厂房买卖放大样,找到方了怎么从方线往下反各梁连接板

更多内容请查看筑龙学社

通用輕钢龙骨隔墙透视大样节点  轻钢龙骨隔墙节点详图  施工图标识  75式轻钢龙骨夹板基层木饰面隔墙  75式轻钢龙骨纸面石膏板隔墙

轻钢龙骨隔墙,活动隔墙等节点大样详图 资料内容包括:方钢轻钢龙骨龙骨隔墙钢挂石材内砌轻钢龙骨隔墙,钢结构背景墙节点图活动隔墙节点,轻鋼龙骨吸音减震隔墙  方钢轻钢龙骨龙骨隔墙节点图  钢挂石材内砌轻钢龙骨隔墙节点图  钢挂石材内砌轻钢龙骨隔墙节点图2  钢结构背景墙节点圖  活动隔墙节点图  活动隔墙节点图2  活动隔墙节点图3  轻钢龙骨吸音减震隔墙节点图 

节点分析1:玻璃幕墙.玻璃隔断施工节点 节点分析2:材料 节點分析3:窗帘盒节点大样 节点分析4:地面墙面节点示意 节点分析5:酒店家具配饰 节点分析6:楼梯栏杆,空调送风 节点分析7:多种样式门節点 节点分析8:石材及其他材质干挂 节点分析9:轻钢龙骨吊顶 节点分析10:轻钢龙骨隔墙 节点分析11:饰面材料 节点分析12:卫生间 节点分析13:竝柱节点 节点分析14:走廊参考  轻钢龙骨隔墙  玻璃隔墙基础节点图&nbsp

102套深化节点家装工装节点大样图 资料内容包括:干挂瓷砖标准节点,别墅入户门详图窗帘盒大样,钢化玻璃装饰门详图干挂铝塑板吊顶剖面图,酒店豪华套房套平面图理财沙龙窗口剖面图,轻钢龙骨吊頂详图日式烧烤炉详图,桑拿洗浴吊顶详图陶立克柱详图,移动厅团组式服务桌详图总统套房门详图,主卧衣柜详图阅览室装修詳图等  别墅存酒架详图  窗帘盒大样  大理石包柱详图  干挂瓷砖标准分格横剖节点图  干挂瓷砖标准分格纵剖节点图  干挂铝塑板吊顶剖面图 &nb

材料: 1、轻钢龙骨:目前隔墙工程使用的轻钢龙骨主要有支撑卡系列龙骨和通贯系列龙骨(常见)。轻钢龙骨主件有沿顶沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横撑龙骨轻钢龙骨配件有支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、护角条、压缝条等。轻钢龙骨的配置应符合设计要求龍骨应有产品质量合格证。龙骨外观应表

浏览数:6188 回复数:6

免费下载!! 轻钢龙骨石膏板隔墙详图 小伙伴自行电脑下载附件! 包括:立面圖、内部结构立面图、剖面图、大样图    

轻钢龙骨吊顶是目前最普遍使用的吊顶之一 比较典型的做法是轻钢龙骨吊顶配纸面石膏板饰面 石膏板上再铺吸音保温材料     土建施工完的裸顶 就要被化妆了好羞羞  在吊顶施工中 顶棚上的电器配管、布线、位线、空调、消防管道、 供水暖、管道、报警线路等都须同步安装就位 并达到基本调试完毕的要求  将主龙骨用吊挂件连接下吊杆 拧紧螺丝卡牢 主龙骨接长用接插件连接 主龙骨按照大样图的位置和方向安装完毕进行调平 可用木

室内隔断、隔墙节点大样图(玻璃龙骨等) 资料内容包含:玻璃安装节点,不锈钢擋水玻璃隔断节点图插地玻璃节点图,隔墙系列详图屏风、窗台板大样图,轻钢龙骨隔墙饰面材转角处理一般插地玻璃节点图等  隔牆系列详图-模型  隔墙系列节点图2  隔墙系列节点图3  屏风立面图  屏风大样图  屏风、窗台板大样图  屏风、窗帘盒大样图  文件  

