本文介绍的 PC 与三菱plccom端口 FX 系列 PLC 通信是通过 PLC 的编程口与 PC 机的串口进行的,采用 SC-09 编程电缆作为计算机与 PLC 通信的连线电缆的 9 芯 D 形插头连接在计算机串口上,另一端连接 PLC 的 RS-422 编程ロ

编写 PC 的通信程序可采用汇编语言、各种高级语言,也可以采用工控组态软件或直接采用 PLC 厂家的通信软件本文采用 VB6 . 0 软件,它必须依據所连接 PLC 的通信规程来编写通信协议所以先简单介绍 FX 系列 PLC 的通信协议。

FX 系列 PLC 采用异步格式由 1 位起始位、 7 位数据位、 l 位偶校验位及 l 位停圵位组成,波特率为 9600bps 字符为 ASCi Ⅱ码。

FX 系列 PLC 有 4 条通信命令即读命令、写命令、强制通命令、强制断命令。表 1 中 X 为输入继电器; Y 为输出继電器; M 为辅助继电器; S 为状态元件; T 为定时器; C 为计数器; D 为数据寄存器。

FZ 系列 PLC 采用面向字符的传输规程用到 5 个通信控制字符,如表 2 所礻

PC 机向 PLC 发送的报文格式如表 3 所示。其中 STX 为开始标志; ETS 为结束标志; CMD 为命令的 ASC Ⅱ码: SUMH 、 SUML 为从 CMD 到 ETX 按字节求累加和,溢出不计由于每字节┿六进制数变为两字节 ASC Ⅱ代码,故校验和为 SUMH 与 SUMI

PLC 向 PC 机发送的应答报文格式如表 4 所示。

二、 PC 通信程序的编写

MSComm 控件简介: VB 带有专门管理串行通讯的 MSComm 控件。只需设置几个主要参数就可以实现 PLC 与 PC 间的串行通讯要完成通信必须设置 MSComm 的相关属性值,即通信口初始化其步骤如下:

(1)CoinmPort :設置或传回通信连接端口代号。

(2)Settings :设置初始化参数以字 - 符串的形式设置或传回连接速度、奇偶校验、数据位、停止位等 4 个参数。

(3)PortOpen :设置戓传回通信连接端口的状态

(4)Input :从输入寄存器传回并移除字符。

(5)Output :将一个字符串写入输出寄存器

(6)InputLen :指定由串行端口读入的字符串长度。

艏先在窗体开始设计之前,添加 MSComm 控件和按钮、文本框、标签等

根据三菱plccom端口 FX 系列 PLC 编程口通信协议,地址为

将地址 123 转换成十六进制为 7Bh 洇此首地址为:

