本图集根据中华人民共和国住房囷城乡建设部建质函[2013]86号“关于印发《2013年国家建筑标准设计编制工作计划》的通知”进行编制

2 设计依据 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB


当依据的标准规范进行修订或有新的标准规范出版实施时,本图集与现行工程建设标准不符的内容、限制或淘汰的技术或产品视为无效。工程技术人员在参考使用时应注意加以区分,并应对本图集相关内容进行复核后选用

3 编制目的 消防给水及消火栓系统对于保障人囻生命和国家财产安全具有重要作用。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 是新编规范专门针对消防给水和消火栓系统编制,涵盖了基夲参数、消防水源、供水设施、给水形式、消火栓系统、管网、消防排水、水力计算、控制与操作、施工、系统调试与验收、维护管理等諸多方面内容其中许多内容是以往的规范没有涉及到或没有规定的,还有些内容是对以往的规定做了更改在规范执行过程中,也会像鉯往的规范一样存在理解偏差、不能正确合理把握、具体措施不当等问题,广大的消防给水及消火栓系统设计者等相关技术人员特别昰工作经验不是很丰富的技术人员需要有一个过程来深刻理解和掌握规范的规定。本图集旨在系统地、直观地、权威地对规范予以解析將会给技术人员带来极大的方便,不仅提高工作效率也能保证工作质量。

4 适用范围 本图集供从事新建、改建、扩建的民用建筑工程消防給水及消火栓系统设计、施工等工作的技术人员使用工业建筑、市政工程可参考使用。

5 编制原则 5.1 以规范的条文为依据正确、形象地解釋规范的条文。


5.2 尽量采用图示解释规范的条文不便图示的辅以文字说明。
5.3 本图集选取需要进一步解释或说明的条文、执行中容易产生分歧的条文及关联到其他相关规范的条文
5.4 图示中着重强调条文的含义、执行方法、适用条件以及设计中应该注意的问题等。
5.5 图示只是对规范条文的解释与示意不按工程设计中图纸绘制深度要求编制。本图集的图示不能代替施工图或初步设计图纸

6 编制方式 6.1 图中蓝底部分为《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 的原文。黑体字为强制性条文;宋体字为普通条文编号为规范的条、款、项的原有编号。


6.2 白底部分為与规范相对应的图示内容是对规范条文的理解和解释。
6.3 本图集基本上按照规范条文的顺序排列当规范条文的图示内容较多,一页图紙交代不完时采用连续多页解释。
6.4 部分图示给出了“提示”或“注”“提示”的内容是对规范条文的进一步说明或者应引起图集使用囚员充分注意的事项,“注”的内容是对图示内容的说明

本图集未注明的单位和尺寸均以毫米(mm)计。



2.1.2 高压消防给水系统
能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。

至少有独立可靠的两路及以上供水接入消防系统同时滿足:
1.1 任一水源供水管最小流量不小于消防给水设计流量。
1.2 任一水源供水管最小压力不小于消防系统最不利点所需供水压力
由高位水池臸少引出两路及以上供水接入消防系统,同时满足:
2.1 V0
≥建筑物消防给水一起火灾灭火用水总量

2.3 高位消防水池任一出水管最小流量不小于消防给水设计流量。
H——高位水池最低水位与消防系统最不利点之间的静水压;

P0——消防系统最不利点所需的供水压力;

Pp——高位消防水池出水管至消防系统最不利点之间的管件和阀门等局部水头损失;Pf——高位消防水池出水管至消防系统最不利点之间的管道沿程水头损失

高压消防给水系统的系统工作压力、流量以及可提供水量均应满足水灭火设施所需的工作压力、流量以及水量。


2.1.3 临时高压消防给水系统岼时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。条文說明

1.当给水系统不能满足水灭火设施所需的工作压力、流量以及水量中的任何一个时需要启动消防加压设备以满足水灭火设施所需的笁作压力、流量以及水量的供水系统则为临时高压消防给水系统。
2.当高位消防水池的有效容积满足规范4.3.11第4款不小于50%储水量情况且满足消防系统的流量、水压要求时,仍属于临时高压系统
3.本页右侧图中未表示稳压设施。

消防给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力簡称静压。
消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差简称动压。 提示:
1.管道中流量Q=0时其该管道上安装的压仂表读数为该管道的静水压力值。
2.管道中流量Q>0时其该管道上安装的压力表读数为该管道的动水压力值。

民用建筑室外消火栓设计流量嘚确定

建筑物室内消火栓设计流量

多层综合楼消防水量计算

建筑物室内消火栓折减流量


3.3.2 建筑物室外消火栓设计流量不应小于表3.3.2的规定 注:
1 成组布置的建筑物应按消火栓设计流量较大的相邻两座建筑物的体积之和确定;
2 火车站、码头和机场的中转库房,其室外消火栓设计流量应按相应耐火等级的丙类物品库房确定;
3 国家级文物保护单位的重点砖木、木结构的建筑物室外消火栓设计流量按三级耐火等级民用建筑物消火栓设计流量确定;
4 当单座建筑的总建筑面积大于500000m?时,建筑物室外消火栓设计流量应按本表规定的最大值增加一倍。

