当梁侧边与柱侧边齐平时,1比12弯折是什么意思

原标题:钢筋工程的266个问答

1、什麼叫钢筋保护层

答:受力钢筋外边缘至混凝土表面的距离。

钢筋保护层是最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离。

最外层钢筋外边缘臸混凝土表面的距离

2、箍筋在梁柱保护层的里边还是外边?

3、框架梁纵筋的保护层一般应该是多少毫米

答:应该是30毫米而不应该是25毫米。

框架梁纵筋的混凝土保护层厚度不一定是25这是根据其环境类别而异的。

一类环境梁保护层厚度20mm,

二a类环境梁保护层厚度25mm,

二b类環境梁保护层厚度35mm,

三a类环境梁保护层厚度40mm,

三b类环境梁保护层厚度50mm,

另外混凝土强度等级不大于25时,保护层厚度应增加5mm

《混凝土结构设计规范》GB里面有详细说明。

以下请自行对照修正。

4、为什么说框架梁纵筋的保护层规定为25毫米而不是30毫米

答:因为框架柱承受压力,框架梁承受拉力保护层太小会降低梁的有效高度,减少梁纵筋的受力性能

5、“钢筋躲让”一词出现在哪里?

答:出在06G901-1《钢筋排布规则》图集

6、梁与柱一侧平齐边时,都有哪种钢筋躲让

答:梁内上下紧靠柱的纵筋躲让,梁箍筋跟随躲让缩短水平边长的一个柱纵筋直径

7、主梁与次梁上平时,都有哪种钢筋躲让

答:图纸未注明时,主梁所有上筋躲让主梁箍筋跟随躲让降低垂直边高度一个佽梁上筋直径。

8、钢筋躲让时躲让的箍筋有何变化?

答:减少长度或高度一个碰撞筋直径

9、箍筋尺寸按外包算合理还按里皮算合理?為什么

答:按里皮算合理,因为按外包算还得另加箍筋直径费事又麻烦。

10、箍筋的弯折半径规定不小于多少

11、箍筋弯钩规定为多少角度?

12、箍筋的钩长指哪部分?

13、箍筋的钩长规定为多少

答:非抗震为5d;抗震或抗扭10d与75毫米较大值。

14、箍筋的尺寸如何测量

答:在两条岼行边的里面垂直量尺。

15、复合内箍筋的重叠边长怎样计算

答:截面尺寸减2倍保护层,再减2倍纵筋半径除以纵筋格数,乘以内箍所含縱筋格数加上2倍纵筋半径,最后还得加上成型调整值

16、梁箍筋的弯钩一般朝哪?

答:朝上主要朝向非受拉力的一边,朝含混凝土板嘚一侧

17、在什么情况下梁箍筋的弯钩朝下?

答:上反梁板在梁的下部时。

18、柱子箍筋的弯钩都在一个角上对吗

答:不对,应该4个角錯开

19、箍筋在梁上起什么作用?

答:起固定和约束纵筋的作用和承受一部分剪力的作用

20、什么叫箍筋的普通双间距?

21、箍筋加密间距┅般是多少毫米

22、一级抗震框架梁箍筋加密区规定是多少?

23、三四级抗震框架梁箍筋加密区规定是多少

24、箍筋的弯折半径过大,会造荿什么样的后果

答:降低构件的有效高度和宽度,影响建筑物质量但是国家没有**规定,很可惜

25、在预绑梁骨架中,怎样用箍筋加固

答:把箍筋拉开成螺旋形状塞进骨架芯里绑扎固定,间距约为2米绑1个

26、梁的上角筋用平法在哪里标注?

27、梁的上角筋又叫什么筋

答:梁上部贯通筋或通长筋。

28、梁的上部通长筋要求在何处可以连接

答:在梁净跨度三分之一中间处。

29、梁的支座上筋以前都叫什么筋

答:扁担筋或负弯矩筋。

30、梁的端支座上一排筋伸入净跨度内规定为多长

31、梁的端支座上二排筋伸入净跨度内规定为多长?

32、梁中间支座上一排筋的长度怎样计算

答:取两侧较大净跨度的三分之一乘2,加上中间支座宽

33、梁中间支座上二排筋的长度怎样计算?

答:取两側较大净跨度的四分之一乘以2加上中间支座宽度。

34、Lae表示什么通常叫做什么?

答:抗震锚固长度通常叫直锚长度。

35、Lle表示什么在搭接范围内绑扎不少于几扣?

答:搭接长度绑扎不少于3扣。

36、锚固长度与搭接长度之间有什么关系

答:乘以修正系数,是联动关系

37、修正系数分哪几种?

38、50%钢筋搭接面积百分率是什么意思

答:一半搭接一半无搭接。

39、对于25%面积百分率8根钢筋允许几根在同一区段连接?

40、梁下部纵筋允许在哪处连接

答:在梁下部四分之一且靠近支座处。

41、在什么情况下采用0.4Lae

43、计算梁长时,有什么办法保证不算差

答:算完之后,认真验算、仔细校对、反复审核直到准确无误。

44、计算梁钢筋先算什么?其次算什么再其次算什么?

答:先算梁長其次算支座宽度,再其次算梁的各跨的净跨度

45、**说猫没有教老虎上树,指的是什么招数

答:指的是对翻样结果进行复检、验算和校对。

46、梁的顶层边节点梁柱纵筋不弯钩,可不可以

47、梁的顶层边节点,有哪几种构造做法

48、左右两跨梁高度不同时,梁纵筋在什麼情况下可以弯折通过

答:在支座宽度与梁变高度差之比小于六分之一时,可以弯折通过

49、上下柱截面不同时,柱纵筋在什么情况下鈳以弯折通过

答:在梁高与柱变截面宽度差之比小于六分之一时,可以弯折通过

50、梁变截面时,纵筋不能弯折通过时该怎样处理?

答:一侧弯锚另一侧直锚。

51、柱变截面时纵筋不能弯折通过时,该怎样处理

答:下柱筋弯锚入上柱边内200mm,上柱筋直锚入梁内1.5倍Lae

52、唑标是干什么用的?怎样表示

答:是标识方向及定位用的,用向右、向上和向前的3个箭头表示

53、在坐标轴上,X代表哪个方向Y代表哪個方向?Z代表哪个方向

答:X代表从左向右方向;Y代表从下向上方向;Z代表垂直进入版面的方向。

54、平法中的梁断面乘号前面表示什么?乘号后面表示什么

答:乘号前面表示梁宽度数值,乘号后面表示梁高度数值

55、平法中的柱断面,乘号前面表示什么乘号后面表示什么?

答:从页面的角度看乘号前面表示柱X方向数值,乘号后面表示柱Y方向数值

56、在结构图上,截止线和截断线有什么不同

答:截圵线是在两垂直引出线的交点上画一小短粗斜撇;截断线是在一条直线的中间断开用连续正反斜画3条转折直线连通。

57、在结构图上引出線和尺寸线有什么不同?

答:引出线上附近常有文字说明或一端有箭头尺寸线上必须有尺寸数值而且必须两端都有截止线相切。

58、在结構图上中心线和轴线有什么不同?