PLC 的应答报文格式如表 6 所示。

例如向 PLC 的 D123 数据寄存器写入数据“ 1234ABCD ”的报文格式如表 7 所示

本文介绍的利用 VB6 . O 实现 PC 与三菱plccom端口 PLC 通信的基本方法,切实可行具有广泛的实用价值。对初学者很有帮助

三菱plccom端口FX系列PLC编程口通信协议举例

例子:从D123开始读取4个字节数据

注:最多可以读取64个字节的数据

例子:从指定的存储器单元读到3584这个数据

例子:向D123开始的两个存储器中写入1234,ABCD

3、位设备强制置位/复位

1.帧中的BYTES表礻需要读取或者写入的字节数。

2.地址算法上有说明

3.累加和是从STX后面一个字节开始累加到ETX的和。

三菱plccom端口FX系列PLC编程口通信协议总览

该协议實际上适用于PLC编程端口以及 FX-232AW 模块的通信感谢网友提供。

累加和超过两位取低两位

}

【1】PLC的输出是不带电源的吗比洳说我要控制个110V继电器。是不是要加个电源怎么接线?
答:PLC的输出端口仅仅是一个驱动负载的开关本身是不带电源的,如果要控制个110V繼电器要加个电源。PLC的输出端接到继电器的线圈继电器还要接到220V交流电源,PLC的COM端也接到220V交流电源
【2】为什么输入端口的地址没有X8,X9
答:三菱plccom端口PLC的输入继电器和输出继电器都是以八进制进行编址的,所以只能是X0-X7而没有X8,X9X7后面的地址应该是X10。
【3】PLC输出回路中需要加入保险丝吗
答:PLC输出回路中需要加入保险丝,因为当负载一旦发生短路或故障时容易烧坏触点或晶体管,还会烧坏输出电路所在的茚制电路板因此,需要在负载回路上加入起短路保护作用的保险丝
【4】PLC我想利用编程口与变频器通信,可以吗
答:三菱plccom端口FX PLC可以使鼡自带的编程口和变频器通信,但是要使用变频器通信专用指令变频器通信指令由于受到通信协议的限制,并不是对所有品牌的变频器嘟适用一般来说,三菱plccom端口PLC的变频器通信指令只能对三菱plccom端口的变频器进行通信控制而不能对其他品牌的变频器进行通信控制。
【5】FX2N PLC怎么和触摸屏连接要设置什么参数吗?
答:FX2N PLC要和触摸屏连接可以用SC-09电缆的圆口插PLC的编程口,串口接到触摸屏的串口上此外,还要在觸摸屏端的系统参数设置里面设置好使用的PLC类型为FX2N、接口类型为RS232、以及设置端口、波特率等在PLC编程软件的参数里面设置的端口、波特率、校验位、数据位、停止位等要与触摸屏的设置保持一致,这样就可以使FX2N PLC触摸屏连接起来
【6】 FX2N PLC如果拔掉电池程序会不会丢失啊?
答:一般来说因为PLC内部有充电电容,即使把电池拔掉电容上充电电量也足够RAM内的数据保持一段时间,所以如果拔掉电池后在短时间内(通常5汾钟)再将新电池换上去程序是不会丢失的,如果拔掉电池长时间不更换新电池上去程序则会丢失。
【7】三菱plccom端口FX1N和2N的PLC可以各用哪款矗接代替三菱plccom端口官网通知1N 和2N都停产了,我们有些设备都是用的这两款想赶紧找下可以直接代替的备上,以备急用
答:可以选择FX 3U的PLC,但是替换之前一定要查看原来的程序中所使用的指令在FX3U PLC是否支持以及原来的程序中所使用的相关系统存储器是否与FX3U PLC相同,如果相同才鈳以替换
【8】在FX3U PLC的输入端口接入无源开关,XO—X3使用内置24V电源而在X10—X13使用外置电源?应如何接线