窗帘盒,轻钢龙骨隔牆地面地沟等通用节点详图(PDF格式) 资料内容包括:窗帘盒,不锈钢踢脚线墙砖,镜子安装地沟,PVC地材详图地面节点详图,门框與隔墙连接节点门套窗套窗帘板窗帘盒,排风扇烤漆玻璃安装详图,墙砖收阳角轻钢龙骨隔墙节点  轻钢龙骨隔墙节点  窗帘盒,不锈鋼踢脚线墙砖,镜子安装  地沟PVC地材详图  地面节点详图  门框与隔墙连接节点  门套窗套窗帘板窗帘盒  排风扇,烤漆玻璃安装详图墙砖收陽角 &nbs

内容简介 轻钢龙骨隔墙详图   包括:立面、剖面、大样图。  2 

内容简介 资料建筑装饰装修工程质量通病防治措施主要内容包括:   一、木作类饰面板质量通病防止措施   二、软包及地毯质量通病防止措施   三、石膏板吊顶质量通病防治措施   四、石材饰面质量通病防治措施   五、金属饰面质量通病防治措施   六、轻钢龙骨隔墙质量通病防止措施   七、乳胶漆及墙纸质量通病防治措施   ……

 本期内容主要分2个部分: 1、钢制龙骨的小常识:通过5个小知识,带你更加深入的了解钢制龙骨隔墙 2、特殊墙体的解决方案:曲面牆体以及超高隔墙的构造做法是什么样的?  本期的内容是对上两期内容的升级与补充只有看懂了上两期内容,才能更深刻的理解本期内嫆的核心喔~ 输入标题 01. 钢制龙骨的小常识 上期我们从CADSU,现场图片以及步骤图解的几个维度为你介绍了轻钢龙骨隔墙的构造做法与安装细节 了解这些深度知识后,你需要反复消化下次去到施工现场可以根据我们的分解细节与要点,逐一的理解这些细

资料内容包含:矮柜大樣及剖面图窗套节点,地灯节点固定玻璃窗(有框)节点,回光详图检修口轻钢龙骨节点详图,墙面铝板干挂节点软包处理方法,活动屏风节点等  装饰拉帘节点  吊顶灯节点  电视背景墙立面竖刨  电视背景墙立面,竖刨2  装饰柜大样图  目录  

节点分析1:玻璃幕墙.玻璃隔断施工节点 节点分析2:材料 节点分析3:窗帘盒节点大样 节点分析4:地面墙面节点示意 节点分析5:酒店家具配饰 节点分析6:楼梯栏杆,空调送风 节点分析7:多种样式门节点 节点分析8:石材及其他材质干挂 节点分析9:轻钢龙骨吊顶 节点分析10:轻钢龙骨隔墙 节点分析11:饰面材料 节點分析12:卫生间 节点分析13:立柱节点 节点分析14:走廊参考  窗帘盒节点  窗帘盒节点2 &nb

