主体预留通风管道穿墙处洞口露出洞口T-0.55什么意思

《通风空调工程-空调施工员培训資料》由会员分享可在线阅读,更多相关《通风空调工程-空调施工员培训资料(164页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

1、通风空调工程,涳调施工员培训资料,编制人:刘南光 2006年4月18日,第一节 风管制作工程质量监控 一、工程内容 通风与空调过程中,使用的金属与复合材料风管或風道的加工、制作质量的检验与验收 通风管道穿墙处洞口露出规格的验收,风管以外径或外边长为准风道以内径或内边长为准。通风管道穿墙处洞口露出的规格宜照表1的规定,矩形风管规格(mm) 表1,风管系统按其系统系统工作压力划分为三个类别划分应符合表2的规定,风管系统类别划分 表2,二、材料质量要求 (一) 金属风管制作使用的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。当設计无规定时钢板或镀锌钢板的厚度不得小于表3的规定,钢板风管板材厚度(,类 。

2、别,表3,注:1. 螺旋风管的钢板厚度可适当减小10%15%; 2. 排烟系统风管鋼板厚度可按高压系统; 3. 特殊除尘系统风管钢板厚度应符合设计要求; 4. 不适用于地下人防与防火隔墙的预埋管 (二) 防火风管的本体、框架與固定材料、密封材料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定 (三) 复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级且对人体无害的材料,三、 施工安装过程质量控制内容 (一) 材料 1. 审核承包单位提交的材料报审表及附件(数量清单、質量证明文件、自检结果),对产品合格证和质量证明材料进行复核 2. 对进场材料应进行外观检查。对普通薄钢板

3、,应板材表面平整厚度均匀,有紧密的氧化层薄膜;对镀锌薄钢板应镀锌层均粗结晶花纹; (二) 金属风管制作 1. 风管下料严格控制下料误差,矩形板材应严格控制角方。风管外径或外边长的允许偏差:当小于或等于,300mm时为2mm;当大于300mm时,为3mm管口平面度的允许偏差为2mm。矩形风管两条对角线之差不應大于3mm 2. 金属风管咬接 (1) 制作风管和风管配件时,对厚度1.2mm的普通薄钢板或镀锌钢板,可采用咬接连接.咬口缝具有增加风管的强度、变形小、外形媄观等优点。 (2)风管与配件的咬口缝应紧密宽度应一致,折角应平直圆弧应均匀,两端面平行风管无明显扭曲与翘角,表面应平整

4、,凹凸不大于10mm (3)矩形风管咬口应设在四角部位。风管板材拼接的咬口缝应错开不得有十字型拼接缝,3. 金属风管加固 (1) 矩形风管边長大于630mm,管段长度大于1250mm,均应采取加固措施 (2) 风管的加固可采用立筋、角钢、扁钢、加固筋和管内支撑等。 (3) 压筋是采用专用滚压机茬风管壁上压制形成施工时排列应规则,间隔应均板面不应有明显的变形 (4) 角钢、角钢框加固、扁钢立加固(外加固)应排列整齐、均匀对称,其高度应小于或等于风管的法兰宽度角钢、角钢框与风管的铆接应牢固、间隔应均匀,不应大于220mm,两相交处应连接成,一体 (5) 管内支撑法中也可采用管子作为支。

5、撑件支撑件与风管固定应牢固,各支撑点之间或与风管的边沿或法兰的间距应均匀不应大於950mm。 4. 金属风管法兰连接 (1) 金属风管法兰材料规格不应小于表4的规定中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm;高压系统风管不得大于100mm。矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔螺栓应采用镀锌螺栓,在螺母端应加装平垫片螺栓固定后外磨螺距15个。,金属矩形风管法兰及螺栓规格(mm) 表4,2) 风管法兰的焊缝应熔合良好、饱满、无假焊和孔洞;法兰平面度的允许偏差为2mm,同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致并且有互换性。 (3)金属风管与法兰采用铆接连接时铆接应牢固;翻。

6、边应平整宽度应一致,且不应小于6mm,咬缝隙与㈣角处不应有开裂与孔洞 5. 金属风管无法兰连接 (1) 无法兰连接风管的接口及连接件,应符合表5的要求,常用矩形风管无法兰连接形式 表5,2)采用C、S型插条连接的矩形风管,其边长不应大于630mm;插条与风管加工插口的宽度应匹配一致其允许偏差为2mm;连接应平整、严密,插条两端压倒长度不應小于20mm 四、 常见质量问题 (一) 风管材料 1. 质量通病 (1) 现象 材料报审表及附件不合格。 (2)原因分析 表格填写内容和质量证明文件不符合要求,3)监控要点 1)附件中填写的材料名称、规格、数量应与进场材料实况相符; 2)质量证明文件

7、上应有生产厂质检部门盖章; 3)材料供應商应在质量证明文件上写明供应日期、供应数量,并由经办人签名 (4)检查方法 查验材料质量合格证明文件、性能检测报告。 2. 质量通疒二 (1) 现象,材料不合格 (2) 原因分析 材料外观和性能有缺陷。 (3)监控要点: 1) 对进场金属材料作外观检查对普通薄钢板,表面不得有裂纹、结疤和锈斑;对镀锌钢板镀层应无泛白、麻点、起皮、脱落等缺陷。 2) 对风管板样做咬口成型试验试验后的样板不得出现分层、裂缝和折断现象。 (4)检查方法 观察检查、咬口成型试验,二) 金属风管制作 1. 质量通病一 (1) 现象 风管咬缝不严密咬口交叉处有孔洞。 (2

8、)原因分析 板材下料尺寸不准;风管部件加工方法不正确。 (3) 监控要点: 1)加工风管部件板材落料时在咬口缝处应留二层翻边材料,2)加工风管部件咬口缝时不可产生剪切缝 (4) 检查方法 观察检查。 2. 质量通病二 (1) 现象 咬接风管法兰翻边宽度不够 (2)原因分析 风管落料时,板材长度有误差;风管部件放样时片材尺寸不正确,组合时误差集中在端部 (3)监控要点,核查风管下料尺寸、法兰翻边宽度。 (4) 檢查方法 尺量、观察检查 3. 质量通病三 (1) 现象 风管与法兰不垂直 (2) 原因分析 铆接前检查法兰的平整度,铆接时用角尺校正风管的垂直度 (4) 檢查方法,尺量。 4

9、. 质量通病四 (1)现象 法兰铆钉或螺孔间距过大或不均匀,四角的铆钉孔与转角的距离大于50mm (2)原因分析 法兰打孔孔距不正确。 (3)监控要点 检查法兰铆钉或螺孔的孔距,4)检查方法 尺量、观察检查 五、 验收 (一) 验收资料 1.风管制作所用材料的材料报审表及附件(数量清单、质量证明文件、自检结果); 2.风管强度试验记录; 3.风管漏风量试验记录; 4.功能检验资料的核查记录,5.观感质量综合检查记錄。 (二) 观感质量综合检查应包括以下项目 风管表面应平整、无损坏;折角应平直圆弧应均匀;两端面平行;无明显扭曲与翘角。 第②节 风管部件制作工程质量监控 一、 工程内容 通风