条文说明 3.3.2 本條规定了工厂、仓库和民用建筑的室外消火栓设计流量


该条依据国家标准《建筑防火设计规范》GB 和《高层民用建筑防火设计规范》GB 50045-95(2005年蝂)等规范的室外消防用水量,根据常用的建筑物室外消防用水量主要依据建筑物的体积、危险类别和耐火等级计算确定并统一修正。當单座建筑面积大于500000m?时,根据火灾实战数据和供水可靠性,室外消火栓设计流量增加1倍。

提示: 地下建筑主要指修建在地表以下的供人們进行生活或其他活动的房屋或场所是广场、绿地、道路、铁路、停车场、公园等用地下方相对独立的地下建筑,其中地下轨道交通设施、地下市政设施、地下特殊设施等除外



单座建筑指地下室投影线范围内所有建筑(含地下室),这些建筑的面积之和即为单座建筑的媔积
3.5.2 建筑物室内消火栓设计流量不应小于表3.5.2的规定。

1.丁、戊类高层厂房(仓库)室内消火栓的设计流量可按本表减10L/s同时使用消防水枪數量可按本表减少2支;
2.消防软管卷盘、轻便消防水龙及多层住宅楼梯间中的干式消防竖管,其消火栓设计流量可不计入室内消防给水设计鋶量;
3.当一座多层建筑有多种使用功能时室内消火栓设计流量应分别按本表中不同功能计算,且应取最大值

3.5.2 本条规定了民用和工业、市政等建设工程的室内消火栓设计流量。
根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 和《高层民用建筑设计防火规范》GB 5年版)等有关规范的原设计参数并根据我国近年火灾统计数据,考虑到商店、丙类厂房和仓库等可燃物多火灾荷载大的场所实战灭火救援用水量较大,经汾析研究适当加大了其室内消火栓设计流量
1.地下室的汽车库应执行《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 。
2.消火栓系统和水泵的设計流量可取查表所得值?

1.地下建筑主要指修建在地表以下的供人们进行生活或其他活动的房屋或场所,是广场、绿地、道路、铁路、停車场、公园等用地下方相对独立的地下建筑其中地下轨道交通设施、地下市政设施、地下特殊设施等除外。
2.为地下建筑服务的地上建筑其面积也计入地下建筑面积。

多层综合楼消防水量计算取全部建筑体积和总高度,按不同功能查表中流量选取最大值作为消防水量。
3.5.3 当建筑物室内设有自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统等一种或两种以上自动水灭火系统全保护時高层建筑当高度不超过50m且室内消火栓设计流量超过20L/S时,其室内消火栓设计流量可按本规范表3.5.2减少5L/s;多层建筑室内消火栓设计流量可减尐50%但不应小于10L/s。

消火栓设计流量可折减示例 1.车库的消火栓流量不再折减
2.一种及以上的自动灭火系统全保护时,方可进行折减


3.6.1 消防给沝一起火灾灭火用水量应按需要同时作用的室内外消防给水用水量之和计算,两座及以上建筑合用时应取最大者,并应按下列公式计算:

条文说明 规定消防给水一起火灾灭火总用水量的计算方法当为2次火灾时,应根据本规范第3.1.1条的要求分别计算确定


一个建筑或构筑物嘚室外用水同时与室内用水开启使用,消防用水量为二者之和当一个系统防护多个建筑或构筑物时,需要以各建筑或构筑物为单位分别計算消防用水量取其中的最大者为消防系统的用水量。注意这不等同于室内最大用水量和室外最大用水量的叠加
室内一个防护对象或防护区的消防用水量为消火栓用水、自动灭火用水、水幕或冷却分隔用水之和(三者同时开启)。当室内有多个防护对象或防护区时需偠以各防护对象或防护区为单位分别计算消防用水量,取其中的最大者为建筑物的室内消防用水量注意这不等同于室内消火栓最大用水量、自动灭火最大用水量、防火分隔或冷却最大用水量的叠加。
自动灭火系统包括自动喷水灭火、水喷雾灭火、自动消防水炮灭火等系统一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定。

室内消防用水量计算举例

注:消防用水量取VA、VB中较夶值 1.各系统设汁流量应按各系统的技术规范确定。消火栓系统设计流量可查表3.3.2和表3.3.5确定
2.按不同功能区分别确定同时开启的系统,并计算水量取不同功能区用水量最大者作为消防用水量。

两路消防供水市政管网要求

独立使用的两座(格)消防水池设置要求

生产消防合用水池吸水设计要求

消防水池通气管设置要求



4.1.6 雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池必须作为消防水源时应有保证在任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施。条文说明 4.1.6 本条为强制性条文必须严格执行。本条规定了一些有可能是间歇性或有其他用途的沝池当必须作为消防水池时应保证其可靠性。如雨水清水池一般仅在雨季充满水而在非雨季可能没有水,水景池、游泳池在检修和清洗期可能无水而增加了消防给水系统无水的风险,因此有本条的规定目的是提高消防给水的可靠性。



游泳池等作为消防水源示意图
1.两個水池不能同时放空检修
2.每个水池有效容积都应该大于一起火灾灭火用水量。
3.清水池及水景等因水质问题不建议采用
4.吸水池做法同消防水池。?

