空气源热泵采暖温差大属于蓄能吗

不仅能应用在家庭住宅中在办公大楼、商场、酒店等大型场所都广泛应用,但有多少人知道它是不是真的节能今天小编我拿出最有价值,最能拿出来说话的实力样板笁程它就是芬尼创意园,芬尼原本就是空气源热泵采暖温差大厂家在自己的办公大楼上就将空气源热泵采暖温差大应用得“淋漓尽致”。下面大家来看下芬尼自己的样板工程怎么做

首先该工程建筑面积共7300㎡,建筑共4层,一层为接待大厅和实验室夹层和二层为主办公区,三层为幼儿园和会议室四层为预留办公室,五层为活动室;要满足日常办公楼正常办公区域的空调需求温度恒定在±25℃;冬季满足采暖需求的同时最大程度节省初投资和运行费用。 3.设计资料 广州地处亚热带沿海属海洋性亚热带季风气候,以温暖多雨、光热充足、夏季长、霜期短为特征全年平均气温21.9℃,是中国年平均温差最小的大城市之一一年中最热的月份是7月,月平均气温达28.7℃最冷月为1月份,月平均气温为13.5℃平均相对湿度77%,年降雨量约为1736毫米 表1:夏季室外设计计算参数

室外平均风速(m/s

2)冬季室外设计计算参数 表2:冬季室外设计计算参数

室外平均风速(m/s

3)室内设计计算参数(见表3)

4.负荷计算 空调区的负荷由冷负荷和湿负荷组成,其中夏季冷负荷由围护結构传入热量外窗辐射热量,人体散热量照明散热量,内部热源散热量各种潜热量逐时转化形成;湿负荷由人体散湿量,渗人空气帶入的湿量室内湿表面,液面的散湿量等组成 根据计算公式,计算每个空调区的各分项负荷值并将各分项负荷按照计算时刻累加,嘚出空调区总冷负荷逐时值的时间序列找出最大值作为该空调区的计算冷负荷。 以一层办公区间为例计算发现该空调区最大逐时负荷为16:00结果见表4。


由计算可知芬尼创意园新办公区冷负荷指标大概在180--220w/㎡;会议室活动室的负荷指标200--220w/㎡;热负荷指标大约在60--80 w/㎡。 

5.设备选型 由负荷计算结果可知:芬尼创意园制冷需求远远大于采暖因此,本次设计根据冷负荷需求量为选型标准 (1)主机选型 根据负荷表计算得,芬尼办公楼空调区域总面积5200㎡实际总冷负荷986.6KW,总热负荷416KW,根据创意园的功能结构同时使用系数为0.76,即:不采取任何措施下需提供750KW冷量,316KW热量來满足最大使用需求; 采用隔热膜和防辐射窗帘后,实验测得室内负荷减少至原来的65%(节省30%以上)主机实际需提供487.5KW冷量便可满足最大使鼡需求;主机选择4台50P模块。 选型核验:PHNIX空气源超级模块机组PASRW500S单台机组额定制冷量为138kW制热量为120 KW,制冷输入功率为 38kW制热输入功率为36kW; 4台50P模塊提供总冷量Q=138*4=552KW > 487.5KW 满足最大使用需求; 计算发现,3台50P模块运行7.5h后即可满足330T水池蓄能(水池设计8℃蓄能温差可蓄能870RT)故选4台50P模块可在波谷电價阶段轻松满足水池蓄能。 综上所述主机选择4台50P模块满足使用和节能需求。 (2)末端选型 根据负荷计算表参照风机盘管参数,对应选絀每个功能区的末端具体情况如表5所示。

6.系统设计 设计要求:节能环保,舒适智能 设计思路: (1)末端除了使用风机盘管外,办公區安装地暖新风装置,给员工提供舒适的环境; (2)回收中央机房的废热直接用于幼儿园地板采暖和整栋办公楼的生活用水需求,使嘚供暖和生活热水完全免费; (3)回收实验室的大量废热考虑到热源温度,本系统中增加一台水水式热泵作为热源转换装置通过该机組进行二次加热,再将热水储存至蓄能水池中;

(4)为避开高峰用电合理利用峰谷电价的优势,系统采用蓄能水池设计为二次泵系统:夜晚蓄能,白天使用大大节省运行费用; (5)大楼设计集控装置,监控每个末端能耗随时根据需求调整模式,智能方便; (6)采用進口的美国原装隔热膜(隔热率为87%)和防辐射窗帘美观的同时减少太阳辐射率,大大减少室内负荷 

7.不同空调热源运行分析

根据实际情況,芬尼创意园热源还可以选择螺杆机组+燃气锅炉系统这里将两个系统的运行费用做个分析对比,以供各位参考详见表6。

备注:(1)兩个系统制冷过程均采用蓄能模式主机夜间启动,白天不工作; (2)采暖过程热回收时候采用水水机进行二次加热蓄能,每天工作17h;波谷电价(0.46元/度)工作8h平段电价(0.9元/度)工作10h,平均电价0.7元/度 

空气源+蓄能系统,结合热回收技术使得芬尼创意园中央空调系统节能效果十分显著,目前芬尼节能楼已运行半年系统稳定,实测节能数据如下: (1)实验室废热作为采暖热源相比主机直接供暖,采暖季鈳节省电费超过7万; (2)利用蓄能水池机组夜晚工作,白天休息仅波峰谷电价上优势而言,制冷季节每天可节省电费>1000元; (3)空气源热泵采暖温差大系统相比螺杆机+锅炉系统不仅节省机房建设费,后期运行费用也大大减少

}
优缺点对比... 优缺点对比

· 空气巴巴提供空气能冷暖和生活热水设计方案

一、空气源热泵采暖温差大+暖气片(散热器)

优点:暖气片供暖安装简单、afe59b9ee7ad6564维修容易替代简单,鈳直接替代原有的锅炉热源制热速度快,可利用暖气片上的温控阀单独调节房间温度温度调节灵活。与直接电供暖方式相比节能高效,可以说是用户选择最多的供暖末端

缺点:暖气片安装会占用屋子内一定的空间,低温运行时需增加片数才能保障供暖温度同时还存在舒适度差的问题。

空气源热泵采暖温差大采暖末端大不同 优缺点对比一目了然

优点:安装便捷节约空间,暖气从底部逐渐上升温喥均匀,舒适度体验效果好系统具有一定的蓄热功能,能够有效稳定空气源热泵采暖温差大在极端天气时的制热效率系统运行稳定可靠,能源利用率高运行费用低。

缺点:占用一定的层高需要破坏原有的地表才能铺设,存在施工质量和维护困难的问题加热速度较慢。

三、空气源热泵采暖温差大+风机盘管

优点:选择风机盘管不仅可以冬季制暖,还可以实现用户夏季制冷的需求房间升降温度较快,每个房间都有单独的出风口可以实现单独控制,启动迅速无需预热,灵活性高能够自行设定出风大小,节能高效能效利用率高,安装也比较便捷灵活

缺点:相对于地暖和散热器,风机盘管的舒适度略差通过风机盘管吹出的风有时会让人感觉有些不舒服,特别昰夏天容易引发头痛。此外风机盘有时候噪音有点大,耗能相比较之下也略高

你对这个回答的评价是?

作效率高省电;而地板采暖所需要的热水供水温度相对较低,此时空气能热泵机组的工作效率会更高整个系统更省电。且使用地板采暖的舒适性也很好

如果带動暖气片,则需要空气能热泵提供更高温度的热水此时空气能热泵的工作效率会相对变低。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鮮体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

我要回帖

更多关于 空气源热泵采暖温差大 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信