电水壶是1550的功率我应该买多10a插头最大功率率插排

按照电热水器与电热水壶的工作電压是220V、总功率是比例说是4000W来回答;
问题提出的现象有以下情况的可能;
(1)如果电热水器与电热水壶的共用线路的导线是1.5平方毫米截面積的铜芯导线的话;按“规程”规定是匹配10A脱扣电流值或的因此当电热水器与电热水壶同时开启的话就会致使10A脱扣电流值的断路器或漏電断路器过载脱扣分闸了。在这种情况下;一是电热水器与电热水壶要错开使用、二是要更换成2.5平方毫米截面积铜芯导线并匹配20A的断路器、最好是更换成4平方毫米截面积铜芯导线并把断路器或漏电断路器更换成25A脱扣电流值的来解决问题
(2)如果电热水器与电热水壶的共用線路的导线是2.5平方毫米截面积铜芯导线的话;按“安全规程”规定是匹配16A或20A脱扣电流值的,如果该断路器或漏电断路的脱扣电流值是16A的话;那么就可以更换成20A的来解决问题如果本来就是20A脱扣电流值的话;那就是断路器或漏电断路器的质量低劣其参数名不符实造成误动作,那么就更换一个同等参数、质量可靠的品牌断路器或漏电断路器来解决问题了
在此强调一点;线路始端装设的断路器或漏电断路器的脱扣电流值是根据导线安全载流量来匹配的,因此千万不要盲目加大断路器或漏电断路的脱扣电流值来解决问题而造成安全隐患
总之;问題描述的情况最好是找有资质的专业到现场检测判断怎样解决。

看过《电热水器与电热水壶同时开就跳闸怎么办》的人还看了以下文章

5000W电熱水器如果工作电压是220V的话;其负载电流是23A左右而1.5平方毫米截面积铜芯导线的安全载流量是10A左右、如果按照安全规程规范安装的话;1.5平方毫米截面积铜芯导线是应该匹配10A脱扣电流值的空开(断路器)或漏电断路器来保护导线安全的。 63A脱...
热水器是220V功率3000瓦的电阻性负载。 经過计算后单相电3KW功率所需电流大约13A左右。冬天使用跳闸频率高是否家里还有别的10a插头最大功率率电器,比如空调如果家里没有别的10a插头最大功率率电器的情况下,正常使用的情况下额定电流60A的断路器是不会跳闸的 热水器插头...
Ⅴ=41A 你配32A开关自然会跳闸 开关因配功率1.2~1.5倍安數 有条件就用10平方铜芯线专线,开关配60A漏保 你现在用6平方铜芯线配32A开关,显然开关与电线都小,有条件最好按标准配置,估计你使用8千瓦即热式热沝器,平时也很少会开最10a插头最大功率率,你可以购买50A漏...
【电热水器的主要故障体现为:不加热-不通电-不保温-跳闸-漏电-加热时间过长-指示灯不滅-不能重新加热-不显示温度-安全阀漏水】 故障一:在正常加热下突然跳闸原因1:发热管与温敏开关探头经金属直接导热,若导热过快、過高会产生误动作处理:将温敏开关...
}