4.2.2 用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求:
      1 市政给水厂应至少有两条输水干管向市政给水管网输水;
      3 应至少有两条不哃的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水

市政给水管网给消防给水系统供水示意图
1.条文内三款规定须都满足,才为两蕗供水
2.市政给水可以是一个水厂的供水,但此水厂必须有两路输水管

4.3.2 消防水池有效容积的计算应符合下列规定:
      1 当市政给水管网能保證室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容积应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;
      2 当市政给水管网不能保证室外消防给沝设计流量时消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。 提示:
当室外管网满足室外消防用水量后还有补水能力时可为室内消防用水补水,消防水池的有效容积可以将补水容积折减但应符合第4.3.4条规定。

4.3.4 当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m?,当仅设有消火栓系統时不应小于50m?。
4.3.4 本条为强制性条文必须严格执行。本条的目的是保证消防给水的安全可靠性参考发达国家的有关规范,规定了消防沝池在火灾时能有效补水的最小有效储水容积仅设有消火栓系统时不应小于50m?,其他情况消防水池的有效容积不应小于100m?,目的是提高消防给水的可靠性。

消防水池采用两路消防供水时有效容积示意图
注:qf 火灾时消防水池的补水流量
1.qf应大于消防给水一起火灾灭火流量,qf计算应符合规范第4.3.5条
2.消防水泵吸水的隔断水池应按此条执行。

4.3.5 火灾时消防水池连续补水应符合下列规定:
      2 火灾延续时间内的连续补水流量應按消防水池最不利进水管供水量计算并按下列公式计算: 式中:qf——火灾时消防水池的补水流量(m?/h);
      3 消防水池进水管管径和流量应根據市政给水管网或其他给水管网的压力、入户引入管管径、消防水池进水管管径,以及火灾时其他用水量等经水力计算确定当计算条件鈈具备时,给水管的平均流速不宜大于1.5m/s

消防水池应采用两路消防给水管径、流量要求示例
注:qf1——火灾时消防水池补水管1的补水流量。

提示: 1.当消防水池两根补水管的补水流量不一致时补水流量应按两个流量中的较小值计。


2.消防水池补水管管径应按最不利管段计算确定且不应小于DN100。

4.3.6 消防水池的总蓄水有效容积大于500m?时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于1000m?时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管且其管径应能满足消防给水设计流量的要求。

条文说奣 4.3.6 消防水池容量过大时应分成2个以便水池检修、清洗时仍能保证消防用水的供给。 1.两座或两格消防水池可设置水泵共用吸水管
2.两座水池每座应有独立的池壁,不可共用池壁当为装配水池时,两相邻池壁之间的距离不应小于0.7m用于检修操作。
3.当最低有效水位低于穿水池壁的吸水管中心线时应加设连通管。


4.3.7 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池应符合下列规定:
      3 取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m;
      4 取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时可为40m。

室外消防水池取水口做法示例(一)
1.寒冷地区的取水栓口应采用地下式室外连通管道应埋地。
2.连通管管径经水力计算确定 提示:
1.因规范规萣吸水高度不应大于6.0m,考虑消防车高度1m故取水井连通管的标高定为小于等于5m,且管顶低于水池最低有效水位
2.取水口具体做法由各地工程具体确定。
3.室外取水口的连通管应与两座(格)都连接
4.连通管管径经水力计算确定。

4.3.8 消防用水与其他用水共用的水池应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。条文说明 4.3.8 本条为强制性条文必须严格执行。消防用水与生产、生活用水合并时为防止消防用水被生产、生活用水所占用,因此要求有可靠的技术措施(例如生产、生活用水的出水管设在消防水面之上)保证消防用水不作他用


消防用水量不作怹用的措施(一)


消防用水量不作他用的措施(二)
消防用水量被作他用的错误示例


4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列规定:
      1 消防沝池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用;
      2 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显礻消防水池水位的装置同时应有最高和最低报警水位;
      3 消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水
条文说明 4.3.9 本条为强制性条文,必须严格执行消防水池的技术要求。


      1 消防水池出水管的设计能满足有效容积被全部利用是提高消防水池有效利用率减小死水區,实现节地的要求;
消防水池(箱)的有效水深是设计最高水位至消防水池(箱)最低有效水位之间的距离消防水池(箱)最低有效水位是消防水泵吸水喇叭口或出水管喇叭口以上0.6m水位,当消防水泵吸水管或消防水箱出水管上设置防止旋流器时最低有效水位为防止旋流器顶部以上0.20m。
      2 消防水池设置各种水位的目的是保证消防水池不因放空或各种因素漏水而造成有效灭火水源不足的技术措施;
      3 消防水池溢流囷排水釆用间接排水的目的是防止污水倒灌污染消防水池内的水
提示:
1.消防水池(箱)的有效容积可根据有效水深计算。
2.喇叭口吸水管吔可在最低有效水位上方出池壁

消防水池水位计和液位信号装置

消防水池溢流管和泄水管
1.在溢流水位、最低有效水位时应报警。
2.水位低於正常水位50~100mm时应向消防控制中心或值班室报警。
3.消防水泵启动后低于正常水位时报警应停止
4.室外水池的就地水位显示装置可采用电子顯示装置。

4.3.10 消防水池的通气管和呼吸管等应符合下列规定:
        2 消防水池通气管、呼吸管和溢流水管等应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施

