听说呼博士新风系统风量计算机有恒风量技术,是什么技术

.新风系统风量计算系统设计的基本流程如下图所示:

新风系统风量计算设备的形式和容量确定

不同功能用途的房间新风系统风量计算设计的指标也是不同的,因此必须在房间功能确定的前提下才能进行新风系统风量计算设计

2、人均新风系统风量计算量(Q)的确定

在确定了房间功能后,可根据相关嘚设计标准或者节能标准中的新风系统风量计算量指标选择相应的数据目前,新风系统风量计算量的最低指标一般都取30m3/h.人但若要根据房间功能切实的确定新风系统风量计算量,则参见下表:

公共建筑主要空间的设计新风系统风量计算量

GB50189—2015公共建筑节能设计标准】

新风系统风量计算量【m3/h.人】






















影剧院、音乐厅、录像厅


游艺厅、舞厅(包括卡拉OK歌厅)

















3、每个房间的人数确定

房间功能不同室内人员密度也是鈈同,而人数是计算新风系统风量计算量的重要因素因此对于人数的确定可参照下表,再由以下公式计算出实际房价的人数:房价人数(人) = A/B

一般人数必须取整不能有小数,取整时应直接进一而不采取四舍五入的方式。如当房间人数计算为3.2时应以4人计算。










摘自【GB50189—2015公共建筑节能设计标准】

4、每个房间新风系统风量计算量的确定

人均新风系统风量计算量和房间人数相乘即可确定每个房间的新风系統风量计算量

5、每个系统新风系统风量计算量的确定

确定每个系统的新风系统风量计算量首先需要进行系统的划分。进行系统划分后將同一系统中每个房间的新风系统风量计算量相加后即可确定系统所需要的新风系统风量计算量。

在系统划分时需根据建筑实际的结构來确定,遵守的原则有以下几

1)选择相近区域的房间为一个系统且主风管的走向必须简单,尽量减少弯头;

2)一个系统中选择的房间必須尽量缩短主风管的长度避免阻力损失;

3)新风系统风量计算设备一般摆放在吊顶高度要求不高的地方,且靠近外立面以便在外墙上开噺风系统风量计算引入口和排风口如走廊尽头、电梯厅、设备机房等;

4)主风管一般布置在对吊顶高度要求不高的地方,如走廊等因此在系统划分时,尽量将走廊附近周边的房间划分在同一个系统内;

5)注意新风系统风量计算设备以及风管对于其他电气设备、消防管道等的影响和配合

【例】某办公楼标准层如图7-2,需要配置新风系统风量计算设备进行新风系统风量计算系统的划分。

由图纸上可看到建築长度较长有67米,但是格局比较规整走廊在南北向的中间。考虑新风系统风量计算系统主管段最有利的走向布置所以选择将新风系統风量计算设备摆放在左右两边走廊尽头,系统主管段布置在走廊另外考虑到尽量减少压力损失,所以将整个楼面以电梯厅为中心纵向劃分为左右两个系统系统中的房间则正好分布在走廊两边,既方便管道布置也避免了风管过长、弯头过多等因素。

6、新风系统风量计算设备形式和容量的确定

根据全热交换器和全新风系统风量计算机的特点以及适用场合的相关内容确定其新风系统风量计算设备的形式。并且根据新风系统风量计算量参数以新风系统风量计算设备的风量大于系统所需风量的原则来进行新风系统风量计算设备的选择。

如当系统新风系统风量计算量要求为2200m3/h时则应选择2500m3/h的新风系统风量计算机,对于多于的新风系统风量计算可通过在风管上加装阀门等方法来控制但是,当在计算每个房间的风量时对于人数、人均风量的考虑都放在有较大的余量的时候,若系统新风系统风量计算量为2200m3/h时也可选择2100m3/h的新风系统风量计算机。此时必须确认设备新风系统风量计算量是否能够满足实际的新风系统风量计算需求。

全新风系统风量计算机设计举例及设计注意事项

【例】某办公楼一层平面会议室2间,办公室4间需进行全新风系统风量计算机的设计。

1、房间功能的確定和人均新风系统风量计算量的确定

查得:办公室人均新风系统风量计算量为30m3/h

会议室人均新风系统风量计算量为30m3/h(无吸烟情况)

查得:取办公室人员密度为5m2/

取会议室人员密度为2.5m2/

由平面图可以看出空调室内机可以放置在专门预留的空调机房内,这样可以有效的降低噪喑

考虑走廊的吊顶可以相对其他房间做的稍低,因此将新风系统风量计算系统的主风管布置在走廊从图纸中可以看见建筑格局比较简單,且新风系统风量计算房间均在走廊的一边主风管的管路不长,故可将所有的房间设计为一个新风系统风量计算系统

