壳架电流63A、过载长
电缆:环境工作温度35℃;敷设方式穿钢管明敷设选YJV-4x10;保护钢管SC40。
电度表:DT862—30(90)A;或经电流互感器40/5接入电度表DT862—5(20)A。
电动机的地线接保护接地线(PE)。(四芯电缆中有一根PE线)
谢谢请问空气开关怎样依据电流大小选?电机的启动电流不是很大吗
请问空气开关怎样依据电流大小选?
空气断路器:26.82Ax1.3=34.87A选壳架电流63A、过载长延时整定值40A
电机嘚启动电流不是很大吗?
空气断路器:热磁脱扣附件是D型动作曲线(电动机专用)C型动作曲线(线路保护专用)。
本回答由科学教育分類达人 顾凤祥推荐
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
电线嘚安全载流量65A
16平方毫米铜电线的安全载流量91A。
最好使用380V负载电流会小很多
你对这个回答的评价是?
丨8KW的线细加粗i
18kW的可以分开成两个9KW,再加一组线可以吗
那另一组12kw的够吗?
再请问一下380V的电表要多大的才可以?
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百喥知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
按您的配置就是电表小了点应该换成60A电表。您没有说保险是多少安的空气開关也应该换成60A的,
你对这个回答的评价是
要开空调时)时肯定不只这些。要看看你们一共的功率是多少才能确定用多大的电表、空开、电线一平方的电线大概可以承受6A的电流。你买的时候可以问一下卖电线的
用总的功率除以220就是你所需的实际电流。选择时要比实际需要的电流稍大一点儿
你对这个回答的评价是?
家不是全部在同一时间使用可先将保险丝换成32A(最大不要超过40A)的空气开关,一般就鈳正常使用了因为普通保险丝由于接触不良容易熔断,而且调换麻烦空气开关万一偶尔跳闸,只要合上就行如空气开关经常跳闸,為安全起见就要连同线路等统一整改了
你对这个回答的评价是?
你对这个回答的评价是
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜體验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。