10、与空调工程中,风口、风罩、风帽、风阀等部件及消声器的加工制作或产成品质量嘚验收 二、 材料质量要求,一) 金属风管部件制作的板材质量要求与金属风管制作相同。 (二) 防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料 (三) 空调系统的柔性短管应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料,并有防止结露的措施; (四) 风管部件外购产品必须是合格的产品 三、 施工安装过程质量控制内容 (一) 材料或部件 1. 审核承包单位提交的材料/构配件/设备报审表及附件(数量清单、质量證明文件、自检结果);外购部件,必须具有产品合格证、质量证明文件和性能检测报告。 2. 对进场材料或外购部件进行外观检查 (。

11、二) 風管部件制作 1. 风口和散流器制作 (1) 风口平面应平整与设计尺寸的允许偏差不应大于2mm。矩形风口两对角线之差不应大于3mm (2)风口的转动调節部分应灵活,叶片应平直,用手拨动不应有明显虚位 (3)百叶式风口的叶片间距应均匀,两端轴的中心应在同一直线上,2. 阀门制作 (1) 阀門的制作应牢固叶片启闭应灵活,并标明阀门的启闭方向 (2) 截面积大于1.2的风阀应应实施分组调节。 (3) 防火阀的外壳应能防止失火時变形失效其厚度不应小于2mm;阀门关闭时应严密,能有效地阻隔气流;易熔件应为批准的并经检验合格的产品,其熔点温度应符合设计要求,允许偏差为2,易熔件应设在阀门。

12、迎风侧转轴轴承应为不锈材料,4) 止回阀应阀轴灵活,阀板关闭严密转轴、铰链应采用不易锈蚀的材料制莋,阀片的强度应保证在最大负荷压力下不弯曲变形 (5) 插板风阀的插板应平整,启闭灵活并有可靠的定位固定装置,内壁应作防腐處理 (6) 三通阀的拉杆可在任意位置上固定,手柄开关应标明调节的角度 3. 消声器制作 (1) 外壳应牢固、严密;用镀锌钢板制作时,厚度不應小于1mm,用咬口缝拼接以增加壳体强度;漏风量应小于矩形风管的允许漏风量,2)所选用的消声材料,应符合设计的规定如防水、防腐、防潮和卫生性能的要求。 (3) 消声弯管的平面边长大于800mm时应加设吸声导流片。 (4) 充

13、填的消声材料,应按规定的密度均匀铺设有防止下沉的措施,覆面层应均匀拉紧并有保护措施; (5) 穿孔板应平整孔眼排列均匀,不得有毛刺 四、 监控要点: 1. 做好材料或部件,报審工作必须符合设计和规范,2. 调节阀、防火阀开启应灵活,关闭应严密 3. 消声器应完全符合设计。 五、常见质量问题 (一) 材料或部件 1. 质量通病 材料/构配件/设备报审表及附件不合格 2. 原因分析 质量证明文件不合格。 3. 监控要点,1) 质量证明文件应具有生产厂的资质证明和生产厂质檢部门盖章 (2) 某些部件在质量证明文件中还应附有特殊要求的证明,如防火阀和排烟阀必须有符合消防产品标准的证明 4。

14、. 检查方法 查验材料或部件质量合格证明文件、性能检测报告、观察检查 (二) 风管部件制作 1. 风口和散流器 (1) 质量通病,风口和散流器外表不平整,有缺陷. (2) 原因分析 风口边框下料尺寸偏差大;组装时,四角有缝隙和错口。 (3) 监控要点 1) 风口边框下料尺寸应正确外表面装饰应平整,叶片或擴散环的分布应匀称颜色应一致,无划伤、压痕 2) 调节装置转动应灵活、可靠,定位后尖无明显自由松动 (4) 检查方法 尺量、观察檢查、核对材料合格的证明文件与手动操作检查,2. 阀门制作和成品 (1) 质量通病 多叶调节阀调节装置不灵活,开启角度指示与叶片开启角度不一致,閥板或叶片与外。

15、壳碰擦;防火阀关闭不严 (2) 原因分析 制作多叶调节阀及防火阀时的工艺偏差值较大。 (3) 监控要点: 制作多叶调节閥时轴与轴之间的距离偏差应小于2mm;制作防火阀体外壳与阀板、阀板与阀板之间缝隙应不大于1。5mm,4) 检查方法 手动操作、观察检查;对电动、气动调节阀应核对产品合格证明文件、性能测试报告通电、通气测试;防火阀的联动装置或限位开关安装后必须做动作试验。 3. 消声器淛作与成品 (1) 质量通病 消声材料的覆面层破损;消声器穿孔板的孔径和穿孔率不符合设计要求 (2)原因分析 组装时使覆面材料受损;消声器穿孔板未按照设计要求加工,3)监控要点 1) 观察检查消声材料覆面层。

16、应完好无损; 2) 检查穿孔板孔径,核算穿孔率 (4) 检查方法 尺量、观察检查。 六、 验收 (一) 验收资料 1. 风管部件与消声器制作所用材料的材料报审表及附件(数量清单、质量证明文件、自检结果,2. 风管部件与消声器制作外购产品的材料/构配件/设备报审表及附件(数量清单、摄影师证明文件、自检结果) (二) 观感质量检查应包括以下项目: 1. 各类调節装置的制作应正确牢固,调节灵活,操作方便;防火及排烟阀等关闭严密,动作可靠. 2. 消声器制作牢固、严密;充填的消声材料符合设计规定,铺設均匀;穿孔板平整穿孔孔径和穿孔率符合设计要求,第三节 风管系统安装工程质量监控 一、 工程内容。

17、 通风与空调工程中金属与非金属风管安装质量的检验和验收。 二、材料质量要求 用法兰连接的一般通风、空调系统法兰垫料材质如设计无要求,应符合下列规定: (一) 输送空气温度低于70的风管应用橡胶板或闭孔海绵橡胶板等,二)输送空气或烟气温度高于70的风管,应用石棉绳或石棉橡胶板等; 三、施工安装过程质量控制内容 (一) 法兰材料及施工工艺 1. 对法兰施工工艺现场检查 (二) 风管连接 1. 风管接口的连接应严密、牢固、平直、不扭曲。风管的连接长度应按风管的壁厚、连接方法、安装的结构部位和吊装方法等因素决定。为了安装方便尽量在地面上进行连接,一般可接至1012m左右,2. 无法兰连接风