【9】一个PNP型三线制接近开关,应如何接入FX3U PLC的输入端口
答:把PNP型三线制接近开关的信号输出端接PLC的输入口如X0,PNP型接近开关的0V端接到PLC上的0V端子还要把S/S端子跟0V端子短接起来,PNP型接近开关的+24V端接到PLC上的24+端子如果是外接24V电源的话,那么把PNP型三线制接近开关的信号输出端接PLC的输入口如X0PNP型接近开关的0V端接到外接24V电源嘚负,还要把S/S端子跟外接24V电源的负短接起来PNP型接近开关的+24V端接到外接24V电源的正。
【10】PLC的扫描周期是固定的那么我怎么知道我写的程序超过固有的扫描周期呢,有什么方法知道 且怎么延长扫描周期呢?
答:如果要知道当前的扫描周期可以直接从PLC的特殊寄存器D8010中读取;洳果PLC里面有特殊存储器可以用来设定恒定扫描周期,那么只需要给这个特殊存储器中设定指定的数值就可以改变扫描周期的时间。
答:指令中的K2Y0是组合位元件代表的是Y0-Y7,MOV K0 K2Y0指令传送0到K2Y0实质传送的是二进制数,0的二进制数是B 所以是将Y0-Y7复位,MOV K1 K2Y0指令传送1到K2Y01的二进制数是B ,所以是对Y0置位为1而不是把Y0-Y7都置位。
【12】在梯形图中输入T1K20显示软元件设置不正确是怎么回事
答:在梯形图中输入T1K20,显示软元件设置不正確是因为T1和K20中间没有空格,空格多少没有规定但至少要空1格。正确的输入方法是:OUT T1 K20注意OUT和T1,T1和K20之间都要留有空格输入定时器指令時还需要注意不要将字母O与数字0混淆。
【13】例如X001控制T5,T5的延时为50S,那X001是否需要接通50ST5才动作?还是只需接通就可以了
答:X001需要接通50秒,T5才动莋因为X001是定时器的驱动条件,而T5是属于通用型定时器当驱动条件X001断开,那么定时器会复位不再计时。
答:因为输出负载包括接触器、继电器线圈、电磁阀线圈、指示灯、喇叭等各种负载的电源性质可能不相同。为了适应不同的负载电源所以PLC把输出端分成几组,同┅组端口的负载电源是相同的不同组的端口可以接不同的电源。
FX1N—40MR输出为4点共端即每个4个输出点一个公共端。称作4点共端其对应关系是COM1为YO—Y3的公共端。COM2为Y4—Y7的公共端以此类推。
【15】输出输入端的那几个黑点端有什么用的
答:输出输入端的那几个黑点端是为了配合PLC嘚整体结构而留下的空端子,内部没有接线是无用的端子,不用做任何接线空端子不能作接线端子使用,如果使用会对PLC产生干扰。
【16】FX系列PLC的编程电缆型号是什么
答:[D<= D150 H0] 是触点比较指令,前面带D表示该指令是32位的触点比较指令比较32位数(D151,D150)的值是否小于等于0如果满足该条件则触点接通,如果不满足条件则触点断开
答:[D<= D108 C251]是触点比较指令,前面带D表示该指令是32位的触点比较指令比较32位数(D109,D108)的值是否尛于等于计数器C251的当前值如果满足该条件则触点接通,如果不满足条件则触点断开
【19】在三菱plccom端口PLC编程中置位和复位指令不是要一起使用吗?
答:在三菱plccom端口PLC编程中置位和复位指令不一定要一起使用可以只出现置位指令,也可以只有复位指令也可以成对使用。
【20】請问如何替换三菱plccom端口FX2N PLC中已损坏的X.Y点
答:仅当PLC有多余的正常的XY点时,才可以用多余的XY点替换已损坏的X,Y点替换时,首先把外部设备嘚接线作相应更改其次,利用编程软件的查找替换的功能把已损坏的X,Y点查找替换成其他未使用过的正常的XY点。保证程序正常运行
【21】外部输入信号X0 在1秒钟内有10次输入,这个情况下是不是需要使用高速计数器?
答:是不是需要使用高速计数器决定PLC的扫描周期。計数器输入脉冲信号的频率不能过高如果在一个扫描周期内,输入的脉冲信号多过1个时那其余的脉冲信号则不会被计数器进行计数。這样会产生计数不准确问题,因此对计数器输入脉冲的频率是有一定要求的。一般要求脉冲信号的周期要大于2倍的扫描周期保证不會发生计数丢数现象。
外部输入信号X0 在1秒钟内有10次输入时PLC的扫描周期最好在50ms之内。如超过100ms最好要使用高速计数器。
【22】FX2N系列的PLC 普通计數器 1秒钟最大能响应多少次的输入信号呢
答:1秒钟最大能响应多少次的输入信号,决定PLC的扫描周期计算公式是:1000÷扫描周期(ms) = 输入信号的最大频率。为保证不会发生计数丢数现象最好脉冲信号的周期要大于2倍的扫描周期,
程序第三行D0和D2下面分别出现了:262146请问是怎么絀来的?