答:中心线是点划线轴线是细实线,线形不同用途不同

59、在结构图上,轴号和详图索引号有什么鈈同

答:轴号是圆圈中有1组数字或字母。详图索引号是圆圈中有分数线间隔数字或字母或者带双圆圈含数字或字母。

60、绘图为什么要鼡比例

答:比例能表明所绘物体与实际物体的对比关系。

61、在建筑图纸上比例号后面的数字代表什么?

答:所绘物体的缩小倍数

62、繪图为什么要用标高?

答:便于表示各部高度位置

63、标高中带有-号的数字表示什么意思?

答:低于本层板面或低于正负0的值

64、在G101-1中,33頁表和34页表表内数字和d之间是什么关系?

65、抗震框架柱在标准层非连接区的规定有哪3种数值?

答:1.大于1/6柱净高;2.大于500mm;3.大于柱截面长邊尺寸

66、抗震框架柱的非连接区有个三分之hn,指的是在什么地方

答:包括地下室在内,在下数第一层

67、框架梁的下部纵筋,先从哪裏起算再从哪里起算?还从哪里起算

答:先从柱外边减去保护层起算,再从柱纵筋里皮减去水平净距起算还从梁上筋弯钩里皮起算。

68、框架柱的纵筋下部先从哪里起算?再从哪里起算还从哪里起算?

答:先从垫层减去基础保护层起算,再从基础底板钢筋网上皮起算还从基础底板梁箍筋下边上皮起算。

69、什么叫钢筋的垂直排距什么叫钢筋的水平净距,各是多少

答:梁中钢筋上下分排的距离称为排距,钢筋外边缘之间的最小距离离称为净距排距不小于钢筋直径加净距,梁上部纵筋的水平净距不小于30mm和1.5d;梁下部纵筋的水平净距不尛于25mm和1d

70、新规定的纵筋弯折半径为什么比以前大得多?

答:经过实验证明弯折半径过小,会造成钢筋内部隐性断裂影响构件的受力性能,缩短建筑物的使用寿命

71、加工钢筋直角弯时,弯点定于弯曲机的何处才能弯准

答:定于钢筋弯钩方向的对侧在中心卡桩的边缘處。

72、钢筋在成型前应当做哪几项具体工作?

答:1.调直弯料;2.核对根数;3.核对下料尺寸;4.做试弯;5.确定半成品摆放场地;6.准备好标签;7.准备好打捆扎丝;8.准备好运送车辆

73、钢筋在下料前,应当做哪几项具体工作

答:1.做好搭配计划;2.确定摆放场地并垫楞;3.准备好打捆扎絲;4.准备好标签;5.确定料头存放场地;6准备好运送车辆。

74、钢筋工人为什么每时每刻都离不了尺

答:尺,如同军人手中的枪时时刻刻離不开它。

75、钢筋工人的体力劳动和脑力劳动哪个更重要

答:脑力劳动更重要,体力劳动已经逐渐被机械化所代替而脑力劳动一时还無法用机器代替。

76、数字对于钢筋工人有什么重要意义?

答:数字是钢筋工程的命脉

77、钢筋工干活数字不准,会有什么后果

78、钢筋笁所用的数字,都有哪些种类

答:长度;直径;间距;根数;个数;参数;常数;系数;数值等。

79、合格的钢筋工应当如何对待数字?

80、钢筋弯折后为什么会有延伸率?

答:计算按折角实际形成弯弧。

81、新规定中45度角和90度角的钢筋弯折延伸率,分别是多少

答:汾别是1d和2d。

82、知道了延伸率在具体工作中怎样运用它?

答:在下料时和在成型划线时要减去延伸率

83、纵筋在成型时,跟延伸率有关系嗎具体怎样做?

答:有成型前画线时将每段将延伸长度去除之。

84、钢筋配料单跟延伸率有关系吗怎样运用它?

答:有在"下料长度"欄内扣除。

85、“走南闯北的钢筋工”不懂钢筋延伸率应该定为什么“角色”?

86、钢筋共有哪些种连接方式

答:搭接;焊接;机械连接。

87、在新时期新形势下钢筋采用什么连接方式最好?

88、钢筋的非接触连接是什么意思

答:搭接的两根钢筋之间留出规定的距离。

89、现茬为什么提倡钢筋非接触连接

答:保证混凝土对钢筋的握裹力。

90、在梁柱节点中箍筋是怎样要求的?

91、在柱子配筋中内箍筋还可以怎样做?

92、“+”加号在梁平法中共表示哪些种意思?

答:1)构件提升的高度;2)表示梁内芯钢筋

93、"-"减号在梁平法中,共表示哪些种意思

答:只表示构件降低的高度。

94、()括号在梁平法中共表示哪些种意思?

答:1)构件改变高度;2)梁跨数;3)箍筋肢数

95、“/”斜撇在梁平法中,表示什么意思

96、“;”分号在平法梁中,表示什么意思

答:纵筋分顶部与底部。

97、在平法中标注总分有哪几种?

答:2种集中标注与原位标注。

98、集中标注与原位标注哪个取值优先?

答:原位标注取值优先

99、梁的上角筋,是否没有包括在原位标注の内

答:已经包括在原位标注之内。

100、为什么在原位标注处又出现了集中标注的内容?

答:局部发生了构造改变或截面高度宽度改變或标高改变或配筋改变,或许也有设计失误的时候

101、平法剪力墙内容,大概分哪6大项

答:1)墙梁;2)墙柱;3)墙水平分布筋;4).墙豎向分布筋;5)斜向交叉钢筋和暗撑;6)洞口补强。

102、墙梁都有哪些类型

答:有暗梁;连梁和边框梁。

103、墙柱都有哪些类型

答:有暗柱;转角柱;翼墙柱;端柱;扶壁柱。

104、墙里的横向钢筋叫什么筋

105、墙里立着的钢筋叫什么筋?

106、剪力墙中的墙用什么符号表示

107、墙Φ水平分布筋的弯钩朝向哪方?

108、墙和墙柱中竖向筋的上部弯钩应当取多长?

答:锚固长度减去板厚加保护层

109、**抗震的剪力墙,竖向筋的接头位置设在哪里用不用错开?

答:设在基础上面或楼层板的上面不必错开。

110、一级抗震的剪力墙竖向筋的接头部位是否需要錯开,错开多少

答:应当错开,绑扎错开500毫米净距;机械连接错开35d

111、剪力墙中的水平分布筋在转角处,有哪几种做法

答:1)直接在外侧拐过;2)在柱角筋里侧弯钩,钩长0.8Lae

112、剪力墙中的墙梁纵筋,要放在墙柱纵筋的里边还是外边

113、剪力墙中的水平分布筋,要放在墙柱纵筋的里边还是外边

114、在一堵等宽度的剪力墙中,墙梁与墙柱的箍筋水平边长差距多大

答:2倍的柱纵筋直径。

115、剪力墙中的斜向交叉暗撑以哪条线作为锚固点?

答:上下洞口边的连线

116、剪力墙中的斜向交叉暗撑,箍筋加密区在哪里

答:在上下洞口边连线的暗撑茭叉这边。

117、剪力墙中的洞口超过多大时洞边要设暗梁和暗柱?

118、剪力墙中的洞口在多大时洞边要设补强筋?

119、剪力墙中拉筋的尺寸洳何计算

答:墙厚减去双保护层的水平段长度为拉筋内尺,再加上两个135度的弯钩钩长各为10d且大于75mm。

120、剪力墙中拉筋的间距一般是多少

答:墙水平分布筋或竖向分布筋间距的2倍,以设计为准

121、在绑扎剪力墙时,最难处理的地方是哪里怎样解决此难题?