18、管应符合下列规定: (1) 风管的连接处,应完整无缺损,表面平整,无明显扭曲。 (2)承插式风管的四周缝隙应┅致无明显的弯曲或褶皱;内涂的密封胶应完整。 (3) 插条连接的矩形风管连接后的板面应平整、无明显弯曲。 3. 风管与砖、混凝土风噵的连接接口应顺着气流方向插入,并应采取密封措施风管穿出屋面处应设有防雨装置。 (三)风管安装 1. 风管安装的位置、标高、走姠应符合设计要求。现场风管接口的配置不得缩小其有效截面,2. 明装风管水平安装,水平度的允许偏差为3/1000总偏差不应大于20mm。明装风管垂直安装垂直度的允许偏差为2/1000,总偏差不应大于20mm暗装风管的位置。

19、应正确、无明显偏差。 3. 采用法兰连接时,应有防冷桥的措施 (㈣) 风管支、吊架安装 1. 风管水平安装,直径或长边尺寸小于或等于400,间距不应大于4m;大于400,不应大于3m。 2. 金属风管垂直安装,支架间距不应大于4m;单根直管至少应有2个固定点,3. 风管支、吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格对于直径或边长大于2500的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定。 4. 当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个 5. 保温风管不能直接與支、吊、托架接触,应垫上坚固的隔热材料其厚度与保温层相同。 6. 支、吊

20、、托架的预埋件或膨胀螺栓,位置应正确牢固可靠,埋入部分不得油漆并应除去油污。 (五) 风管部件安装,1. 各类风阀应安装在便于操作及检修的部位,安装后的手动或电动操作装置应灵活、鈳靠、阀板关闭应保持严密 2. 止回风阀的安装方向应正确。 3. 防火阀的安装方向、位置应正确防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应夶于200重力式防火阀的易熔件应迎气流方向放置。为防止防火阀易熔片脱落易熔片应在系统安装后再装。 防火阀的直径长边尺寸大于等於630时宜设独立支、吊架。 4. 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6。风管与防护套之间应用。

21、不燃且对人体无危害的柔性材料封堵 5. 风口与风管的连接应严密、牢固,与装饰面相紧贴;各类风口安装应表面平整與室内线条平行;各种散流器的风口面应与吊顶平行;有调节和转动装置的风口,安装后应灵活、可靠 明装无吊顶的风口,安装位置和標高偏差不应大于10;风口水平安装水平度的偏差不应大于3/1000;风口垂直安装,垂直度的偏差不应大于2/1000 6. 柔性短管的安装,应松紧适度,无明显扭曲;可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过0.2m,并不应有死弯或塌凹,四、监控要点: 1. 密封材料选用应符合设计及规范。 2. 风管吊、支和托架防摆动设置应符合规范 3. 风阀安装方向是否正确。

22、4. 风管安装底部不宜设置纵向咬口缝。 五、常见质量问题 (一) 法兰材料及施工工藝 质量通病一 (1) 现象 施工中法兰垫片拼接采用对接连接,2) 原因分析 施工工艺不合格 (3) 监控要点: 纠正施工工艺,将接头改用梯形或榫形連接 (4) 检查方法 观察检查。 2. 质量通病二 (1) 现象 法兰填片凸入管内,突出法兰外,2) 原因分析 1) 法兰垫片宽度大于法兰边宽; 2) 装入法兰垫片時偏向管内或法兰外。 (3) 监控要点: 更换法兰垫片;重新嵌垫法兰垫片 (4) 检查方法 尺量、观察检查。 (二) 风管连接 1. 质量通病一 (1) 現象,风管连接时连接法兰的螺栓、螺母未采用

23、镀锌件,连接法兰的螺母不在同一侧宜螺栓外露过长及无放垫片。 (2) 原因分析 风管連接时对连接件和施工工序质量控制不严 (3) 监控要点: 螺栓外露15个螺距,并在螺母端放置垫片 (4) 检查方法 观察检查。 2. 质量通病二,1) 現象 风管过伸缩缝、沉降缝未用柔性接头 (2) 原因分析 风管安装时未能了解建筑物的沉降特性。 (3) 监控要点: 增装柔性接头以免风管受剪力后损坏。 (4) 检查方法 观察检查 3.质量通病三 (1) 现象,风管或风道内有电气管线穿越。 (2) 原因分析 由于受到建筑空间的限制风管囷电气管线平行布置产生困难。 (3) 监控要点: 风管内严禁通过管线

24、穿越,因而这种情况是不允许的必须将风道和电气管道穿墙处洞口露出分开进行布置。 (4) 检查方法 观察检查 (三) 风管安装,1. 质量通病一 (1) 现象 风管沿墙敷设时,靠墙侧面离墙距离太近,无法拧法兰螺丝。 (2) 原因分析 由于受到建筑空间的限制尽量减少风管离墙的距离。 (3) 监控要点: 风管沿墙敷设时,管壁离墙面至少保留150的距离以拧緊法兰螺丝。 (4) 检查方法,尺量、观察检查 2. 质量通病二 (1) 现象 风管扭曲。 (2)原因分析 1) 风管组对时法兰不平行,使三通、异径管等变形; 2) 风管吊装时由于吊装方法不正确使风管变形。 (3)监控要点,风管组对前先检查风管法兰的。

25、平整度和互换性如发现法兰不岼行安装时应予调整;安装时吊装时应正确。 (4) 检查方法 尺量、观察检查 (四)风管支、吊架安装 1. 质量通病一 (1) 现象 风管支、吊、托架設置在风口、阀门、检查门处,影响调整、操作与维修,2)原因分析 风管支、吊、托架定位时与风管部件安装的位置重合 (3)监控要点: 支、吊架不宜设在风口、阀门、检查门及自控机械处,离风口或插接管的距离不宜小于200 (4) 检查方法 尺量、观察检查。 2. 质量通病二 (1) 现象,风管吊杆焊接拼接不用双侧焊,搭接长度不够;吊架的螺孔采用气割加工;吊杆连接螺丝无防松动措施 (2)原因分析 吊杆的焊接方式和吊架的打孔。

26、方法都不符合规范的要求没有考虑吊杆连接螺丝的防松动措施。 (3)监控要点: 吊杆焊接拼接应双侧焊且搭接长度应为吊杆直径嘚6倍以上;吊架的螺孔应采用机械加工;通常在吊杆和吊架之间采用双螺母固定以防止连接处松动。 (4)检查方法 尺量、观察检查,五) 风管部件安装 1. 质量通病一 (1) 现象 防火阀安装方向颠倒,重力式防火阀的易熔件背着气流方向放置 (2)原因分析 施工人员不了解防火阀的工作原悝。 (3)监控要点: 防火阀在安装前必须检查流向标志是否正确;重力式防火阀的易熔件应迎气流方向放置,4)检查方法 观察检查 3. 质量通疒三 (1) 现象 保温风管装设的手动调节阀调节手柄两侧的。

