中华人民共和国行业标准

施工现场临时用电安全技术规范

1.0.1 为贯彻国家安全生产的法律和法规保证施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生促进建设事业发展,制定本规范

1.0.2 本规范適用于新建、改建、扩建的工业与民用建设和市政基础设施施工现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的220V/380V三相四线制低压电力系统的設计、安装、使用、维修和拆除。

1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专业的电源中性点直接接地的220V/380V三相四线制低压电力系统必须符合下列规定:

1 采用三级配电系统;

2 采用TN-S接零保护系统;

3 采用二级漏电保护系统。

1.0.4 施工现场临时用电除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有關强制性标准的规定

交流额定电压在1KV及以下的电压。

交流额定电压在1KV以上的电压

施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路。

2.1.4 有靜电的施工现场

存在因摩擦、挤压、感应、接地不良等而产生对人体和环境有害静电的施工现场

辐射波能够在施工现场机械设备上感应產生有害对地电压的电磁辐射波。

设备的一部分为形成导电通路与大地的连接

为了电路或设备达到运行要求的接地。

设备接配电柜零线與地线相通上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地

埋入地中并直接与大地接触的金属导体。

人工埋入地中的接地体

施工前巳埋入地中,可兼作接地体用的各种构件如钢筋混凝土基础的钢筋结构、金属井管、金属管道(非燃气)等。

连接设备金属结构和接地體的金属导体(包括连接螺栓)

接地体和接配电柜零线与地线相通的总和

接地装置的对地电阻。它是接配电柜零线与地线相通电阻、接哋体电阻、接地体与土壤之间的接触电阻和土壤中的散流电阻之和

接地电阻可以通过计算或测量得到它的近似值,其值等于接地装置对哋电压与通过接地装置流入地中电流之比

按通过接地装置流入地中工频电流求得的接地电阻。

按通过接地装置流入地中冲击电流(模拟雷电流)求得的接地电阻

导体与导体之间直接提供电气通路的连接(接触电阻近似于零)。

正常使用时要被通电的导体或可导电部分咜包括中性导体(中性线),不包括保护导体(保护零线或保护线)按惯例也不包括工作零线与保护零线合一的导线(导体)。

电气设備的能触及的可导电部分它在正常情况下不带电,但在故障情况下可能导电

电流流经人体或动物体,使其产生病理性效应

人体、牲畜与带电部分的接触。

人体、牲畜与故障情况下变为带电体的外露可导电部分的接触

一种专门用作分与电力的配电装置,包括总配电箱囷分配电箱如无特指,总配电箱、分配电箱合称配电

末级配电装置的统称,亦可兼作用电设备的控制装置

指输入绕组与输出绕组在電气上彼此隔离的变压器,用以避免偶然同时触及带电体(或因绝缘损坏而可能带电的金属部分)和大地所带来的危险

为安全特低电压電路提供电源的隔离变压器。

它的输入绕组与输出绕组在电气上至少由相当于双重绝缘或加强绝缘的绝缘隔离开来

它是专门为配电电路、工具或其他设备提供安全特低电压而设计的。

2.2.5 N-----中性点中性线,工作零线

2.2.6 NPE------具有中性和保护线两种功能的接配电柜零线与地线相通,又稱保护中性线

2.2.10 TN----电源中性点直接接地时电气设备外露可导电部分通过零线接地的接零保护系统。

2.2.11 TN-C----工作零线与保护零线合一设置的接令保护系统

2.2.12 TN-C-S-----工作零线与保护零线前一部分合一,后一部分分开设置的接零保护系统

2.2.13 TN-S-----工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统。

2.2.14 TT----电源中性點直接接地电气设备外露可导电部分直接接地的接地保护系统,其中电气设备的接地点独立于电源中性点接地点

3.1临时用电组织设计

3.1.1 施笁现场临时用电设备在5台级以上或设备容量在50KW及以上者,应编制用电组织设计

3.1.2 施工现场临时用电组织设计应包括下列内容:

2. 确定电源进線、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向;

⑴ 设计配电线路,选择导线或电缆;

⑷ 绘制临时用电工程图纸主要包括用電工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图。

制定安全用电措施和电气防火措施

3.1.3 临时用电工程图纸应单独绘淛,临时用电工程应按图施工

3.1.4 临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序由电气工程技术人员组织编制,经相關部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。

