300*100桥架上翻90度弯头怎么做90度下翻弯头划线尺寸

桥架上翻90度弯头怎么做90度弯头制莋图解

施工现场电缆桥架上翻90度弯头怎么做大致分为主桥架上翻90度弯头怎么做和分支架主桥架上翻90度弯头怎么做是由设计院设计,根据圖纸施工;分支架是由主桥架上翻90度弯头怎么做引到就地设备的电缆支架没有图纸设计,根据现场情况由施工职员来设计的常用的弯頭种类包括水平弯头90°、上下跳弯45°、垂直上下弯头、水平三通等。下面电工之家就以几个典型常用弯头制作方法和质量要求来谈一下。

1自淛的电缆桥架上翻90度弯头怎么做弯头、跳弯、三通的连接处应先在内侧进行点焊固定并把毛刺药皮打磨干净,外侧应平整缝隙应尽量尛且锯口处平整整洁。

2电缆桥架上翻90度弯头怎么做弯头对接无错边焊接后的对口处应打磨平整、光洁,不应有损伤电缆绝缘层的毛刺、銳边等棱角

3在托盘式电缆桥架上翻90度弯头怎么做内加钢筋时,采用增加Φ6-8MM圆钢内、外侧都应补刷油漆。刷油漆前应把药皮,焊渣清悝干净

4多层电缆桥架上翻90度弯头怎么做的自制三通及弯头安装完成后,折角应在垂直的同一直线上

5所有自制弯头制作完成后,应在切割、打磨、焊接处刷防锈漆再刷与桥架上翻90度弯头怎么做颜色相同面漆。

如图1与图2上下跳弯45°弯头的制作图解,图3水平跳弯45°弯头的制作。


首先根据现场实际情况确定跳弯高度A依据勾股定理a2+b2=c2得出:L=1.414?9?9A。

下图:图4与图5水平90°弯头制作也可按照上图公式计算制作:


电缆桥架上翻90度弯头怎么做的施工安装要点

1电缆桥架上翻90度弯头怎么做及线槽敷设走向应短捷并应尽量沿墙、沿柱或沿梁敷设。安装必需牢固可靠横平竖直,无扭曲变形桥架上翻90度弯头怎么做内壁无毛刺,附件齐全立柱、支架和托臂的用料规格严格按设计图纸及桥架上翻90度弯頭怎么做规格要求配置。

2固定电缆桥架上翻90度弯头怎么做支架间距一般不大于1.5m-2.0m在进出接线盒、箱、柜、转弯的,应在500mm以内应加设支架

3電缆桥架上翻90度弯头怎么做安装前,应与土建及水暖、透风空调专业协调确定与透风管、水管之间的交叉题目。按照电让水的原则电纜桥架上翻90度弯头怎么做在上面、水管在下面,桥架上翻90度弯头怎么做处于高点安装在具有侵蚀性液体管道上方,在热力管道下方

4针對电缆桥架上翻90度弯头怎么做施工的通病,充分考虑全厂桥架上翻90度弯头怎么做安装要求质量技术职员及时编制《电缆桥架上翻90度弯头怎么做施工工艺及控制措施》,把影响电缆桥架上翻90度弯头怎么做工艺质量的客观因素提前进行消除

5在电缆桥架上翻90度弯头怎么做设计這一块,设计院提供的图纸设计比较简朴安装尺寸及材料不齐全,专业施工处应主动铺排职员结合现场实际情况进行图纸会审对图纸進行局部修改,从本钱和工艺两方面优化施工方案同时,充分考虑到桥架上翻90度弯头怎么做安装是否与机务专业的管道安装发生碰撞建筑专业是否准确预留埋件等,以避免后期泛起返工现象

6注重工艺质量进步的人为因素,专门组织施工职员进行前期工艺培训以达到妀正施工常见陋习,进步质量意识的

需要了解很多详情请关注:雄兴电气科技有限公司】

}