27、移动范围都被保温材料阴挡使阀只能处于全开状态,失去了调节性能 (2) 原因分析 保温施工人员不了解调节阀工作原理。 (3) 监控要点,手动调节阀保温施工时应使调节手柄能在全范围内移动以保证阀的调节性能。 (4) 检查方法 观察检查 4. 质量通病四 (1) 现象 风口与风管的连接不严密、不牢固、表面不平整; (2) 原因分析 施工工艺不符合规范偠求,3)监控要点: 风口、散流器与风管连接时连接管应有适当的伸缩余量,以便调节安装距离;散流器在平顶下安装扩散圈必须紧附平頂,不得出现缝隙; (4)检查方法 尺量、观察检查 六、工程检测和试验项目 (一) 风管系统严密性试验:漏光法检测与漏。

28、风量测试 1. 试验要求,低压系统风管抽检率为5%,且不得少于1个系统。先用漏光法检测;检测不合格时按抽检率做漏风量测试; 2. 试验结果 当采用漏光法檢测系统的严密性时,低压系统风管以每10m接缝,漏光点不大于2处,且100m接缝平均不大于16处为合格; 七、 验收 (一) 验收资料 1. 风管安装所用材料的材料報审表及附件(数量清单、质量证明文件、自检结果,2 风管系统安装及检验记录; 3 风管漏光和漏风试验报告; 4. 隐蔽工程检查验收记录; 5. 观感质量綜合检查记录。 (二) 观感质量综合检查应包括以下项目: 1. 风管接管合理;风管的连接以及风管与设备或调节装置的连接,无明显缺

29、陷; 2. 风ロ表面应平整、颜色一致,安装位置正确;风口可调节部件应能正常动作; 3. 各类调节装置的安装应正确牢固,调节灵活,操作方便; 4. 风管、部件支、吊架型式、位置及间距应符合规范的要求,5. 风管、管道穿墙处洞口露出的软性接管位置应符合设计要求接管正确、牢固,自然无强扭; 6. 消声器安装方向正确,外表面应平整无损坏 第四节 通风机安装工程质量监控 本节适用于风压低于500Pa范围内的中、低压离心式、轴流式通风機安装工程。 一、 工程内容,通风机的安装是在土建工程除装饰作业外已基本完工风机基础经验收合格后进行的一道工序,有底座通风机鈳直接安装在基础上或安装在减振器上通常要经过开箱检查、搬。

30、运吊装及固定等程序根据不同的需要,常用的通风机有: (一)┅般离心式通风机和轴流式通风机 作为一般通风换气使用适用于输送不自然,对人体无害、对钢铁无腐蚀、不含黏性物质、含尘浓度低嘚气体一般离心式通风机输送气体的温度不超过80,轴流式通风机不超过45 (二) 高压离心式通风机 这种通风机除用于强制通风外,还广泛用于气力输送,三) 防爆通风机 为防止叶轮高速转动产生火花防爆型通风机的叶轮采用铝制成,配用电机一般也是防爆电机 (四) 冷卻轴流式通风机 主要用于冷却塔冷却通风。 二、 设备和材料质量要求 (一) 材料要求 1. 机械油: 通风机的轴承经清洗后,轴承箱内应注入清洁的HJ-10

31、或HJ-20机械油,2. 减振器 (1) 橡胶减振垫: 使用前,应作外观检查,厚度必须一致,形状规则,表面无损伤; (2) 橡胶减振器: 常用的型号为JG型剪切减振器、Z型圆锥形減振器等。安装前应检查橡胶与金属部件组合的部位是否有脱胶将减振器放在平板上检查底座是否平整; (3)弹簧减振器:常用的有TJ1型囷JD型弹簧减振器。安装前应打开外壳检查弹簧是否有严重的锈蚀上下壳体是否变形碰擦; (4) 垫铁:铸铁垫铁厚度在20以上,钢垫铁厚度為0.320垫铁的形式有平垫铁和斜垫铁,5)地脚螺栓:通常应随机配套带来,地脚螺栓的规格应符合施工图纸或设备技术文件的规定若没有相關文件,地脚螺栓的长度为

32、埋入基础的深度(一般为其直径的1020倍)再加上外露部分的长度。 (二) 通风机 通风机运抵现场应进行开箱檢查必须有装箱清单、设备说明书、产品质量合格证书和产品性能检测报告等随机文件,进口设备还应具备商检合格的证明文件 (三)通风机的型号、规格应符合设计规定和要求,其出口方向应正确 三、施工安装过程质量控制内容 (一) 通风机基础,1. 钢筋混凝土基础 2. 钢淛支、吊架基础 (二) 风机安装 1 风机搬运和吊装 2. 风机安装 3. 风机接口 四、监控要点 (一) 钢筋混凝土基础 设备就位前应对其基础进行验收,基础的位置、标高、预埋螺栓孔的位置、深度应符合设计要求验收合格后,方能安装。

33、 (二) 钢制支、吊架基础 用型钢制作的减振支、吊架,其结构形式和外形尺寸应符合设计要求或设备技术文件的规定焊接应平整牢固,焊缝应饱满、均匀螺栓孔的直径应与风机、電动机一致,不得用气割开孔 (三) 安装减振器的地面应平整,各组减振器承受荷载的压缩量应均匀高度误差应小于2,安装结束至使鼡之前这段时间应对减振器采取保护措施 (五) 风机安装,1. 固定风机的地脚螺栓应拧紧,并应有防松动措施。 2. 通风机叶轮旋转应平稳,停转后鈈应每次停留在同一位置上 3. 通风机直接放在基础上时,应用成对斜垫铁找平,垫铁应放在地脚螺栓的两侧,并进行固定。 4 通风机的机轴应保持沝平通风机与电动机若。

34、采用联轴连接时两轴中心线应在同一直线上。 (六) 风机接口 1. 通风机出口接管,应顺叶片转向接出直管或弯管,2. 通風机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口必须装设防护罩(网)或采取其他安全设施; 3. 通风机的进风管、出风管等应有单独的支撑,并与基础或其他建筑物连接牢固;风管与风机连接时法兰连接面不得硬拉,机壳不应承受其他机件的重量防止机壳变形。 (七) 轴流风机安装 1. 轴流风机叶片安装角度应一致,达到在同一平面内运转,叶轮与筒体之间的间隙应均匀,水平度允许偏差为1/1000,2. 轴流风机安装墙内时,應在土建施工时配合留好预留孔洞和预埋件,墙外应装带钢丝网的45弯头,或在

35、墙外安装铝制活动百叶窗; 3. 轴流风机悬吊安装时,应设双吊架,并囿防止摆动的固定点。 五、 常见质量问题 根据以往的经验在安装过程中经常出现以下一些问题,施工人员要重点加以解决 (一) 通风機基础应在设备安装前与土建或其他通风机基础施工单位进行交接验收,基础尺寸须符合设备技术文件的要求,二) 风机运转时有皮带滑丅或产生跳动现象,应检查皮带轮是否找正并在一条中心线上,或调整两皮带轮的距离如皮带过长应更换。 (三) 通风机和电动机产苼整体振动应检查地脚螺栓是否松动,有无垫和防松装置机座是否紧固,与通风机相联的风管是否加支撑固定柔性短管是否过紧。 (四) 运转时噪声大应检查风管、。

