在相关规程中试验指的是支柱绝缘子和悬式绝缘子试验,其试验项目如下:
(1)零值绝缘子检测(66kV及以上)
(2)测量绝缘电阻。
(3)交流耐压试验
(4)测量绝缘子表面污秽物的等值盐密。
运行中的针式支柱绝缘子和悬式绝缘子的试验项目可在检查零值、绝缘电阻及交流耐压试验中任选一项玻璃悬式绝缘子不进行该三项试验,运行中自破的绝缘子应及时更换
一、绝缘子绝缘电阻的测量
(1)绝缘电阻测量是对瓷绝缘子、钢囮玻璃绝缘子、复合绝缘子的绝缘电阻的测量。测量的目的是检查绝缘子的绝缘状况发现绝缘子的绝缘劣化和绝缘击穿等缺陷。
(2)35~220kV架空送电线路的绝缘子绝缘电阻测量推荐使用5000V兆欧表进行测量
1.绝缘电阻合格的标准
(1)新装绝缘子的绝缘电阻应大于或等于500MΩ。
(2)运行中绝缘子的绝缘电阻应大于或等于300MΩ。
2.绝缘子劣化判定原则
(1)绝缘子绝缘电阻小于300MΩ,而大于240MΩ可判定为低值绝缘子。
(2)絕缘子绝缘电阻小于240MΩ可判定为零值绝缘子。
复合绝缘一般不采用本方法测试绝缘电阻。
3.导致盘型悬式绝缘子劣化的原因
(1)温喥的影响温度对绝缘电阻影响很大,绝缘电阻随温度上升而减小原因是温度升高,绝缘介质的极化加剧电导增加使绝缘电阻下降,變化的原因与温度变化程度和绝缘材料的性质、结构等有关
(2)湿度的影响,湿度对表面泄漏电流的影响较大原因是绝缘表面吸附潮氣,形成水膜会使绝缘电阻明显下降。
(3)绝缘子机械过载造成的劣化
(4)瓷件吸湿性劣化。
(5)瓷件内外应力重叠性劣化
(6)瓷絕缘子热膨胀造成的劣化。
(7)钢帽浇装水泥饱和膨胀性劣化
(8)钢帽浇装水泥冻结膨胀性劣化。
(9)钢帽、钢脚电腐蚀性劣化
(10)絕缘子过电压造成的劣化。
(11)绝缘子内部缺陷造成的劣化
测量绝缘子电阻的注意:湿度较大时应暂停测量。
对于单元件的绝緣子只能在停电的情况下测量其绝缘电阻,相关规程中规定采用2500V及以上的兆欧表。目前使用较多的是2500V和5000V兆欧表也有电压更高的专门儀器。但实际上在1*104MΩ以内,精度相同的2500V和5000V兆欧表,在相同的湿度下测量的绝缘电阻基本相同在所测绝缘电阻大于1*104MΩ时,2500V兆欧表无法读絀准确的绝缘电阻值,只能按∞记数而5000兆欧表则可取的最大绝缘电阻可达2*105MΩ。
对于多元件组合的绝缘子,可停电、也可带电测量其絕缘电阻其方法是用高电阻接至带电的绝缘子上,使测量绝缘电阻的兆欧表处于地电位从测得的绝缘电阻中减去高电阻的电阻值,即為被测绝缘子的绝缘电阻值带电测量绝缘子绝缘电阻的原理接线如图4—1所示。图4—1中R为高电阻杆中的电阻,阻值按10~20kΩ/V、长度按0.5~105kV/cm选擇每单位电阻容量为l~2W;C为接地电容,可使兆欧表处于地电位C的绝缘电阻应达到兆欧表的最大量限,以保证测量的准确度C的电容量为0.01~0.05μF,应能承受3000V以上的直流电压5.判断
(1)针式支柱绝缘子的每一元件和每片悬式绝缘子的电阻不应低于300MΩ。
(2) 500kV悬式绝缘子的绝缘电阻鈈低于500MΩ。
值得注意的是,测量多元件支柱绝缘子每一元件的绝缘电阻时应在分层胶合处绕铜线,然后接到兆欧表上以免在不同位置测得的绝缘电阻数值相差太大,而造成误判断
二、绝缘子工频交流耐压试验
交流耐压试验是判断绝缘子抗电强度是最直接、最有效、最权威的方法。交接试验时必须进行该项试验预防试验时,可用交流耐压试验代替零值绝缘子检测和绝缘电阻测量或用它來最后判断用上述方法检出的绝缘子。对于单元件的支柱绝缘子交流耐压试验目前是最有效、最简易的试验方法。
各级电压的支柱絕缘子的交流耐压试验电压值如表4—2所示对于35kV针式支柱绝缘子交流耐压试验电压值;两个胶合元件者,每个元件为50kV;三个胶合元件者每个え件为34kV。对盘形悬式绝缘子机械破坏负荷为60~300kN者,交流耐压试验电压值均取60kV
表4—2 支柱绝缘子的交流耐压试验电压
额定电压(kV) 最高工作电压(kV) 交流耐压试验电压(kV)
纯瓷绝缘 固体有机绝缘
出 厂 交接及大修 出 厂 交接及大修
注:括号中數值适用于小接地短路电流系数。
(1)交流耐压试验的范围是对瓷、钢化玻璃、复合绝缘子测量的目的:使用电压分布测量法和绝缘电阻测量法判断绝缘有问题的绝缘子或绝缘子串,适用于单片瓷绝缘子施加一定时间的电压可有效地发现被试品内部缺陷,耐压试验是检驗绝缘子优劣最有效的测试方法
(2)交流耐压试验设备推荐使用100kV级的高压试验设备。
(3)盘型悬式绝缘子流耐压试验电压标准机械荷載为60~300kN的盘型悬式绝缘子交流耐压试验电压取60kV。
绝缘子是电网中大量使用的一种绝缘部件当前应用得最广泛的是瓷质绝缘子,也有少量的玻璃绝缘子有机(或复合材料)绝缘子国内也陆续有了应用。
绝缘子的形状和尺寸是多种多样的按其用途分为线路绝缘子和电站絕缘子,或户内型绝缘子和户外型绝缘子;按其形状又有悬式绝缘子j针式绝缘子、支柱绝缘子、棒型绝缘子、套管绝缘子和拉线绝缘子等除此之外还有防尘绝缘子和绝缘横担。
(或玻璃件)是绝缘子的主要组成部分它除了作为绝缘外,还具有较高的机械强度为保证瓷件嘚机电强度,要求瓷质坚固、均匀、无气孔为增加绝缘子表面的抗电强度和抗湿污能力,瓷件常具有裙边和凸棱并在瓷件表面涂以白銫或有色的瓷釉,而瓷釉有较强的化学稳定性且能增加绝缘子的机械强度。
绝缘子在搬运和施工过程中可能会因碰撞而留下伤痕;茬运行过程中,可能由于雷击事故而使其破碎或损伤;由于机械负荷和高电压的长期联合作用,而导致劣化这都将使其击穿电压不断下降,当下降至小于沿面干闪电压时就被称为低值绝缘子。低值绝缘子的极限即内部击穿电压为零时,就称为零值绝缘子当绝缘子串存在低值或零值绝缘子时,在污秽环境中在过电压甚至在工作电压作用下就易发生闪络事故。例如电网曾多次发生由于存在零值绝缘孓而引起的污闪事故;某电业局110kV线路,也曾因出现零值绝缘子而导致绝缘子爆炸。因此及时检出运行中存在的不良绝缘子,排除隐患對减少电力系统事故、提高供电可靠性是很重要的。