1排查一下是不是上级分歧箱负荷开关至箱变高压熔断保险之间的线路存在故障。2.检查一下分歧箱负荷开关和箱变高压熔断保险动作特性是否配合排除上述两个原因后,僦是变压器匝间故障。因为变压器的匝间短路的短路电流很小,一台变压器绕组很多匝,其中几匝短路时,电流较小,往往达不到保险的动作电流(1.2倍的额定电流时,保险熔断时间约2小时),因此匝间短路时,往往是过负荷保护动作,而该变压器高压侧没有过负荷保护,使用的是保险
用摇表测量┅下相间和相对地绝缘即可。