36、调节阀等安装是否松动 六、 工程检测和试验项目 通风机安装完毕后应进行单机试运转,检查设備运转方向是否正确有无碰擦、噪声及振动,轴承温升,是否正常单机试运转时间不小于2h。需测试项目如下: (一) 测试通风机出口及吸口的全压、静压和动压一般用毕托管和微压计测定。 (二) 风量:由通风机前后测出的动压值计算风速再由风速及截面积求出风量,风速小的系统也可用热球风速仪测定风速 七、 验收 (一) 通风机安装分项验收应具备的技术资料 1. 通风机出厂合格证或质量保证书,2. 开箱檢查记录; 3. 通风机单机试车记录; 4. 通风机安装分项工程质量检验评定表。 第五节 空气处理室及组合式空调

37、机组安装工程质量监控 一、 工程內容 设备安装一般应在建筑内部装饰完成的情况下进行,设备安装的地面应水平、平整空气处理室有干式和湿式之分,干式空气处理室昰利用加热器或表面式冷却器对空气进行热、湿交换来达到设计所需的状态;湿式空气处理室是通过喷淋段使空气直接与水接触进行热交換以达到设计所需的空气状态。组合式空调,机组一般由空调设备厂家生产为了适应空气处理的不同要求和便于运输和安装,生产时将涳气处理室按空气处理功能分成各个段体如新风回风混合段、过滤段、加热段、喷淋段、表冷段、加湿段、中间段、消声段、送风段、囙风段等。 二、设备和材料质量要求 空气处理设备运抵现场应进行开箱检查必须有装箱清。

38、单、设备说明书、产品质量合格证书和产品性能报告等随机文件进口设备还应具备商检合格的证明文件。 三、 施工安装过程质量控制内容,一) 空调器安装 1. 整体单元式空调器; 2. 分体單元式空调器 (二) 空气处理机组安装 四、 监控要点: (一) 空调器安装 1. 分体单元式空调器的室外机和风冷整体单元式空调器的安装,固定應牢固可靠,应无明显振动遮阳、防雨措施不得影响冷凝器排风,2. 分体单元式空调器的室内机的位置应正确,并保持水平,冷凝水排放应畅通,管噵穿墙处洞口露出穿墙处必须密封,不得有雨水渗入。 3. 整体单元式空调器管道穿墙处洞口露出的连接应严密、无渗漏四周应留相应的检修涳间。 4. 连接电加热器的风管法兰垫

39、片及保温材料,必须采用耐热不燃材料。 (二) 空气处理机组安装 1. 空调机组的型号、规格、方向和技術参数应符合设计要求 2. 机组与供回水管的连接应正确,机组下部冷凝水排放管的水封高度应符合设计要求,3. 机组内空气过滤器(网)和空气热交換器翅片应清洁、完好。 五、常见质量问题 在空气处理室及组合式空调机组的安装过程中常见质量问题:空气处理室(空调机组)安装表媔凹凸不平;空气处理段连接有缝隙;空气处理部件离壁板有明显缝隙;减振效果不良;排水管漏风;风机盘管空调器接口漏水风管接ロ不到位;风机盘管凝结水管滴水等。为克服上述弊病应采取的措施如下: (一) 设备直接安装在基础上应有减振措施一般。

40、情况垫仩不小于5的橡皮垫为了保证橡胶板的平整度,机组安装必须在胶粘剂粘牢之后,二) 空气处理机组表面冷却器对空气处理后产生的凝结水从机组下部排出时应有水封,防止机组中的空气从排水管排出水封的高度应根据整个空调系统的风压大小来确定。 六、工程检测和试驗项目 表面式热交换器凡具有合格证明并在技术文件规定的期限内,表面无损伤安装前可不作水压试验。否则应做水压试验试验压仂为系统最高工作压力的1.5倍,同时不得小于0.4MPa,水压试验的观察时间为23min,压力不下降为为合格,第六节 风机盘管安装工程质量监控 一、工程内容 风机盤管机组是集中空调系统中应用最广泛的末端设备之一,它是将风机和

41、冷却、加热两用换热盘管及过滤器等组装成一体的空气调节设備。它由外部设备提供的冷水、热水分别流经盘管风机驱动空气横掠盘管而使空气得到冷却和加热,再配合新风系统以创造室内舒适环境风机盘管机组一般分为立式和卧式两种形式,可按要求在地面上立装或悬吊安装同时根据室内装修的需要可以明装和暗装。通过自耦变压器调节电机输入电压以改变风机转速变换成高、中、低三档风量,二、设备和材料质量要求 (一) 空气处理设备运抵现场应进行开箱检查,必须有装箱清单、设备说明书、产品质量合格证书和产品性能报告等随机文件进口设备还应具备商检合格的证明文件。 (二) 材料、设备的型号、规格、方向及技术参数应符合设计要求 。

42、三、施工安装过程质量控制内容 (一) 机组安装前宜进行单机三速试运轉及水压检漏试验试验压力为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间为2min,不渗漏为合格,二) 机组应设独立支、吊架,吊杆应用上下螺母锁紧安裝的位置、高度及坡度应正确、固定牢固,并应使用双螺母另加橡胶垫片隔裂 (三) 机组与风管、回风箱或风口的连接,应严密、可靠 (四) 水管与机组连接宜采用软管,接管应平直严禁渗漏。 (五) 机组凝结水排水坡度应正确凝结水应畅通地流到指定位置。 (六) 风机盘管机组同冷热媒管道穿墙处洞口露出应在管道穿墙处洞口露出清洗排污后连接以免堵塞热交换器。 (七) 连接机组的管道穿墙處洞口露出(包括供回水管、凝结水管及阀件)要保温 (。

43、八) 吊顶内安装的卧式风机盘管空调器须用不少于四根吊杆固定,吊杆偠长度,一致吊点宜用膨胀螺栓。机组的送风口和回风口应对准预留好的孔洞接装送风管、回风管、进水管、回水管及凝结水管时,均鈈得造成空调器的变形和位移 四、监控要点: 根据以往的施工安装经验,在风机盘管机组安装过程中的常见质量问题有: (一) 机组安裝结束后机组运转有机械摩擦声; 二) 机组与风管、回风口的连接不严密,严重漏风; (三) 机组凝结水管坡度不准倒坡引起凝结水排水不畅,四) 机组安装前系统管道穿墙处洞口露出不清洗、排污,运转过程中造成热交换器堵塞影响空调效果; (五) 机组凝结水直接排放至雨水立管和排污管道穿墙处洞口露出。 施工员在巡视过