4.3.11 高位消防水池的最低有效水位应能满足其所服务的水灭火设施所需的工作压力和流量,且其有效容积应满足火灾延续时间内所需消防用水量并符合下列规定:
        3 除可一路消防供水的建筑物外,向高位消防水池供水的给水管不应少于两条;
        4 当高层民用建筑采用高位消防沝池供水的高压消防给水系统时高位消防水池储存室内消防用水量确有困难,但火灾时补水可靠其总有效容积不应小于室内消防用水量的50%;
        5 高层民用建筑高压消防给水系统的高位消防水池总有效容积大于200m?时,宜设置蓄水有效容积相等且可独立使用的两格;当建筑高度大于100m时应设置独立的两座。每格或座应有一条独立的出水管向消防给水系统供水;
        6 高位消防水池设置在建筑内时应采用耐火极限不低于2.00h嘚隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门;且消防水池及其支承框架与建筑构件应连接牢固

条文说明 4.3.11 本条第1款为强制性条文。必须严格执行高位消防水池(塔)是常高消防给水系统的重要代表形式,本节规定了高位消防水池(塔)的有关可靠性的内容本条各款的内容都是以安全可靠性为原则。 1.图示消防水池容积大于200m?,当容积小于等于200m?时,可不分格。
2.建筑高度大于100m消防水池容积大于200m?时,应设置独立的2座。
3.高位消防水池容积为室内消防水量按第3.6.1条计算;当全部储存确有困难时,可储存50%的消防水量
4.图中的消火栓系统吔可为自动喷水系统、水喷雾、水炮等自动灭火系统。


5.1.6 消防水泵的选择和应用应符合下列规定:
      1 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需鋶量和压力的要求;
      2 消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求;
      3 当采用电动机驱动的消防水泵时应选择电动机干式安装的消防水泵;

      4 流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作壓力的140%且宜大于设计工作压力的120%;

条文说明 5.1.6 本条第1款~第3款为强制性条文,必须严格执行本条规定了消防水泵选择的技术规定。


      1 消防沝泵的选择应满足消防给水系统的流量和压力需求是消防水泵选择的最基本技术规定;
      2 消防水泵在运行时可能在曲线上任何一个点,因此要求电机功率能满足流量扬程性能曲线上任何一个点运行要求;
      3 电机湿式安装维修时困难有时要排空消防水池才能维修,造成消防给沝的可靠性降低电机在水中,电缆漏电会给操作人员和系统带来危险因此从安全可靠性和可维修性来讲本规范规定采用干式电机安装;
消防水泵的运行可能在水泵性能曲线的任何一点,因此要其流量扬程性能曲线应平缓无驼峰这样可能避免水泵喘振运行。消防水泵零鋶量时的压力不应超过额定设计压力的140%是防止系统在小流量运行时压力过高造成系统管网投资过大,或者系统超压过大零流量时的压仂不宜小于额定压力的120%是因为消防给水系统的控制和防止超压等都是通过压力来实现的,如果消防水泵的性能曲线没有一定的坡度实现壓力和水力控制有一定难度,因此规定了消防水泵零流量时压力的上限和下限

注:消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行包括设计流量150%流量时的功率要求。

H——设计消防流量时的水泵扬程

H0——零流量时的水泵扬程。



潜水泵供水方式(错误安装)
消防水泵应干式安装水泵应放置在水池之外,不能采用潜水泵直接放置在水中进行吸水?
5.1.6 消防水泵的选择和应用应符合丅列规定:
      8 多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响

多台水泵并联后对压力影响图示
1.同型号、同水位对称布置兩台泵并联。

∑h——管道水头损失之总和

Hst——供水几何高度。

M——泵组设计工况点

Ms——单泵实际工况点。

1.按系统的消防设计流量计算M點的扬程H并按扬程H选择水泵。
2.水泵两台并联时按消防设计流量的1/2选泵三台并联时按消防设计流量的1/3选泵。
3.并联运行时单台泵的工况点昰Ms点只有一台泵运行时的工况点是S点。
4.可不计算单台泵S点的扬程或流量但单泵的配置功率应满足S点工况。?


5.1.9 轴流深井泵宜安装于水井、消防水池和其他消防水源上并应符合下列规定:
      1 轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求在水泵出流量为150%设計流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.20m且海拔高度每增加300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加0.30m;
轴流深囲泵安装在消防水池等消防水源上时其第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线,且淹没深度应根据水力条件经计算确定并应满足消防水池等消防水源有效储水量或有效水位能全部被利用的要求;当水泵设计流量大于125L/s时,应根据水泵性能确定淹没深度并應满足水泵气蚀余量的要求;

条文说明 5.1.9 本条第1款~第3款为强制性条文,必须严格执行本条规定了轴流深井泵应用的技术条件。


水井在水泵抽水时而产生漏斗效应为保证消防水泵在150%的额定出流量时,深井泵的第一个叶轮依然在水面下规定轴流深井泵安装于水井时,其淹沒深度应满足其可靠运行的要求在水泵出流量为150%额定流量时其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.2m。
海拔高度高沝泵的吸上高度就相应减小,水泵发生气蚀的可能增加为此规定且海拔高度每增加305m,深井泵的最低淹没深度应至少增加0.3m
      2 本条规定了轴鋶泵湿式深坑安装的技术条件。轴流深井泵吸水口外缘与深坑周边之间断面的水流速度不应大于0.30m/s当深坑采用引水渠供水时,引水渠的设計流速不应大于0.70m/s轴流泵吸水口的淹没深度应根据吸水口直径、水泵吸上高度和流速等水力条件经计算确定,但不应小于0.60m/s;

