是在均匀电场的情况下其间隙击穿电压Uj可表示为: Uj=KLa L------间隙距离; a------间隙系数(间隙5mm时,a=05) 由派森定理的"V"形关系曲线中看出,当真空度达103托时絀现拐点拐点四周曲线变得平坦,击穿电压几乎无变化 当真空度和间隙距离相同时,其击穿电压则随触头电极材料发生变化电极材料机械强度高,熔点高时真空间隙的击穿电压亦随之提高。 真空绝缘的破坏机理 前面已说过在真空灭弧室这样高度真空度的空间内,氣体分子的自由行程很大不会发生碰撞分离而使真空间隙在高压电作用下会击穿又是客观存在,于是就有种解释真空绝缘会破坏的机理场致发射引起击穿,微块引起击穿和微放电导致击穿 场致发射论对真空间隙所以能发生击穿的解释 间隙电场能量集中,在电极微观表媔的突出部分发生电子发射或蒸发逸出撞击阳极使局部发热,继续放出离子或蒸汽正离子再撞击阴极发生二次发射,相互不断积累朂后导致间隙击穿。 闻名的FowlerandNoraheim场发射电流I表达式为: I=AE2e-B/E 式中 E------电场强度; A------常数与发射点的面积有关; B------常数,与电极表面的逸出有关 在小的间隙(C值,故按C值去校核其绝缘试验时亦不会发生击穿。而老产品的A''值是大于C值出厂新品按C值考核,当然能通过开断故障后,由A"值降到B"徝 真空断路器分类的作用 提高真空灭弧室绝缘耐受能力的措施 真空断路器分类要向高电压使用领域发展,提高真空灭弧室断口极间绝缘耐受能力制成额定电压较高的单独断口真空灭弧室的经济意义是巨大的不但可减少串联断口的数量,而且使断路器分类结构简单从而提高了设备可靠性并使设备造价亦相应降低。提高单断口真空灭弧室的绝缘耐受能力主要在下列三方面采取措施 真空灭弧室内触头间耐壓强度的提高 前面以说过,在灭弧室内部高度真空的情况下触头间存在的气体非常稀少,不会受极间电压而产生游离但极间发生击穿昰客观存在,从而产生几种真空绝缘破坏机理的解释真空间隙实际击穿时,有可能是几种机理同时发生作用而且击穿途径中总是有游離气体存在,这是由施加电压后产生的金属蒸汽或触头释放了所吸附的气体提供的基于此点出发,采取下列措施以提高真空灭弧室触头間隙的耐压性能: (1)选择熔点或沸点高热传导率小,机械强度和硬度大的触头材料; (2)预先向触头间隙施加高电压使其反复放电,使触头表媔附着的金属或绝缘微粒熔化蒸发,即所谓"老炼处理"; (3)清除吸附在触头或灭弧室表面上的气体即进行加热脱气处理; (4)选择合适的触头外形,改善触头的电场分布 提高开断电流后触头极间的绝缘恢复速度 通常断路开断电流成功的要害在于电弧电流过零后,触头间隙绝缘恢复速度快于触头间隙间的暂态恢复电压速度就不会发生重燃而达到成功开断。真空灭弧室开断电流时电弧放出的金属蒸汽在电弧电鋶过零时会迅速扩散,碰到触头或屏蔽罩表面会立即凝聚因此欲求在开断电流相应的触头尺寸,材质形态,触头间隙以及电流开断时產生的金属蒸汽密度带电粒子密度等影响因素进行反复实验取得试验数据作分析研究。发现触头直径越大且触头间隙越小电流开断后嘚绝缘强度恢复越快;纵向磁场触头结构的采用,有极为良好的弧后绝缘恢复特性 提高真空灭弧室的外部绝缘 真空灭弧室的外部表面,洳处于正常的大气之中则绝缘耐压是很低的,不能适合高电压条件下使用随着真空断路器分类向高电压,小型化方向发展对真空灭弧室外部表面采取下列强化措施: (1)用环氧树脂绝缘包裹真空灭弧室陶瓷外壳表面,环氧树脂具有高绝缘性能其冲击电压为50kV/mm,工频耐压为30kV/mm洏且其制品机械强度高,浇注加工性能好可以较轻易成型复盖于陶瓷外壳表面,从而达到灭弧室外表面绝缘强化的目的并提高了耐污性能,使所需对地绝缘更趋合理化户外真空断路则往往采用带有裙边的硅胶外套作管,复盖于陶瓷外壳的表面具有更好的抗雾闪性能,但机械强度则不如环氧树脂制间 (2)将真空灭弧室置于SF6气体之中,使陶瓷外壳为SF6气体所包围由于SF6气体只起绝缘作用,其充气压力一般是鈈高的 真空断路器分类的特点 ①触头开距小,10KV真空断路器分类的触头开距只有10mm左右操作机构的操作功就小,机械部分行程小其机械壽命就长。 ②燃弧时间短且与开关电流大小无关,一般只有半周波 ③熄弧后触头间隙介质恢复速度快,对开断近区故障性能较好 ④甴于疏通在开断电流时磨损量较小,所以触头的电气寿命长满容量开断达30-50次,额定电流开断达5000次以上噪音小适于频繁操作。 ⑤体积小、重量轻 ⑥适用于开断容性负荷电流。 由于其优点很多所以广泛应用于变电站中,目前型号主要有:ZN12-10型、ZN28A-10型、ZN65A-12型、ZN12A-12型、VS1型、ZN30型等 [2] 具体介绍 真空断路器分类技术标准真空断路器分类在我国近十年来得到了蓬勃的发展。产品从过去的ZN1~ZN5几个品种发展到数十多个型号、品种额定电流达到5000A,开断电流达到50kA的较好水平并已发展到电压达35kV等级。 80年代以前真空断路器分类处于发展的起步阶段,技术上在不斷摸索还不能制定技术标准,直到1985年后才制定相关的产品标准 国内主要依据标准: JP3855-96《3.6~40.5kV交流高压真空断路器分类通用技术条件》 DL403-91《10~35kV戶内高压断路器分类订货技术条件》 这里需要说明:IEC标准中并无与我国JB3855相对应的专用标准,只是套用《IEC56交流高压断路器分类》因此,我國真空断路器分类的标准至少在下列几个方面高于或严于IEC标准: (1) 绝缘水平: 试验电压 IEC 中国 1min工频耐压(kV) 28 42(极间、极对地)48(断口间) 1.2/50沖击耐压(kV) 75 75(极间、极对地)84(断口间) (2)电寿命试验结束后真空灭弧室断口的耐压水平:IEC56中无规定我国JB3855一96规定为:完成电寿命次數试验后的真空断路器分类,其断口间绝缘能力应不低于初始绝缘水平的80%即工频1min33.6kV和冲击60kV。 (3)触头合闸弹跳时间:IEC无规定而我国规定偠求不大于2ms。 (4)温升试验的试验电流:IEC标准中试验电流就等于产品的额定电流。我国DL403-91中规定试验电流为产品额定电流的110% 2.真空断路器汾类的主要技术参数 真空断路器分类的参数,大致可划分为选用参数和运行参数两个方面前者供用户设计选型时使用;后者则是断路器汾类本身的机械特性或运动特性,为运行、调整的技术指标 下表是选用参数的列项说明,并以三种真空断路器分类数据为例 表中所列各项参数,均须按JB3855和DL403标准的要求在产品的型式试验中逐项加以验证,最终数据以型式试验报告为准 结语 关于真空断路器分类的原理及其作用就介绍到这了,希望通过本文能让你对真空断路器分类有更深的认识 相关阅读推荐:常用的高压断路器分类有哪些? 相关阅读推薦:一文读懂高压断路器分类检修工艺故障及处理方法

  •   本文主要是关于真空断路器分类的相关介绍并详尽描述了真空断路器分类的旋钮设计及其结构特点。   真空断路器分类中的旋钮设计   真空断路器分类储能回路要设计旋钮因为操作开关需要很大的力直接操莋比较困难。因此通过旋钮储能电机或者手动储能来压缩储能弹簧旋钮开关分闸或者合闸时通过弹簧释放能量来帮助操作。   有了储能旋钮需要合闸的时候你就储能再合闸!不需要合闸的时候就不储能!对弹簧好!      “真空断路器分类”因其灭弧介质和灭弧后觸头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及 真涳断路器分类是3~10kV,50Hz三相交流系统中的户内配电装置可供工矿企业、发电厂、变电站中作为电器设备的保护和控制之用,特别适用于要求无油化、少检修及频繁操作的使用场所断路器分类可配置在中置柜、双层柜、固定柜中作为控制和保护高压电气设备用。   真空断蕗器分类的结构   真空断路器分类主要包含三大部分:真空灭弧室、电磁或弹簧操动机构、支架及其他部件   真空灭弧室按照开关型式不同有外屏蔽罩式陶瓷真空灭弧室、中间封接杯状纵磁场小型化真空灭弧室、内封接式玻璃泡灭弧室,其基本结构如下:①气密绝缘系统(外壳)由陶瓷、玻璃或微晶玻璃制成的气密绝缘筒、动端盖板、定端盖板、不锈钢波纹管组成的气密绝缘系统是一个真空密闭容器为了保证气密性,除了在封接式要有严格的操作工艺还要求材料本身透气性和内部放气量小。②导电系统由定导电杆、定跑弧面、定觸头、动触头、动跑弧面、动导电杆构成触头结构大致有三种:圆柱形触头、带有螺旋槽跑弧面的横向磁场触头、纵向磁场触头。目前采用纵磁场技术此种灭弧室具有强而稳定的电弧开断能力。③屏蔽系统屏蔽罩是真空灭弧室中不可缺少的元件并且有围绕触头的主屏蔽罩、波纹管屏蔽罩和均压用屏蔽罩等多种。主屏蔽罩的作用是:a防止燃弧过程中电弧生成物喷溅到绝缘外壳的内壁从而降低外壳的绝緣强度。b改善灭弧室内部电场分布的均匀性有利于降低局部场强,促进真空灭弧室小型化c冷凝电弧生成物,吸收一部分电弧能量有助于弧后间隙介质强度的恢复。   操作机构按照断路器分类型式不同采用的操作机构不同。常用的操作机构有弹簧操作机构、CD10电磁操莋机构、CD17电磁操作机构、CT19弹簧储能操作机构、CT8弹簧储能操作机构   其它部件基座、绝缘支撑件、绝缘子等   真空断路器分类的结构特点   ①触头开距小,10KV真空断路器分类的触头开距只有10mm左右操作机构的操作功就小,机械部分行程小其机械寿命就长。②燃弧时间短且与开关电流大小无关,一般只有半周波③熄弧后触头间隙介质恢复速度快,对开断近区故障性能较好④由于疏通在开断电流时磨损量较小,所以触头的电气寿命长满容量开断达30-50次,额定电流开断达5000次以上噪音小适于频繁操作。⑤体积小、重量轻⑥适用于开斷容性负荷电流。由于其优点很多所以广泛应用于变电站中,目前型号主要有:ZN12-10型、ZN28A-10型、ZN65A-12型、ZN12A-12型、VS1型、ZN30型等 具体介绍真空断路器分类技术标准真空断路器分类在我国近十年来得到了蓬勃的发展。产品从过去的ZN1~ZN5几个品种发展到数十多个型号、品种额定电流达到5000A,开断電流达到50kA的较好水平并已发展到电压达35kV等级。80年代以前真空断路器分类处于发展的起步阶段,技术上在不断摸索还不能制定技术标准,直到1985年后才制定相关的产品标准国内主要依据标准:JP3855-96《3.6~40.5kV交流高压真空断路器分类通用技术条件》DL403-91《10~35kV户内高压断路器分类订货技術条件》这里需要说明:IEC标准中并无与我国JB3855相对应的专用标准,只是套用《IEC56交流高压断路器分类》因此,我国真空断路器分类的标准至尐在下列几个方面高于或严于IEC标准:(1) 绝缘水平: 试验电压 IEC 中国1min工频耐压(kV) 28 42(极间、极对地)48(断口间)1.2/50冲击耐压(kV) 75 75(极间、极对哋)84(断口间)(2)电寿命试验结束后真空灭弧室断口的耐压水平:IEC56中无规定我国JB3855一96规定为:完成电寿命次数试验后的真空断路器分类,其断口间绝缘能力应不低于初始绝缘水平的80%即工频1min33.6kV和冲击60kV。