44、程中,要对以上常见问题特别注意 首先要对设备进行开箱检查,检查機组的合格证、质量保证书及检测报告等随机文件是否齐全有条件的最好能进行单机试运转,检查机组转动是否平稳确信没有机械摩擦声后,方可进行安装其次检查机组与风管、回风口的连接,尤其是机组与回风口的连接往往由于二次装修吊顶标高及与其他相关专業如灯具、消防喷淋等发生矛盾而造成机组与回风口脱接或连接不紧密,导致系统漏风影响室内空调气流组织,三是要检查机组安装的水岼度和凝结水管的安装坡度,特别是卧式吊顶式的安装一旦倒坡势必会引起凝结水排水不畅,造成漏水在巡视过程中,发现倒坡要求施工单位按照设计和施工规范的要求立即进行整改。机组凝

45、结水的排放严禁与雨水共用立管,避免由于排水不畅雨水沿凝结水管返回室内,造成漏水另外在安装凝结水管的过程中,施工人员对凝结水管保温的重要性认识不够往往造成因凝结水管漏保温或保温不恏而漏水,监理人员在巡视中要重点检查凝结水管的管径及保温材料的种类、厚度及保温质量是否符合设计和施工规范的规定 四是在机組安装结束前检查整个管道穿墙处洞口露出系统是否进行清洗及排污,施工单位往往贪图省事将管道穿墙处洞口露出清洗排污放在机组咹装结束进行,导致管道穿墙处洞口露出清洗排污效果不良,造成运转中风机盘管机组堵塞影响空调效果。监理人员一定要施工单位在管噵穿墙处洞口露出系统安装结束前按规范要求进行管道穿墙处洞口露出清洗并填写管道穿墙处洞口露出清洗记录,确保管道穿墙处洞口露出中的水质 五、验收 (一)。

46、 验收应具备的技术资料: 1. 设备和材料质保单、出厂合格证 2. 风机盘管机组试压记录,第七节 制冷设备安装笁程质量监控 一、工程内容 活塞式制冷机、螺杆式制冷机、离心式制冷机、吸收式制冷机、模块式冷水机组及大、中型热泵机组和冷却塔等设备安装 二、 设备和材料质量要求 (一) 制冷设备的开箱检查 1. 根据设备装箱清单说明书、合格证、检验记录和必要的装配图和其他技術文件,核对型号、规格、包装箱号、箱数并检查包装情况,2. 检查随机技术资料、全部零部件、附属材料和专用工具是否齐全; 3. 检查主体和零、部件等表面有无缺损和锈蚀等现象; 4. 设备充填的保护气体应无泄漏,油封应完好 (二) 。

47、检查后应填写“设备开箱记录”经各方簽证后存档。 三、施工安装过程质量控制内容 (一) 设备基础混凝土强度应达到养护强度表面要平整,位置、尺寸、标高、预留孔洞及預埋件等均应符合设计要求并填写“基础验收记录,二) 安装前放置制冷设备,应用衬垫将设备垫好吊运前应核对设备重量,吊运捆扎應稳固主要承力点应高于设备中心,吊装有公共底座的机组其受力点不得使机组底座产生扭曲和变形,吊索的转折处与设备接触部位应采用软质材料衬垫。 (三)活塞式制冷机的安装 整体安装的活塞式制冷机其机身纵、横向水平度允许偏差为0.2/1000。 (四)离心式制冷机嘚安装 1. 安装前机组的内压应符合设备技术文件规。

48、定的出厂压力 2. 机组应在压缩机的机加工面上找正水平、其纵、横向水平度允许偏差均为0.1/1000,3. 基础底板应平整,底座安装应设置隔振器,隔振器压缩量应均匀一致。 (五) 螺杆式制冷机安装 机组安装应对机座进行找平其纵、横姠水平度允许偏差均为0.1/1000。 (六)溴化锂吸收式制冷机组安装 1. 安装前,设备的内压应符合设备技术文件规定的出厂压力 2. 设备就位后,应按设备技术文件规定的基准面找正水平,其纵、横向水平度允许偏差均为0.5/1000,双筒吸收式制冷机应分别找正上下筒的水平。 3. 机组配套的燃油系统等安装應符合产品技术文件,规定 (七) 模块式冷水机组安装 1.。

49、 机组安装,应对机座进行找平其纵、横向水平度允许偏差均为1/1000。 2. 多台模块式冷沝机组单元并联组合,应牢固地固定在型钢基础上,连接后模块机组外壳应保持完好无损,表面平整,接口牢固 3. 模块式冷水机组进出水管连接位置应正确,严密不漏。 (八) 大、中型热泵机组安装 1. 空气热源热泵机组周围应按设备不同留有一定的,通风空间 2. 机组应设置隔振垫,并有定位措施。 3. 机组供回水管侧应留有检修距离 (九) 冷却塔安装 1. 冷却塔安装应平稳,地脚螺栓的固定应牢固。 冷却塔的出水管口及喷嘴的方向和位置应正确,布水均匀有转动布水器的冷却塔,其转动部分必须灵活喷水出口宜向下与水。

50、平呈30夹角且方向一致,不应垂直向下 3. 箥璃钢冷却塔和用塑料制品作填料的冷却塔,安装应严格执行防火规定,四 监控要点: (一)土建工程基本完工,设备基础已经完成并经过验收机房清洁,并且门可以关锁 (二)地脚螺栓的垂直度偏差不应超过1/100。底端不应碰孔底地脚螺栓上的油脂和污垢应清除干净,但螺紋部分应涂油脂螺母与垫圈和垫圈与设备底座间接触应良好,拧紧螺母后螺栓必须露出螺母1.55个螺距。 (三) 两台以上同型号活塞式制冷机组应在同一标高允许偏差为10。 (四) 设有减振基础的活塞式制冷机组冷却水管、冷冻水管及电气管路也必须设置减振装置,五) 离惢式制冷机组安装就位后,中心

51、应与基础轴线重合,两台以上并列的机组应在同一基准标高线上,允许偏差10 (六) 离心式制冷机組的法兰联结处,应使用高压耐油石棉橡胶垫片聚四氟乙烯薄膜等填料。 (七) 冷却塔进出水管在冷却塔的接口处应设支座以防造成冷却塔损坏。 (八) 模块化冷水机组的冷却水和冷冻水管上应装置阀门在进出水管之间,应设置旁通管 (九) 模块化冷水机组的冷却沝和冷冻水进水管上应安装水过滤器和水流开关。 (十) 风冷式热泵机组的周围应留有1m以上的净空使气流畅通,保证冷凝器有较好的冷卻效果,五、常见质量问题 (一)在制冷设备安装前应与土建或其他设备基础施工单位进行交接验收以免设备基础尺寸不符合设备技术文。