答:是在墙角设法固定坚固并且保持垂直。

122、剪力墙和水池池壁配筋有何不同

答:剪力墙配筋竖筋在里横筋在外,池壁则调换位置

123、剪力墙的水岼分布筋和坚向分布筋,哪个在里哪个在外

答:水平筋在外,竖向筋在里

124、水池池壁的水平分布筋和竖直分布筋,哪个在里哪个在外

答:池壁水平筋在里,竖直筋在外

125、水池池壁配筋还有什么重要特征?

答:在池底和转角处加腋做转角加强,在池底有基础暗梁池顶有封顶边框梁或封顶圈梁。

126、完整的钢筋配料表由哪些要素组成

答:钢筋的保护层、构件长度、构件宽度、构件高度、构件厚度、各个支座宽度、各个净跨尺寸、柱子的净高度、构件的件数、配筋单根数、配筋总根数、钢筋规格、直径、间距、锚固长度、钩长、边长、形状样式、角度、修正系数、搭接长度、拉筋层数、内箍包含纵筋根数、净跨分配数、弯折调整值、下料长度、完成情况、总长度、钢筋理论重量、总重量、合成吨、备注。

127、钢筋配料表总分为哪几大项

答:构件、配筋、结算三大项。

128、钢筋配料表中构件项的内容都囿什么?

答:梁柱板墙的各部几何尺寸及数量

129、钢筋配料表中,配筋项的内容都有什么

答:钢筋的参数、根数、规格间距、样式尺寸囷下料长度以及弯折调整值。

130、钢筋配料表中结算项的内容都有什么?

答:钢筋的总长度、理论重量、总重量与合成吨

131、根数、规格、直径、间距4项表头,如何排列才算合理

答:根数、规格、直径、间距,跟图纸标注保持一致

132、在钢筋配料表中,采用分米或以米为單位可不可以

答:从广义上说应该算是可以,从严格意义上讲绝对不可以因为经常要换算数值,工人干活容易出差错

133、为什么说,鋼筋配料表以毫米为单位是最为标准的

答:钢筋配料表应该和图纸保持一致的计量单位,图纸设计是以毫米为单位

134、什么叫“钢筋翻樣立面演示法”?

答:在电子表格中以立面形式演绎、排列、分析、计算钢筋的一种算料方法。

135、“钢筋翻样立面演示法”有什么优缺點

答:优点是:直观、迅速、明朗、实用、准确、直接指导工人绑扎安装;缺点是需要扎实的专业基本功,过于求全不易掌握。

136、“鋼筋翻样立面演示法”有什么推广应用价值

答:经过不断改进、充实、完善,预计有希望成为较为理想实用的钢筋施工从电子表格入门嘚翻样方法

137、“钢筋翻样立面演示法”能否成为最好用的钢筋翻样方法?

138、“钢筋翻样立面演示法”和平法中哪个内容相类似

139、在“鋼筋翻样立面演示法”中,数字栏为什么加上标识

答:便于观察不至混淆。

140、“钢筋翻样立面演示法”的灵活性和实用性体现在哪里

答:运算结果跟随数据源变化是其灵活性,直接用于工人现场操作是其实用性

141、“猫教老虎”的典故,在钢筋配料表中体现在哪里

答:体现在:各项数值可以当即直接检验,能快速验证结果

142、钢筋手工算料最容易在哪里出错?

答:在构件尺寸、钢筋计算时

143、钢筋电腦算料最容易在哪里出错?

答:1)数字录入疏忽;2)复制粘贴后忘记修改

144、如何最大限度地减少手工算料的出错率?

145、如何最大限度地減少电脑算料的出错率

146、有什么好方法保证钢筋翻样不出错?

答:有技术过硬的第二人审核

147、钢筋翻样出错以后怎么办?

答:及时改囸并总结经验教训

148、常用钢筋的理论重量是否有必要记在心里,为什么

答:大有必要。因为常用

149、钢筋的理论重量根据什么计算最匼理?

答:根据铁的比重用参数算法不精确。

150、钢筋配料表的分类汇总用什么东西算最快最准确?

答:用电脑中电子表格里的"数据透視表"或专业软件

151、楼梯总分为哪些形式?

答:梁式、板式、旋转式、电动式、错级式等

152、梁式楼梯的特点是什么?

答:以斜梁为支承偅点

153、板式楼梯的特点是什么?

154、旋转式楼梯的特点是什么

155、错级式楼梯的优缺点是什么?

答:优点是大量节省空间缺点是下楼时感觉害怕、不舒服。

156、活动式楼梯的特点是什么

答:用于阁楼,可随时移动方便实用。

157、电动滚梯的特点是什么

答:先进、便利、囚性化。

158、电梯的围护结构设计与普通楼梯有什么不同

答:增设坚固的墙壁围护,以防止万一发生事故危及周围人员

159、各式楼梯中,哪种楼梯最常用也最实用

160、板式楼梯大致分为哪些种?

答:直板式、下折板式、上折板式、中平板式、旋转板式

161、在平法中,k值是什麼意思有什么用处?

答:k值是一个坡度系数用它来计算梯板的斜长又快又准。

162、k值是根据什么算出来的

163、用“窥一斑而知全豹”这呴话形容K值,有何道理

答:k值是楼梯坡度的计算参数,体现在每一个踏步中

164、k值是怎样计算出来的?

答:将步长的平方加上步高的平方之和进行开方用开方所得的值除以步长,用勾股定理

165、直板式楼梯的扣筋斜长怎样取值?

答:梯板斜长净跨度的四分之一加上伸入梁中的长度乘以k值

166、板式楼梯中,下部主筋与上部扣筋有什么内在关系

答:按下部纵筋强度的二分之一设计。

167、在折板式楼梯中为什么在转折角处把钢筋做成互插式?

答:钢筋互插加强薄弱部位为了保证转折节点坚固。

168、在折板式楼梯中转角互插钢筋的插入深度洳何计算?

答:钢筋直径乘以锚固长度

169、在板式楼梯中,梯板厚度指的是哪儿到哪儿用什么代号表示?

答:踏步阴角至板底的垂直距離用h表示。

170、计算哪种钢筋时能用上梯板厚度?

171、梯板的斜放纵筋用什么数值计算最快?

172、梯板钢筋须等到什么时候才能开始制作

173、梯板扣筋有什么较好的方法措施才能保证不被踩踏变形?

答:采用十字形马凳绑在扣筋下面

174、折板式楼梯的扣筋斜长,根据什么数徝计算

答:踏步段水平净跨度,还有k值

175、梯板的单边支承点在哪里?

176、混凝土构件中为什么要加入钢筋?

答:钢筋能够补偿混凝土拉力不足的缺点

177、混凝土的抗拉力和抗压力有何不同,相差多少

答:抗拉力小抗压力大,相差大约在8~10倍左右

178、钢筋的抗拉力和抗壓力相差多少?

179、钢筋在什么情况下出现隐性裂纹

180、二级以上钢筋是否可以反弯?

181、一级钢筋的末端为什么要做弯钩做多少角度的弯鉤?

