配电线是否允许出现3组线头在一起

《电工》中级工试题样题3

1. 在以ωt為横轴的电流波形图中取任一角度所对应的电流值叫该电流的()值

2. 为提高功率因数常在感性负载两端()

3. 三相对称电路中线电压超前楿应相电压()度

4. 异步电动机空载时的效率为()

D. 空载电流与额定电流之比

5. 保护接地指的是电网中性点不接地设备外壳()

6. 保护接零适用於()

D. 中性点小电流接地

7. 纯电感电路的感抗与电路的频率()

8. 三相电源绕组的尾端接在一起的方式叫做()

9. 我国规定电力系统姐弟的方式囿()种

11. 单相交流电路无功功率的计算公式是()

12. 电能单位度与焦耳的换算关系是1度等于()焦耳

13.星型接法接线电压220V的三相对称电路中,其各相电压为()

14. 标注“100欧24瓦”和“100欧,25瓦”的两个电阻并联时允许通过的最大电流是()

15. 电力工业中为了提高功率因数,常在感性負载两端()

16. 在纯电感交流电路中电压有效值不变,增加电源频率时电路中电流会()

17. 一个满偏电流500微安,内阻200欧的磁电系测量机构要制成300V量程电压表,应串联()欧的附加电阻

18. 在交流电流表中经常采用的是()测量机构

19. 扩大电流表量程的方法是()

}

知识点已经为大家更新各位学員抓紧时间学习哦!想要扩充更多输配电线路的施工要求

机电科目知识点的考生可以关注文都建考网二级建造师频道!

电气线路施工前的技术准备包括:

图纸会审;编制工程预算;编制电气专业的计划;做好施工所用的机具配置工作;编制电气专业的施工组织设计;开工前进行技术交底等。

室外线路的形式有输送电力的高压架空线路、配电用的低压架空线路以及直埋电缆、电缆沟和电缆隧道内电缆、保护管内电缆等

(┅)35KV以下架空电力线路施工

1.架空电力线路安装程序挖电杆和拉线坑→基础埋设→电杆组合→横担安装→绝缘子安装→立杆→拉线安装→导线架设→导线展放→导线的连接→紧线→绝缘子上导线固定和跳线连接。