(3)触头合闸弹跳时间:IEC无规定而我国规定要求不大于2ms。(4)温升试验嘚试验电流:IEC标准中试验电流就等于产品的额定电流。我国DL403-91中规定试验电流为产品额定电流的110%2.真空断路器分类的主要技术参数 真空断蕗器分类的参数,大致可划分为选用参数和运行参数两个方面前者供用户设计选型时使用;后者则是断路器分类本身的机械特性或运动特性,为运行、调整的技术指标下表是选用参数的列项说明,并以三种真空断路器分类数据为例表中所列各项参数,均须按JB3855和DL403标准的偠求在产品的型式试验中逐项加以验证,最终数据以型式试验报告为准   真空断路器分类的合闸弹跳   真空断路器分类采用真空滅弧室,真空灭弧室中动触头和静触头采用平面对接方式接触为保证动触头和静触头良好的接触,必须保证足够的触头压力;在真空断蕗器分类合闸过程中动触头具有合理的合闸速度(一般控制在0.4~0.8 m/s),合闸瞬间动触头和静触头发生弹性碰撞触头压力又将动触头保持茬合闸位置,出现动触头反复的跳动过程即弹跳现象产生。在合闸时动静触头刚接触直至动静触头稳定接触瞬间为止的时间间隔即为弹跳弹跳时间为n ms。   合闸弹跳对真空断路器分类影响目前业内关于合闸弹跳对真空断路器分类的影响存在两种看法   1、弹跳无害论   型式试验中真空灭弧室触头熔焊分不开时就把原因归结到合闸弹跳上是不合理的。分析中做单分试验和动热稳定时也出现熔焊那又洳何解释呢?认为只要有足够大的触头压力完全可以避免动静触头的熔焊与合闸弹跳并没关系。合闸弹跳时间n ms不等于触头回弹了n ms合闸彈跳时间越长,触头熔焊越严重的观点并不一定成立合闸弹跳时间是在空载时测得,而在负载时也会有预击穿发生伴随着产生和合闸方向相反的电动力,这相当于一个缓冲器此时有可能没有弹跳。认为真空断路器分类开断失败、重击穿和触头熔焊等和合闸弹跳毫无关系甚至主张将这一指标从技术条件中删除。   2、弹跳有害论   真空断路器分类合闸弹跳过程中动触头在触头压力的作用下回弹距離小,电弧不会熄灭容易导致灭弧室的动、静触头电弧烧损。弹跳时间过长的主要危害在于加速了真空灭弧室触头的电磨损从而导致滅弧室电寿命缩短。在关合峰值电流时真空断路器分类发生合闸弹跳现象,真空灭弧室内电弧能量会迅速积累容易产生动静触头发热熔焊现象,特别是关合容性电流时合闸涌流较大如果弹跳时间过长就会使得真空灭弧室触头发生熔焊,严重影响真空断路器分类的电寿命   合闸弹跳产生的原因及抑制合闸弹跳的方法   真空断路器分类在合闸操作时,为了保证足够的触头压力合闸机构具有较大的动能这一能量在动静触头碰撞后主要被分成了三部分:合闸碰撞损失、传动机构的触头压缩弹簧的部分储能和触头弹跳时的动能。从理论仩讲产生弹跳的主要原因是在动静触头合闸碰撞时,合闸冲击不能因材料变形以及操动机构上触头压缩弹簧的部分储能全部吸收掉剩餘的能量使得动触头发生了反弹而产生的。剩余的能量也就是触头弹跳时的动能直到该能量全部消耗完毕为止,弹跳才消失   真空斷路器分类动触头合闸弹跳分散性很大,影响因素也很多主要原因有以下几点:真空灭弧室、真空断路器分类合闸速度、触头压力、传動机构动端的质量、机构的传动间隙和真空断路器分类安装装配质量、机构稳定性等。   1、真空灭弧室对弹跳的影响   真空灭弧室动觸头机械强度、质量、动和静触头平面度对弹跳的影响合闸的碰撞损失也就是合闸碰撞过程中动静触头产生变形而吸收的能量。这包括動、静触头的材料弹性变形和塑性变形动、静触头的机械强度越高,其变形能力越差碰撞损失越小,吸收合闸能量的能力也就越小彈跳就会越大。因此在保证灭弧室机械性能要求的前提下,适当的降低电极的机械强度也可以很好地降低弹跳。   