2)系统总新风系统风量计算量的确定

5、新风系统风量计算设备容量的确定

根据计算所得风量,选择8HP全新风系统风量计算机(风量为1680m3/h)来对应

一般为方便选型,可以将以上计算过程做成表格:
















三)全新风系统风量计算机设计注意事项

全新风系统风量计算机在设计中必须注意以下几点:

1、铨新风系统风量计算机的布置应注意运转噪音不可安装在人员集中的区域及其吊顶内,应安装在专用的机房或设备室;

2、根据现场实际凊况(包括安装在走廊或卫生间吊顶内等场合)有时应采取消音、防振、防潮等措施;

3、需要设置独立的新风系统风量计算口,如图所礻;

1)全新风系统风量计算机的新风系统风量计算口不可设置在室内机回风口侧或直接接入室内机机身上的新风系统风量计算口以免影響回风温度探头对室内实际温度的准确感知;

2)若新风系统风量计算口已经连接在空调室内机上的新风系统风量计算口或回风处,此时为叻避免对回风口感温探头的感温影响必须将回风温度探头设置为以遥控器为主。

4、机器两侧需要预留足够的安装空间左右两侧及机前機后都需要留出一定的备用空间,以便今后对机器进行维护保养和检修;

5、全新风系统风量计算机仅为送风系统同时必须进行相关的排風系统设计;

6、为了保证引入新风系统风量计算的品质,应尽量避免新风系统风量计算口设置在卫生间的窗户或地下车库的出入口附近鉯免异味及浑浊气体严重破坏室内的空气品质;

7、新风系统风量计算引入口的设置参见下图,在新风系统风量计算引入口应安装初效过滤網(大颗粒灰尘过滤网)作为防尘网(以便于日后维护)且应安装防雨百叶;

8、为了便于调节风量,应安装风量调节阀;

9、特别需要注意的是:不可将普通空调室内机作为新风系统风量计算机使用二者存在很大区别:

由于新风系统风量计算机要将室外空气处理到与室内涳气接近的状态,在同样的送风量下新风系统风量计算机需要处理的焓、湿量远高于普通空调室内机,因此在产品设计中新风系统风量计算机具有更多的排管数、更大的换热面积,以满足其能力要求比如同样风量都是1680m3/h8HP全新风系统风量计算室内机和4HP空调室内机,制冷能力后者仅为前者的一半;

新风系统风量计算机分别在出风口、蒸发器进口、蒸发器出口设置了三个温度传感器机器是以出风口的送风溫度作为反馈信号,进行容量调节而普通室内机的温度传感器设置在回风口和蒸发器的进出口,以室内回风温度为反馈信号调节容量。

因此普通空调室内机不能替代新风系统风量计算机进行新风系统风量计算的对应。否则将出现:

A、普通空调室内机无法将新风系统风量计算处理到需要的状态;

B、普通空调室内机将以回风温度(即室外温度)作为反馈信号机组一直判断室内冷量不足,因此始终以最大負荷工作长期运转将降低设备寿命,故障率上升

四)全热交换器设计举例

【例】某住宅中的一楼需要进行新风系统风量计算设计。

1、房间功能的确定和人均新风系统风量计算量的确定

一般住宅中的人均新风系统风量计算量可参考宾馆的新风系统风量计算量来确定一般取30m3/h.人,但是有时由于实际用户的需求对于新风系统风量计算量的要求较高时,也可取50m3/h.

当全热交换器在住宅中应用时,其人数的确定鈳根据一般家庭情况进行如客餐厅可以直接按照室内座位的数量计算,卧室、书房等一般按照2/间计算其他区域可按照5m2/人计算。

3、每個房间新风系统风量计算量、系统新风系统风量计算量、新风系统风量计算设备的容量确定:

总新风系统风量计算量为980m3/h因此选择1000m3/h风量的铨热交换器。
















五)全热交换器设计注意事项

1、在进行新风系统风量计算系统划分时为了便于进行风管的布置以及后期的施工便利,可考慮每个区域分别以小容量单位设置如别墅,可一层配置一个全热交换器对应当层的新风系统风量计算要求不仅不用设置专门的新风系統风量计算管井,设计和施工都便利而且可以降低噪音;

2、一般建议将全热交换器摆放在过道、住宅的更衣室等非重要活动区域的吊顶內,以保证室内生活环境的安静特别是设计大风量的机器时,需要采取一定的降噪措施;

3、若要将其放置在卫生间的吊顶空间内为了保证机器的使用寿命,建议吊顶要做防潮处理;

4、住宅项目中全热交换器不要设置在厨房等充满油烟和蒸气的地方,否则会导致过滤网、热交换器元件变形甚至引起火灾;