3.电杆上的电气设备安装应牢固可靠电气连接应接触紧密,不同金屬导体连接应有过渡措施瓷件表面光洁无裂纹、无破损。

1.低压架空进户管宜采用镀锌钢管其管口应装有防水弯头。

入户处螺栓固定式橫担应在建筑外墙装饰工程结束后安装

同一回路的相线和中性线必须穿在同一进户管内。

配电系统如采用TN-C或TN-C-S制在室外进线处的PEN线或采鼡TN-S系统的PE线均应进行重复接地。

2.接户线架设时应先绑扎杆上一端,后绑扎进户端

1.对电缆及其附件的外观和电缆结构进行现场检查。

2.电纜在施放前必须进行绝缘电阻测量、直流耐压及泄漏电流测量、充油电缆的绝缘油试验

(1) 电缆埋设深度距地面不应小于0.7m。

(2) 与其他地下管线茭叉时要保持规定的距离,严禁平行敷设在其正上、正下方

(3) 不应受到化学、动物和人为等其他原因的损坏。

(4) 人工开挖电缆沟时沟两侧应留置边坡,防止塌方

(5) 电缆敷设时的弯曲半径不应小于电缆允许弯曲半径。

4.电缆接头的制作应按随成套接头器材提供的制作使用说明书执荇

1.金属电缆支架必须进行防腐处理。铝合金桥架在钢制支架上固定时应有防电化学腐蚀的措施。

2.直线段钢制桥架超过30m、铝制桥架超过15m時应留有伸缩缝或伸缩片。

3.电缆支架应安装牢固、横平竖直各支架的同层横格架应在同一水平上,其高度偏差不大于土5mm支架沿走向咗右偏差不大于士10mm。

4.电缆桥架转弯处的转弯半径不应小于该桥架上电缆中的最小允许弯曲半径。

5.长距离电缆桥架每隔30~50m距离接地一次

1.穿線钢管不得用电焊或火焊切割,加工为弯管后不应有裂纹和明显的凹瘪现象管口应无毛刺。

2.电力线路的管内穿线是先穿支线再穿干线

3.穿线工序为:扫管→穿引线→放线→引线与导线绑扎→管内穿线→做接线头

(三)吊车滑接线和移动电缆安装

1.吊车滑接线安装的一般工序是:測量定位→安装支架→安装绝缘子→滑接线连接架设→滑接线附属设施安装→接地和防腐。

2.吊车移动电缆的施工程序:安装吊索、滑轨或滑道→安装悬吊装置及软电缆

(四)电气盘柜内二次回路接线

1.用于监视测量表计、控制操作信号、继电保护和自动装置的全部低压回路的接線均为二次回路接线。敷设二次线应在电气柜盘安装完毕柜内仪表、继电器及其他电器全部装好后进行。敷设前应根据安装接线图的编號和端子的排列顺序布置好导线的排列顺序

2.二次回路的接线要求:按图施工,接线正确;导线与电气元件间连接应牢固可靠;不得有中间接頭;电缆和分列导线的端部应标明其回路编号;配线应整齐、清晰、美观;每个接线端子上的接线宜为一根最多不超过两根。

3.屏蔽电缆的屏蔽層应予接地;非屏蔽电缆则其备用芯线应有一根接地。

4.柜内两导体间导电体与裸露的非带电的导体间的电气距离和爬电距离符合要求。

5.導线与接线端子连接10mm2及以下的单股导线,在导线端部弯一圆圈接到接线端子上注意线头的弯曲方向与拧入螺母方向一致。4mm2以上的多股銅线需装接线鼻子再与接线端子连接。

1.电动机电缆管的管口应在电动机接线盒附近从管囗到接线盒间的导线应用金属软管保护。进电動机的导线应做滴水弯

2.电动机的外壳应可靠接地,接地线应接在电动机指定的标志处接地线截面通常按电源线截面的1/3选择,且铜芯线截面不小于1.5mm2

3.电动机的引出线鼻子焊接或压接应牢固,电气接触良好裸露带电部分的电气间隙应符合规定。

1.不得损坏电缆沟、隧道、竖囲、人孔井的防水层

2.电缆应从电缆盘的上端引出。

3.用机械敷设时机械牵引力不得大于电缆允许牵引强度。

4.有防止电缆铠装压扁、电缆絞拧、护层断裂、绝缘破损等机械损伤的措施

5.黏性油浸绝缘电缆最高点与最低点之间的位差应符合制造厂规定。

6.绝缘电缆切断后要立即做好防潮密封。

7.并列敷设电缆有中间接头时应将接头位置错开。明敷电缆的中间接头应用托板托置固定直埋电缆的中间接头盒外面應有防止机械损伤的保护盒。

8.电缆敷设中应及时整理做到横平竖直、排列整齐,避免交叉重叠;及时在电缆终端、中间接头、电缆拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端等地方的电缆上装设标志牌标志牌上应标明:电缆线路的编号、电缆型号、规格与起讫地点。

在电缆穿过嘚竖井、墙壁、楼板、进盘孔洞处用防火堵料密实封堵;

在电缆沟和隧道内设置阻火墙;

1.硬母线的材质必须有出厂试验报告和合格证,且符匼设计要求

2.安装在同一水平面或垂直面上的支持绝缘子、穿墙套管的顶面应在同一平面上。

3.工作电流大于l500A时每相母线固定金具或其他支持金具不应构成闭合磁路。

4.母线间或母线与设备端子间的搭接面应接触良好

铜质设备接线端子与铝母线连接应通过铜铝过渡段。

母线與地或栅栏等的净距、母线的冷缩热胀、母线夹的间隙等应符合设计要求

5.母线通过负荷电流或短路电流时产生发热的胀伸能沿本身的中惢方向自由移动。

1.封闭母线安装的一般程序

封闭母线开箱检查→核对设备位置及支架位置尺寸封闭母线单元段就位→找正固定→导体连接→外壳连接→电气试验→封闭母线与设备连接

2.封闭母线不得用裸钢丝绳绑扎起吊,不得任意在地面上拖拉

3.母线和外壳间应同心,其误差不得超过5mm相邻段连接的母线及外壳应对准,接合面应密封良好

4.母线焊接应在母线全部就位并调整合格,绝缘子、电流互感器经试验匼格后进行

}

我要回帖