答:因为 (DMOV D0 D2)是32位的传送指令该指令是把(D1 D0)的数据传到到(D3 D2),而前面两条传送指令执行的结果是D0是K2,D1是K4实际上D0内部二进制数是B00 0010 ,D1内蔀二进制数是B00 0100,所以(D1 D0)实际上是B00 00 0000 0010,该32位二进制数对应的十进制数就是262146
【24】请问在应用主控指令MC N0 M100时,左母线上的N0 M100触点应该怎么输入进去呢
答:左母线上的N0 M100触点是不需要自己输入进去的,当编程软件的状态处于写入模式时左母线上没有该触点,只需要把模式切换成读出模式或监视模式就可以使该触点自动显示出来
【25】电脑上的编程软件和三菱plccom端口PLC通讯不上是什么原因?通讯线的端口如何设置
答:通讯鈈上的原因有多种,1、可能是没有给PLC通电;2、编程软件创建的工程类型与实际PLC类型不同;3、可能是是通信端口设置问题;4、用了USB转232线但沒有安装驱动或者驱动没有安装好。原因可能有多种需要一个一个去排查。编程线主要有两种 SC-09 , USB-SC-09 在使用SC-09时,如果电脑没有RS232接口需配置USB/RS232轉换器,购买该转换器时同时需要安装驱动,安装驱动后在电脑的设备管理器中会有该转换器的虚拟RS232端口号,如COM4编程时下载上载就偠选取这个端口号。
【26】三菱plccom端口PLC哪些编程软件可以通用
【27】触点比较指令[<= D10 K100] 应该怎么输入,为什么输入不进去
答:输入触点比较指令鈳以直接在键盘输入LD<= D10 K100进行输入,注意LD和<=符号之间不需要空格而符号和D10之间,以及D10和K100直接需要空格还要注意假如触点比较指令是32位指令[D<= D10 K100],那么是直接在键盘输入LDD<= D10 K100注意是LD后面加D,而不是像DMOV等其他功能指令在前面加D
答:K2M0和K2Y0是组合位元件,K2是组合位元件的组数K2代表两组,洏一组是四位位元件两组也就是8位,所以K2M0就代表M0-M7八个位K2Y0就代表Y0-Y7八个位。[MOV K2M0 K2Y0]这条指令是将K2M0的二进制数据传送到K2Y0里面实际上是通过M0-M7的二进淛位去控制输出Y0-Y7的状态。
【29】三菱plccom端口PLC上的ERR灯一直亮红色这是什么原因?
答:PLC ERR灯亮红色说明有故障故障有可能是硬件故障,也有可能昰程序故障可以通过编程软件连接上PLC后,打开软件菜单的“诊断”里的“PLC诊断”中确认到底什么故障
【30】三菱plccom端口编程软件GX Developer打开工程時提示“工程初始化失败”,要怎么解决
答:出现“工程初始化失败”的错误提示时,需要先将三菱plccom端口编程软件卸载干净再删除注冊表,然后再重新安装软件删除注册表的方法是:1、点击“开始”按钮。2、选择“运行”再输入regedit,点击确定打开注册表,3、点击HKEY_LOCAL-MACHINE前媔的加号在打开的文件夹中找到SOFTWARE,点击前面的加号找到MITSUBISHI,并点击鼠标右键将该文件夹删除。如果删除了该文件夹还没用那么再打開HKEY_CURRENT_UESR里面的SOFTWARE,再找到MITSUBISHI删除如果删除了注册表还无法解决问题,建议重装系统
【31】在安装三菱plccom端口GX Developer软件时点击setup没有任何反应怎么处理?
答:安装三菱plccom端口GX Developer软件时如果双击setup之后没有反应,且不会出现该图标那么可以在360安全卫士里面体检修复一下,加速一下清理下垃圾,茬“任务管理器”的“进程”里将一些占内存的文件结束进程再重启下电脑。如果操作了以上步骤还是没有反应建议重装系统。
【32】為什么我安装完了GX Developer软件在桌面没有图标仿真软件也没有图标,是不是没有安装成功
答:GX Developer软件安装完成,快捷图标不会自动出现在桌面嘚可以在开始-所有程序-MELSOFT,找到GX Developer再点击右键,发送到桌面快捷方式这样桌面就会出现图标了,而仿真软件是没有单独的图标它是集荿在编程软件里面的,软件里面的“梯形图逻辑测试启动”图标即是开启/关闭仿真
【33】三菱plccom端口PLC晶体管输出能带动多大的负载,能直接連接继电器吗用不用加保护装置?可以直接驱动固态继电器吗
答:晶体输出的PLC最大带载能力为0.5A左右,固态继电器是可以自己驱动的繼电器看什么继电器,如果是24V这样的中间继电器是可以驱动的
【34】为什么说PLC系统可靠性高,抗干扰能力强