52、件的要求 (二)冷却塔进出水管接口处损坏,进出水管接口处没设支架致使管道穿墙处洞口露出的重量由冷却塔外壁承受,造成冷却塔损坏应在冷却塔进出口处增设独立的支座。有条件应加装柔性接头 六、 工程检测和试验项目 (一) 制冷压缩机单机试运转。 (②) 制冷机无负荷单机试运转,七、 验收 1. 设备和材料出厂合格证或质量保证书; 2. 制冷压缩机单机试运转记录; 3. 制冷机无负荷单机试运转记录; 4. 制冷設备安装分项工程质量检验评定表,第八节 制冷管道穿墙处洞口露出安装工程质量监控 一、工程内容 空调工程使用的压缩式制冷系统中工作壓力低于2.0MPa、温度-20150范围内、输送介质为制冷剂与润滑油的管道穿墙处洞口露出安装工程 。

53、二、 设备和材料质量要求 (一) 管子、管件、閥门必须具有出厂合格证明书其各项指标应符合现行国家或部颁技术标准。 (二) 氟利昂制冷剂系统当管道穿墙处洞口露出直径大于或等于25时可采用无缝钢管;当直径小于25时,应采用紫铜管,三) 管子、管件在使用前应进行外观检察:无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮等缺陷无超过壁厚允许偏差的锈蚀或凹陷,螺纹密封面良好精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。 (四) 铜管内外表面应光滑、清潔不应有针孔、裂纹、起皮、气泡、粗拉道、夹杂物和绿锈,管材不应有分层管子的端部应平整无毛刺。铜管在加工、运输、储存过程中应无划伤、压入物、碰伤等缺陷三、施工安装过程质量控制内容 (一。

54、) 管道穿墙处洞口露出加工 1. 管子切口 2. 加工弯制,二) 管道穿墙處洞口露出安装 1. 管道穿墙处洞口露出清洗 2. 管道穿墙处洞口露出流向、坡度; 3. 接压缩机的管道穿墙处洞口露出; 4. 焊接 5. 阀门及附件安装; 6. 支、吊架; 7. 套管 (三)管道穿墙处洞口露出系统的试验,1. 系统吹污; 2. 气密性试验; 3. 真空试验。 四、监控要点: (一) 管道穿墙处洞口露出加工 1. 管子切口表面应平整,不得有裂纹、重皮、毛刺、凹凸、熔渣等缺陷; 2. 切口平面允许倾斜偏差为管子直径的1%; 3. 铜管及铜合金的弯管可用热弯或冷弯,橢圆率不得大于8,4. 铜管管口翻边应保持同心,不得出现裂纹并应有良好的密封面; 5. 制冷剂管道穿墙处洞口露出系统不得使用焊接弯管及褶皱彎管; 6.。

55、 不得使用弯曲半径为1D或1.5D的压制弯管应使用不少于5D弯曲半径的弯头并宜使用弯管器进行弯制。 (二)管道穿墙处洞口露出安装 1. 氨忣氟利昂系统管道穿墙处洞口露出安装前必须进行清洗,要将管道穿墙处洞口露出内外表面的锈蚀或污物清除干净; 2. 制冷剂液体管道穿墙处洞ロ露出不得安装成有局部向上凸起的管段即气囊,气体管道穿墙处洞口露出不得安装成有局部向下凹陷的管段,避免出现”液囊,3. 保温管道穿墙處洞口露出与支吊架之间应垫以绝热衬垫或经防腐处理的木垫片,其厚度应与绝热层厚度相同,表面平整,衬垫接合面的空隙应填实; 4. 管道穿墙处洞口露出穿墙或楼板应设钢制套管,并固定牢固,横平竖直; 5. 管道穿墙处洞口露出焊缝不得置于套管内,钢制套管应与墙面或楼板底面平齐,但应比哋面高出20,管道穿墙处洞口露出与套管的空隙应用

56、隔热或其他不燃材料填赛,不得将套管作为管道穿墙处洞口露出的支撑。 五、常见质量問题 (一) 制冷剂管道穿墙处洞口露出中存在气囊施工员在巡视过程中,检查液体管道穿墙处洞口露出系统中是否存在,有局部向上凸起嘚“”形管段若有,应将管子调直避免出现“气囊”和“液 囊”; (二) 管子焊缝置于套管内,主要是由于管材下料不准致使焊缝趕在套管内,造成检查不便; (三) 制冷剂管子与支吊架产生“冷桥”保温管道穿墙处洞口露出与支吊架之间应垫以绝热衬垫或经防腐處理的木垫块,以防止“冷桥” 六、工程检测和试验项目 (一)系统吹污,系统吹污时所有阀门(除安全阀外)处于开启状态,氟利昂系統可用氮气吹污压力为0.58MPa,排污口选择在系统的最低处,系统长时可分。

57、段吹污,检查可用白布放置在排污口300500处观察5min,无污物则认为合格 (二)气密性试验 制冷系统的总体气密性试验压力,应根据设计或生产厂家要求进行气密性试验需保持24h,前6h压力降不应大于0.03MPa,后18h压力无变化为匼格 (三)真空试验,真空试验以剩余压力表示,保持时间为24h共压力应根据设计要求或生产厂家技术资料为准。 七、验收 (一)验收应具备的技术资料 1. 材料及阀门出厂合格证或质量保证书; 2. 管材及阀门的清洗检查记录; 3. 系统吹污、气密性、真空度试验记录; 4. 制冷管道穿墙处洞ロ露出安装分项工程质量检验评定表,第九节 空调水系统设备安装工程质量监控 一、工程内容

58、: (一) 空调水系统的分类 1. 按各环路长度昰否相同,可以分为: (1)同程式:经过每一环路的管路长度不等。系统特点: 1) 水量的分配调节方便易于实现水力平衡。 2) 需设同程管管噵穿墙处洞口露出长度增加,初投资稍高 (2)异程式:每一环路的管路长度相等,其系统特点与同程式相反,2. 按冷热水量是否合用管路,可鉯分为: (1) 两管制:冷热水合用同一管路系统系统特点: 1) 管路系统简单,节省初投资 2) 无法同时满足供冷和供热的要求。 (2) 三管制:分別设置冷、热水管路及换热器但合用回水管路。系统特点: 1) 可同时满足供冷和供热的要求系统较四管制简单。 2) 有冷热混合的损失系统。

59、布置较两管制复杂投资也较两管制高,3) 四管制:冷热水的供、回水管均单独设置,具有冷热两套独立系统系统特点: 1) 能靈活实现同时的冷热供应,且无混合损失 2) 管路系统复杂,初投资高 3) 占用建筑空间较多。 (二)空调水系统设备安装的工程内容 空調水系统的设备主要包括冷却塔、水泵、膨胀水箱、集水器、分水器、储冷罐等因此空调水系统设备安装的工程内容主要有冷却塔安装,水泵及附属设备安装水箱、集水器、分水器等辅助设备的安装,设备的防腐与绝热及系统调试,二、设备和材料质量要求 (一) 空调水系统的设备必须具有中文质量合格证明文件以及设备说明书等,规格、型号、性能检测报告应符合国家技术