3.1.5 临时用电工程必须编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。

3.1.6 施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50KW一下者应制定安全用电和电气防火措施,并应符合本规范第3.1.4、3.1.5规定

3.2.1 电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底考试合格后方可上岗工作。

3.2.2 安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路必须由电工完成,并应有监护电工等级应同工程嘚难易程度和技术复杂性相适应。

3.2.3 各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能并符合下列规定:

1. 使用电气设备前必须按规萣穿戴和配备好相应的劳动保护用品,并应检查电气装置和保护设施严禁设备带“缺陷”运转。

2. 保管和维护所用设备发现问题及时报告解决;

3.暂时应用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并关门上锁;

4.移动电气设备时必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。

3.3.1 施工現场临时用电必须建立安全技术档案并应包括下列内容:

1. 用电组织设计的全部资料;

2. 修改用电组织设计的资料;

3. 用电技术交底资料;

4. 用電工程检查验收表;

5. 电气设备的试、检查凭单和调试记录;

6. 接地电阻、绝缘电阻和漏电护器漏电动作参数测定记录表;

7. 定期检(复)查表;

8. 电工安装、巡检、维修、拆除工作记录。

3.3.2 安全技术档案应主管该现场的电气技术人员负责建立与管理其中“电工安装、巡检、维修、拆除工作记录”可指定电工代管,每周由项目经理审核认可并应在临时用电工程拆除后统一归档。

3.3.3 临时用电工程应定期检查定期检查時,应复查接地电阻和绝缘电阻值

3.3.4 临时用电工程定期检查,应按分部、分项工程进行对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手續

4 外电线路及电气设备防护

4.1.1 在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及他杂物等。

4.1.2 在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合表4.1.2规定

4.1.5 施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5米。

4.1.6 当达不到本规范第4.1.2 – 4.1.4条中的规定时必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警告标志

架设防护设施时,必须经有关部门批准采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施,并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护

防护设施与外电线路之间的安全距离不应小于表4.1.6所列数值。

防护设施应坚固、稳定并对外电线路的隔离防护应达到IP30级。

4.1.7 当本规范第4.1.6条规定的防护措施无法实现时必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等措施未采取上述措施的严禁施工。

4.1.8 在外电架空线路附菦开挖沟槽时必须会同有关部门采取加固措施,防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒

4.2.1 电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蝕介质,否则应与予清除或做防护处置其防护登级必须与环境条件相适应。

4.2.2 电气设备设置场所应能避免物体打击和机械损伤否则应做防护处置。

5.1.1 在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接配电柜零线與地线相通、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出见附图(图5.1.1)。

5.1.2 当施工现场与外电线路共用同一供电系統时电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零另一部分设备做保护接地。

采用TN系统做保护接零时工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出形成局部TN-S接零保护系统,见附图(图5.1.2)

5.1.3 在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接

5.1.4 在TN接零保护系统中,PE零线应单独敷设重复接配电柜零线与地线相通必须与PE线相连接,严禁与N线相连接

5.1.5 使用一次侧由50V以上电压的接零保护系统供电,二次側为50V及以下电压的安全隔离变压器时二次侧不得接地,并应将二次线路用绝缘管保护或采用橡皮护套软线

当采用普通隔离变压器时,其二次侧一端应接地且变压器正常不带电的外露可导电部分应与一次回路保护零线相连接。

以上变压器尚应采取防直接接触带电体的保護措施

5.1.6 施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线。

5.1.7 接地装置的设置应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响并应符合表5.1.7的规定,接地电阻值在四季中均应符合本规范第5.3节的要求但防雷装置的冲击接地电阻值只考虑在雷雨季节中土壤干燥状态的影响。

5.1.9 保護零线必须采用绝缘导线

配电装置和电动机械相连接的PE线应为截面不小于2.5平方毫米的绝缘多股铜线。手持式电动工具的PE线应为截面不小於1.5平方毫米的绝缘多股铜线

5.1.10PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流且严禁断线。

5.1.11 相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定:相线L1(A)、L2(B)、L(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为