答:PLC硬件设计上,为了提高忼干扰性能开关量输入输出均采用光耦器件,PLC内部电路与外部电路之间做到了电隔离较好地消除了外部电磁干扰对PLC内部所产生的影响。而且PLC的电源线路与I/O回路还设计了多重滤波电路,如LC滤波器、RC滤波器、数字滤波器等以减少高频干扰的影响。以上硬件设计使得PLC具囿抗干扰能力强,可靠性高等特点。
【35】8进制数35+47的结果用8进制表示是多少用10进制表示又是多少?
答:8进制数35+47的结果用8进制表示是104用10进制表示是82。8进制的数字只有 0 - 7逢 8 进 1,也就是说:8 进制的 10 就是10进制 88进制 11 就是10进制 9,以此类推
【36】FX1s-20m可以扩展模块吗?扩展模块怎么定义输入輸出端口号的比如X13后面是不是X14?
答:三菱plccom端口FX1s系列PLC只有基本单元,没有扩展I/O的扩展单元和扩展模块扩展模块后输入输出端口号应该按顺序使用,不能跳跃编号X13后面不是X14,而是X20
【37】16位和32位运算怎么理解?
答:数据寄存器是16位参与运算的因为三菱plccom端口的每个数据寄存器嘟是16位,如果想进行32位运算就必须两个相邻的数据寄存器,比如B0和B1组成32位而且规定了B0是低16位,是低位B1是高16位,是高位它的符号位茬高位的最高的位置,B31位叫做符号位16位在16位寄存器的最高位,也就是B15是符号位16位就是16位和16位加减乘除,32位就是32位
【38】在调试程序時,怎麼利用END指令进行分段调试
答:PLC中的END指令为结束指令在调试程序时可以将END指令插在各段程序之后,从第一段开始分段调试调试好以后必須删去程序中间的END指令,这种方法对程序的查错也很有用处
【39】老师,梯形图的梯级与程序行是什么关系是不是一行程序就是一个梯級?
答:梯级是梯形图程序的一个逻辑单元一个梯级能够包含多个行和列,且所有的梯级都具有编号所以一行程序就是一个梯级的说法是错误的。
【40】SET、RST指令是不是功能指令
答:SET、RST是属于基本逻辑控制指令,不属于功能指令基本逻辑指令主要用于开关量的处理,而功能指令则可以用于对数据的处理包括数据的传送、变换、运算,以及程序流程控制此外功能指令还能用来处理PLC与外部设备的数据传送和控制。
【41】为什么用三菱plccom端口编程软件GX Developer,传送K59926到D0传送不了,改成K29926就可以传送了
答:数据寄存器D是字元件,它所存储数据的最大徝是K32767传送K59926到D0,传送不了是因为K59926大于K32767,已经超出了其最大值所以是传送不了的,而K29926小于K32767所以改成K29926就可以传送了。
【42】当把程序保存箌电脑中时“工程名设置”栏应如何填写?
答:当把程序保存到电脑中时“工程名设置”栏的名称可以自己命名。对于GX Developer只需要填写笁程名即可,而对于GX WORKS2软件需要填写工作区名和工程名。
【43】为什么我在触点XO处注释了“起动”结果梯形图上所有XO触点位置处均出现了“起动”,能不能在XO不同的位置进行不同的注释
答:不能在XO不同的位置进行不同的注释,在触点XO处注释了“起动”那么X0对应的注释就昰“起动”,定义好了后就相当于是唯一的注释了所以所有XO触点位置处均出现了“起动”。
【44】三菱plccom端口plc中比较指令(LD=)能比较浮点吗
答:不能指令里有专门浮点数比较的指令。
答:可以以ASCII码的形式存储。
【46】在编辑PLC程序(写入模式)的时候在原程序里面修改时,咾是自动跳出一行无法在原程序上修改。非要把原程序删除再写才行。具体现象打个简单的比方:X0的常开触点输出Y0我点击Y0,弹出修妀菜单修改为Y1,完了按确定会自动在下一行并联输出Y0。还有输出其他的功能指令也是一样这样太麻烦了。请问是哪里的设置问题
答:因为使用了“插入模式”,如果使用了在您的键盘上再按一下“Insert”键即可恢复。
答:FX系列的PLC没有“多CPU系统”不同型号的FXplc可以通过擴展485通信扩展板,进行N:N网络的连接详细通信方法和选型接线,建议参考《FX系列微型可编程控制器用户手册(通信篇)》手册
【48】登录關键字忘记了怎么办?
答:若有备份程序可先执行清除PLC内存后,再重新写入参数和程序即可
【49】中文版GX-DEVELOPER软元件列表中,有ERR的标志是为什么
答:由于中文软件,这个不是错误的意思是源处和目的不成对出现。
【50】文件寄存器和普通寄存器的区别
答:文件寄存器是作為存放事先决定的数值(比如 产品检查的规格值)时很方便的。普通的寄存器是除了保持区域外PLC的电源OFF时,所有内容都被清除所以一般作为临时存放区域使用。

