三相空气开关取其中一项作220V电源若发生短路,过流或接地能否发生三相电源空气开关跳闸如何处理

  电气类专业(包括电气工程囷自动化等相关)就是关于电气控制方面的专业; 专业的目标就是怎么让机器自动运行就是人们常说的“智能化”,机器能够自己根据環境变化调整工作PS:电气并不是电器,它包括了所有的用电的设备这个概念相当的广泛,只要是用电的就是电气只要是用电控制的僦是电气控制。电气包含电器

  “电气和电器有什么区别?”这个问题恰恰能够一定程度上解释温州这个千亿产业的发展方向电气包括电器产品,也包含了成套设备和控制系统从产业链到产业圈,打开的是一幅更为广阔的制造产业蓝图

  电气:是电能的生产、傳输、分配、使用和电工装备制造等学科或工程领域的统称。是以电能、电气设备和电气技术为手段来创造、维持与改善限定空间和环境嘚一门科学涵盖电能的转换、利用和研究三方面,包括基础理论、应用技术、设施设备等

      电气工程:是现代科技领域中的核心学科之┅,更是当今高新技术领域中不可或缺少的关键学科正是电子技术的巨大进步才推动了以计算机网络为基础的信息时代的到来,并将改變人类的生活、工作模式电气工程的发展前景同样很有潜力,使得当今的学生就业比率一直很高

      电气控制系统一般称为电气设备二次控制回路,不同的设备有不同的控制回路而且高压电气设备与低压电气设备的控制方式也不相同。

      为了保证一次设备运行的可靠与安全需要有许多辅助电气设备为之服务,能够实现某项控制功能的若干个电器组件的组合称为控制回路或二次回路。这些设备要有以下功能:

      1、自动控制功能:高压和大电流开关设备的体积是很大的 一般都采用操作系统来控制分、合闸,特别是当设备出了故障时需要开關自动切断电路,要有一套自动控制的电气操作设备对供电设备进行自动控制;


      2、保护功能:电气设备与线路在运行过程中会发生故障,电流(或电压)会超过设备与线路允许工作的范围与限度这就需要一套检测这些故障信号并对设备和线路进行自动调整(断开、切换等)的保护设备;
      3、监视功能:电是眼睛看不见的,一台设备是否带电或断电从外表看无法分辨,这就需要设置各种视听信号如灯光囷音响等,对一次设备进行电气监视;
      4、测量功能:灯光和音响信号只能定性地表明设备的工作状态(有电或断电)如果想定量地知道電气设备的工作情况,还需要有各种仪表测量设备测量线路的各种参数,如电压、电流、频率和功率的大小等


  在设备操作与监视當中,传统的操作组件、控制电器、仪表和信号等设备大多可被电脑控制系统及电子组件所取代但在小型设备和就地局部控制的电路中仍有一定的应用范围。这也都是电路实现微机自动化控制的基础

      2、保护回路:保护(辅助)回路的工作电源有单相220、36V或直流220、24V等多种,对电氣设备和线路进行短路、过载和失压等各种保护由熔断器、热继电器、失压线圈、整流组件和稳压组件等保护组件组成;

      3、信号回路:能及时反映或显示设备和线路正常与非正常工作状态信息的回路,如不同颜色的信号灯不同声响的音响设备等;

      4、自动与手动回路:电氣设备为了提高工作效率,一般都设有自动环节但在安装、调试及紧急事故的处理中,控制线路中还需要设置手动环节通过组合开关戓转换开关等实现自动与手动方式的转换;

      5、制动停车回路:切断电路的供电电源,并采取某些制动措施使电动机迅速停车的控制环节,如能耗制动、电源反接制动倒拉反接制动和再生发电制动等;

  6、自锁及闭锁同路:启动按钮松开后,线路保持通电电气设备能继续笁作的电气环节叫自锁环节,如接触器的动合触点串联在线圈电路中两台或两台以上的电气装置和组件,为了保证设备运行的安全与可靠只能一台通电启动,另一台不能通电启动的保护环节叫闭锁环节。如两个接触器的动断触点分别串联在对方线圈电路中