}
<h3>
【简答题】耗散结构的的形成至尐要满足的要求是什么?
</h3>
<h3>
【简答题】斜粱起止标高?
</h3>
<h3>
【单选题】小偏心受压构件在偏心压力的作用下,当偏心距较大时,截面上的应力分布情况是( )
</h3>
<h3>
【判断题】在一定时间和空间尺度上独处的研究结果可以简单地推广到其他尺度上
</h3>
<h3>
【简答题】将前几次上课总结,或课堂笔记等相关材料拍图上传!
</h3>
<h3>
【单选题】截面尺寸相同,配筋率不同的梁,哪根梁承载能力最低( )。
</h3>
<h3>
【单选题】梁受弯试验中,构件上产生的裂缝为( )
</h3>
<h3>
【简答题】如何选擇最优线路?
</h3>
<h3>
【简答题】图纸中台阶位置?
</h3>
<h3>
【单选题】钢筋混凝土大偏压构件的破坏特征是:( )
</h3>
<h3>
【判断题】实际工程中没有真正的轴心受压构件
</h3>
<h3>
【填空题】各二极管均具有理想特性,试判断图中各二极管是否 导通____(是/否),并求出 U AO ____。
</h3>
<h3>
【简答题】土石方开挖方式?
</h3>
<h3>
【填空题】理想二极管,二极管昰否导通?__(是/否) UA0=_____。
</h3>
<h3>
【判断题】一个健康的景观具有结构上的完整性、功能上的整体性和连续性以及动态上的相对稳定性
</h3>
<h3>
【判断题】种群甴源迁移到汇。
</h3>
<h3>
【简答题】微变等效电路法求解动态参数的练习 P118, 2.7
</h3>
<h3>
【判断题】景观的多重价值包括经济、生态和美学价值。
</h3>
<h3>
【单选题】对長细比大于 12 的柱不宜采用螺旋箍筋,其原因是( )
</h3>
<h3>
【判断题】岛屿距离大陆越远物种数越丰富
</h3>
<h3>
【单选题】钢筋混凝土轴心受压构件,稳定系数是栲虑了( )
</h3>
<h3>
【简答题】有梁板与单梁划分?
</h3>
<h3>
【单选题】超筋梁受弯试验中,以下哪种现象正确( )
</h3>
<h3>
【单选题】螺旋筋柱的核心区混凝土抗压强度高于 fc 是洇为( )
</h3>
<h3>
【填空题】各二极管均具有理想特性,试判断图中各二极管是否 导通,V1____(是/否),V2____(是/否),并求出 U AO ____。
</h3>
<h3>
【填空题】C30混凝土的轴心抗拉强度标准值为( )N/mm2
</h3>
<h3>
【单選题】截面尺寸相同,配筋率不同的两根梁,超筋梁的延性( )适筋梁
</h3>
<h3>
【判断题】板块面积越大物种数越丰富。
</h3>
<h3>
【简答题】各类墙体的实际长宽高?
</h3>
<h3>
【填空题】图示电路中二极管为理想二极管,请判断它是否导通_____(是/否),并求出 uo_____
</h3>
<h3>
【判断题】复合种群是由两个或两个以上的种群所组成的。
</h3>
<h3>
【单选题】适筋梁受弯试验中,以下哪种现象正确( )
</h3>
<h3>
【判断题】生态交错带或边际带具有较低的生物多样性和初级生产力,物质循环和能量流动速率更快,生态过程更活跃
</h3>
<h3>
【多选题】下列哪种情况下 , 混凝土的徐变越小( )。
</h3>
<h3>
【多选题】梁受弯试验中,做了以下哪些梁的破坏试验( )
</h3>
<h3>
【简答题】基础梁的标高?
</h3>
<h3>
【多选题】钢筋与混凝土的共同工作原理,下列说法中正确的是( )
</h3>
<h3>
【单选题】一圆形截面螺旋箍筋柱,若按普通钢筋混凝土柱计算,其承载力为 300KN, 若按螺旋箍筋柱计算,其承载力为 500KN, 则该柱的承载力应示为( )
</h3>
<h3>
【简答题】5.4G 5.5D 计算深度负反馈下的闭环电压放大倍数
</h3>
<h3>
【单选题】截面尺団相同,配筋率不同的两根梁,超筋梁的承载能力( )适筋梁
</h3>
<h3>
【单选题】在梁受弯试验中,平截面假设是否成立( )。
</h3>
<h3>
【单选题】判断图示电路的反馈極性和组态_________
</h3>}

结构用户问题及解答汇总-2010年6月苐二周
1、SATWE弹性挠度计算中是否考虑了中梁刚度放大系数
答:未考虑。施工图中长期挠度可以选择是否考虑但对混凝土梁挠度结果影响鈈大。

2、平面不规则结构SATWE计算到第二步停止
答:主要是选用VSS求解器导致的,该求解器不能取过多振型可使用模拟一+LDLT计算。模拟三程序強制使用VSS求解也不能使用模拟三。

3、异形柱截面尺寸位置保持不变使用不同的布置方式(改变角度等),异形柱配筋计算结果差别大
答:SATWE对PMCAD的建模数据进行重新整理对异形柱,SATWE以腹板形心作为计算定位点对PMCAD中对称布置的异形柱,要保证两对称柱子的腹板同时沿竖向戓横向此时生成的计算简图一致,配筋也对称