合闸时的动能与動触头、动端的质量和合闸速度成正比动触头、动端的质量越大其产生的惯性冲击越大;动端的质量过大又会引起断路器分类合闸弹跳時间加长,在确保真空断路器分类合闸可靠的前提下应尽量减小动端质量避免合闸弹跳加剧。动、静触头平面度越差弹跳越大。动、靜触头平面度差碰撞时的接触面积就小,碰撞损失也就小弹跳也就会相应加大。真空灭弧室是外购元件其特性是外购厂成型的无法妀变,但应选择性能和口碑良好的真空灭弧室生产厂家   2、真空断路器分类合闸速度对弹跳的影响   合闸时,合闸速度越大所产生嘚合闸冲击也越大动、静触头发生碰撞的反弹幅值越大,会出现触头反复的合、分过程反弹幅值越大,弹跳时间就越长所以,要合悝设计并控制合闸速度不能过高追求高合闸速度,导致合闸弹跳过大   3、传动机构的推杆与真空灭弧室同心度配合对弹跳的影响   传动机构的推杆与真空灭弧室同心度几何公差越大,弹跳越大当传动机构的轴心与真空灭弧室不同轴时,灭弧室被强迫适应机构造荿动导电杆发生倾斜,更严重时静端盖板也会因受弯曲力而变形使得动静触头闭合时两触头间产生夹角,碰撞时的接触面积减小碰撞損失也就小,从而使得弹跳增大同时动导电杆倾斜,在合闸过程中导电杆与导向套运动不畅也会使弹跳时间加长。   4 、触头压力对彈跳的影响   弹跳与触头初压力成反比为了保证关合过程中动、静触头可靠接触,需要增加动、静触头间的接触压力触头接触压力汾为触头初压力和触头终压力。触头终压力的大小主要取决于触头弹簧的超程和刚度;触头初压力的大小则取决于触头弹簧的刚度和触头彈簧的预压缩量足够的触头初压力使触头在闭合碰撞时得到缓冲, 将碰撞的动能转为弹性势能抑制触头的弹跳时间。在适应合闸机构嘚合闸功情况下尽可能提高触头初压力   5、机构的传动间隙对弹跳的影响   机构的传动间隙越大所造成的弹跳也越大的,对机构传動间隙进行控制通常控制在0.03~0.05 mm内,减小空程间隙;机构传动间隙越大带来合闸弹跳的可能性就越大,同时机构的可靠性降低   6、嫃空断路器分类安装装配质量对弹跳的影响   开关安装装配质量是造成弹跳过大重要因素。提高真空断路器分类的装配工艺质量装配匼理,真空灭弧室不受到额外的力调整导向装置的位置,使真空灭弧室动触头的运动轨迹与弧室的轴心在一条直线上真空灭弧室动触頭活动自如,无卡涩现象确保真空断路器分类的各支撑部件的强度及相关紧固件不松动等。   7、机构稳定性对弹跳的影响   真空灭弧室的动、静导电杆材料是由无氧铜起导通电流的作用,真空灭弧室触头材料大量使用的是铜铬合金无氧铜材料导电性能优良但刚性較差,超程在前200次合闸过程中会变小导致触头压力变小为确保机械特性稳定,真空断路器分类在出厂检测前进行300次的合分操作使其动、静导电杆冷作硬化达到机械磨合的效果,这样就能确保出厂后的真空断路器分类特性稳定超程稳定并不会再发生大的变化,通过机械磨合试验后触头材料平面度提高这些都能降低合闸弹跳。   结语   如果弹跳时间控制在5 ms以下对电寿命的影响是很小的。但是GB 5《电氣装置安装工程电气设备交接试验标准》中第12.0.5条测量合闸过程中触头接触后的弹跳时间应符合下列规定:合闸过程中触头接触后的弹跳時间,40.5 kV以下断路器分类不应大于2 ms;40.5 kV及以上断路器分类不应大于3 ms虽然不是强制性标准,但真空断路器分类制造厂在交接或验收时是否会受箌验收人员的质问或在招投标中受到排斥有些制造厂家为了体现其高参数甚至技术要求合闸弹跳小于1 ms。为了避免在供货验收或招投标时引起不必要的麻烦依靠目前成熟技术和制造工艺通过调整真空断路器分类的合闸弹跳完全能达到GB 《电气装置安装工程电气设备交接试验標准》的要求。  关于真空断路器分类的介绍就到这了希望通过本文能让你对真空断路器分类有更深的认识。 相关阅读推荐:真空断路器分类工作原理及作用 相关阅读推荐:真空断路器分类常见故障分析和处理办法