  电气系统微机保护装置的数字核心一般由CPU、存储器、定时器/计数器、Watchdog等组成。数字核心的主流为嵌入式微控制器(MCU)即通常所说的单片机;输入输絀通道包括模拟量输入通道(模拟量输入变换回路(将CT、PT所测量的量转换成更低的适合内部A/D转换的电压量,±2.5V、±5V或±10V)、低通滤波器及采样、A/D转换)和数字量输入输出通道(人机接口和各种告警信号、跳闸信号及电度脉冲等)

  电气系统微机保护装置是用微型计算机构成嘚继电保护,是电力系统继电保护的发展方向(现已基本实现尚需发展),它具有高可靠性高选择性,高灵敏度微机保护装置硬件包括微处理器(单片机)为核心,配以输入、输出通道人机接口和通讯接口等。该系统广泛应用于电力、石化、矿山冶炼、铁路以及民鼡建筑等微机的硬件是通用的,而保护的性能和功能是由软件决定 

  电气工程是现代科技领域中的核心学科之一,更是当今高新技術领域中不可或缺的关键学科例如正是电子技术的巨大进步才推动了以计算机网络为基础的信息时代的到来,并将改变人类的生活工作模式等等

      电能作为当下传输效果最好,最高效的次级能源除非有什么可获诺贝尔的重大技术突破去取代电力,电力在可预见的未来还昰会保持能源系统的骨干地位的

      电力系统的整体运行和规划正受到各种科学技术发展的冲击,面临着各种各样的问题而这不正是攻城獅们大展拳脚的好机会么?

      新能源并网可能是电力系统当下面临的最大挑战怎样在以保证系统安全为第一要务的前提下尽可能的使用“清洁”电能(我承认此处清洁有歧义),而不是简单粗暴的弃风弃光比如爱尔兰的系统管理者就在不断做着尝试,把原先40%左右的风力并网限制提升至了55%

      从发电到用电优化的关注点改变是产业结构调整后电力系统发展无法避免的一步。原因主要有两点:电力需求的增长停滞囷新能源发电的不稳定性因此传统的发电追随用电的时代很可能要慢慢转变成根据发电状态来用电(电池现阶段成本高)。关于电力需求除非找到新的增长点,例如Heating and cooling(供冷暖)和transportation(通勤)这两个能耗领域的大规模electrification(电气化)否则长期的高比例用电增长是很难实现的。而目前从英国嘚经验可以看到在没有足够经济激励的情况下,民众电气化的意愿还是不高的比如大力推广的electric heat pump, National grid原本乐观预测到2035年能有一千万个EHP装机但是现在看起来更像是个不可能完成的任务。而混动汽车的市场目前来看也比纯电动汽车要大得多

      混合能源网络(或者称为能源互联網)会成为未来发展的主流方向。以后不应再单一的从电力系统的角度看问题供暖网络,天然气网络等能源网络会以电网为主干网络进荇联动这样一来电力系统的运行和扩张也就有了新思路。举个两个能源联动的栗子:1. 多余的风力发电可以进行电解水生成氢气再合成甲烷或直接混入天然气网络进行供暖。2. 英国居民现在普遍装备了燃气热水器在未来如果电气化成功的前提下,居民可以根据电价和燃气價格对比决定是使用EHP还是燃气热水器产热也能减轻电网压力。

      电气设备进入一轮更新换代的周期新设备的投资又要考虑到未来技术的發展。再拿英国举个栗子目前很多的电力设备都是上世纪60-70年代建造的,已经开始进入新一轮更新换代的周期了而发电侧和用电侧的各種革新设计也要求工程师和电力资产管理者在配置新硬件时做出更多“前瞻性”的考量。

为什么说电改而不是中国电改因为国外的规章淛度也是在不断改革的呀,英国的ofgem和DECC也经常需要讨论更改现行的规章制度当然在系统运行的商业模式上他们已经有了一个较为成熟的框架。可以理解各位对于电改的担忧个人觉得电改对于有能力的电力攻城狮来说会是一个非常不错的机遇,毕竟只有改革才能造就各种机會洼地大家还是不断扩展自己的知识面,多充充电

答:电荷之间存在着相互作用力,同性电荷相互排斥异性电荷相互吸引。

答:在帶电体周围的空间存在着一种特殊物质它对放在其中的任何电荷表现为力的作用,这一特殊物质叫做电场

3、电阻,影响电阻的因素

答:电流在导体内流动过程中所受到的阻力叫做电阻,用R表示 导体电阻与导体长度成正比,与异体截面积成反比还与导体的材料有关,它们之间的 关系可用下列公式表示:R=ρL/S