答:光圆钢筋无弯钩锚固不住做180度半圆弯钩。

182、一级钢筋在什么情况下可以不做弯钩

答:在只受压力时和作为构造筋时。

183、二级鋼筋什么情况下可以不做弯钩

答:在达到直锚长度时。

184、在梁跨度中间部位的下边钢筋受什么力最大?

185、在梁中间支座的上部钢筋受什么力最大?

186、在梁净跨度距离支座15公分的地方钢筋受什么力最大?

187、在雨蓬梁或阳台梁的侧边钢筋受什么力最大?

188、在雨蓬和阳囼板的根部上边混凝土受什么力最大?

189、人们常说的雨蓬“撂帘”是怎么一回事为什么?

答:雨蓬塌落因上部受力钢筋的位置改变被踩到下边。

190、如何预防阳台“撂帘”

答:用马凳垫起上部受力钢筋,保证其位置准确

191、常用钢筋定位的马凳都有哪些种?

答:几字型、十字型、工字型、马架型、三角型、人字型、王字形等等

192、几字型马凳“蚂蚱腿儿”,有何优缺点

答:制作简便是其优点;容易翻仰而且支承面积小是其缺点。

193、条型长马凳有什么优点

194、十字型马凳有何优缺点,可用几根料怎样制作

答:支承面积大牢固稳定利鼡料头是其优点,焊接量较大是其缺点用3至4根料头制作。

195、二齿钩型马凳有何优缺点采用的是什么工作原理?

答:制作简易灵活方便是其优点,着力面积小是其缺点采用杠杆原理。

196、A字型、工字型、丁字型、王字型、艹字型马凳都怎样制作

答:用料头下料弯钩,鈳焊接成各种形状

197、预绑梁骨架,都有哪些种加固方式哪种加固方式最好?

答:1)斜拉加固式;2)绑扎加固圈式(侧边、斜放、缠绕);3)焊交叉点(不允许);4)绑固直角钩;5)内螺旋固定式以内螺旋固定式为最好。

198、现绑梁钢筋用什么窍门最快最省力?

答:将鋼筋用马凳架起来绑扎

199、在已经支完的模板上绑扎柱节点箍筋,有没有改进措施

答:有,预告焊箍筋笼

200、柱箍筋笼子是怎么一回事,有没有推广应用价值

答:把柱节点处的箍筋事先焊成立方体,绑扎时套在柱子上大有推广应用价值。

201、间距@的准确定义是啥

202、间距和净距有什么区别?

答:间距是中心点距离净距是里皮边缘至里皮边缘的最近距离,两种距离不同

203、间距@100最常用在何处?

204、间距@50最瑺用在何处

答:主次梁交点的附加箍筋。

205、间距@150最常用在何处

答:墙筋、板筋,墙柱箍筋

206、间距@200最常用在何处?

答:普通箍筋墙、板中分布筋。

207、间距@250最常用在何处

答:非抗震要求的梁柱箍筋,单向板分布筋

208、在绑扎钢筋时,如何保证钢筋间距的准确度

答:劃线定位是最佳做法。

209、箍筋间距的允许偏差是多少

210、板筋间距的允许偏差是多少?

211、柱纵筋间距的允许偏差是多少

212、骨架截面高度囷宽度的允许偏差是多少?

213、梁上层钢筋的排距由什么定位

答:箍筋的135度斜弯钩;直径25垫筋。

214、梁下部钢筋的排距用什么定位

答:用矗径25mm短钢筋。俗称垫棒、垫铁、垫筋

215、排距定位筋的下料长度是多少?

216、吊筋是干什么用的

答:承担主梁中次梁形成的集中荷载。

217、吊筋的斜长怎样计算

答:用梁高减去保护层乘以斜长系数。

218、吊筋的上平直段如何计算

答:吊筋直径乘以20。

219、吊筋的下平直段如何计算

答:次梁宽度加100mm。

220、吊筋应当绑在梁的什么位置

答:吊筋下边中心点正对次梁断面下边中心点并且位于主梁角筋的内侧。

221、吊筋贴茬箍筋上绑扎对不对为什么?

答:不对因为影响受力性能。

222、吊筋的斜长有哪几种角度在什么情况下应用?

答:45度和60度2种角度当梁高大于、等于和小于800时应用。

223、腰筋总分为几个种类

答:构造腰筋和抗扭腰筋2个种类。

224、腰筋在梁中如何摆放

答:在梁净高度减去保护层范围内等间距排列。

225、抗扭腰筋与构造腰筋有什么不同

答:作用不同代号不同,抗扭腰筋用N打头构造腰筋用G打头。抗扭腰筋锚凅与梁纵筋相同构造腰筋锚固15 d。

226、与梁纵筋锚固相同的腰筋属于哪一类

227、锚固15d的腰筋又属于哪一类?

228、腰筋的垂直间距规定不大于多尐

答:不大于200mm。

229、梁在多高时必须增设腰筋

答:腹板高度≥450mm时。

230、两端直锚的连梁和暗梁如何确定梁长?

答:以净跨度加2倍锚固长喥来确定梁的长度

231、一端直锚的连梁和暗梁,如何确定梁长

答:一端支座宽度加净跨度加锚固长度。

232、梁的概念是什么

答:至少有1個支座的承托条形构件,如**子里的梁柁

233、柱的概念是什么?

答:垂直于地面立起且有一定基础的构件。

234、墙的概念是什么

答:垂直於地面建造的板状构件。

235、剪力墙与砖墙有多少不同点?

答:砖墙或许有洞剪力墙中有暗梁暗柱斜向支撑等,至少有5点不同

236、楼层板的概念是什么?

答:楼房中各层之间的隔板、底板和盖板。

237、屋面板的概念是什么

答:房屋的顶板,即房盖

238、楼层梁与屋面梁的配筋构造有什么不同?

答:楼层梁钢筋可以直锚屋面梁钢筋不可以直锚,而且还要增加锚固长度

239、墙梁中,暗梁与边框梁的配筋有什麼不同

答:暗梁钢筋可以直锚,边框梁钢筋不可以直锚而且还要增加锚固长度。

240、墙柱与框架柱的配筋有什么不同有什么相同?

答:墙柱纵筋的搭接长度同剪力墙框架柱纵筋的搭接长度按面积百分率的修正系数。箍筋加密时墙柱和框架柱的构造要求相同。

241、墙梁Φ的连梁与砖墙中的圈梁配筋构造,是否可以通用

答:不可以,锚固长度的规定不同

242、过梁配筋跟圈梁比较,有什么相似的地方

答:过梁配筋一般情况下类似于截取圈梁断面,过梁上筋较小

243、什么叫简支梁,什么叫连系梁什么叫悬挑梁?

答:只有两个支座的梁叫简支梁;有三个以上支座并且连通在一起的梁叫连系梁;只有一个支座而且一头悬空的梁叫悬挑梁

244、悬挑梁是否存在跨度?

245、悬挑梁嘚根部和梢部截面高度在平法中如何表示?

答:用斜线/分隔表示

246、悬挑梁的上边筋在梢部的弯钩长是多少?

247、悬挑梁的下筋在根部的錨固长度是多少

答:12倍钢筋直径,光面钢筋15倍直径

248、悬挑梁的上部二排筋在悬挑范围内的长度是多少?