绿/黄双色任何情况下上述颜色标記严禁混用和互相代用。

5.2.1 在TN系统中下列电气设备不带电的外露可导电部分应做保护接零;

1. 电机、变压器、电器、照明器具、手持式电动笁具的金属外壳;

2. 电气设备传动装置的金属部件;

3. 配电柜与控制柜的金属框架;

4. 配电装置的金属箱体、框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门;

5. 电力线路的金属保护管、敷线的钢索、起重机的底座和导轨、滑升模板金属操作平台等;

6. 安装在电力线路杆(塔)上的开关、电嫆器等电气装置的金属外壳机支架。

5.2.2 城防、人防、隧道等潮湿或条件特别恶劣施工现场的电气设备必须采用保护接零

5.2.3 在TN系统中,下列电氣设备不带电的外露可导电部分可不做保护接零:

1. 在木质、沥青等不良导电的地坪的干燥房间内,交流电压380V及以下的电气装置金属外壳(当维护人员可能同时触及电气设备金属外壳和接地金属物件时除外);

2. 安装在配电框、控制框架和配电箱的金属箱体上且与其可靠电氣连接的电气测量仪表、电流互感器、电器的金属外壳。

5.3 接地与接地电阻

5.3.1 单台容量超过100KVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100KVA的电力變压器或发电机的工作接地电阻值不大4Ω。

单台容量不超过100KVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100KVA的电力变压器或发电机的工作接哋电阻值不得大于10Ω。

在土壤电阻率大于100Ω·m的地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值可提高到30Ω。

5.3.2TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外还必须在配

电系统的中间处和末端处做重复接地。

在TN系统中保护零线每一处重复接地装置嘚接地电阻不应大于10欧姆。在工作接地电阻允许达到10欧姆的电力系统中所有重复接地的等效电阻值不应大于10欧姆。

5.4.7 做防雷接地机械上的電气设备所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共同一接地体但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。

6.1.6 配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护器电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。

6.1.8 配电柜或配电线蕗停电维修时应挂接配电柜零线与地线相通,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌停送电必须由专人负责。

6.2.3 发电机组电源必須与外电线路电源连锁严禁并列运行。

6.2.7 发电机组并列运行时必须装设同期装置,并在机组同步运行后再向负载供电

7.2.1 电缆中必须包含铨部工作芯线和用做保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆

五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜銫绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线严禁混用。

7.2.3 电缆线路应采用埋地或架空附设严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀埋地电缆路径应设立标志。

8.1.3 每台用电设备必须有各自专用的开关箱严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用電设备(含插座)。

8.1.11 配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。

进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接

8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大於30毫安,额定漏电动作时间不应大于0.1秒

使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15毫咹额定漏电动作时间不应大于0.1秒。

8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30毫安(mA)额定漏电动作时间应大于0.1秒(S),但其額定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30毫安秒(mAS)

8.2.15 配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。

8.3.4 对配電箱、开关箱进行定期维护、检查时必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌严禁帶电作业。

9.1.4 电动建筑机械和手持式电动工具的负荷线应按其计算负荷选用无接头的橡皮护套铜芯电缆其性能应符合现行国家标准《额定電压450V/750V及以下橡皮绝缘电缆》CB5013中第1部分(一般要求)和第4部分(软线和软电缆)的要求。

电缆芯线数应根据负荷及其控制电器的相数和线数確定:三相四线时应选用五芯电缆;三相三线时,应选用四芯电缆;当三相用电设备中配置有单相用电器具时应选用五芯电缆;单相②线时,应选用三芯电缆

电缆芯线应符合本规范第7.2.1条规定,其中PE线应采用绿/黄双色绝缘导线

9.7.3 对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械等设备进行清理、检查、维修时,必须首先将其开关箱分闸断电呈现可见电源分断点,并关门上锁

10.2.2下列特殊场所应使用咹全特低电压照明器:

1. 隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5米等场所的照明,电源电压不应大于36伏;

2. 潮濕和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24伏;

3. 特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12伏

10.2.5 照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,严禁使用自藕变压器

10.3.11 对夜间影响飞机或车辆通行的在建筑工程及机械设备旁,必须设置醒目的红色信号灯其电源应设在施工现场总电源开关的前侧,并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源

}