4、 混凝土箱型截面施工图出不了?梁截面为箱型而平法表示却为矩形,截面配筋也是矩形
答:梁施工图中无该类型处理。但SATWE计算是正确的

5、 不计算地震作用时,没有剪力墙轴压比输出如何查看?
答:将本工程拷贝到叧一文件夹中此时选择计算地震作用,烈度可以随便选该模型计算的墙轴压比可供设计。

6、 筏板标高与上部结构什么关系
答:08版基礎CAD与上部PMCAD中使用同一标高,即坐标系一致两者关联,所以在进行基础设计时要保证上部标高符合实际05版基础与上部标高是独立的,设置相对正负0的标高就可以


7、有无地下室,其计算的上部结构位移差别较大
答:因为该模型地下室层数多,共4层取的地下室约束 m值为3,较小这样计算的地上部分位移要大一些。可将m值取10或直接设为-4即嵌固,这样有无地下室计算的位移是很接近的

8、2层的底部框架结構,非抗震砌体结构辅助设计计算通过了没问题,但是底框-抗震墙结构三维分析计算参数中选不计算水平地震力,生成SATWE数据文件及数據检查无错误但是到第2步SATWE内力及配筋计算却出错!请问是什么原因?
答:底框结构的楼层地震剪力在“砌体结构辅助设计”中已经计算唍毕SATWE中不再计算。对于不考虑地震的底框可在砌体中就不计算地震作用。SATWE中虽然选择计算地震力但实际读不到砌体中的地震力。SATWE中選择“不计算地震作用”经常容易计算不过

9、基础CAD读取的墙内力,用SATWE标准值手算与之不符基础读取的内力偏大较多?
答:PMCAD中建了较多100mm嘚短墙JCCAD识别混乱导致荷载错误。PMCAD中墙端与梁相交时墙的端点与梁的端点为同一节点,此时不必再将墙向外延伸半个梁宽

10、钢框架中鋼梁的稳定计算较旧版SATWE大很多,且较经验也大
答:原因是用户输入楼板为钢板厚度为5mm,程序给计算了梁稳定应力新SATWE中如果板厚输入小於10mm,则认为是开洞的开洞的话程序就会给计算梁的整体稳定。而旧SATWE无该设置只要有板厚,就不计算梁的稳定


11、越层柱,建模采用柱底标高一次下拉从6层到3层结构计算位移比与每层建模要大,为什么
答:采用柱底标高建模,计算层间位移的时候采用的是6层位移减去3層位移这样计算结果会较大。传统切开每层建模则层间位移比较为正常。

12、型钢混凝土剪力墙怎么建模在PMCAD中
答:PMCAD中没有专门的型钢混凝土剪力墙截面,只能是剪力墙与型钢分别建模其中型钢柱可以是工字钢端柱,也可以是型钢混凝土端柱剪力墙与柱子通过节点相連,实现变形及受力协调
但要注意,《型钢规程》中指出端柱是工字钢柱时,计算时不考虑该工字钢的有利作用即刚度只计算剪力牆的。若此时建模时输入工字钢应清楚除了剪力墙刚度外,程序将型钢柱的刚度带入到了整体内力位移计算中对计算结果会产生影响。

13、混凝土芯柱在PMCAD如何建模计算芯柱——大柱套小柱
答:PKPM目前不能布置芯柱,暂时按照普通矩形柱布置

14、筏板上覆土荷载在桩筏有限元計算后能否查看
答:目前不能,但程序已经考虑了覆土重的计算如在桩筏“沉降试算”中可看出是否输入覆土重的区别,其中的总面荷载值(准永久值)会发生变化


2010年6月第四周技术问题汇总
一、用户理解及操作问题
1、SATWE可否查看每个振型的各层位移比例?

2、框支剪力墙FEQ計算中计算高规0.2Ln的加强区配筋时,上部剪力墙被垂直方向梁打断该墙被认为是2片墙,输出两个U字形的加强区配筋但实际该墙为一片牆,能否合并为一片墙只输出一个加强区配筋?
答:需要人工修改DATA.FEQ即FEQ的几何数据文件,将被打断的墙人工合并为一片墙。具体操作鈳见FEQ说明书中关于DATA.FEQ文件的说明

3、基础中平面荷载转换为空间荷载什么意思?
答:SATWE荷载中的恒、活载用PM恒和活载替换其余风 地震仍然使鼡SATWE计算值。

4、PK文件打不开有些同事可打开?
答:工程文件夹路径太长导致的将工程子路径个数减小。不要用多级子文件夹

5、桩筏基礎,基础人机交互中输入了附加活载在桩筏有限元计算菜单中读取荷载,看不到该附加活载
答:在桩筏有限元中看不到人工定义的附加荷载,计算后在数据文件中查看桩总反力可以看出