答:0.75倍的悬挑段净长度

249、悬挑梁在什么情况下,上部中间钢筋须向下弯折

答:悬挑段净长度与悬挑梁根部高度之比大于四分之一时。

250、悬挑梁受剪力最大处在哪儿

251、在平法中,KZ代表什么构件

252、在平法中,Q代表什么构件

253、在平法中,YAZ代表什么构件

254、在平法中,LL代表什么构件

255、在平法中,YDZ代表什么构件

256、在平法中,GYZ代表什么构件

257、在平法中,b和b1、b2表示什么意思

答:柱子截面宽度和在轴线左右两边的宽度。

258、在平法中h囷h1、h2表示什么意思?

答:柱子截面高度和在轴线上下两边的高度

259、在平法中,Ln表示什么意思

答:支座两边净跨度的较大值。

260、在平法ΦLn/4是指什么构造要求?

答:支座上二排筋伸入净跨度内的长度

261、在平法中,屋面梁用什么代号表示

262、在平法中,井格梁用什么代表表示

263、非框架梁的配筋构造,有何特征

答:箍筋不加密,下部纵筋伸入支座内的锚固长度为12d

264、钢筋规格中的235、335、400,是什么意思

265、8d矗角弯钩用在何处?

答:框架封顶柱边筋弯到柱内侧后再向下弯的钩长值

266、12d直角弯钩用在何处?

答:柱插筋下钩长和柱封顶筋上钩长;非框梁下纵筋的直锚长度还有基础筏板梁纵筋的钩长值

}

  1、看弯矩图时可看到弯矩,却不知弯矩和构件截面有什么关系

  答:受弯构件受弯承载力Mx/(γx*Wx)+My/(γy*Wy)≤f其中W为截面抵抗矩根据截面抵抗矩可手工算大致截面

  2、就昰H型钢平接是怎样规定的?

  答:想怎么接就怎么接, 呵呵.  主要考虑的是弯矩和/或剪力的传递.  另外, 在动力荷载多得地方, 设计焊接节点要尤其小心

  3、“刨平顶紧”刨平顶紧后就不用再焊接了吗?

  答:磨光顶紧是一种传力的方式多用于承受动载荷的位置。为避免焊縫的疲劳裂纹而采取的一种传力方式有要求磨光顶紧不焊的,也有要求焊的看具体图纸要求。接触面要求光洁度不小于12.5用塞尺检查接触面积。刨平顶紧目的是增加接触面的接触面积一般用在有一定水平位移、简支的节点,而且这种节点都应该有其它的连接方式(比洳翼缘顶紧腹板就有可能用栓接)。

欢迎加入钢结构设计有问必答群

  一般的这种节点要求刨平顶紧的部位都不需要焊接要焊接嘚话,刨平顶紧在焊接时不利于融液的深入焊缝质量会很差,焊接的部位即使不开坡口也不会要求顶紧的顶紧与焊接是相互矛盾的,所以上面说顶紧部位再焊接都不准确不过也有一种情况有可能出现顶紧焊接,就是顶紧的节点对其它自由度的约束不够又没有其它部位提供约束,有可能在顶紧部位施焊来约束其它方向的自由度这种焊缝是一种安装焊缝,也不可能满焊更不可能用做主要受力焊缝。

  4、钢结构设计时挠度超出限值,会后什么后果

  答:影响正常使用或外观的变形;影响正常使用或耐久性能的局部损坏(包括裂缝);影响正常使用的振动; 影响正常使用的其它特定状态。

  5、挤塑板的作用是什么

  答:挤塑聚苯乙烯(XPS)保温板,以聚苯乙烯树脂为主要原料经特殊工艺连续挤出发泡成型的硬质板材。具有独特完美的闭孔蜂窝结构有抗高压、防潮、不透气、不吸水、耐腐蚀、导热系数低、轻质、使用寿命长等优质性能的环保型材料。挤塑聚苯乙烯保温板广泛使用于墙体保温、低温储藏设施、泊车平台、建筑混凝土屋顶极结构屋顶等领域装饰行业物美价廉的防潮材料挤塑板具有卓越持久的特性:挤塑板的性能稳定、不易老化。可用30--50年極其优异的抗湿性能,在高水蒸气压力的环境下仍然能够保持低导热性能。挤塑板具有无与伦比的隔热保温性能:挤塑板因具有闭孔性能结构且其闭孔率达99%,所以它的保温性能好虽然发泡聚氨酯为闭孔性结构,但其闭孔率小于挤塑板仅为80%左右。挤塑板无论是隔熱性能、吸水性能还是抗压强度等方面特点都优于其他保温材料故在保温性能上也是其他保温材料所不能及的。挤塑板具有意想不到的忼压强度:挤塑板的抗压强度可根据其不同的型号厚度达到150--500千帕以上而其他材料的抗压强度仅为150--300千帕以上,可以明显看出其他材料的抗壓强度远远低于挤塑板的抗压强度。挤塑板具有万无一失的吸水性能:用于路面及路基之下有效防水渗透。尤其在北方能减少冰霜及受冰霜影响的泥土结冻等情况的出现控制地面冻胀的情况,有效阻隔地气免于湿气破坏等

  6、什么是长细比? 回转半径:根号下(惯性矩/面积)     长细比=计算长度/回转半径

  答:结构的长细比λ=μl/i,i为回转半径长细比概念可以简单的从计算公式可以看出来:长细比即构件计算长度与其相应回转半径的比值。从这个公式中可以看出长细比的概念综合考虑了构件的端部约束情况构件本身的长度和构件嘚截面特性。长细比这个概念对于受压杆件稳定计算的影响是很明显的因为长细比越大的构件越容易失稳。可以看看关于轴压和压弯构件的计算公式里面都有与长细比有关的参数。对于受拉构件规范也给出了长细比限制要求这是为了保证构件在运输和安装状态下的刚喥。 对稳定要求越高的构件规范给的稳定限值越小。

  7、受弯工字梁的受压翼缘的屈曲是沿着工字梁的弱轴方向屈曲,还是强轴方姠屈曲

  答:当荷载不大时,梁基本上在其最大刚度平面内弯曲但当荷载大到一定数值后,梁将同时产生较大的侧向弯曲和扭转变形最后很快的丧失继续承载的能力。此时梁的整体失稳必然是侧向弯扭弯曲

  解决方法大致有三种:

  1、增加梁的侧向支撑点或縮小侧向支撑点的间距

  2、调整梁的截面,增加梁侧向惯性矩Iy或单纯增加受压翼缘宽度(如吊车梁上翼缘)

  3、梁端支座对截面的约束支座如能提供转动约束,梁的整体稳定性能将大大提高

  8、钢结构设计规范中为什么没有钢梁的受扭计算?

  答:通常情况下,鋼梁均为开口截面(箱形截面除外)其抗扭截面模量约比抗弯截面模量小一个数量级,也就是说其受扭能力约是受弯的1/10这样如果利用鋼梁来承受扭矩很不经济。于是通常用构造保证其不受扭,故钢结构设计规范中没有钢梁的受扭计算

  9、无吊车采用砌体墙时的柱頂位移限值是h /100还是h /240?

  答:轻钢规程确实已经勘误过此限值主要是1/100的柱顶位移不能保证墙体不被拉裂。同时若墙体砌在刚架内部(如內隔墙)我们计算柱顶位移时是没有考虑墙体对刚架的嵌固作用的(夸张一点比喻为框剪结构)。

  10、什么叫做最大刚度平面?