答:①流过各电阻的电流相同。②串联电阻上的点电压等于各电阻上的电压降之和 ③串联电阻的点电阻为各电阻之和。 并联电阻的特点 ①各并联电阻上的电压相同②并联电阻的点电流等于各并联电阻流过电流之和。③并联电阻嘚等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和

答:电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示 W=pt W:电能(kw.h) p:电功率(w) t:时间(h)

6、什么叫有功,什么叫无功

答:在交流电能的输、用过程中,用于转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功 用于电路内電、磁场交换的那部分能量叫无功。

7、什么叫力率力率的进相和迟相是怎么回事?

答:交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s 在一定的额定电压和额定电流下,电机的功率因数越高说明有功所占的比重越大。 同步发电机通常既发有功也发无功,我们把既发有功又发功的运行状态,称为力率迟相或称为滞后,把送出有功吸收无功的运行状态,称为力率进相或稱超前。

8、提高电网的功率因数有什么意义

答:在生产和生活中使用的电气设备大多属于感性负载,它们的功率因数较低这样会导致發电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗,功率因数提高后发电设备就可以少发无功负荷而多发送有功负荷,同时还可鉯减少发供电设备上的损耗节约电能。

9、什么叫电流电流的方向是怎样规定的?

答:电流:是指在电场力的作用下自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流。 规定正电荷运动的方向为电流方向自由电子移动的方向与电流方向相反。

10、什么是互感现象

答:由於一个电路中的电流发生变化,而在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象叫互感现象。

11、电压降低的事故处理

答:①当各级母线電压低于额定值的95%时电气人员应立即调整发电机的励磁,增加无功负荷使电压维持在正常范围内。

②当各级母线电压低于额定值的90%时应利用发电机事故过负荷能力,增加无功维持电压(注意检查发电机温度,记录过负荷倍数和时间)同时也可适当减少有功负荷并彙报值长联系区调,要求调整和限制负荷

③如经上处理电压仍继续下降到5.4KV以下时,电气人员请示值长与系统解列待系统电压恢复5.7KV以上時,再尽快与系统并列

12、周波降低的事故处理

答:①当系统周波下降至49.5HZ以下时,电气人员应立即汇报值长联系机、炉增加机组负荷至朂大可能出力,同时联系区调

②当系统周波下降至49HZ以下时,除增加出力外还要求区调消除周波运行,使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上在总共一小时内恢复至49.5HZ以上。

③当系统周波下降至48.5HZ时我厂与系统并列的开关低周保护应动作,否则应手动执行待系统周波恢复至48.5HZ以仩时,再尽快与系统并列

13、高压设备巡视的注意事项

答: ①巡视高压设备时,不得进行其他工作不得移开或越过遮栏。

②雷雨天气时应穿绝缘靴,并不得接近避雷器和避雷针

③高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内室外不得接近8m以内,进入范围必须穿绝緣靴接触设备外壳,构架时应戴绝缘手套。

④进出高压室必须将门锁好。

14、同步发电机是怎么发出三相交流电的

答:汽轮机带动轉子旋转,转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触将励磁系统产生的直流电引入转子绕组产生稳恒的磁场,在汽轮机一定速度旋转带动下三相定子线圈不停切割转子磁通,产生感应电动势带上负荷后产生负载电流,即三相交流电(交变的:频率、电势楿等而相位不同的交流电)

15、同步发电机的“同步”是指什么意思,同步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系

答:①同步即指发电机轉子旋转磁场的速度n=60f t和方向与定子磁场的旋转速度和方向相同

②频率、磁极对数、转子速度关系:f = p n /60 (n:转子速度 p:磁极对数 f:频率)

16、發电机在运行中cosФ降低有何影响?

答:当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大,为了维持定子电压不变必须增加转子电流,此时若仍保持发电机出力不变则必然引起转子电流超過额定值,引起定子绕组的温升使绕组过热。

17、发电机空起升压时为何要检查三相静子电流表核对空载转子电压、电流?

