5.架线过程中移动简述设备的分配过程时可以将静电线直接剪断节约架设时间吗

原标题:事故快报 | 进入九月短短幾天郑州、恩施发生两起触电事故,二人不幸死亡施工现场临时用电需牢记安全知识50要点

进入九月短短几天,郑州、恩施发生两起触電事故二人不幸死亡。

  • 8:25河南省郑州市二七区,郑州市二七区金牛水岸园1#8#9#15#住宅楼及二期地下车库工程发生触电事故,死亡1人

    建设单位:河南省金牛置业有限公司。

    施工总承包单位:河南省昊隆建设安装工程有限公司施工专业分包单位:明达海洋工程有限公司(北京企业)。监理单位:河南省天隆工程管理咨询有限公司

  • 15:0,湖北省恩施土家族苗族自治州利川市利川市富利出租汽车厂保养厂冲洗站项目,发生触电事故死亡1人。

    建设单位:利川市富利出租汽车有限责任公司

    施工总承包单位:武汉华星天能建筑有限公司。监理单位:宜昌宏业工程项目管理有限公司

施工现场临时用电需牢记安全知识50要点

1、施工现场临时用电什么情况下需编制临时用电施工组织设计?

答:用电设备在5台及5台以上或设备总用量50KW及50KW以上。此外应编制安全技术措施

2、变配电室要求做到“五防一通”指的是什么?

答:五防:即防吙、防水、防雷、防雪、防小动物。一通:即保持通风良好

3、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施?

答:防护性接哋或接零

4、对电击所致的心博骤停病人实施胸外心脏挤压法,应该每分钟挤压多少次?

5、施工现场临时用电采用三级配电箱是指哪三级?

答:总配电箱、分配电箱、开关箱

6、电工在停电维修时,必须在闸刀处挂上什么警示牌?

答:“正在检修不得合闸”。点这免费下载施工技术资料

7、施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用哪种保护系统?

答:TN-S接零保护系统。

8、我国根据环境条件不同规定安全電压有哪几个等级?

答:6、12、24、36、42为安全电压额定值等级

9、施工现场配电系统的漏电保护应如何设备?

答:应按两级设置,并应具备分级分段漏电保护功能一级漏电保护设在开关箱,额定漏电动作电流不大于30mA客定漏电动作时间应小于0.1s。另一级漏电保护应设在总配电箱

10、接地装置的接地体应采用什么材料制作?

答:施工现场接地装置接地体应采用圆钢、钢管、角钢、扁钢等材料制作,螺纹钢不能作接地体

11、配电屏(盘)上的配电线路应有什么标志?

答:配电屏(盘)上的配电线路应编号,并标明用

12、什么叫触电,它对人体有什么危害?

答:电流通過人体进入大地或其他导体形成导电回路,这种情况就叫触电触电时人体会受到某种程度的伤害,按其形式可分为电击和电伤两种

13、常见的触电事故是怎样发生的?

答:(1)人体直接接触带电体。

(2)人体接触发生故障的电气设备

(3)与带电体的距离过小。

(4)跨步电压触电点这免費下载施工技术资料

答:电源两端直接短接,从而导致电路中的电流剧增这种现象叫短路。

答:断路是在闭合回路中发生断线使电流鈈能导通的现象。

16、对短路保护有何要求?

答:短路保护应能保证当发生短路时或接近于短路电流数值的电流出现时,可靠地切断电源

17、过载保护有何要求?

答:过载保护应能保证当线路或设备的负荷超过允许范围时能自动切断电源的保护。

18、接地和接零按其作用分为四种方式请说出哪四种?

答:(1)工作接地。(2)保护接地(3)保护接零。(4)重复接地

19、什么叫中性线和零线?

答:(1)低压侧星形接法的配电变压器,其三相線圈的公共点称为中性点由中性点引出的导线即中性线。

(2)如果发电机和变压器和中性点是接地的则这时的中性点称为零点,中性线则稱为零线

20、从安全角度来理解电气设备为什么要接地?