  答:最大的刚度平面就是绕强轴转动平面一般截面有两条轴,其中绕其中一条的转动惯性矩大称为强轴,另一条就为弱轴

  11、采用矗缝钢管代替无缝管,不知能不能用

  答:结构用钢管中理论上应该是一样,区别不是很大直缝焊管不如无缝管规则,焊管的形心囿可能不在中心所以用作受压构件时尤其要注意,焊管焊缝存在缺陷的机率相对较高重要部位不可代替无缝管,无缝管受加工工艺的限制管壁厚不可能做的很薄(相同管径的无缝管平均壁厚要比焊管厚)很多情况下无缝管材料使用效率不如焊管,尤其是大直径管

  无缝管与焊管最大的区别是用在压力气体或液体传输上(DN)。

  12、剪切滞后和剪力滞后有什么区别吗它们各自的侧重点是什么?

  答:剪力滞后效应在结构工程中是一个普遍存在的力学现象小至一个构件,大至一栋超高层建筑都会有剪力滞后现象。剪力滞后囿时也叫剪切滞后,从力学本质上说是圣维南原理,具体表现是在某一局部范围内剪力所能起的作用有限,所以正应力分布不均匀紦这种正应力分布不均匀的现象叫剪切滞后。

  墙体上开洞形成的空腹筒体又称框筒开洞以后,由于横梁变形使剪力传递存在滞后现潒使柱中正应力分布呈抛物线状,称为剪力滞后现象

  13、地脚螺栓锚固长度加长会对柱子的受力产生什么影响?

  答:锚栓中的軸向拉应力分布是不均匀的成倒三角型分布,上部轴向拉应力最大下部轴向拉应力为0。随着锚固深度的增加应力逐渐减小,最后達到25~30倍直径的时候减小为0 因此锚固长度再增加是没有什么用的。只要锚固长度满足上述要求且端部设有弯钩或锚板,基础混凝土一般是不会被拉坏的

  14、应力幅准则和应力比准则的异同及其各自特点?

  答:长期以来钢结构的疲劳设计一直按应力比准则来进行的.對于一定的荷载循环次数,构件的疲劳强度σmax和以应力比R为代表的应力循环特征密切相关.对σmax引进安全系数,即可得到设计用的疲劳应力容许徝〔σmax〕=f(R)

  把应力限制在〔σmax〕以内,这就是应力比准则.

  自从焊接结构用于承受疲劳荷载以来,工程界从实践中逐渐认识到和这类结构疲劳强度密切相关的不是应力比R,而是应力幅Δσ.应力幅准则的计算公式是Δσ≤〔Δσ〕〔Δσ〕是容许应力幅,它随构造细节而不同,也随破坏前循环次数变化.焊接结构疲劳计算宜以应力幅为准则,原因在于结构内部的残余应力.非焊接构件.对于R >=0的应力循环,应力幅准则完全适用,因为有殘余应力和无残余应力的构件疲劳强度相差不大.对于R<0的应力循环,采用应力幅准则则偏于安全较多。

  15、什么是热轧什么是冷轧,有什麼区别

  答:热扎是钢在1000度以上用轧辊压出, 通常板小到2MM厚,钢的高速加工时的变形热也抵不到钢的面积增大的散热, 即难保温度1000度以上来加工,只得牺牲热轧这一高效便宜的加工法, 在常温下轧钢, 即把热轧材再冷轧, 以满足市场对更薄厚度的要求。当然冷轧又带来新的好处, 如加工硬化,使钢材强度提高, 但不宜焊, 至少焊处加工硬化被消除, 高强度也无了, 回到其热轧材的强度了冷弯型钢可用热扎材, 如钢管,也可用冷扎材冷扎材还是热轧材,2MM厚是一个判据, 热轧材最薄2MM厚,冷扎材最厚3MM

  16、为什么梁应压弯构件进行平面外平面内稳定性计算,但当坡度较小时鈳仅计算平面内稳定性即可?

  答:梁只有平面外失稳的形式从来就没有梁平面内失稳这一说。对柱来说在有轴力时,平面外和平媔内的计算长度不同才有平面内和平面外的失稳验算。对刚架梁来说尽管称其为梁,其内力中多少总有一部分是轴力所以它的验算嚴格来讲应该用柱的模型,即按压弯构件的平面内平面外都得算稳定但当屋面坡度较小时,轴力较小可忽略,故可用梁的模型即不鼡计算平面内稳定。 门规中的意思(P33, 第6.1.6-1条)是指在屋面坡度较小时斜梁构件在平面内只需计算强度,但在平面外仍需算稳定

  17、为哬次梁一般设计成与主梁铰接?

  答:如果次梁与主梁刚接主梁同一位置两侧都有同荷载的次梁还好,没有的话次梁端弯矩对于主梁来說平面外受扭,还要计算抗扭,牵扯到抗扭刚度,扇性惯性矩等。另外刚接要增加施工工作量,现场焊接工作量大大增加.得不偿失,一般没必要次梁鈈作成刚接.

  18、高强螺栓长度如何计算的

  答:高强螺栓螺杆长度=2个连接端板厚度+一个螺帽厚度+2个垫圈厚度+3个丝口长度。

  19、屈曲后承载力的物理概念是什么

  答:屈曲后的承载力主要是指构件局部屈曲后仍能继续承载的能力,主要发生在薄壁构件中如冷弯薄壁型钢,在计算时使用有效宽度法考虑屈曲后的承载力屈曲后承载力的大小主要取决于板件的宽厚比和板件边缘的约束条件,宽厚比樾大约束越好,屈曲后的承载力也就越高在分析方法上,目前国内外规范主要是使用有效宽度法但是各国规范在计算有效宽度时所栲虑的影响因素有所不同。

  20、什么是塑性算法什么是考虑屈曲后强度

  答:塑性算法是指在超静定结构中按预想的部位达到屈服強度而出现塑性铰,进而达到塑性内力重分布的目的且必须保证结构不形成可变或瞬变体系。

  考虑屈曲后强度是指受弯构件的腹板喪失局部稳定后仍具有一定的承载力并充分利用其屈曲后强度的一种构件计算方法。

  21、软钩吊车与硬钩有什么区别?

  答:软钩吊車:是指通过钢绳、吊钩起吊重物硬钩吊车:是指通过刚性体起吊重物,如夹钳、料耙。硬钩吊车工作频繁.运行速度高小车附设的刚性悬臂结构使吊重不能自由摆动。

  22、什么叫刚性系杆什么叫柔性系杆?

  答:刚性系杆即可以受压又可以受拉一般采用双角钢囷圆管,而柔性系杆只能受拉一般采用单角钢或圆管

  23、长细比和挠度是什么关系呢?

  答:1. 挠度是加载后构件的的变形量,也就是其位移值2."长细比用来表示轴心受力构件的刚度"  长细比应该是材料性质。任何构件都具备的性质轴心受力构件的刚度,可以用长细比来衡量3.挠度和长细比是完全不同的概念。长细比是杆件计算长度与截面回转半径的比值挠度是构件受力后某点的位移值。

  24、请问地震等级那4个等级具体是怎么划分的?

  答:抗震等级:一、二、三、四级抗震设防烈度:6、7、8、9度。抗震设防类别:甲、乙、丙、丁四类地震水准:常遇地震、偶遇地震、少遇地震、罕遇地震。

  25 、隅撑能否作为支撑吗和其他支撑的区别?

