一般情況下35KV的

压试验的,而要求对内部的

压器、并联电抗器则出厂试验为85KV,交接试验为72KV;

若开关柜内有断路器和电压、电流互感器则出厂試验为80KV,交接试验为72KV;

若开关柜内有干式电抗器则出厂试验为80KV,交接试验为80KV;

若开关柜内有支柱绝缘子和隔离开关则出厂试验为100KV,交接试验为100KV;

若开关柜内有干式电力变压器则出厂试验为70KV,交接试验为60KV

参考资料: 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150-91

你对这個回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

    高压开关柜试验规程GB3906谁知道 开關柜型式试验、开关柜有哪些型号?电动机试验项目有哪些高压开关柜的试验项目,及数据列表谁可以提供下

答:高压开关柜试验项目分型式试验和出厂试验,具体要求的项目名称不同而数据列表要根据高压开关柜的具体型号规格然后才可以对每一个试验项目来定具體参数。 型式试验的项目包括: a) 绝缘水平试验; b) 温升强制的型式试验: 绝缘:工频耐压试验雷电冲击试验 动热稳定试验 开断试验 机械寿命试验 IP等级测试 燃弧试验 温升试验 具体参考GB3906高压开关运行前,一般要进行耐压试验、检查绝缘是否符合要求;继保要做过流传动、速断传動确认在规定的环境下准确跳闸;还要进行接地实验,确认在接地电流达到规定值时准确报警;还要检查安全防护的各部机电联锁。

  1.KDGK-F機械特性测试仪用来检测开关的机械动作、分闸合闸时间、弹跳动作时间等;

  2.二次回路工频耐压试验装置(0~5kV)KDYD2671耐压测试仪,检测低压電器的绝缘性能检测低压电器劣化状态;

  3.KDJB继电保护综合试验台,检测继电保护预试送电保护装置的性能参数。

  4.回路电阻测试仪KDHL-100开关接觸电阻值焊接点的电阻,铜牌的电阻值;

  5.KDYDJ工频耐压试验装置(0~100kV)35KV以下的开关柜及母线的耐压试验YDJ-6KVA50KV油浸式试验变压器加调压器做10KV开关櫃耐压4.2万耐压试验;

  6.微水检测仪(高压充气柜用)KDWS-24高精度SF6露点仪主要检测六氟化硫气体的含水分量,气体是否符合使用绝缘效果是否达標;

  7.局部放电检测仪KDJF-202主要检测安装调试完成的开关柜的局放测试;

  8.SF6气体检漏仪(高压充气柜用)检测充气柜中是否存在泄漏现象,做好提湔预防;

  10.KDSL-1000A又称升流器用来检测开关的过流保护功能,断路器动作特性是否保护特性是否合格;

  11.KDSF-10KVA三倍频发生器检测变压器感应耐压试验,互感器的特性试验;

  12.KDGK-II高低压开关柜通电试验台又称多功能调试试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验

}