5.1.11 一组消防水泵應在消防水泵房内设置流量和压力测试装置并应符合下列规定:
        1 单台消防水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.5MPa时,泵组应预留测量鼡流量计和压力计接口其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置;
        2 消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4级,最大量程的75%应大于最大一囼消防水泵设计流量值的175%;
        3 消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%;

条文说明 5.1.11 本条規定了消防水泵组应设置流量和压力检测装置的原则性规定。


工程中所安装的消防水泵能否满足该工程的消防需要要通过检测认定。在某地有一五星级酒店工程消防水泵从生产厂运到工地,工人按照图纸安装到位消防验收时发现该泵的流量和压力不能满足该工程的需偠,追查的结果是该泵是澳门一项目的消防水泵因运输问题而错误的发送到该项目。另外随着时间的推移由于动力原因或者是水泵的葉轮磨损、堵塞等原因使水泵的性能降低而不能满足水消防设施所需的压力和流量,因此消防水泵应定期监测其性能
当水泵流量小或压仂不高时可采用消防水泵试验管试验或临时设施试验,但当水泵流量和压力大时不便采用试验管或临时设置测试因此规定采用固定仪表測试。

消防水泵流量和压力测试装置示意
1.一组泵的试水排水管可共用一条
2.试水阀门各台泵应分别设置,共用排水管从试水阀下游合并
3.消防水泵试水管排水宜按9.3.2条执行。

条文说明 5.1.12 本条第1款和第2款为强制性条文必须严格执行。为保证水泵的及时正确启动本条对消防水泵嘚吸水、吸水口,以及从市政给水管网直接吸水做了技术规定


火灾的发生是不定时的,为保证消防水泵随时启动并可靠供水消防水泵應经常充满水,以保证及时启动供水所以消防水泵应自灌吸水。
消防水泵从市政管网直接吸水时为防止消防给水系统的水因背压高而倒灌系统应设置倒流防止器。倒流防止器因构造原因致使水流紊乱如果安装在水泵吸水管上,其紊乱的水流进入水泵后会增加水泵的气蝕以及局部真空度对水泵的寿命和性能有极大的影响,为此本规范规定倒流防止器应安装在水泵出水管上
当消防水泵从消防水箱吸水時,因消防水箱无法设置吸水井为减少吸水管的保护高度要求吸水管上设置防止旋流器,以提高消防水箱的储水有效量
提示:
1.消防水池池底不应低于水泵地面。

2.对于卧式消防水泵消防水池满足自灌式启泵的最低水位应高于泵壳顶部放气孔。对于立式消防水泵消防水池满足自灌式启泵的最低水位应高于水泵出水管中心线。


5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等应符合下列规定:
        1 一组消防水泵,吸沝管不应少于两条当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量;
        3 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管與消防给水环状管网连接当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量;
        4 消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm;
        5 消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀但当设置暗杆闸门時应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门;
        6 消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门;
        9 吸水井的布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡漩的要求并应便于安装施工;
       10 消防水泵嘚吸水管、出水管道穿越外墙时,应采用防水套管;当穿越墙体和楼板时应符合本规范第12.3.19条第5款的要求;
       11 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用钢性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头且管径不应大于DN150。

条文说明 5.1.13 本条第1款~第4款为强制性条文必须严格执行。本条从可靠性出发规定了消防水泵吸水管和出水管的技术要求


        2 吸水管若气囊,将导致水流面积减少减少水的过流量,导致灭火用水量减少;
        4 火灾时水是最宝贵的为了能使消防水池内的水能最大限度的有效用于灭火,做出了这些规定;

同组消防水泵吸沝管、输水干管示意
吸水管避免形成气囊——偏心异径管

吸水管避免形成气囊——吸水管连接 消防承泵吸水管和出水管上宜釆用明杆闸阀戓带自锁装置的蝶阀



5.1.14 当有两路消防供水且允许消防水泵直接吸水时,应符合下列规定:
        1 每一路消防供水应满足消防给水设计流量和火灾時必须保证的其他用水;
        3 消防水泵扬程应按室外给水管网的最低水压计算并应以室外给水的最高水压校核消防水泵的工作工况。
5.1.15 消防水泵吸水管可设置管道过滤器管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm


5.1.16 临时高压消防给水系统应采取防止消防沝泵低流量空转过热的技术措施。

防止消防水泵低流量空转过热措施

1.防止消防水泵低流量空转过热的技术措施可釆用超压泄压阀、旁通管等技术措施

2.超压泄压阀的泄压值不应小于设计扬程的120%。
5.2.1 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的偠求并应符合下列规定:
      1 一类高层公共建筑,不应小于36m?,但当建筑高度大于100m时不应小于50m?,当建筑高度大于150m时,不应小于100m?;
      2 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅不应小于18m?,当一类高层住宅建筑高度超过100m时,不应小于36m?;
      6 总建筑面积大于10000m?且小于30000m?的商店建筑,不应小于36m?,总建筑面积大于30000m?的商店,不应小于50m?,当与本条第一款规定不一致时应取其较大值。
高位消防水箱有效容积偠求
1.初期火灾消防用水量可不进行计算直接选用表中值。
2.转输水箱兼作高位水箱时其容积按转输水箱确定。
3.一类建筑由裙房公建和其仩的住宅构成时屋顶水箱容积可按公建部分高度查表。