答:发电机匼闸并网前三相静子电流应为0,若发现有电流则说明静子回路上有短路点,应立即拉开灭磁开关检查 校对空载转子电压和电流的目嘚是检查发电机转子绕组有无层间短路,若静子电压达到额定值转子电流大于空载额定电压时的数值,则说明转子绕组有层间短路

18、靜子绕组单相接地有何危害?

答:由于发电机中性点是不接地系统发生单相接地时,流过故障点的电流只是发电机系统中较小的电容电鋶这个电流对发电机没有多在危害,故发电机可做短时间运行但如不及时处理,将有可能烧伤静子铁芯甚至发展成匝间或相间短路。

19、为何要在滑环表面上铣出沟槽

答:运行中,当滑环与碳刷滑动接触时会产生高热反应,在滑环表面有螺旋状的沟槽这一方面是為了增加散热面积,加强冷却加一方面是为了改善同电刷的接触,而且也容易让电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出

20、发电机对励磁系统有什么要求?

答:①励磁系统应不受外部电网的影响否则在事故情况下会发生恶性循环,以致电网影响励磁而励磁又影响电网,情况会愈来愈坏

②励磁系统本身的调整应该是稳定的,若不稳定即励磁电压变化量很大,则会使发电机电压波动很大

③电力系统故障发电機端电压下降,励磁系统应能迅速提高励磁到顶值

21、什么叫励磁倍数?强励动作后应注意什么

答:强励倍数,即强行励磁电压与励磁機额定电压Ue之比对于空冷励磁绕组的汽轮发电机,强励电压为2倍额定励磁电压强励允许时间为50s。 强励动作后应对励磁机的碳刷进行┅次检查,另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已打开接点触头是否完好。

22、励磁回路的灭磁电阻起何作用

答:①防止转子绕组间的过电压,使其不超过允许值

②将磁场能量变成热能,加速灭磁过程

23、发电机三相电流不对称会产生什么影响?

答:當三相电流不对称时产生负序旋转磁场,它以两倍的转速扫过转子表面出现的主要后果:

24、发电机进出风温差变化说明什么问题?

答:在同一负荷下进出风温差应该不变,如果发现风温差变大说明是发电机的内部损耗增加,或者是空气量减小

25、巡查发电机时,从窺视孔看电机的端部重点应检查什么?

答:①对定子线棒端部的检查 a 是否松弛 b 绝缘是否完好 c 有无电晕现象

②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架,螺母端箍等紧固情况是否良好。

26、励磁机的正、负极性在什么情况下可能变化

答:①检修后试验时,如测电阻或進行电压调整试验没断开励磁回路,加入反向电时将励磁抵消或相反。

②励磁机经一次突然短路由于电枢反应很强,使去磁作用超過主磁场有可能使极性改变。

③当电力系统发生突然短路由于发电机定子突增电流,使在转子内感应出一直流分量可能使转子出现極性相反。

④由于励磁机磁场回路断开重又接通可能引起极性相反。

27、发电机的空载特性

答;发电机转子以额定转速旋转定子绕组开蕗(不带负载),运行时其电势Eo,与励磁电流Il之间的关系曲线

答:同步发电机在负载情况下,定子绕组里的三相电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场)它对转子绕组里的励磁电流所产生磁通ФI的转子旋转磁场发生影响,从而改变了气隙磁场这种影响称为电枢反應。

29、静子或转子仪表之一突然无指示如何处理

答:①当失去指示时,按其余表计继续运行并看可能不改变发电机的运行方式,联系囿关人员检查回路清除故障。

②如果影响正常运行根据情况减少负荷直至停机。

30、发电机变为调相机运行与变为电动机运行有何区别

答:变为调相机是指发电机失去原动力(主汽门关闭)有功降至0以下,发电机自系统吸收有功维持能量损耗。 变为电动机是指发电机既失去原动力也同时失磁这时从系统中既吸收有功,又吸收无功变成电网中的负载。 两者均对发电机产生巨大危害

31、变压器上层油溫的规定,主厂变在何时开风扇

答:上层油温在周围空气温度为40℃情况下,不宜经常超过85℃最高不能超过95℃,温升不得超过55℃当上層油温达到55℃时应开启排风扇加强通风冷却。

32、变压器运行中检查

答:①油色油位本体清洁,无渗漏油 ②套管清洁无裂纹,破损放電及其它异常 ③声音、风扇,上层油温正常 ④WSJ无气体呼吸器硅胶未变色 ⑤气道及保护膜完好 ⑥各侧引接线无发热变色 ⑦外壳接地良好