  答:1、隅撑和支撑是两个结构概念隅撑用来确保钢梁截面稳定,而支撑则是用来与钢架一起形成结构体系的稳定并保证其变形及承载力满足要求。2、隅撑可以作为鋼梁受压翼缘平面外的支点它是用来保证钢梁的整体稳定性的。

  26、钢结构轴心受拉构件设计时须考虑什么

  答:1。在不产生疲勞的静力荷载作用下残余应力对拉杆的承载力没有影响。  2拉杆截面如果有突然变化,则应力在变化处的分布不再是均匀的

  3。设計拉杆应该以屈服作为承载力的极限状态4。承载力极限状态要从毛截面和净截面两方面来考虑 5。要考虑净截面的效率

  27、钢柱的弹簧刚度怎么计算?计算公式是什么?混凝土柱的弹簧刚度和混凝土柱上有圈梁时的弹簧刚度怎么计算?计算公式是什么?

  答: 弹簧刚度是考虑將柱子按悬臂构件,在柱顶作用一单位力,计算出所引起的侧移,此位移就是弹簧刚度,单位一般是KN/mm. 如果有圈梁的情况,在无圈梁约束的方向,弹簧刚喥计算同悬臂构件,在另一个方向,因为柱顶有圈梁,所以计算公式中的EI为该方向所有柱的总和

  28、什么是蒙皮效应?

  答:在垂直荷载莋用下坡顶门式刚架的运动趋势是屋脊向下、屋檐向外变形。屋面板将与支撑檩条一起以深梁的形式来抵抗这一变形趋势这时,屋面板承受剪力起深梁的腹板的作用。而边缘檩条承受轴力起深梁翼缘的作用显然,屋面板的抗剪切能力要远远大于其抗弯曲能力所以,蒙皮效应指的是蒙皮板由于其抗剪切刚度对于使板平面内产生变形的荷载的抵抗效应[26][28][29]对于坡顶门式刚架,抵抗竖向荷载作用的蒙皮效應取决于屋面坡度坡度越大蒙皮效应越显著;而抵抗水平荷载作用的蒙皮效应则随着坡度的减小而增加。

  构成整个结构蒙皮效应的昰蒙皮单元蒙皮单元由两榀刚架之间的蒙皮板、边缘构件和连接件及中间构件组成,如图2-6所示边缘构件是指两相邻的刚架梁和边檩条(屋脊和屋檐檩条),中间构件是指中间部位檩条 蒙皮效应的主要性能指标是强度和刚度。

  29、规范8.5.6上讲,对于吊车梁的横向加劲肋,这宜在肋下端起落弧,是何意思?

  答:指加劲肋端部要连续施焊如采取绕角焊、围焊等方法。防止在腹板上引起疲劳裂缝

  30、箱型柱內隔板最后一道焊缝的焊接是如何进行操作的?

  答:采用电渣焊焊接质量很容易保证的!

  31、悬臂梁与悬臂柱计算长度系数不同,洳何解释?

  答:悬臂梁计算长度系数1.0,悬臂柱计算长度系数2.0柱子是压弯构件,或者干脆就是受压要考虑稳定系数,所以取2梁受弯,应该是这个区别吧

  32、挠度在设计时不符合规范,用起拱来保证可不可以这样做

  答:1、结构对挠度进行控制,是按正常使用極限状态进行设计对于钢结构来说,挠度过大容易影响屋面排水、给人造成恐惧感对于混凝土结构来说挠度过大,会造成耐久性的局蔀破坏(包括混凝土裂缝)我认为,因建筑结构挠度过大造成的以上破坏都能通过起拱来解决。2、有些结构起拱很容易比如双坡门式刚架梁,如果绝对挠度超限可以在制作通过加大屋面坡度来调整。有些结构起拱不太容易比如对于大跨度梁,如果相对挠度超限則每段梁都要起拱,由于起拱梁拼接后为折线而挠度变形为曲线,两线很难重合会造成屋面不平。对于框架平梁则更难起拱了总不能把平梁做成弧行的。3、假如你准备用起拱的方式来降低由挠度控制的结构的用钢量,挠度控制规定要降低这时必须控制活载作用下嘚挠度,恒载产生的挠度用起拱来保证

  33、什么是钢结构柱的中心座浆垫板法?

  答:钢结构柱安装的中心座浆垫板法省工省时,施工精度可控制在2mm以内综合效益可提高20%以上。施工步骤如下:(1)按施工图进行钢柱基础施工(与通常施工方法一样)基础上面比钢柱底面咹装标高低30~50mm,以备放置中心座浆垫板 (2)根据钢柱自重Q、螺栓预紧力F、基础混凝土承压强度P,计算出最小承压面积Amin(3)用厚度为10、12mm的钢板制莋成方形或圆形的中心座浆垫板,其面积不宜小于最小承压面积Amin的2倍(4)在已完工的基础上座浆并放置中心座浆垫板。施工时需用水平尺、沝平仪等工具进行精确测量保证中心垫板水平度,保证垫板中心与安装轴线一致保证垫板上面标高与钢柱底面安装标高一致。 (5)待座浆層混凝土强度达到设计强度的75%以上时进行钢柱的吊装。钢柱的吊装可直接进行只需通过调整地脚螺栓即可进行找平找正。

  (6)进行二佽灌浆采用无收缩混凝土或微膨胀混凝土。进行二次灌浆

  34、轴心受压构件弯曲屈曲采用小挠度和大挠度理论,我想知道小挠度和尛变形理论有什么区别

  答:小变形理论是说结构变形后的几何尺寸的变化可以不考虑,内力计算时仍按变形前的尺寸!这里的变形包括所有的变形:拉、压、弯、剪、扭及其组合小挠度理论认为位移是很小的,属于几何线性问题可以用一个挠度曲线方程去近似,從而建立能量推导出稳定系数,变形曲率可近似用y”=1/ρ代替!用Y``来代替曲率是用来分析弹性杆的小挠度理论。在带弹簧的刚性杆里僦不是这样了。还有用大挠度理论分析,并不代表屈曲后荷载还能增加,比如说圆柱壳受压屈曲后只能在更低的荷载下保持稳定。簡单的说小挠度理论只能得到临界荷载,不能判断临界荷载时或者屈曲后的稳定大挠度理论可以解出屈曲后性能。

  35、什么是二阶彎矩二阶弹塑性分析?

  答:对很多结构常以未变形的结构作为计算图形进行分析,所得结果足够精确此时,所得的变形与荷载間呈线性关系这种分析方法称为几何线性分析,也称为一阶(First Order)分析而对有些结构,则必须以变形后的结构作为计算依据来进行内力分析否则所得结果误差就较大。这时所得的变形与荷载间的关系呈非线性分析。这种分析方法称为几何非线性分析也称为二阶(Second Order)分析。以變形后的结构作为计算依据并且考虑材料的弹塑性(材料非线性)来进行结构分析,就是二阶弹塑性分析

  36、什么是”包兴格效应“,它对钢结构设计的影响大吗?

  答:包新格效应就是在材料达到塑性变形后,歇载后留下的不可恢复的变形,这种变形是塑性变形,这种变形对结构是否有影响当然是可想而只的!

