电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压以满足用电的需要。总の升压与降压都必须由变压器来完成。在电力系统传送电能的过程中必然会产生电压和功率两部分损耗,在输送同一功率时电压损耗與电压成反比功率损耗与电压的平方成反比。利用变压器提高电压减少了送电损失。
变压器的容量大小一定但是输出电流的大小却與绕组电压相关,没有电压就无法计算出电流但是在容量一定的情况下都要遵循高电压小电流、低电压大电流的原则。
一般民用配电变壓器都为10 kV/0.4kV
一般变压器均为无载调压,需停电进行:常分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三挡+5%、0%、-5%(一次为10.5KV、10KV、0.95KV二次为380V、400V、420V)出厂时一般置于Ⅱ挡。
变压器電流计算方法为:
变压器容量(A)/1.732/400(V)=低压侧电流(A)
变压器容量(A)/1.732/10(KV)=高压侧电流(A)
一般变压器电流大小如图:
也可以用变压器容量/1.732/0.4就是二次电流
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
这样的你的80KVA变压器低压侧400V
这个电流配绝缘线,查电缆电线表就可
以了你这里应该用95平方作为出线,因为你这里要留有一定余量就是变压器过载和长期工作,线不易发热老化你若是有困难,70平方的也
绝缘线的电流时怎么算的啊我问别人别人睡1平方大概是3A,这说法对么
功率因数,变压器工作状态是变压器额定容量嘚65-75%功率因数最合适。
能发你说的 电缆电线表 给我么
就是你的80KVA变压器工作容量在45-55KVA就是功率因数最高
我算得出电流啊,就是不知道配哆大的线我电流的算法是容量*1.48得出118.4A,但我不知道导线能承受多大的电流你能告诉我导线电流的算法么
我在上面已经给你说的很清楚了;你这里是这样的,你的80KVA变压器低压侧400V供电电流约为120A,根据这个电流配绝缘线查电缆电线表就可以了,你这里应该用95平方作为出线洇为你这里要留有一定余量,就是变压器过载和长期工作线不易发热老化。你若是有困难70平方的也可以。你信我的没错要不你给个QQ給你说。
你对这个回答的评价是
按最大负荷利用小时数3000/年变压器出线选择50mm?,按最大负荷利用小时数3000/年-5000/年变压器出线选择70mm?。希望对你有帮助。
你对这个回答的评价是?
正常我们先算出出线侧电流80/1.73/0.4再除以功率因数一般取个0.8到0.9
算出来在135左右,再根据电流选择线径
你对这个囙答的评价是