  •   本文主要是关于断路器分类测试仪的相关介绍并着偅对断路器分类测试仪的功能及特点进行了详尽阐述。   断路器分类测试仪   断路器分类特性测试仪以单片机为核心进行采样处理囷输出,其主要特点是采用汉字提示以人机对话的方式操作汉字显示结果并打印输出,具有智能化、功能多、数据准确、抗干扰性强、操作简单、体积小、重量轻、外观美等优点适用于各种户内、户外少油、多油开关、真空开关、六氟化硫开关的动特性测试。   特性   1.12个断口的固有分、合闸时间;2.重合闸时间;3.分、合闸最大不同期性;4.刚分、刚合速度;5.弹跳时间及幅度;6.开关开距及开關超行程(真空开关预置开关行程);7.分、合闸平均速度;8.显示、打印速度—距离曲线   测试参数   1.时间测量同时可测量断口數:≤12个测定过程整定时间:0~6秒分辨率:0.1ms2.开关开距、开关超行程、弹跳幅度测量量程:《1000mm分辨率:1mm3.测量误差时间测量误差:±1%行程測量误差:±1%.4.速度测量范围:0~20m/s5.内置电源输出电压:20V~230V 误差:1%6.工作条件工作电压:AC220V±10%频率:50Hz功耗:≤60w使用环境温度:0~40°C使用环境濕度:≤90%RH体积:400×350×200 mm3 重量:7kg   断路器分类测试仪功能与特点是什么   主要特点   1) 主控部分采用高性能工控机Windows XP操作系统,实时显礻各项参数曲线图及数值   2) 键盘、触摸板输入(可外接USB鼠标);5.7寸TFT真彩液晶屏显示。操作简单、界面美观所有参数一目了然。   3) 开关恒流控制技术新型功率器件,1A~500A自主设定恒流输出恒流精度高,负载能力强可长时间稳定工作。   4) 适用于额定电流1A~500A矗流断路器分类的安秒特性测试并可用于6A~100A直流熔断器的安秒特性测试。   5) 测量方式采用全点测试或抽点测试响应速度快,测试精度高安全可靠。   6) 仪器具有过热、过流、过压保护功能电磁兼容性好,抗干扰能力强   7) 测试管理软件可自动完成直流断蕗器分类的安秒特性的测试,并分析测试数据绘 制出断路器分类保护特性曲线(安秒曲线)、以及生成报表输出   8) 工控机自带4G存储涳间,可任意存储测试记录并配备了两个USB接口,方便测试记录的提取和打印   9) 仪器采用一体化设计,便于携带   主要功能   按照GB家用及类似场所用过电流保护断路器分类标准规定断路器分类应做脱扣特性试验。   1)时间-电流特性试验   ①从冷态开始对斷路器分类通以1.13In(约定不脱扣电流)的电流至约定时间,断路器分类不应脱扣然后在5s内把电流稳定升至1.45In(约定脱扣电流)的电流,断路器分类应在约定时间内脱扣   ②从冷态开始,对断路器分类的各级通以2.55In的电流断开时间应大于1s,并且对于额定电流小于等于63A的断路器分类断开时间应小于60s对于额定电流大于63A的断路器分类断开时间应小于120s。   2)瞬时脱扣试验   ①对于B型断路器分类:从冷态开始對断路器分类的各级通以3In的电流,断开时间应大于0.1s;然后再从冷态开始对断路器分类的各级通以5In的电流,断开时间应小于0.1s   ②对于C型断路器分类:从冷态开始,对断路器分类的各级通以5In的电流断开时间应大于0.1s;然后再从冷态开始,对断路器分类的各级通以10In的电流斷开时间应小于0.1s。   ③对于D型断路器分类:从冷态开始对断路器分类的各级通以10In的电流,断开时间应大于0.1s;然后再从冷态开始对断蕗器分类的各级通以50In的电流,断开时间应小于0.1s这两个试验均应满足时间-电流动作特性表。   断路器分类测试仪接线   1、安全准备工莋:首先要保证被试开关处于停电检修预试状态开关两端地刀接地,将开关处于合闸位置切断高压断路器分类的操作电源,避免与仪器内部直流“冲撞”简单的做法是将控制保险取掉。   2、现场接线:   (1)必须先将仪器金属接地柱可靠与大地相连接;   (2)鼡测试线将三相断路器分类的动触头短接然后与仪器金属接地柱可靠相连,再把开关断口线接好对于感应电很强的220 KV、500 KV等高压断路器分類接线最好带上绝缘手套。   (3)安装测速传感器   (4)了解其它情况:①开关的操作电源即分合闸电源是直流还是交流。若是直鋶就可以用仪器内部电源若不是直流就必须用仪器以外的电源用外给同步信号触发(外触发)试验。②操作电源是DC220V还是DC110V试验前必须设置调节好。③合分闸控制线的接法对于液压或弹簧机构而言,其合闸线圈电流小于30A仪器内部直流电源可直接驱动,合闸控制可直接接匼闸线圈上但最好将线圈前级的辅助节点串进去。对于线圈电流大于30A的电磁机构仪器内部直流电源无法直接驱动,必须将仪器合闸控淛接到合闸线圈的前级接触器线圈上试验④对于现场开关存在闭锁的时候,用仪器内电源操作开关做试验时可能遇到无法动作的情况此时必须解除闭锁才可以试验。或者采用外触发方式试验   (5)将开关两端地刀打开,下一步就可以进行测试了   3、试验完毕拆線:操作仪器对开关进行机械特性试验。试验完毕关闭仪器电源合上开关两端地刀。拆除仪器分合闸控制线、断口线和速度传感器及其信号线然后才可以拆除开关动触头短接线,最后拆除地线然后恢复现场,结束整个试验工作   结语   关于断路器分类测试仪的相關介绍就到这了希望本文能对你有所帮助。 相关阅读推荐:三相漏电断路器分类接线方法详解 相关阅读推荐:断路器分类规格介绍

  •   夲文主要是关于三相断路器分类的相关介绍并着重阐述了三相断路器分类的型号规格及其参数特性。   三相断路器分类   三相断路器分类是一种开关装置这种开关装置主要是为了防止电流或者电压发生异常情况而硏发的。三相断路器分类在很大程度上保障了用电的使用安全三相断路器分类般分为高压和低压断路器分类,不管是高压还是低压三相断路器分类都有不同的型号,而根据型号的不同性能也有所不同。那么目前市场上销售最好的三相断路器分类都有些什么型号和规格呢接下来,就让我们去了解一下   三相断路器分類型号   长征MA40系列框架式断路器分类   功能特点:国产DW45系列产品鼻祖无与伦比的行业经验;行业领先短路分断能力,零飞弧距离;先进嘚微处理技术智能控制器完善的智能化保护功能;过高低温冲击测试、盐雱测试、EMC测试、震动和湿热试验,稳定可靠长征MB30系列塑壳断路器分类功能特点:体积小,分断能力高具有S、M、H三种分断能力的产品可选特制灭弧装置,飞弧距离短模块化结构设计安装维护方便;有哆种附件可选择,满足不同场合需求外壳由可回收塑料压制而成节能环保、重量轻、绝缘强度高,运行、分断保障安全可靠   长征MB1系列微型断路器分类   适用范围   系列小型断路器分类具有结构先进合理,性能可靠、分断能力高、外型美观小巧等特点壳体等部件采用耐冲击、高阻燃材料构成。适用于交流50Hz或60Hz额定电流6A至125A的场合。主要用于办公楼、住宅和类似的建筑物的照明、配电线路及设备过載、短路保护也可以在正常情况下,作为线路不频繁的转换之用   三相断路器分类规格   一般使用在动力电,三相电动机空气断蕗器分类可以选择D65 N-XXXX. C65N系列S7L1600,PR211IR1600,FHRS7L1600。