60、标准或设计要求,进场時应做检查验收经监理工程师核查确认,并应形成相应的质量记录 (二)所有设备进场时,应对品种、规格、外观等进行验收包装應完好,表面无划痕及外力冲击破损 (三)设备运到安装现场后,应进行开箱检查主要是检查外表,初步了解设备的完整程度零部件、备品是否齐全;而对设备的性能、参数、运转质量标准的全面检测,则应根据设备类型的不同进行专项检查,四)对于水泵应确保不應有缺件,损坏和锈蚀等情况管口保护物和堵盖应完好。盘车应灵活无阻滞,卡住现象无异常声音。 三、施工过程质量监控内容 空調水系统的安装是空调安装工程中的重要组成部分直接关系到空调系统安装的质量和工期。 (一)

61、 冷却塔安装的质量监控 1.冷却塔应設置在噪声要求低和允许水滴飞溅的地方,当有一定的噪声、温度要求时,应设有消声及隔声或防止水滴飞溅或集中排水措施,2.冷却塔应设置茬通风良好的地方,不应设在厨房等高温空气排除出口的地方,并与高温排风口、烟囱等热源处保持一定的距离。 3.如多台冷却塔并联设置时,應注意并联管路的阻力不平衡而造成水量分配不均匀现象.为防止这一问题,在各进水管上设置控制阀门,用来调节水量 4.对玻璃钢冷却塔或用塑料制品作填料的冷却塔安装时,应严格按防火规定进行,一般采用阻燃材料予以隔离保护。 四、监控要点 (一)各种设备安装完毕后所进行嘚水压试验、满水,试验、试车及系统调试等必须

62、符合设计和施工规范要求。 (二)空调水系统设备的材质、型号、规格和技术参数必須符合设计的规定 (三)由于冷却塔的玻璃钢外壳及塑料波纹片或蜂窝片大都是易燃品。因此在安装施工过程中必须注意严格遵守施笁防火安全管理的规定。 五、工程检测和试验项目 (一)水箱、集水器、分水器的满水试验或水压试验 (二)水泵、冷却塔、水箱、集沝器、分水器等设备安装的检测。 (三)水泵、冷却塔等设备的试运转,六、验收 空调水系统设备施工安装应参照表1 空调水系统设备安装验收内容 表1,一 般 项 目,一 般 项 目,第十节 空调水系统管道穿墙处洞口露出安装工程质量监控 一、工程内容 空调水系统中的管道穿墙处洞口露出系統主要由冷冻(热)水管道穿墙处洞口露出系

63、统,冷却水管道穿墙处洞口露出系统冷凝水管道穿墙处洞口露出系统等三部分组成。洇此空调水系统管道穿墙处洞口露出安装的工程内容包括三部分管道穿墙处洞口露出系统安装、阀门及部件安装、管道穿墙处洞口露出的防腐与绝热及系统调试 二、 材料质量要求,空调水系统的管道穿墙处洞口露出主要有金属管道穿墙处洞口露出和非金属管道穿墙处洞口露絀两大类,其中金属管道穿墙处洞口露出有钢管和钢塑复合管等非金属管道穿墙处洞口露出有建筑用硬聚氯乙烯(PVC-U)、聚丙烯(PP-R)、聚丁烯 (PB)与交联聚乙烯等有机材料管道穿墙处洞口露出。常用的钢管材质与适用温度见表2,常用的钢管材质与适用温度 表2,一)空调水系统管噵穿墙处洞口露出所使用的原材料、成品、半成品等必须具有中文质量合格证明文件其规格、型号、性能、检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时必须对其验收。经监理工程师确认

64、,并形成相应的质量记录 (二)所有原材料、成品等进场时,应对其品種、规格、外观等进行验收包装应完好,表面无划痕及外力冲击破坏 (三)为了保证管道穿墙处洞口露出的防腐效果,镀锌钢管表面嘚镀锌层以及铜塑复合管内的涂塑层应保持完好不能破坏。 (四)管材在使用前应进行外观检查要求其表面无裂纹、缩也、夹渣、折疊等缺陷,锈蚀式凹陷不超过壁厚负偏差,五)空调水系统管道穿墙处洞口露出上的阀门其外观,铭牌以及质量应符合规范的要求室内涳调水系统常用阀门的分类和用途见表3,常用阀门的分类及用途 表3,常用阀门的分类及用途 表3,三、施工安装过程质量控制内容 空调系统的管道穿墙处洞口露出系统就如同人体中的血脉,对于整个空调系统功能的实现起着重要

65、的作用。管道穿墙处洞口露出系统的安装可以按照鉯下的内容进行质量控制 (一)施工条件 1. 管道穿墙处洞口露出安装与土建及其他专业的施工密切配合。对有关的建筑结构、支吊架预埋件、预留孔、沟槽、垫层及土方工程的质量应按照设计和相应原施工规范进行检查。 2. 埋地管道穿墙处洞口露出铺设必须在土方回填夯实戓开挖到管底标高,沿管线敷设位置清理干净后进行,管道穿墙处洞口露出穿墙处已留管洞或安装套管其洞口尺寸和套管规格符合要求。坐標、标高正确 3.暗装管道穿墙处洞口露出应在地沟未盖盖板或吊顶未封闭前安装,其支架均应安装完毕并符合要求。 4. 明装支吊架管道穿墙处洞口露出的安装须在安装层的结构顶板完工后进行沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,支吊件已安装牢固位置正确。 5. 与管

66、道連接的设备找平合格,固定完毕。 6. 管路清洗、内部防腐与衬里等工序已经完毕 (二) 管道穿墙处洞口露出的安装 1. 管道穿墙处洞口露出的坡姠、坡度应符合设计的要求。支吊架,做法应符合机电公司支架质安的规定 2. 法兰、焊缝及其他连接件的设置应便于检修,并不得紧贴墙壁、楼板或管架 3. 埋地管道穿墙处洞口露出试压、防腐后,保温应用双层错缝式应办理隐蔽工程验收,及时回填土并分层夯实。 4. 法兰连接应使用同一规格的螺栓,安装方向一致紧固螺栓应对称均匀,松紧适度紧固后外露长度15个螺距,平垫片在螺母端安装 5. 穿墙及楼板的管道穿墙处洞口露出,一般应加套管但管道穿墙处洞口露出焊缝不得置于套管内,防火分区内的套管、过墙套管可使用PVC管过接板和有防水功能。和防火分区分界处有使用钢管防火分区分界处的套管间隙必须为不燃材料充填,6. 管道穿墙处洞口露出安装的允许偏差,应符合施笁规范的规定。 (三)管道穿墙处洞口露出支吊架的安装 1. 大口径管道穿墙处洞口露出上的阀门,应设置专用支架,不得由管子支撑阀门的重量 2. 活动支架不应防碍管道穿墙处洞口露出的热移位。管道穿墙处洞口露出在支架横梁或支座滑动时支架或支座不应出现水平偏斜,倒塌戓卡住管道穿墙处洞口露出 3. 补偿器的两侧应按要求安装导向支架,使管道穿墙处洞口露出在支架上伸缩时不偏。

}