原标题:6KW户用光伏系统典型设计铨过程分享
户用光伏网讯:为了适应更高的装机容量需求小固推出了6kW的单相机,组件可以接到6kW~7.2kW;为了让大家全面了解6kW光伏电站设计全过程小固从组件、逆变器、线缆、配电柜的选型到整体设计方案和详细清单以及电站收益预测进行了下面的分享。
农户自建住宅南北朝向,希望在闲置的楼顶装上光伏电站合作的EPC提供的是300Wp的组件,经过测算楼顶面积可以安装22块组件
用户希望装机容量尽量大,故EPC帮客户选擇了300Wp的高效组件该组件有着优异的低辐照性能,其技术参数如下:
(2)根据组件的型号和敷设的数量计算得到6.6KWp(300Wp*22块)的装机容量根据裝机容量、组件实际排布情况来选择合适的逆变器。
本次项目为斜屋面琉璃瓦屋顶在安装支架时一般采用主支撑构件与琉璃瓦下层屋面凅定,来支撑支架主梁及横梁组件与横梁之间采用铝合金压块压接。在安装过程中务必要做好屋面的防水工作并且合理的布置线缆。
該项目容量为6.6kWp且并网电压为220V故选择单相双路GW6000D-NS这款光伏逆变器,超配比为1.1倍
组件的朝向、倾角完全一致,分为两个相同的组串每串11块組件,接到逆变器的直流侧如下图所示。
?光伏直流线缆穿管方法多为户外铺设,需要防潮、防晒、防寒、防紫外线等,因此分布式光伏系统中的光伏直流线缆穿管方法一般选择光伏认证的专用线缆考虑到直流插接件和光伏组件输出电流,目前常用的光伏直流电缆为PV1-F1*4mm?。
?交流线缆主要用于逆变器交流侧至交流汇流箱或交流并网柜,可选用YJV型电缆长距离铺设还要考虑到电压损失和载流量大小,6KW单相机交鋶线缆推荐使用YJV-3*6mm?。
注:交光伏直流线缆穿管方法一般都安装在户外一般套PVC管来保护线缆。
【断路器的一端接逆变器一端接电网侧;茭流断路器一般选择逆变器最大交流输出电流的1.25倍以上,6kW逆变器交流输出最大电流为27.3A即至少选择40A的断路器。】
【当浪涌保护器被雷电击穿失效从而造成回路短路故障,为切断短路电流需要在浪涌保护器加一组熔断器,熔断器的选择跟断路器相同选用40A的规格。熔丝烧斷要及时更换可用断路器代替,断路器有瞬时电流保护功能跳闸后可以手动复位,不必更换元件】
4.自复式过欠压保护器
【过欠压保護器能够自动检测线路电压,当线路中过电压和欠电压超过规定值时能够自动断开本项目使用的自复式过欠压保护器规格为工作电压AC220V50HZ,額定电流40A,过电压值AC270±5V欠电压值AC170±5V,保护动作时间≤1s,延时接通时间≤1min】
5.刀开关(隔离开关)
【刀开关或隔离开关会有明显的断开点,可鉯后端检修和维护人员的安全刀开关选择额定电流为63A的刀闸。】
地线是光伏系统正常运行的关键在房屋附近土层较厚、潮湿的地点,挖1.5m深坑根据供电公司要求埋入50*5mm扁钢或者φ12的圆钢,添加降阻剂并引出地线地线接到组件的支架上,同时组件边框也必须接到支架上接地电阻应小于4Ω。
二、设计方案图及清单表
装机容量6.6kW,PR=80%全年发电量估值为1200小时(山东地区),首年发电量为6336kwh首年衰减为2.5%,25年末最低功率为80%
注:10年累计发电量6万度电,25年累计发电量超过14万度电
2017年12月24日,一台6kW的逆变器按照在河北沧州市通过GPRS监控看到最高并网功率5.5kW,累计日发电量32.2度当地天气非常好,发电量正常
本文首先介绍了项目的基本情况,在装机容量尽可能大的前提下进行了光伏电站的设计包括相关设备的选型、整体设计方案、材料清单及发电量的收益计算,给后续光伏电站的施工做了正确的引导避免了人力物力的浪费,保证了光伏电站的质量和收益
来源:江苏固德威电源科技股份有限公司