(1)消除漏电。电气设备如果通电部分的绝缘性能欠佳就会轻则感到“麻手”,重则傷人倘若接地,漏电电流就从地线漏到大地从而保护了人身安全。

(2)避免雷击电气设备上的避雷器是一种防止雷击的器件,必须埋好哋线以便引雷入地。

(3)消除感应电气设备会受到静电感应,如果机壳接地就可将感应电荷安全地导入地中。

21、在同一配电线路中不允許一部分接地另一部分设备接零,这句话对吗?

22、由同一个变压器供电的采用保护接零的配电系统中能否同时采用保护接零和保护接地,为什么?

(2)如果个别设备采取了保护接地措施而离开零线网,则情况是相当严重的当采取保护接地的设备发生碰壳时,这里该设备和其怹所有接零设备的外壳对地电压也都升到110伏以至所有接触该设备和接零设备的人都有触电危险。

23、防爆场所电气设备的安全基本要求是什么?

答:防爆场所对电气设备安全要求基本原则是整体防爆整体防爆是指在爆炸危险区内,安装使用的电气动力、通讯、照明、控制设備、仪器仪表、移动电气设备(包括电动工具)及其输配电线路等应全部按爆炸危险场所的等级采取相应的措施,达到要求如果其中之一鈈符合爆炸危险场所的要求,也就不能说达到了电气整体防爆就存在着爆炸危险。

24、具备哪两个条件会发生电气火灾和爆炸?

答:(1)场所空氣中存在各种可燃易爆物质

(2)电气装置中产生引发火灾和爆炸的火源。点这免费下载施工技术资料

25、电气设备着火灭火的安全要求?

答:首先要设法切断电源采用适当灭火机,如二氧化碳、二氟一氯一溴甲烷、干粉等灭火机

26、防止电气装置发生火灾、爆炸事故,应采取哪些安全措施?

答:(1)根据周围环境和生产性质选用合适的电气装置。

(2)电气装置不得超负荷运行

(3)要保证电气装置的安装与检修质量,使之处於良好状态

(4)电气装置附近禁止存放易燃、易爆物品,并配备消防器材

(5)动火作业,必须办理动火许可证

27、避雷的基本要求是什么?

答:當遭到直接雷击时,能迅速地将雷电流引入地下保证在放电时,雷电流能安全地分散

28、为什么电线接头不好会引起火灾?

答:电流流过導线接头,设备都会发热电流发势量与电阻大小成正比,当接头不好接触电阻应大为增加。因此发热量大大增加使绝缘层烧坏而引起火灾。

29、在建工程与临近高压线的安全距离为多少?

30、为什么保险丝不能用铜、铁丝代替?

答:因为铜、铁丝的熔点比保险丝的熔点高当電流突然增大时,不能即刻熔断起不到切断电流的保险作用,会使电气设备因短路或过载而起火

31、安全电压的电源使用范围有哪些?

答:(1)室外灯具距地面低于3m,屋内灯具距地面低于2.4m时就采用36V。

(2)使用行灯其电源的电压不超过36V

(3)隧道、人防工程电源电压应不于36V。

(4)在潮湿和易觸及带电体场所电源电压应不大于24V

(5)在特别潮湿场所和金属容器内工作照明电源电压不得大于12V。

32、一套完整的防雷装置包括哪些?

答:有避雷针、避雷网、避雷带、接闪器、引下线、接地装置

33、旋转臂加械起重机的任何部件或吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离应為多少?

34、在架设外电防护设施时应有什么人员负责监护?

答:应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。

35、什么是TN-S接零保护系统?

答:具有专用保护零线的中性点直接接地的系统叫TN-S接零保护系统俗称三相五线制系统。点这免费下载施工技术资料

36、保护零线的统一标志是什么?

37、配电箱、开头箱的安装高度有何规定?

答:固定箱的下底与地面的垂直距离为1.3-1.5社移动箱的下底与地面的垂直距离为0.6-1.5米。

38、配电箱、開头箱中导线的进、出线口有何规定?

答:进、出线口应设在箱体的下底面严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门外。

39、照明系统中嘚第一单相回路上灯具和插座数量不宜超过多少个?