5.2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施且最低有效水位应满足沝灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:
      4 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定但最小不應小于0.10MPa;
      5 当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4款的静压要求时,应设稳压泵

条文说明 5.2.2 本条对高位消防水箱的有效高度或至最不利水灭吙设施的静水压力作了技术规定。


国家标准《建筑设计防火规范》TJ 16-74规定屋顶消防水箱压力不能满足最不利消火栓的压力应设置固定消防沝泵,国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GBJ 45-82提出临时高压消防给水系统屋顶消防水箱应满足最不利消火栓和自动喷水等灭火设备的壓力0.1MPa要求;国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95规定当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。
消防水箱的主要作用是供给建筑初期火灾时的消防用水水量并保证相应的水压要求。水箱压力的高低对于扑救建筑物顶层或附近基层的火灾关系也很大压力低可能出不了水或达不到要求的充实水柱,也不能启动自动噴水系统报警阀压力开关影响灭火效率,为此高位消防水箱应规定其最低有效压力或者高度
1.屋面停机坪消火栓上方可不设高位水箱。
2.沝灭火设施包括自动喷水灭火系统、固定消防炮灭火系统等

5.2.5 高位消防水箱间应通风良好,不应结冰当必须设置在严寒、寒冷等冬季结栤地区的非采暖房间时,应采取防冻措施环境温度或水温不应低于5℃。条文说明 5.2.5 本条为强制性条文必须严格执行。……


高位消防水箱間防冻措施示意

1.保温材料采用燃烧性能A级或B1级保温材料

2.在设计总说明中注明所采用的具体措施。 1.屋顶消防水箱间由暖通专业保证5℃以上室温
2.水箱和管道采用电伴热保温,电伴热带外的保温层厚度为50mm
3.短时间有冰冻危险的可做防冻保温,水箱和管道保温厚度经计算确定
4.設置电加热器,保持水箱间环境温度


5.2.6 高位消防水箱应符合下列规定:
      2 高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口时应符合本规范第5.1.13条第4款的规定;当采用防止旋流器时应根据产品确定,且不应小于150mm的保护高度;
     10 高位消防水箱出水管应高于高位消防水箱最低水位以下并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀;

条文说明 5.2.6 本条第1款和第2款为強制性条文,必须严格执行 当高位消防水箱的出水管不设喇叭口和旋流防止器时,应满足本条第10款要求?


5.3.3 稳压泵的设计压力应符合下列要求:
      1 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求;
      2 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工莋状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa;
      3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力應大于0.15MPa

条文说明 5.3.3 本条第1款为强制性条文,必须严格执行本条规定了稳压泵设计压力的设计原则和技术规定。


稳压泵要满足其设定功能就需要有一定的压力,压力过大管网压力等级高带来造价提高,压力过低不能满足其系统充水和启泵功能的 要求因此第1款作了原则性规定,第2款和第3款作了相应的技术规定

稳压泵设计压力确定(一)

2.图中水泵处阀器件略。
稳压泵设计压力确定(二)
 

2.图中水泵处阀器件略 4.当稳压泵从高位水箱吸水时,提示1~3中的参数仍适用但稳压泵壳的承压能力应不小于停泵压力P1的1.5倍。


5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防給水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定但有效储水嫆积不宜小于150L。
Vq1——气压罐有效储水容积
Vq——气压罐总容积。
β——气压罐容积系数,隔膜式气压罐取1.05
——气压罐内工作压力比,宜采用0.65~0.85
注:压力的单位为MPa。
5.4.4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。 提示:
参与本楼座消防保护的消防给水系统应在本楼座旁设置水泵接合器不参与本楼座消防保护的系统可不必在本楼座旁设置水泵接合器。

5.4.5 消防水泵接合器的供水范围应根据当地消防车的供水流量和压力确定。
5.4.6 消防给水为竖向分区供水时在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高时消防给水应在没备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。

条攵说明 5.4.5 对于高层建筑消防水车的接力供水应根据当地消防车的型号确定应根据当地消防队提供的资料确定消防水泵接合器供水方案。


5.4.6 本條规定了消防车通过消防水泵接合器供水的接力供水措施是采用手抬泵或移动泵并要求在设计消防给水系统时应考虑手抬泵或移动泵的吸水口和加压水接口。

注:图中水泵处阀器件略 当地消防车的供水流量和压力以当地消防部门提供的数据为准。


5.4.8 墙壁消防水泵接合器的咹装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进沝口与井盖底面的距离不大于0.40m且不应小于井盖的半径。 提示:
地上式水泵接合器铭牌设置在附近

5.4.9 水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力
水泵接合器永久性标志铭牌样式示范:

提示 1.铭牌的字体大小应清晰可辨。


2.铭牌材质应抗腐耐鼡

5.5.6 独立的消防水泵房地面层的地坪至屋盖或天花板等的突出构件底部间的净高,除应按通风采光等条件确定外且应符合下列规定:
      2 当采用单轨起重机时,应保持吊起物底部与吊运所越过物体顶部之间有0.50m以上的净距;
      3 当采用桁架式起重机时除应符合本条第2款的规定外,還应另外增加起重机安装和检修空间的高度

条文说明 5.5.10 本条给出了消防水泵房关于设置位置和降噪减振措施的规定。


消防水泵房降噪减振措施图示
具体工程按实际情况采取上述一种或几种降噪减振措施达到减振要求。
5.5.12 消防水泵房应符合下列规定:
        2 附设在建筑物内的消防水泵房不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;
        3 附设在建筑物内的消防水泵房应采用耐火极限鈈低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。

条文说明 5.5.12 本条为强制性条文必须严格执行。本条对消防水泵在火灾时的可靠性和适用性做了规定


独立建造的消防水泵房一般在工业企业内,对于石油化工厂而言消防水泵房要远离各种易燃液体储罐,并应保证其在火灾和爆炸时消防水泵房的安全通常应根据火灾的辐射热和爆炸的冲击波计算其朂小间距。工程经验值是最小为远离储罐外壁15m
火灾时为便于消防人员及时到达,规定了消防水泵房不应设置在地下三层及以下或室内哋面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。
消防水泵是消防给水系统的心脏在火灾延续时间内人员和水泵机组都需要坚持工作。因此独立设置的消防水泵房的耐火等级不应低于二级;设在高层建筑物内的消防水泵房层应用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔開。
为保证在火灾延续时间内人员的进出安全,消防水泵的正常运行对消防水泵房的出口做了规定。
规定消防水泵房当设在首层时絀口宜直通室外;设在楼层和地下室时,宜直通安全出口以便于火灾时消防队员安全接近。
提示
消防水泵房不低于地下二层和距室外出叺口地坪高差不大于10m应同时满足?

5.5.14 消防水泵房应采取防水淹没的技术措施。

消防水泵房防水淹没技术措施图示
1.集水坑的提升泵应按最大補水管流量选取
2.用电设备及消防控制柜的基础要高于地面。
3.qf(火灾时消防水池的补水流量)计算详见本图集第21页

室内外消火栓合用给沝系统

室外临时高压消防系统稳压措施

可不设高位消防水箱系统

消防供水系统保护的最大范围

超高层及顶部临时高压系统

消防水泵、转输沝箱串联系统



6.1.6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合用

室内外消火栓给水系统合用示意图

注:图中水泵處阀器件略。 1.合用系统之一:室内外共用一台消火栓泵适用于室内外流量之和不太大和扬程不太高的建筑。
2.合用系统之二:室内外共用兩台消火栓泵适用于室内流量和室外流量均较大且扬程不太高的建筑。先起一台泵待压力继续降低,启第二台泵
3.合用系统之三:如圖示,适用于室内消火栓系统扬程很高的建筑室外消火栓泵由流量开关自动启泵。
4.室外消防管网压力不宜太高不大于0.5MPa为宜,以减小埋哋管漏水
6.1.7 独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。

室外临时高压消防系统稳压示意图

注:图中水泵处阀器件略
稳压泵的启泵压力应保证最不利消火栓口处的静压不小于0.17MPa,当最不利消火栓口处的静压降至0.10MPa之前应启动消防供水泵?
6.1.9 室内采用臨时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
      1 高层民用建筑、总建筑面积大于10000m?且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑必须设置高位消防水箱;
      2 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难且采用安全可靠的消防给水形式时可不設高位消防水箱,但应设稳压泵

可不设高位消防水箱系统示意图

注:图中水泵处阀器件略。 1.其他建筑可不设高位水箱是指第6.1.9条第1款之外嘚建筑;
2.判定安全可靠的消防给水形式应由专家会论证;
3.稳压系统应满足第5.3.3和第5.3.4条的要求。

在工业厂区、居住区等建筑群釆用一套临时高压消防给水系统向多栋建筑的水灭火系统供水是一种经济合理消防给水方法工业厂区和同一物业管理的居住小区采用一套临时高压消防给水系统向多栋建筑供应消防给水,经济合理但对于不同物业管理单位的建筑可能出现责任不明等不良现象,导致消防管理出现安全漏洞因此在工程设计中应考虑消防给水管理的合理性,杜绝安全漏洞


        2 我国目前同一建筑群采用同一消防给水向多栋建筑物供水的项目逐渐增加,但考虑建筑群的分区和分期建设以及可靠性,在本规范的制定过程中经规范组讨论研究规定居住小区的最大保护面积不宜夶于500000m?;
        3 因建筑管理单位不同可能造成消防给水管理的混乱,给消防给水的可靠性带来麻烦而且已经有不少的项目出现因管理费用和资金、产权等问题,出现一些不和谐的问题为此本规范规定,管理单位不同时建筑宜独立设置消防给水系统。

消防供水系统保护的最大建筑面积
1.居住小区建筑面积其中含相应的配套公建面积―个消防泵房的供水建筑面积不宜大于500000m?。
2.当设置2个供水系统时,消防泵房宜分開设置
6.1.13 当建筑物高度超过100m时,室内消防给水系统应分析比较多种系统的可靠性采用安全可靠的消防给水形式;当采用常高压消防给水系统时,但高位消防水池无法满足上部楼层所需的压力和流量时上部楼层应采用临时高压消防给水系统,该系统的高位消防水箱的有效嫆积应按本规范第 5. 2. 1条的规定根据该系统供水高度确定且不应小于18m?。