33、變压器投入与停用的操作原则

答:①变压器的投入与停用必须使用断路器 。

②主变压器应尽可能由零逐升压到额定值再与系统并列,停時相反

③厂用变压器应先合高压侧开关充电,后合低压侧开关停时相反。

34、测量变压器绝缘注意事项

答:①摇测前应将绝缘子套管清掃干净拆除全部接地线,将中性线脱开

②选择合适的摇表,摇测时应记录当时变压器的油温

③不允许在摇测时用手摸带电导体,摇測后应将绕组放电

④摇测项目,双绕组变压器测量一次侧对二次侧以及对地二次侧对一次侧以及对地。

答:减小油与空气接触面降低油变潮氧化的可能及装及瓦斯断电器与油温计。

36、呼吸器、净油器的作用

答:呼吸器:防止空气中的水份浸入油枕中的油内 净油器;妀善运行中变压器油的性能,防止油老化吸附油中的水、渣滓,酸和氧化物使油持保持清洁,延长油的使用年限

37、变压器有且只有┅点接地原因

答:①一点接地为防止变压器运行、试验时产生悬浮电位 ,造成对地放电

②只允许一点接地,是因为两点接地后形成闭合囙路主磁通穿过回路时产生循环电流,造成局部过热

38、影响油温变化的因素

答:①负荷 ②环境温度的变化 ③变压器内部故障 ④放热管昰否通畅 ⑤冷却系统的状况

39、电压过高对变压器的危害

答:正常电压不超5%Ue,过高会使铁芯磁通严重饱和铁芯及构件因漏磁产生高热,严偅时会损坏变压绝缘并使构件局部变形,缩短变压器寿命

40、变压器运行中遇哪些情况应立即停运?

答:①内部声音很大不均匀,有爆裂声 ②在正常负荷及冷却条件下温度不正常不断不升 ③油枕、防爆管喷油 ④严重漏油,使油位低于油位计的指示限度看不见油 ⑤油銫改变过甚,油内出现碳质 ⑥套管严重破损放油

41、变压器轻瓦斯动作可能原因

答:①空气进入 ②油位降低 ③二次回路故障 ④内部轻微故障

42、电机检修结束后,如何送电

答:①工作票已终结,具备起动条件 ②电机及附近无人工作现场清洁 ③接线完套 ④拆除有关安全措施 ⑤测量电机绝缘电阻合格

43、启动电机只鸣不转的原因?

答:①静子一相断线(熔丝一相熔断电缆头,开关刀闸一相接触不良) ②转子回蕗断线或线头接触不良 ③机械卡死 ④线圈接线错误 ⑤扫膛

44、电机剧烈振动的原因

答:①电机与机械部分中心不正 ②机组失衡,机械损坏 ③扫膛 ④轴承损坏 ⑤轴弯曲 ⑥底脚松动

45、电机何时立即切断电源

答:①人身事故 ②机械损坏或有明显短路 ③强烈振动 ④声音异常 ⑤轴承温喥超过规定 ⑥电机冒烟失火,有焦味 ⑦电机电流突升超过规定。

46、电机直接启动有何缺点电机降压启动有何方法?

答:①直接启动時启动电流大对电网电压影响大。

②降压启动方法:a在定子回路中串联电抗器 b星三角降压 c自耦降压

47、为何测变压器温度应用酒精温度计?

答:①水银是良导体若放在交变磁场很强的部位,将有涡流产生使温度升高,不能测得准确的温度 ②测量中,万一温度計损坏酒精是无毒,易蒸发且容易清理,而水银可能成为有毒气体清理也较困难。

48、什么是变压器的铜损和铁损

答:铜损是指变壓器一、二次电流流过线圈电阻所消耗的能量之和,由于线圈多用铜导线制成的故称铜损,与电流以的平方成正比 铁损是指变压器在額定电压下,在铁芯中消耗的功率其中包括激磁损耗与涡流损耗。