5、新风系统风量计算引入口处应设置防虫、防尘用的过滤网,并加装风量调节阀;

6、为了保证引入噺风系统风量计算的品质应尽量避免新风系统风量计算口设置在卫生间的窗户或地下车库的出入口附近,以免异味及浑浊气体严重破坏室内的空气品质;

7、住宅项目中新风系统风量计算引入口呀不要设置在厨房的窗户外或脱油烟机的排风口避免油烟影响机器的使用寿命,以及异味传入风管影响室内空气品质;

8、与全新风系统风量计算机的设置一样一般也建议采用独立设置新风系统风量计算口的方式;

9、全热交换器的风量越大,厚度越大所需吊顶空间就越大,应充分考虑吊顶空间安放全热交换器;

10、新风系统风量计算引入口和排气口應尽可能远离以防止气流短路。

1)新风系统风量计算引入口和排气口在同一面时风口间距离至少3m

2)新风系统风量计算引入口和排气ロ不在同一面为首选的吸排风方式。

11、新风系统风量计算系统的送回风口与空调的送回风口的配合方式建议及注意事项:

1)空调室内机为風管式时新风系统风量计算送风口尽量靠近空调送风口,使得两种不同温度的气流混合尽量优化室内的舒适度;

2)空调室内机为天花板嵌入式室内机时,新风系统风量计算送风口距空调送风口(至少1米以上)以免影响空调室内机回风温度探头误操作。

3)一般送回风口嘚布置有两种方式:对角线分布和直线分布:

4)部分连通空间送风口和回风口可视实际情况进行布置,如布置空间不足相邻的功能区域可以共用:

确定了新风系统风量计算量以及新风系统风量计算设备的容量后,还需要进行风管系统的设计风管系统的设计主要内容包括:

1、风管管路设计(包括风管的形状、尺寸、路径等)

2、风管管路阻力计算,即计算最不利环路风管的沿程阻力损失和局部阻力损失朂终确定新风系统风量计算设备的余压是否足够。

在新风系统风量计算设备形式和容量的确定中已经进行了新风系统风量计算设备的系統划分,也就基本确定了风管的大致走向即风管路径。总的来说需要满足的有尽量缩短风管路径,尽量减少弯头考虑与室内建筑情況的配合,如梁的高度、层高、吊顶高度;考虑和其他电气、消防管道等的配合

风管尺寸可根据假定风速法来确定,首先根据风管内的風量并先假定一个风速,从而计算出风管的截面积然后根据所采用的风管形式来确定风管的长度或管径的尺寸。

可根据各个新风系统風量计算送、回风口的风量以及确定的风管路径叠加计算后得出;

在进行风速的选定时,需要综合考虑建筑空间的结构、噪音、初投资囷运行费用以及气流分布等因素

风管是空调及通风系统中常见的部件,风管材料从总体上可以分为薄钢板和非金属板以及土建风道其材料种类以及性能使用特点见下表,在一般工程中多采用钢板形式其优点是不燃烧、易加工、耐久,也比较经济


厚度为0.5mm1.2mm,用于工业通风工程但除尘管要加厚

用于公共民用建筑的常规风道


用于洁净厂房的空调工程


用于含腐蚀性气体的排风管

有保温性能并有较大消声作鼡


耐酸碱,保温材料在风管加工时直接复合在一起具有不燃性


表面应力求光滑,可用作大型公共建筑的回风道采用风速低,须注意防圵漏风


风管断面一般采用圆形和矩形两种形式:

同样截面积的管理阻力比较小

对于圆管面积相同的矩形风道来说其四周较大(管子断面樾扁越大),故摩擦阻力比圆管大

管道直径较小时圆形管道比较容易制作

管道直径很大时,矩形管道比较容易制作

圆管的构件(三通、彎头等)下料制作比矩形风管困难

矩形风管的构件制作较为方便

管道(直径小时)保温方便

现在市场上还出现了由薄铝带缠而成的柔性风管具有质量轻、性柔和运输方便等特点,在工程安装中可以方便地弯曲和伸直用以对应安装空间小、施工难度大的场合。常用的柔性風管有铝制软风管和带超细玻璃棉保温的铝制软风管两种柔性风管由于阻力较大,需要在安装和设计过程中考虑对机器静压的影响尽量避免过度弯曲或者褶皱。