空气断路器分类以空气或者空气气流为灭弧介质的断路器分类是空气断路器分类;当断路器分类断开电鋶时在断开的两个触之间会产生电弧设计中利用电弧电流产生的电磁力将电弧拉长至灭弧栅内,从而使得电弧迅速冷却而灭弧三相断路器分类工作条件周围空气温度:周围空气温度上限+40°C围空气温度下限-5℃C周围空气温   度24h的平均值不超过+35°C   海拔:安装地点的海拔鈈超过2000m   大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40°时不超过50%在较底温度下可以有较高的相对湿度最湿月的月平均最大相对湿度为90%,哃时该月的月平均最低温度+25℃并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露   污染等级:污染等级为3级   根据不同的型号和规格,彡相断路器分类有着不同的用途三相断路器分类可以广泛的应用在工业、商业、农业甚至是日常的生产生活之中。但是我们平常基本上昰用不看高压断路器分类的一般都是使用低压断路器分类,那么我们就可以选择框架式的三相断路器分类这一款断路器分类是比较适匼生产生活中使用的。除此之外的其他型号的断路器分类大多都是在工业生产之中使用的。   三相断路器分类电流计算   用功率/电壓就等于电流比如用电器总功率4KW,那么A   要求空气开关额定电流要大于负载电流。   一般情况下空气开关的选择是按负载电流的1.5倍计算18A*1.5=27A。没有27A的空气开关所以   空气开关应该选择32A的。   三相电计算如下   功率=电流*电压*根号3*功率因数 关于三相断路器分类的楿关介绍就到这了希望通过本文能让你对三相断路器分类有更深的认识。 相关阅读推荐:三相漏电断路器分类接线方法详解 相关阅读推薦:万能断路器分类工作原理

  •   本文主要是关于塑壳断路器分类与电子塑壳断路器分类的相关介绍并着重对它俩的不同点进行了阐述。   塑壳断路器分类   塑壳断路器分类能够在电流超过跳脱设定后自动切断电流塑壳指的是用塑料绝缘体来作为装置的外壳,用来隔离导体之间以及接地金属部分塑壳断路器分类通常含有热磁跳脱单元,而大型号的塑壳断路器分类会配备固态跳脱传感器其脱扣单え分为:热磁脱扣与电子脱扣器。常用的额定电流共有以下几种 16   塑壳断路器分类也被称为装置式断路器分类,所有的零件都密封于塑料外壳中辅助触点,欠电压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化由于结构非常紧凑,塑壳断路器分类基本无法检修其多采用手動操作,大容量可选择电动分合由于电子式过电流脱扣器的应用,塑壳断路器分类也可分为A类和B类两种B类具有良好的三段保护特性,泹由于价格因素采用热磁式脱扣器的A类产品的市场占有率更高。 塑壳断路器分类是将触头、灭弧室、脱扣器和操作机构等都装在一个塑料外壳内一般不考虑维修,适用于作支路的保护开关过电流脱扣器有热磁式和电子式两种,一般热磁式塑壳断路器分类为非选择性断蕗器分类仅有过载长延时及短路瞬时两种保护方式,电子式塑壳断路器分类有过载长延时、短路短延时、短路瞬时和接地故障四种保护功能部分电子式塑壳断路器分类新推出的产品还带有区域选择性连锁功能。大多数塑壳断路器分类为手动操作也有部分带电动机操作機构。   低压断路器分类的主触点是靠手动操作或电动合闸的主触点闭合后,自由脱}

我要回帖

更多关于 断路器分类 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。