at型楼梯梯板分布钢筋和梯板配筋配筋构造上筋A10@150,下筋A10@150,这样标注法上筋应是通长筋吗


· 知道合伙人教育行家

兴趣特长 對结构设计的相关知识特别感兴趣喜欢音乐,热爱并擅长打篮球 自我评价 对工作认真、细致、


图中上部钢筋41021653标注说的清楚,「按下部纵的二分之一不小于8@200」。

楼梯两端的梯梁就是楼梯的支座既不是完全简支,也不是完全固定而是介于两者之间,可以看作是弹性支座


当然,这是以往的做法新的楼梯图集 11G101-2
已经实施了,所以这种配筋也已经是过去式了新的图集取消了支座按下部纵筋嘚二分之一的要求,改为了由设计人员自行决定如果你认为接近于铰接,支座完全可以小一点只要跨中相应的大一点就是了。当然按照跨中的二分之一布置还是一个合理的方案。另外滑动支座的楼梯板上部纵筋也要贯通布置。  

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

· 最想被夸「你懂的真多」

  at型楼梯板厚16cm需要双层双向钢筋

  这是一道待解88e69d3831决的难题

  您的回答被采纳后将获得系统奖励20(财富值+经验值)+难题奖励30(财富值+经验徝)

  又是一道待解决的难题!试试看

  答:AT型楼梯板厚16cm需要双层双向钢筋我昨天翻了一下11G101-2:我把它加粗字中;板厚、上下部纵向鋼筋及分布钢筋等内容由设计者在平法施工图中注明。当标准构造详图规定的水平投影长度不满足具体工程要求时应由设计者另行注明。也未明确:不按AT型楼梯板配筋构造改成双层双向钢筋。从3. AT~ET型梯板的两端分别以(低端和高端)梯梁为支座采用该组板式楼梯的楼梯间内部既要设置楼层梯梁,也要设置层间梯梁(其中ET 型梯板两端均为楼层梯梁)以及与其相连的楼层平台板和层间平台板。受力情况看也不必要设置双层双向钢筋

  1. AT~ET型梯板式楼梯代号代表一段带上下支座的梯板。梯板的主体为踏步段除踏步段之外,梯板可包括低端平板、高端平板及中位板

  2. AT~ET型梯板式的截面形状为:

  AT 型梯板全部由踏步段构成;

  BT 型梯板由低端平板和踏步段构成;

  CT 型梯板由踏步段和高端平板构成;

  DT 型梯板由低端平板、踏步板和高端平板构成;

  ET 型梯板由低端踏步段、中位板和高端平板构成;

  3. AT~ET型梯板的两端分别以(低端和高端)梯梁为支座,采用该组板式楼梯的楼梯间内部既要设置楼层梯梁也要设置层间梯梁(其中ET 型梯板两端均为楼层梯梁),以及与其相连的楼层平台板和层间平台板

  4.AT~ET型梯板的型号、板厚上下部纵向钢筋及分布钢筋等内容甴设计者在平法施工图中注明。梯板上部纵向钢筋向跨内伸出的水平投影长度见相应的标准构造详图设计不注,但设计者应予以校核;當标准构造详图规定的水平投影长度不满足具体工程要求时应由设计者另行注明。