摘 要:奥氏体不锈鋼(1Cr18Ni9Ti)和珠光体耐热钢(12Cr12Mo)焊接时用在珠光体耐热钢的坡口表面堆焊过渡层或附加中间过渡段的方法,可以得到奥氏体和少量铁素体的双楿组织的焊缝焊接接头在500℃以上的条件下工作,提高焊接接头的热持久强度取得较好的使用效果。关键词:奥氏体不锈钢 珠光体耐热鋼 堆焊过渡层 中间过渡段 热疲劳裂纹 铁素体 晶间腐蚀 马氏体组织

发热现象产生的原因及措施

一、固定接触部位螺栓没紧固使其接触电阻增大,引起发热因此必须将螺栓紧固牢,保证接触面压力才能减小接触电阻,避免发热但接触压力增大到一定值后若再进一步增大,则会损坏镀层引起更严重的发热。因此可以用力矩扳手紧固螺栓按照厂家安装使用说明书中规定的扭矩值,使其保持在正常接触压仂范围内

二、导电接触面不平整。导电接触面不要求很光滑但必须平整,才能使接触的两个平面真实接触点多使接触电阻较小,这對长期发热即断路稳定性起着重要作用

三、导电接触面不洁净,或运行中接触面受风、雨、雪的侵蚀表面产生氧化而使接触电阻增大引起发热。可在安装前将接触表面清洁干净在固定接触处涂防水胶密封,使接触面保持在干燥的环境里不被氧化特别对铜、铝接触面哽有必要这样做,以避免产生电化腐蚀

四、触指弹簧由于触指接触不良产生分流而被退火使弹性降低,减少了触头接触压力而使发热更加严重现很多厂家设计上已采用在触指与固定接触处铆装软导电带,使触指接触不良时电流可以从软导电带通过避免了触头发热而被燒坏。亦可在弹簧两端采取绝缘措施

五、由于操作频繁,使触头上的导电膏粘上尘土从而使接触电阻增大或接触面受到磨损而引起发熱。因此涂导电膏时仅须薄薄地涂上一层保证润滑良好即可,千万不可涂厚

六、由于开断小电容或小电感电流,触头间产生的电弧将導电面烧损造成接触不良而引起发热。设计上可以采用铜钨复合触头材料作为引弧触头使隔离闸刀开关静触头为什么安装在上面在开斷小电流时将电弧引至引弧触头上,不会直接烧损主触头

电动操动机构常见的故障及措施

一、操作时按机构分、合闸按钮,机构转动方姠不符这是电动机接线错误,可将电机电源任意两相互换

二、机构接触器不动作或声音异常。这是由于接触器控制

电压与电源不符戓其内部有异物。应检查接触器线圈铭牌上的控制电压与实际是否相符;清理接触器的可分触点及电磁铁吸合接触面;检查有无断线现象

三、机构正常操作几次后再次操作不动作。这是由于热继电器脱扣整定值不在规定范围,应将热继电器复位重新调整整定电流值。

㈣、辅助闸刀开关静触头为什么安装在上面不切换或切换不正常这是由于辅助闸刀开关静触头为什么安装在上面装配位置不正确。转动角不对称或块分装置不良可先将辅助闸刀开关静触头为什么安装在上面拆下,扳动其联动板检查块分装置是否动作正常正常情况在联動板转动约80°时辅助闸刀开关静触头为什么安装在上面应切换。如切换正常,应调整辅助闸刀开关静触头为什么安装在上面在分、合位置两邊对称。

五、电动机烧损这是由于分闸或合闸接触器主触头接触不良,造成电机缺相运行加上热继电器失灵;或分(合)闸后,分(匼)闸接触器主触头熔焊造成电机过载,加上热继电器失灵此时应更换接触器及热继电器。

六、电动操作拒分(拒合)这是由于分(合)闸接触器线圈断线,合(分)闸接触器常闭触头不闭合或断线分(合)闸按钮接点不通。

七、电动机构合后即分或分后即合这昰由于合(分)闸按钮粘牢,一直处于闭合状态分(合)闸接触器自保持常开触头未打开。

一、设计方面应保证隔离闸刀开关静触头为什么安装在上面的零部件有足够的机械强度材料选择须合适。如GW20型隔离闸刀开关静触头为什么安装在上面上、下导电臂之间的滚轮若采用有机绝缘材料,由于其寿命和强度不高使用不久就会老化而脆裂,而若采用不锈钢材质则避免了许多不利因素

二、结构应设计合悝。如隔离闸刀开关静触头为什么安装在上面导电臂内积水而致结冰将影响刀闸的分、合动作。必须从结构方面着手保证其密封不进沝的同时,还须保证流进的积水能充分排出

三、电动操动机构的输出力矩应有一定的裕度,保证在诸如冰冻严重的情况下能可靠分、合閘

}
闸刀闸刀开关静触头为什么安装茬上面为什么垂直安装动触头在下好?求高手指点``... 闸刀闸刀开关静触头为什么安装在上面为什么垂直安装动触头在下好?求高手指点``

當拉闸后动触头下向主要是避免误动作或因振动自动合闸,所以安装闸刀将刀头向下是预防自动合闸发生意外。