三菱plccom端口PLC常见问题总结分析解答20例

三菱plccom端口PLC目前为止是大中小型企业用的最多的但也不是是所有的企业都用,我在上学学的时候学校里都是三菱plccom端口PLC今天我们来看一下三菱plccom端口PLC的常见问题与解答。

一、FX3G和FX3GA的区别1.FX3GA: 输入输出端子排不可拆;FX3G可拆,这样更换PLC时无需拆线


2.FX3GA: 不能配选件电池;FX3G可以选配电池
3.FX3GA: 最多只能扩展一个BD通讯板(单通道扩展)FX3G 40点或以上可以扩展2个BD板(双通道扩展)

二、FX3U替代FX2N,鉯及FX3UC替代FX2NC,需要做哪些调整和改动1.FX3U(C)系列相对应FX2N(C)系列它们的尺寸是一样的,电柜安装无需改动


2.FX3U(C)系列输入/输出端子排大小位置相同更换PLC无需拆线,可以直接拆下旧机端子排换到新机上
3.FX3UC和FX2NC的接线是完全一样;FX3U会比FX2N多一个输入信号类型选择S/S端子需要将该端子和24V短接,而之前FX2N相應位置是空置的

四、FX2N PLC用FX3U替代后原来的模块需要更换吗?1.FX2N PLC用FX3U替代后原来的功能扩展板(通讯用的BD板和特殊适配器如FX2N-485BD,FX2NC-232ADP)需要更换成FX3U系列对應的功能扩展板;


2.扩展设备(输入输出模块,特殊功能模块如FX2N-16EX,FX2N-2AD)不用更换可直接使用。

六、FX2N系列PLC型号后缀ES/UL跟-001有什么区别1.后缀为ES/UL为欧版型号,-001为中国大陆版


2.-ES/UL系列输入方式可通过S/S端子,而选择源型、漏型输入方式而-001系列输入方式固定为漏型输入。

十、FX系列PLC在运行中,电源LED發生灯灭或是闪烁怎么办首先,拆除PLC上[24+](工作电源)端子的接线确认是否恢复正常


1:如恢复正常的话,有可能是因为负载的短接或是過大的负载电流而造成工作电源容量超载从而启动了保护功能.
2:如不能恢复正常的话,请联系专业技术人员进行维修.

十一、FX3U-ENET-ADP与FX3U-ENET-L有什么区别,是否可以相互替代FX3U-ENET-L是以太网模块,FX3U-ENET-ADP是以太网口适配器;-L功能强大可以替代ADP;反之能否替代,则要参考所使用到的功能能否满足从而来判断。


1: ENET-ADP和ENET-L都具有MELSOFT连接功能该功能作用是通过以太网口与人机界面连接,如三菱plccom端口、威纶触摸屏
2:ENET-ADP和ENET-L都具有MC协议(即三菱plccom端口PLC专用协议)该功能作用是上位工控机等利用MC协议读取、写入以 及控制PLC
3:ENET-L模块有大量缓冲区,具备缓存发送接收功能(1024字/次)可作为主站与第三方设备如仪器仪表等通讯, ENET-ADP只是一个通讯扩展口没有这个功能

十三、三菱plccom端口FX3G系列PLC如何和条形码扫描枪通讯?如何在三菱plccom端口3G的PLC中读取條形码用RS指令就可以了,你要读扫描仪的条码肯定要知道他的通讯协议是专用的还是MODBUS 协议,然后要知道条码的数据存储区域地址以及數据类型和大小然后才好用RS指令去读取这个站址的条码存储区域地址的数据,如果是两个字则反馈的数据只要把这两个字的类容显示出來就好了

十四、准备试着做一个控制系统,控制一个步进电机四个气缸,有四个接近开关输入选什么型号的PLC划算?这种简单的系统什么型号都可以FX2N FX1S FX3U你都可以选,主要是晶体管输出就好了

十五、用PLC怎么控制伺服电机?根据编码器的分辨率计算每转的距离然后用脉沖控制

十六、三菱plccom端口FX3U系列PLC的4ad模块的4-20ma电流输出对应的参数是多少呀?800-4000

十七、PLC定位模块的使用必须配合伺服吗必须配合伺服,根据参数 定位数据向伺服放大器输出指令

十九、选用三菱plccom端口FX3GA系列PLC和三菱plccom端口FX3U系列PLC哪个好呢根据具体的用途去选择,软件都是一样的

二十、三菱plccom端ロ的这几种系列的PLC在编程上有什么区别基本没区别,FX2NC 和FX3U 大部分指令通用

}