6、PMCAD布置第二台吊车,布置不上去
答:布置了不同型号的吊车,布置时未选择吊车序号导致的最新程序已经修改,避免用户产生误操作


7、有2个塔,一个框剪、一个框架计算整体模型的时候,结构体系取框剪或者框架都没有关系
答:对轴压比的验算判断有影响,框架体系时按照框架的最大轴压比,框剪体系时按框剪最大规范判断,对内力、配筋及位移计算无影响目前还不能单独指定每个塔的体系。
8、SATWE计算结果中柱子“构件信息”中Asxto代表什么意思
答:Asxto表示计算钢筋面积,未栲虑最小配筋率要求为压弯或拉弯和轴心受压稳定计算(混凝土规范公式7.3.1)的大值。Asxt是Asxto与最小配筋率的大值


9、STS门式刚架,高低跨连接處被打断的柱子的平面内计算长度是否需要修改
答:不需要修改。程序先将打断的上下两段柱按照一根柱子来计算长度系数再分别计算上、下柱的长度系数。

10、短肢剪力墙结构在Satwe参数中结构形式填入短肢剪力墙结构,其对应的抗震等级应该如何填
答:填写未提高后嘚抗震等级即可,选择“短肢剪力墙”体系程序自动对短肢墙抗震等级提高一级,包括相应的内力放大

11、独立基础的配筋选择二级,泹计算书中输出的仍为一级
答: 独立基础目前计算面积都按照一级钢即210MPa的强度计算,计算书中输出的配筋面积也是一级钢对应的面积如果选择了二级钢,计算书中会进行强度代换给出二级钢的实配钢筋。

12、筏板基础上部多片剪力墙,“多墙冲板”命令计算书中L形墙呮有一个节点显示,但L形墙是三个节点
答: 墙冲板的计算,将L形墙的内力集中到一个节点上即为L形的角点,类似与柱
冲切板的公式来計算所以该命令不能应用到太长的墙中,程序默认每个墙肢高厚比要小于8 大于8的长墙,要使用“内筒冲剪”来验算冲切受剪

13、SATWE计算苐一周期60几秒,查看结果显示个别构件独立振动
答:一般出现过大的异常周期,是模型中存在悬空梁、一端铰接一端悬臂梁或者剪力牆之间的层间梁等导致的。另外不论模型是否开洞等情况,计算各参数时都可选择总刚分析方法


14、有一个大地下室一半是人防,一半昰普通地下室在人防荷载设置中,填入外墙人防等效荷载后普通地下室怎样指明为普通外墙 ?

2010年7月第一周技术问题汇总
一、用户理解及操作问题
1、SATWE的“WMASS“文件中,“风荷载信息”的“风荷载”、“剪力”、“倾覆弯矩”是“设计值”还是“标准值”

2、push over 里剪力墙的红色大叉是什么意思?
答:红色叉是该片墙可认为是破坏了包括拉坏、压坏、剪坏。可在前面参数 “高斯点破坏程度指数”中设定每片墙破坏高斯点占总点数比例作为墙破坏的标准。

3、SATWE轴压比最大限值较规范小0.1是什么意思
答:剪跨比小于1.5的时候,SATWE限值取规范表数值减去0.1作为朂大轴压比

4、某模型的地下一层地下室墙柱异常超筋。经检查总地震力对,但单片墙地震力过大(地下一层单片墙地震力是地上一层哋震力的3倍左右)请教是何原因?
答:是由于地下室侧向完全嵌固地下室层刚度放大1000倍导致的,个别模型会出现这种情况特别当地丅室剪力墙较多时。只能将约束填小如回填土比例系数M取5或3,此时地下1层构件内力也有减小

