您现在可以为该问题添加标签
产品版区: 学习在于交流
1、供电电压:3相380V
咱们这电机是否可以直接启动?需要注意哪些问题
扫码进入找答案小程序,即刻追踪此问题
看了这个问题的网友还看了
是否可以直接启动取决于你嘚电网容量及是空载启动还是带载启动。
即便是空载启动启动电流也会是额定电流的6倍左右,如果带载那就更大了。
如果条件允许還是建议星-角启动。
以下网友赞了您的问题:
提问者对于答案的评价:
置评专家:西门子驱动技术支持 11:39
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。