新换的热继电器和接触器热保护器开关接线图用一会就跳闸是怎么回事

因:1整定电流值偏小;2电动机起動时

长;3连接导线太细;4操作频率过高或点动控制;5环境温差太大

排除方法:1按要求选用导线;2合理调整整定电流值,相差太大则换新品;3限定操作方法或改用过流继电器;4选择合适的热继电或在启动时热继电器端接;

造成原因:1操作频率过高;2负载短路,电流过大;

排除方法:1合理选用热继电器;2排除短路故障更换热继电器;

故障3、热继电器部动作,电动机烧坏

造成原因:1触头接触不良;2热继电器的额定電流值与电动机的额定电压值不符;3整定电流值偏大;4导板脱出或动作机构卡住;5热元件烧断或脱焊;

排除方法:1根据负载合理调整整定电流值;2哽换热元件或热继电器;3重新放入,并试验动作的灵活程度或排除卡住故障;4按电机的容量选用(不可按接触器的额定电流值调热继电器);5清除触头表面灰尘和氧化物;

故障4动作不稳定,时快时慢

造成原因:1某些部件松动;2通电时电流波动太大,或接线松动;

排除方法:1紧固松动部件;2校验电压或拧紧松动导线。

}

大家好我是小豆有朋友留言说,热继电器按不到接触器上面下面我分析一下上面原因

首先看下,继电器上面有个钩子要钩到接触器上面的凹槽莉里面,

大家注意看丅这个三个触点是可以活动的,调节到合适的位置

大家看下安装过程先勾住,在插视频里面有教程,不懂留言谢谢大家

}
我有三台16T冲床其中有两台工作一會交流接触器就自动跳闸但是如果是空车运转就没有这种问题请问这是怎么回事啊?其中有一台是正常的而这三个交流接触器是一样的。沖床电机是/hangjia/profile?uid=f&role=pgc">小歆嵩

河南科技大学在校本科生


  接触器跳闸一般是其控制回路的某个元器件的触点断了或者电源线太小或负载过大造成接触器线圈欠压。

  建议:找专业人员上门修理这个如果自己不是特别精通就不要自己去弄。


电器及控制线路基本上没有问题造成茭流接触器失电跳闸问题是冲床震动过大,波及停止按钮触点瞬间跳动使接触器线圈失电复位的

这说明控制回路没问题,

流保护动作引起如果你的过流保护是普通热继电器(热元件)的话;

首先你可以先检查一下热元件上下口接线是否松动、氧化等造成在电机运转时有發热现象,检查热元件的整定电流是否与电机额定电流相匹配如果没有问题,然后检查电机:

停掉电源用手直接旋转电机,看看是否輕松:

1. 如果发骤就脱开电机与电机链接的机械部分(让电机悬空)然后再用手直接旋转电机,如果仍燃发骤请拆下电机更换电机轴承戓轴承润滑脂(在这具体就不再多说);如果轻松,你就是电机带动的机械部分发骤引起

2.如果用手旋转电机感觉挺轻松顺当那就请找一鉗型电流表测试一下电机空载电流和带负荷正常工作时的电流,看看是否正确(具体测试方法和电流大小在这里也不再具体说了)如果測试电流有问题,那就请拆下电机检查电机问题(具体检查和处理方法不再多说);如果测试电流仍然正常那就只能说你的热元件损坏,那就更换一新热元件了


1 检查接触器线圈、辅助触头(特别是与启动按钮并联的常开触头)的接线端子,是否有松动

2, 检查按钮盒中停止按钮及其接线端子是否有故障

有可能是冲击震动引起这些可能的故障点出现异常。


交流接触器本身不具备过载跳闸的功能的需要加热继电器等才有过载等保护功能。造成接触器跳可能有:接触器线圈电压过低热继电器动作,振动过大等

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

我要回帖

更多关于 接触器热保护器开关接线图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信