500/5互感器电能表互感器怎么计算


电流互感器的变比是400/5是80倍,所鉯要乘80

——★1、根据2113电流互感5261电流可以很方便地计算出4102 400 / 5 电流互感器的倍(即倍1653数)为:400 ÷ 5 = 80(倍)

——★2、电度表的度数乘以电流互感器的倍率,就是实际用电量:100 度 × 80 = 8000 度

——★3、【如果电度表的电压线圈连接了电压互感器】,还应该乘以电压互感器嘚倍率倍率计算方法相同。

★3、【如果电度表的电压线圈连接了电压互感器】还应该乘以电压互感器的倍率,倍率计算方法相同,
既然采纳了满意答案再追问别人,是不是太滑稽了!
这个最大通过电流是400,A当输入电流是400A,输出就是5A

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

电表倍率的查看方法】

网友咨詢电表倍率怎么看那么什么是电表的倍率呢,电表本身的倍率与电流互感器的倍率之间又是什么关系呢,带着对电表倍率的诸多疑问好好看看本文的教程电表倍率,一定大有帮助的

一、如何查看电表倍率

电表的倍率一般指的的是PT(电压互感器)和CT(电流互感器)的变比嘚乘积。

电表本身的倍率比如5~10A,就是2倍表电表倍率5~40A就是8倍表,但是这个与抄表计算用电没有什么关系有关系的是电流互感器的倍率。比如75/5、就是15倍;100/5就是20倍等

来看一个电表倍率的例子:

电压互感器与电流互感器的倍率相乘,比如电压互感器10/0.1KV 即10/0.1=100倍

低压电路可以不用電压互感器。

电表倍率是多少电表倍率的计算方法:

穿1匝是150/5,2匝75/5.现在是一匝电表1度电是30度电,=72315度电

电能表互感器表倍率查看方法' />

二、怎么认电表互感器的倍数?

电表互感器的铭牌上电流比 75/5 匝数 1 。即负载电源线(在这里实际上就是相当于变压器的次级线圈)在磁芯中呮1匝时倍数为15倍。(75除5除1=15)但如果被测电流小又要求计量精确;还可以把电源线在磁芯中再绕一个圈,那就是7.5倍!(75除5除2=7.5)

电表互感器的倍率如何看?

互感器铭牌上有诸如100/5、150/5、200/5之类的数字那么相对应的就是20倍、30倍、40倍的倍率。电表所走的字数乘以倍率就是实际用电量了

看电流互感器铭牌,如果是75比5的那就是15倍的,150比5的就是30倍的还要看穿心匝数一般都是穿一次。

}
电表是100A的 刚才说错了 100A 的也是按你說的方法计算是吗
电表是100A,应该是直接式的。不应该再接互感器应该电表度数就是实际电量。
电表100A 接互感器600/5,不正确!你再核对一下電表接法!
还有你电表100A 是规格吗?一般电表铭牌上写30(100)A.
你100A是什么意思
}