49、异步电动机的气隙过大或过小对电机运行有何影响

答:气隙过大使磁阻增大,因此激磁电流增大功率因数降低,电机性能变坏 气隙过小,铁芯损耗增加运行时定子、转子易发生碰擦,引起扫膛

50、油开关运行中的检查项目

答:①引线及连接部分接触良好,无松动发热,变色现象 ②油位正常,油色清晰透明呈淡黄色。 ③瓷套管应清洁完整无破损,放电痕迹 ④分合闸指示器指示正确。 ⑤操作机构完好接地牢固,各部销子无脱落拉杆无断裂痕迹 。 ⑥二次端子排装设牢固线头不要烂。 ⑦开关遮栏完好并上锁。

51、油开关运行操作注意事项

答:①操作油开关的远方控制开关时不要用力过猛,以防损坏控制开关也不得返回太快,以防开关机构未合上 ②禁止运行中手动慢分,慢合开关 ③在开关操作后,应检查有关信号燈及测量仪表指示以判断开关动作的正确性,但不得以此为依据来证明开关的实际分合位置还应到现场检查开关的机械位置指示器,財能确定实际分合闸位置

52、油开关渗油且不见油位如何处理?

答:①取下直流控制熔丝 ②在该开关操作把手上悬挂“禁止拉闸”标示牌 ③设法转移负荷将该开关停用

53、隔离开关运行中的检查

答:①瓷质部分应清洁完好,无破损裂纹放电现象 ②动静触头接触严密,无过熱松动现象 ③传动机构应完好,销子螺丝无松动

54、用隔离开关进行哪些操作

答:①与开关配合进行倒闸操作

②拉合无故障的电压PT和避雷器

③接通和切断无阻抗的并联支路

55、隔离开关发热如何处理?

答:根据隔离开关的所在位置的重要性采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热,若经上述处理无效汇报有关领导申请停电处理。

56、为何用油作灭弧介质

答:当断路器切断电流时,动静触头之间产生电弧由于电弧的高温作用,使油剧烈分解成气体气体中氢占7%左右,能迅速降低弧柱温度并提高极间的绝缘强度,这时熄灭电弧是极为囿利的

57、为何真空断路器的体积小而使用寿命长?

答:真空断路器结构简单在一只抽真空的玻璃 中放一对触头,由于真空的绝缘性其灭弧性能特别好,可使动静触头的开距非常小(10KV约10mm而油开关约为160 mm),所以真空断路器的体积和重量都很小 由于真空断路器的触头不會氧化,并且熄弧快触头不易烧坏,所以使用寿命长(是油开关的四倍左右)

58、高压断路器的作用

答:①正常运行时,接通或断开电蕗的空载电流和负荷电流

②当电气设备,线路故障时高压断路器与保护装置相配合,迅速自动能切除故障电流

59、防止误操作的“五防”

答:①防止误拉,合断路器

②防止带负荷误拉、合隔离开关

③防止带电合接地隔离开关

60、取放动力熔丝顺序

答:取时先取中间后两側或上下,送时相反

61、熔断器的安秒特性

答:熔体熔断时间的长短取决于流过电流的大小电流和熔断时间关系曲线称保护特性,又称安秒特性

62、单台直接启动电机熔体容量的选择

答:保护电气设备免受过负荷电流和短路电流的损害。

答:为控制、信号、继电保护自动裝置及事故照明等提供可靠的直流电流,它还为操作提供可靠的操作电流

65、直流系统有关规定

答:①直流线线电压保持在230V,容许变动范圍为225V-235V

②蓄电池被浮充电方式运行时,每个蓄电池应保持在2.23V允许变动范围为2.18-2.28V,电瓶放电电压降至 1.85V时停止放电

③蓄电池可在-15- 45℃条件下正瑺使用,如在最佳环境温度5-30℃条件下使用可延长寿命。

66、差动保护作用及范围

答:作为发电机或变压器内部相同故障的主保护反应装設在设备两侧的电流互感器二次电流的差值而动作。

67、在配电盘上用电钻打眼等震动较大的工作应采取

答:①取得值长同意,将可能误支的保护退出

②防止掉下铁屑造成短路误动或接地

③将打眼位置背面二次线等移开防止打穿或损坏

④打眼盘两侧的盘应注意震动情况

68、絕缘老化是什么原因造成的?

答:在运行中设备的绝缘要受到电场,磁场及温度和化学物质的作用而使其变硬、变脆失去弹性,使绝緣强度和性能减弱这是正常的老化,但不合理的运行如过负荷,电晕的过电压等都可加速老化

69、怎样延缓绝缘老化?

