2.确认到plc与扩展模块的电源没有问题
3.接线也没问题中间已运行2到3个月了
4.换新后一连接到扩展模块,电源灯就不煷了
你这个肯定有负载短路的!你把扩展下的负载全拆掉在上电
都已经坏了...电源24v-,输出点以及接点到端子排确认24v-没有问题...好像没有输叺点啊,这也会过载
我倒希望你说扩展本身出问题了,一般不接220是不会坏的...所以才上来求助
首先保证电压没问题然后可以换个别的扩展试试,如果没问题可能是你扩展内部短路
如果不加扩展plc可以正常使用,你就只能怀疑扩展了
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
第一次触点高电平置位一个内部輔助继电器用这个继电器接通一个TIMHX类型的倒计时器。目标值可以设定为该计时器类型的最大值不过要看你计算的时间精确到小数点后媔多少位,而且计算的时间上限是多少如果小数点只需要一位,可以用TIMX指令如果上限的数字范围超过TIMHX甚至超过TIMX,那你只能是另外嵌套指令或计数计时同时计算再用计数器的值和计时器的值去算总时间。
第二次触点高电平接通MOV指令将倒计时器的当前值传送到D1以外的寄存器,然后用减法指令计算计时器最大值和当前值的差值并传送结果至D1这就是你要的时间。
最后复位第一次触点的内部辅助继电器
为什么这样做?首先欧姆龙的计时器都是倒计时器,意思是从大到小计时的所以直接取结果是不对的,需要用计时器的设定值减一下当湔值算出差值这才是时间。
你对这个回答的评价是
用定时器和计时器试一下,第一个上升沿启动定时和计数并置位一个标志为,標志位有效的话,第二次上升沿取定时器和计数器的值计算时间,写入D1
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知噵APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。