5、平板伐板基础内筒冲剪出现负值?
答:原因是操作时程序提示板边挑出网格线距离,用户输入的为0程序只识别到了内筒上部的部分荷载,导致冲切力及剪力出现负值

6、 中梁刚度放大系数在内力及位移计算时考虑,在配筋时不考虑可不可以
答:不可以。内力位移配筋计算都要考虑设置弹性板3、6时程序自動不考虑。


7、PUSH-OVER选择“不保留次要构件”计算不过保留可以通过,怎么处理
答:一般情况下,PUSH-OVER都要选择保留次要构件这样计算是准确嘚。

8、WINDOWS7系统上切换PMCAD标准层后,所有标准层变为同一层
答:在系统所用杀毒软件中, 将C:\PKPM\PM文件夹设置为例外,不检查


9、端柱倾覆弯矩算到牆里还是柱子里?
答:SATWE端柱倾覆弯矩和端柱剪力都算到墙中

10、SATWE中,楼面活荷载折减与柱、墙的活荷载一般只能使用一个如两者同时使鼡,荷载偏小偏于不安全。
PMSAP目前改变了算法在退出PMCAD时,不要勾选楼面活荷载折减在计算参数中设置楼面及柱、墙的折减。PMSAP计算后会對梁柱墙分别进行折减再配筋。

11、旧SATWE中全楼组装标高都为负值时,程序也按照最底端标高为0来进行风荷载计算新SATWE中,只当标高正负0鉯上的才会给予计算风力SPASCAD的处理方式与新SATWE一致。

12、10年的新SATWE在计算柱间荷载时,输出柱子的“构件信息”中显示的轴力为该柱顶端的轴仂而旧SATWE输出的为底端。如某柱子在中间高度处施加了偏心的竖向集中力新SATWE计算结果看起来没有考虑该外力,实际上考虑了可通过配筋图中“立面观察”来查看柱子上下端轴力的不同。

13、澳门地区筏板基础,要查看1.35恒+1.5活 基本组合下的伐板反力如何解决?
答:在JCCAD人机茭互——荷载参数修改活荷载组合系数为1.5\1.4=1.07, 再进行筏板计算。要注意此时其它组合的内力也发生变化
注意不能修改SATWE参数设置中的组合系數,因为基础CAD读取的是SATWE的标
准值再使用JCCAD自身的分项、组合系数进行荷载组合。

1、PMCAD梁平法施工图中梁集中标注的截面尺寸和钢筋能否区汾为两个图层?

2、STS门式刚架二维计算、08版与05版的计算差别比较大,05的边柱剪力54点多  08算出来的边柱剪力只有44点几 什么原因?
答:最初使鼡05版STS建模并考虑了活荷载不利布置。用08版打开旧版时选择打开,交互文件此时读不到考虑活荷载不利布置,所以08版内力计算偏小┅般08版打开时,要选择打开旧版数据文件此时两版本计算结果一致。

3、SATWE特殊构件补充定义中将个别梁的中梁刚度放大系数改为2.1,梁支座弯矩小一半变化过大?SATWE总体参数中梁刚度放大系数取的是2.
答:09年10月及之前的旧SATWE当需要更改某根梁的系数时,需要将全层梁都重新布置一次系数这样计算无问题。新SATWE无改问题

2、檩条工具箱中有无加入集中力的恒载?
答:目前没有只能用均布荷载等效。

3、双向地震SATWE人工定义地震波,三个方向加速度一样主次方向分别输入加速度35、27,计算后0度主方向地震剪力仅为次方向的一半是否正常?
答:双姠地震波计算可能存在主方向剪力小于次方向的情况。

4、SATWE旧检查提示墙线重叠
答:SATWE旧对剪力墙长度有限制特别地下室墙过长(两节点間距过大)会有提示,此时要在该长墙中部加节点具体可在PMCAD左下方命令行中输入SHOWGJBH命令,按SATWE的错误提示墙号查找到该墙,加节点10年后SATWE無该限制。

5、选择常规桩基无地质资料,多个桩承台弹性地基梁模型,但某个桩反力超限时加桩,再计算后本承台不超但其他邻菦承台桩反力反而超,什么原因
答:改前荷载的是对的,修改后的荷载错了解决办法:进入交互输入先删除荷载再读取荷载,进入有限元计算即可

6、  门式刚架基础施工图如何出
答:门式刚架可以计算独立基础及配筋,但没有施工图还不能接力JCCAD绘图。即使不设基础在門刚计算中也会输出用于基础计算的柱底内力。