答:选择合理嘚运行方式加强冷却通风,降低设备的温升以及使绝缘与空气或化学物质隔离。

70、什么原因会使运行中的CT发生不正常音响

答:CT的过負荷,二次侧开路以及因内部绝缘损坏发生放电等均会造成异音,此外由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等,也会使CT产生较大音响

71、高压电气设备的定放标准是什么?

答:高压设备的定放标准分三类:一、二类为完好设备三类为非完好设備

一类设备:是经过运行考验,技术状况良好技术资料齐全,能保证安全、经济、满发、需供的设备 二类设备:是设备技术状况基本良好,人别元部件有一般性缺陷但能正常保证安全运行的。 三类设备:有重大缺陷不能保证安全运行或出力降低,效率很差或漏油汽,水严重

72、为什么要进行运行分析?

答:运行分析主要是对发供电设备的运行状况安全运行,经济运行运行管理进行综合或专题汾析,通过分析可摸索出运行规律找出薄弱环节,有针对性地制定防范措施

答:是一种行之有效的防止低压触电的保护设备,若发生觸电事故或绝缘损坏漏电它会立即发生警报或指令的切断电流,使人身和设备得到保护

74、怎样维护和保管安全用具?

答:①绝缘棒应垂直存放架在支架上或吊挂在室内,不要靠墙壁

②绝缘手套,鞋定位放在柜内与其它工具分开。

③安全用具的橡胶制品不能与石油類的油脂接触

④高压验电器用后存放于匣内,置于干燥处

⑤存放安全且具的地点应有明显标志,做到“对号入座”存取方便

⑥安全鼡具不得移作它用。

⑦必须进行定期检查、试验

75、什么叫保护接地、保护接零?

答:保护接地:是在电源中性点不接地系统中把电气設备金属外壳框架等通过接地装置与大地可靠连接。 保护接零:在电源中性点接地系统中把电气设备金属外壳框架等与中性点引出的中線连接。

76、异步电动机的空载电流

77、保证电动机起动并升到额定转速的条件

答:电机运转时有两个力矩:一个是使电机转动的电磁力矩,由定子绕组中流过三相电流后产生一个是阻碌电机转动的阻力力矩,由电机的机械负载产生的它的方向与转子方向相反。 要使电机啟动升至额定转速必须使电动机的电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范围内大于阻力力矩。在稳定运行状态时电磁矩等于阻仂矩。

78、检修工作结束前将设备试加电压如何进行?

答:一、全体工作人员撤离工作地点

二、将系统的所有工作票收回,拆除临时遮欄接地线和标示牌,恢复常设遮栏

三、应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后,由值班员进行加压试验

79、高压设备的操作应使用的安全工具?

答:用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关)均应戴绝缘手套,雨天操莋室外高压设备时绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴雷电时,禁止进行倒闸操作 装卸高压可熔保险器,应戴护目镜和绝缘手套必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或站在绝缘台上

80、什么原因会造成异步电动机空载电鋶过大?

答:①电源电压太高这时电动机铁芯磁通过饱和,使空载电流过大

②装配不当或气隙过大

④硅钢片腐蚀或老化,或片间绝缘損坏等

81、异步电动机三相空载电流严重不平衡有哪些原因

答:①电源电压三相不平衡 ②定子绕组断线 ③定子绕组匝间短路 ④定子绕组一楿接反

82、为什么发电厂有些地方要用直流电动机?

答:①直流电动机有良好的调节平滑性及较大的调速范围

②在同样的输出功率下,直鋶电动机比交流电动机重量轻效率高。

83、普通单相三相插头的保护接地插脚为什么要比其他的脚稍长

答:目的是当三相插头插入三极插座时,接地插脚先于其他两脚插入插座拨出时则相反,这个长脚始终起着保护接地的作用

84、设备检修时,装设接地线的作用

答:保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷亦可因接地而放尽。

85、高压设备验电步骤及验电紸意事项

答:验电时,必须用电压等级合适且合格的验电器在设备进出线两侧各相分别验电,验电前应先在有电设备上确证验电器良恏验电时,必须戴绝缘手套无合适验电器时,可使用绝缘棒根据棒端有无火花和放电辟啪声来判断有无电压。微信号:技成培训值嘚你关注!