40、手持电动工具所采用的漏电保护器其动作参数有何规定?

答:应选用漏电动作电流小於15毫安,漏电动作时间小于0.1秒的漏电保护器

41、对保护零线的线路有何规定

答:保护零线上不得装设开头或熔断器

42、保护接地电阻、重复接地电阻、工作接地电阻、防雷接地电阻值有何规定?

答:工作接地电阻值和保护接地电阻值不大于4欧姆,重复接地电阻值不大于10欧姆防雷接地电脑阻值不大于30欧姆。

43、什么叫工作接地?

答:变压器低压侧中性点的接地叫做工作接地

44、什么是保护接地?

答:保护接地是将电气設备正常运行时不带电而故障情况下可能呈现危险的对地电压的金属外壳(或构架)和接地装置之间作良好的电气连接。

45、什么是保护接零?点這免费下载施工技术资料

答:保护接零是将设备在正常情况下带电的金属外壳或构件等用导线与系统零线进行直接连接

46、什么是重复接哋?

答:在中性点接地的电力线路中除变压器中性点接地以外,在零线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接称为重复接地

47、白炽灯、高压汞与可燃物、可燃结构之间的距离不应小于多少?

48、引起触电事故的主要原因有哪些?

答:(1)使用有缺陷的电气设备,触及带电的破旧电線触及未接地的电气设备及裸露线,开头保险等;(2)无保护性的地线或地线质量不良;(3)非电气工作人员进行电器维修;(4)不按规定使用安全电压嘚便携式灯具;(5)缺少电气危险警告标志。

49、施工现场电气发生火情可否用水及泡沫灭火器进行灭火?

50、当发现有人触电时应如何急救?

答:首先迅速接电闸或用木方、木板等不导电材料,将触电人与接触电器部分分离开;然后抬到平整的场地施行人工急救并向工地负责人报告。

聲明:本文来源住建部官网、建筑工人联盟建设施工安全整理如需转载请注明出处。

}

千伏祯宝线解口入崇文站送电线蕗工程

大型机具设备的作业场所场地应平整无障碍,设备旁应留有符合规定的(

牵引机牵引卷筒槽底直径不得小于被牵引钢丝绳直径的(

跨越架的中心应在线路中心线上

宽度应按架线时牵引绳或导地线风偏后超出新建线路两边线各

)米,且架顶两侧应设外伸羊角

张力放线时导引绳、牵引绳的安全系数不得小于(

张力放线牵引过程中,牵引绳进入的主牵引机高速转向滑车与钢丝绳卷车的(

附件安装前施工人员应对专用工具和安全用具进行外观检查,不符合要求的(

根据使用飞车的规定安装间隔棒时,前后轮应(

跨越架架面(含拉线)与被跨

停电作业工作接地线一经拆除,该线路即视为(

)严禁何任人再登杆塔进行任何工作。

牵、张机出口与邻塔悬挂点间的高差角应不超过

在线路停电时进行工作工作负责人在班组成员(

)的情况下,可以一起参加工作

在停电线路工作地段装接地线前,要先(

對同杆塔架设的多层、同一横担多回线路验电时应(

,先验近侧、后验远侧

.先验高压、后验低压,先验下层、后验上层

.先验低压、后验高压先验下层、后

.先验低压、后验高压,先验上层、后验下层

)等作业应施工前编写完整、有效的施工作业指导书

跨越架搭設,根据被跨越物的大小和重要性可分为(

}
《电业安全工作规程》是为了“加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规、结合电力生产的实际制定嘚”是国家强制执行的行业标准,是电力战线从事电业生产的设备安装、设备运行、线路架设、安全管理等必须掌握的重要内容掌握囷重视程度对安全生产具有决定性影响。本文选编的试题都是各单位、各部门安规考试经常的抽
考题,全部列入国家电网公司《电业安铨工作规程》试题库
    (答案仅供参考,欢迎业内的朋友们吹毛求疵寻找其中可能的错误,在此表示感谢)

}

我要回帖

更多关于 简述设备的分配过程 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信