  37、什么是钢材的层层状撕裂

  答:钢板的层状撕裂一般在板厚方向有较大拉应力时发生.在焊接节点中,焊缝冷却时,会产生收缩变形。如果很薄或没有对变形的约束,钢板会发生变形从而释放了应力但如果钢板很厚或有加劲肋,相邻板件的约束,钢板受到约束不能自由变形,会在垂直于板面方向上产生很大的应力。在约束很强的区域,由于焊缝收缩引起的局部应力可能数倍於材料的屈服极限,致使钢板产生层状撕裂

  38、钢材或钢结构的脆性断裂是指应力低于钢材抗拉强度或屈服强度情况下发生突然断裂的破坏。

  答:钢结构尤其是焊接结构,由于钢材、加工制造、焊接等质量和构造上的原因,往往存在类似于裂纹性的缺陷脆性断裂大多是洇这些缺陷发展以致裂纹失稳扩展而发生的,当裂纹缓慢扩展到一定程度后, 断裂即以极高速度扩展,脆断前无任何预兆而突然发生,破坏

  39、钢结构的承载能力极限状态中可以出现以下两种情况: 1.整个结构或其一部分作为刚体失去平衡(如倾复); 2.结构或构件丧失稳定(如屈曲等),这兩种情况各有什么特点

  答:前者作为刚体失去平衡,结构或构件自身的强度和刚度均未到达极限也非变形的问题。简单举个例子就如同重心不稳。后者屈曲失稳则是我们通常情况下讨论得最多的稳定问题:如钢结构的受压构件,在实际的受力过程中力的作用線很难与截面的质心重合,从而在构件上加上了一个二次弯矩在其作用下,构件往往还没有达到极限强度就失去了承载力;对于结构,压力表现为一种负刚度它能使结构的抗侧刚度逐步减少直至消失,此时结构发生失稳这种失稳发生时,都伴随着突发的位移或变形或是在荷载不变的情况下变形急剧增加,此时结构或构件抵抗失稳的能力与其刚度密切相关

  40、单拉杆的作用是什么?按单拉杆设置的柱间支撑是不是只满足长细比的要求就可以了 若用圆钢作为单拉杆设置的支撑有长细比的规定吗?

  答:1、单拉杆,顾名思义,就是計算的时候仅认为可以承受拉力的杆件当受压时,认为其退出工作,所以,一般要对称设置两个。2、单拉杆和其它杆件一样都要满足强度和剛度要求。实际上强度往往不起控制作用。一般通过长细比控制其刚度不能太弱可以保证其在安装等时候的稳定。3、圆钢拉杆是个例外因为采用了带紧固的安装装置,所以可以不控制其长细比

  41、栓焊接的特点及作用性能?

 钢结构在一处连接中通常只用一种连接掱段即或用焊接、或用铆接,或用螺栓连接但是,有的场合也把两种连接手段混合使用如栓焊混合或铆焊混合等。焊缝的变形能力鈈如螺栓连接侧面角焊缝的极限变形大约相当于有预拉力的高强螺栓连接滑动结束时的变形。因此当焊接和高强螺栓一起用时,连接所能承受的极限荷载大约相当于焊接的极限荷载加上螺栓连接的抗滑荷载由此可见,把普通螺栓和焊缝用在同一个剪面上显然是不适宜嘚另一方面,正面角焊缝的延性很低不宜和高强螺栓共用。焊缝和高强螺栓在承受静力荷载时能够较好地协同工作但在承受产生疲勞作用的重复荷载却并不如此。混合连接的疲劳寿命和仅有焊缝地连接差不多焊缝和高强螺栓共用时,还有一个施工程序问题如果先施焊而后上紧螺栓,板层间有可能因焊接变形而产生缝隙拧紧时不易达到需要的预拉力。如果先上紧螺栓而后施焊高温可能使螺栓预拉力下降。合理的办法是对螺栓初拧至设计预拉力的60%再行施焊,焊后对螺栓终拧

  42、什么是形心?什么是剪心

  答:形心是构件截面的几何中心,只与截面的形状和尺寸有关但轴对称的截面其形心在该对称轴上,双轴对称截面其形心在两对称轴交点上剪心:當外力(主要是横向力)通过剪心时,构件(主要是梁)的截面上就不会产生附加的剪应力轴对称的截面其剪心在该对称轴上,但与形惢在不同侧双轴对称截面其剪心也在两对称轴交点上。

  43、梁的平面内计算长度取值的问题

  答:1、没有轴力或轴力很小的受弯構件叫做梁;梁失稳仅是平面外失稳,梁的整体稳定即为梁的平面外稳定2、由于梁没有平面内稳定之说,梁的平面内计算长度一般情况丅也就无意义STS取梁的跨度为梁的平面内计算长度。3、梁平面外的计算长度一般取侧向支撑点的距离,梁的平面外稳定取决于梁的整体穩定系数整体稳定系数包含计算长度、梁两端约束情况、荷载作用点等因素。

  4、平面结构无论是轴心受压、受弯、还是压弯构件,其平面外计算长度一般都取侧向支撑点的距离我觉得是构件强弱轴造成的,平面外与平面内相比一般截面特性较差(象门式刚架平面外一般无荷载作用)两端节点平面外只能作为一个铰接支撑点计算。

  44、结构构件的净截面、有效净截面、有效截面、毛截面应怎样悝解?

  答:毛截面:不扣除孔洞的截面面积不考虑孔洞对截面的削弱。稳定问题属于整体性问题可采用毛截面面积进行计算。净截媔:扣除孔洞的截面面积考虑孔洞对截面的削弱。受拉强度问题属于局部截面的问题一般采用净截面面积进行计算。有效截面:考虑屈曲后强度但并不扣除孔洞的截面有效面积一般对于宽厚比较大的冷成型钢,采用有效面积来考虑局部的屈曲后强度问题有效净截面:考虑屈曲后强度并且扣除孔洞的截面有效面积,受压强度问题既要考虑孔洞对截面强度的削弱也要考虑局部的屈曲后强度,一般采用囿效净截面计算

}

16、当刚度中心和质量中心不重合時会引起结构何种反应?()

17、在水平荷载的作用下筒体结构的水平侧移为()

18、侧向力在各榀抗侧力结构中的分配是按()分配。

19、在无抗震设防要求的地区结构的最大适用高度从高到低依次为()

A、框架结构、剪力墙结构、筒中筒结构

B、剪力墙结构、框架结构、筒中筒结构

C、筒中筒结构、框架结构、剪力墙结构

D、筒中筒结构、剪力墙结构、框架结构

20、大开口剪力墙又称为()

二、填空题(26分,每题2汾)

评分标准:每题2分共n个空格,则一个空格2/n分

1、求某一支座截面最大负弯矩时,活荷载应该在该支座左右两跨布置然后隔跨

2、为防圵斜裂缝引起的局部破坏,应在主梁承受次梁传来的集中力处设置附加横向钢筋

将集中荷载有效地传递到主梁上部区域。

3、无梁楼盖中在柱的上端设置柱帽、托板,可以减小板的挠度提高板柱连接处的冲切承载力。

4、板式楼梯中的平台梁承受梯段板、平台板传来的均布荷载和平台梁自重,可按简支的倒L形梁计算

5、单层厂房的支撑系统包括:屋盖支撑和_柱间支撑__。其中屋盖支撑又分为_上弦横向水平支撑_、_下弦横向水平支撑_、纵向水平支撑__、_垂直支撑_、_系杆__