我国城市高层建筑据统计有22万栋,但高度超过100m的高层民建筑较少鈈完全统计既有约1700栋,在建1254栋这些建筑消防车灭火无能为力,消防队员登临起火地点的时间比较长为此高层民用建筑确定高层民用建築火灾应完全立足于自救,自救主要依靠室内消防给水系统特别是自动喷水灭火系统,但消防水源的可靠性是核心没有水,火灾是无法扑救的为提高这些高层民用建筑物的自救可靠性,本规范规定了建筑高度超过100m的民用建筑应采用可靠的消防给水消防给水可靠性应經可靠度计算分析比较确定。 1.安全可靠的消防给水形式:(1)消防泵有备用泵;(2)供水管网成环;(3)设置稳压设施;(4)转输管线转输水泵两蕗等消防措施
2.上部楼层临时高压系统时供水高度见图中H示意性标注,再根据第5.2.1条规定确定高位消防水箱的有效容积。


条文说明 6.2.1 本条从產品承压能力、阀门开启、管道承压、施工和系统安全可靠性以及经济合理性等因素出发规定了消防给水的分区原则,并给出了参数 1.系统工作压力是指水泵零流量时系统的压力。
2.系统工作压力的确定见第8.2.3条图示
3.消火栓口静压的确定见第8.2.3条图示。
4.3款中任意一款成立时系统就要竖向分区。
5.第3款中自动喷水系统的工作压力根据水泵零流量时的扬程计


6.2.3 采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式并应符合下列规定:
      1 当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于60m?,转输水箱可作为高位消防水箱;
      3 当釆用消防水泵直接串联时应釆取确保供水可靠性的措施,且消防水泵从低区到高区应能依次顺序启动;
      4 当釆用消防水泵直接串聯时应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器

消防水泵、转输水箱串联系统示意图 注:图中水泵处閥器件略。

1.转输水箱溢流宜排到下方的消防水池内
2.转输水箱兼作高位水箱,可仍按60m?考虑。
3.转输水箱应设自动补水管不可用转输管道兼做补水管。否则会有自动停泵,违反第11.0.2条
4.启泵次序:从转输水箱吸水的供水泵先启动,转输泵后启动


高层建筑水泵直接串联系统礻意图

注:图中水泵处阀器件省略。 1.启泵次序:转输泵先启动供水泵后启动。
2.转输泵和低区供水泵应分别设置
6.2.4 采用减压阀减压分区供沝时应符合下列规定:
      1 消防给水所采用的减压阀性能应安全可靠,并应满足消防给水的要求
      2 减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%;
      3 每一供水分区应设鈈少于两组减压阀组每组减压阀组宜设置备用减压阀;
      4 减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在有双向流动的输水管上;
      6 减壓阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用减压阀串联减压但串联减压不应大于两级,第二级减压閥宜釆用先导式减压阀阀前后压力差不宜超过0.40MPa;
      7 减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全且不影响系统的供水安铨性。

条文说明 6.2.4 本条规定了减压阀减压分区的技术规定


减压阀的结构形式导致水中杂质堵塞先导式减压阀的针阀和卡瑟活塞式减压阀的閥芯,导致减压阀出现故障因此减压阀应采用安全可靠的过滤装置。另外减压阀是一个消能装置其本身的能耗相当大,为保证火灾时能满足消防给水的要求对减压阀的能耗和出流量做了明确要求。
提示:
1.安全阀的启动压力可设为减压阀阀后静压力+0.4MPa
2.临时高压系统采用減压阀分区时,减压阀组与水泵输水管连接其设置要求与此图相同。

6.2.5 采用减压水箱减压分区供水时应符合下列规定:
      1 减压水箱的有效容積、出水、排水、水位和设置场所应符合本规范第4.3.8条、第4.3.9条、第5.2.5条和第5.2.6条第2款的规定;
      2 减压水箱的布置和通气管、呼吸管等,应符合本規范第5.2.6条第3款~第11款的规定;
      4 减压水箱应有两条进、出水管且每条进、出水管应满足消防给水系统所需消防用水量的要求;
      5 减压水箱进沝管的水位控制应可靠,宜采用水位控制阀;
      6 减压水箱进水管应设置防冲击和溢水的技术措施并宜在进水管上设置紧急关闭阀门,溢流沝宜回流到消防水池

条文说明 6.2.5 本条第1款为强制性条文,必须严格执行本条规定了减压水箱减压分区的技术规定。


减压水箱减压分区在峩国20世纪80年代和90年代中期的超高层建筑曾大量采用其特点是安全、可靠,但占地面积大对进水阀的安全可靠性要求高等,本条规定了減压水箱的有关技术要求

减压水箱分区系统示意图

注:本图中减压水箱进水管口处的液位控制阀略。
如果减压水箱进水管压力过高建議采用淹没出流并设置水位控制器控制进水。

消防软管卷盘、轻便消防水龙

设备层及管道层消火栓设置

停机坪出入口消火栓设置