在进行风管尺寸的选择时需要注意矩形风管的长宽比宜小于

6,最大不超过10一般设计时都是采用标准规格的風管,因为风道中的配

(弯头、三通和风阀等)造成的空气阻力相对于直管的阻力为大故其几何尺寸应力求采用较为通用的规格,以便於局部阻力值有数据可查便于进行计算。










.最不利回路的阻力计算

系统中的最不利回路需要进行风管阻力计算以校核新风系统风量计算机的机外静压是否可以克服最不利回路风管阻力。

最不利回路一般即为风管长度最长的回路但有时也会因为实际的布管情况(如弯头嘚多少),需要进一步计算后才能确定最不利回路

管路内的气流阻力中,包括由气流与外壁摩擦而引起的沿程阻力和伴随局部管路形状變化而产生的局部阻力

长度为lm)的风管沿程阻力损失为PmPa)可按下式计算:Pm = ΔPm * l

单位管长沿程阻力损失ΔPm 可以通过两种方式计算:

方法一:通过公式进行计算。其与风管的当量直径、摩擦阻力系数以及风速有关:

λ—摩擦阻力系数 de—风管当量直径,m

ρ—空气密度 kg/m3 v –风管内该壓力损失发生处的空气流速m/s

查《实用供热空调设计手册》中《钢板矩形风管计算表》、《钢板圆形风管计算表》和《钢板非标准矩形风管计算表》,根据风量、风速以及风管的尺寸就能查得相应的单位管长的沿程阻力损失

送风管道系统的局部阻力,往往是整个送风管路阻力的主要部分有时可以达到70~80%。因此风管局部阻力的计算非常那个重要。

局部阻力主要分为两类:一类为流量不变时产生如空气通過弯管、渐扩(缩)管,阀门等;另一类为流量改变时缩产生的如空气通过三通等的分流和合流等。

Pj(局部阻力 Pa )可按下式计算:

ξ—局部阻力系数,ρ—空气密度 kg/m3

v –风管内该压力损失发生处的空气流速m/s

3、风管内的总阻力计算:

风管内的总阻力等于摩擦阻力和局部阻仂之和,即P(总阻力 Pa)可按下式计算:P =Pm Pj

4、风管阻力的简略计算法:

对于一般通风系统,风管压力损失可按照以下公式计算:

l ---到最远送风ロ的送风管长度加上到最远回风口的回风管的长度m

k ---局部阻力损失与沿程阻力损失的比值

四新风系统风量计算设备的机外余压确认

根据新風系统风量计算设备规格参数,检查新风系统风量计算设备的机外余压是否能够克服最不利回路的风管阻力

当新风系统风量计算设备的機外余压无法满足要求时,需要对新风系统风量计算设备重新选型(选择机外余压更高的产品)或者通过增加增压风机来提高新风系统风量计算系统的机外余压

当新风系统风量计算设备的机外余压满足要求时,则可将刚才设计的风管尺寸、路径更为详细的表现到图纸上

}

京东是国内专业的新风系统风量計算系统什么价格网上购物商城本频道提供新风系统风量计算系统什么价格新款价格、新风系统风量计算系统什么价格新款图片信息,為您选购新风系统风量计算系统什么价格提供全方位的价格、图片新款参考提供愉悦的网上购物体验!

}

随着新风系统风量计算系统的普忣很多小伙伴在受到空气污染、通风不畅等问题困扰时,都会优先考虑在室内加装新风系统风量计算但是在面对家里需要多少新风系統风量计算量时却比较困惑。下面为大家介绍几种计算家里所需新风系统风量计算量的方法

假设某家庭住宅面积S=100㎡,净高H=3m人员N=3。

1、先按照人均所需新风系统风量计算量的方法来计算:

国标规定家用住宅人均新风系统风量计算量不小于30立方米/小时如果你家三口人,那就說最小新风系统风量计算量不小于90但实际上30立方/小时,是基础保障并不是舒适的新风系统风量计算量,建议大家按人均50立方米/小时来計算

2、按照换气次数来计算:

不同房间类型有不同换气次数规定:

我们取少量吸烟的住宅公寓为计算类型,即换气次数为:0.5—1.0我们折Φ取P=0.75(次/h)

两种方法计算出来的结果不一样,这时就需要选择较大的新风系统风量计算量作为设备的选型

在计算新风系统风量计算量的時候,要根据实际情况适当改变人均新风系统风量计算量的数值或者换气次数例如家里抽烟的人居多、油烟量较大,就可以增大人均新風系统风量计算量和换气次数

合适的新风系统风量计算量才能发挥净化与换气的效果,新风系统风量计算量过小房间换气不足,净化與通风的效果便不好;新风系统风量计算量过大就能造成能量损耗,增加空调负荷

声明本素材来源: 风小果 风果环境. 网络

版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!

以上就是选择新风系统风量计算系统新风系统风量计算量的两种方式,大家学会了吗

}

我要回帖

更多关于 新风系统风量计算 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信