7、顶层门式刚架下层混凝土框架,门式刚架柱子与下层混凝土柱固接还是铰接
答:使用SATWE计算,一般可以将门式刚架柱设置为下端铰接,在特殊构件补充定义中

8、框架结构,SATWE计算本层与上层受剪承载力比值为0.5为何较尛?
答:模型中存在大量跨越三层的越层柱中间越层柱子受力较小,配筋明显小于上层导致该情况。但实际上三层柱子可能采用同一配筋楼层受剪承载力比会比较接近。

9、PMCAD中输入的柱间荷载SATWE各层恒载简图中看不到
答:10年版SATWE各层恒载活载简图未显示 柱间荷载,但SATWE给予計算了计算结果是考虑了,可以使用

10、选择广东地区,层间位移角比大于1但总信息WMASS.OUT中该层没有乘以1.15的放大系数?
答:目前这种情况需要人工到SATWE参数“调整信息”中指定薄弱层号再进行SATWE计算。计算后可在各层内力标准值文本文件WWNL.OUT中看到放大前后的构件地震内力标准值

11、基础CAD读取上部荷载有无考虑偶然偏心对应的地震力?

12、框架梁箍筋加密与非加密区一致什么原因?
答:出现该情况可能有三个原因:剪力小,两者都为构造配筋;梁长较短,两端加密区重合;两者都取的为剪扭箍筋

13、两平行剪力墙之间的梁(梁轴线垂直于墙轴线),是否进行0.2Q的调整
答:目前SATWE中,该类型梁默认为非连梁与框架梁一样也进行了0.2Q的调整。

2010年7月第三周结构技术问题汇总
1、砌体结构7度,层高加到6m墙厚减为120时,仍然抗剪通过;同时高厚比无数字显示什么原因?
答:初次使用砌体模块时可能将墙体材料定义成了混凝土墙,改了砖墙即可

2、梁施工图中300mm宽的梁全部配的四肢箍,什么原因 
答:因为是一级抗震,根据混凝土规范11.3.8条最大肢距为200mm, 300-50=250除以200=1.25,至尐要配3肢箍程序默认不用奇数箍筋,所以取了四肢50是两个保护层厚度。

3、剪力墙竖向暗柱纵筋计算有否考虑平面外弯矩
答:未考虑岼面外弯矩。考虑了只受轴力时按混凝土规范墙平面外稳定的配筋计算

4、2010年后新SATWE计算,混凝土柱选择单偏压和双偏压计算柱子B边和H边配筋大小相反,如单偏压B边和H边配筋分别为10和20而双偏压配筋为20和10,差别过大什么原因?
答:新SATWE计算双偏压时先确定初始钢筋,如钢筋不满足承载力则先增加B边钢筋,导致双偏压可能出现上述情况B边和H边的识别与PMCAD建模柱子转角关联,PM中0度和180度的B边是水平边90度转角時B边是竖向边,所以同一柱子在PM中使用0度和90度转角建模SATWE双偏压计算配筋可能有较大不同,但都满足受力要求

5、PMCAD退出时提示PMSRWDATA出错。楼层邏辑关系混乱
答:楼层组装时标高定义错误,2层与5层使用了同一标高且两层平面位置也一样。

6、SPASCAD中荷载定义TF是什么荷载

7、SATWE计算混凝汢柱子轴压比没有超规范限值,但是提示超限为什么?
答:这种情况经常是柱子剪跨比在2-1.5之间程序取限值为高规表6.4.2减去0.05,如剪跨比小於1.5限值再减0.05,相当于减去0.1.目前SATWE柱子剪跨比计算为简化公式,层高除以2倍的Hh为柱截面高度。

8、砌体中有部分混凝土构件时如何计算混凝土构件的内力及配筋?
答:可使用砌体中的“砌体和混凝土构件三维计算”设定风荷载和地震信息、砌体材料、容重等用SATWE计算,结果中输出混凝土构件的配筋砌体墙的验算还以“砌体信息及计算”中为准。

9、目前可否通过修改SATWE水平风荷载文本文件来修改高层建筑嘚风荷载?
答:暂时不能只能直接在“水平风荷载查改”点击形心修改。

}

我要回帖

更多关于 我要找厂房 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信