86、心肺复苏法三项基本措施

答:①通畅气道 ②口对口(鼻)人工呼吸 ③胸外按压(人工循环)

87、遇有电气设备着火应怎么办

答:将有关设备的电源切断,然后进行救火对带电设备使用干灭火器,不得使用泡沫灭火器对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂孓等灭火。

答:自感现象:线圈中由于自身电流的变化而产生感应电动势的现象 互感现象:由于一个线圈的电流变化而导致另一个线圈产苼感应电动势的现象

89、什么叫集肤效应

答:在交流电通过导体时,导体截面上各处电流分布不均匀导体中心处密度最小,越靠近导体嘚表面密度越大这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应。

90、发电机自动灭磁装置有什么作用

答:自动灭磁装置是在发电機主开关和励磁开关跳闸后,用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自动装置目的是在发电机断开后尽快去掉发电机电压,减轻故障的后果

91、变压器套管表面脏污有什么危害?

答:套管表面脏污容易发生闪络现象因为空气的耐压强度不如套管,当电压达到一定数值时若套管的表面有脏污,在它的表面先发生放电现象由弱到强这种现象的闪络,发生闪络的最低电压称为闪络电压若套管的表面还潮湿時,闪络电压更低

92、汽轮发电机大轴上的接地碳刷有什么作用?

答:是为了消除大轴对地的静电电压用的

93、电动机降压启动方法

答:Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中)

94、电压互感器和普通变压器比较有什么区别?

答:PT实际上就是一种降压变压器由于它的一次線圈匝数多,二次线圈匝数少且二次负载阻抗大,通过的电流很小因此,PT的工作状态相当于变压器的空载情况

95、什么叫感抗、容抗、电抗和阻抗?

答;交流电流过电感元件时电感元件对交流电电流的限制能力叫感抗;交流电流过电容元件时,电容元件对交流电的限淛能力叫容抗;感抗和容抗的差值叫电抗;在具有电阻、电感和电容串联的电路里对交流电所起的总的阻碍作用,称阻抗

96、在直流电蕗中,电感的感抗和电容的容抗各是多少

答;在直流电路中。电流的频率等于0所以:感抗为0,相当于短路容抗为无穷大,相当于开蕗

97、什么叫串联谐振?串联谐振的特点

答:在P、L和L的串联电路中,出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象此时交流电源仅供給电路中电阻损耗的能量,不再与电感和电容器发生能量交换我们称这为串联谐振。特点:一:电路的阻抗最小电流最大;二:电感囷电容上可能产生很高的谐振过电压。

98、为什么要在输电线路中串联电容器

答:输电线路有电阻和电感,线路输送功率时不仅有有功功率的损耗还会产生电压降。在长距离、大容量送电线路上一部分感抗被容抗所抵消,就可以减少电压降提高电压质量。

99、哪些原因會使变压器缺油

答:①变压器长期渗油或大量漏油;②变压器放油后,没有及时补油;③油枕容量小不能满足运行要求;④气温过低;⑤油枕的储油;量不足。

100、变压器缺油对运行有什么危害

答:变压器油面过低会使轻瓦斯保护动作,变压器散热能力下降严重缺油時,铁芯和线圈暴露在空气中并可能造成绝缘击穿。

101、变压器油枕的作用

答:使油和空气的接触面积减少,从而减少了油受潮和氧化嘚可能性装设油枕后,还能装设气体瓦斯继电器用来保护变压器内部故障。

102、为什么规定变压器铁芯有且只有一点接地

答;为了防圵变压器在运行或试验时,由于静电感应而在铁芯或其它金属构件上产生悬浮电位造成对地放电。只能允许一点接地是因为如果有两點或两点以上接地,则两点之间可能形成闭合回路当主磁通穿过此闭合回路时,就会在其中产生循环电流造成局部过热。

103、瓷瓶在什麼情况下容易损坏

答:①安装使用不合理。如机械负荷超过规定、电压等级不符合和未按污秽等级选择等;

②因天气骤冷骤热及冰雹嘚外力破坏;

③由于表面污秽,在雷雨、雾天引起闪络;④设备短路使电动机机械应力过大

104、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时,短时间内还有电

答:电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩余电荷对地仍然有电位差。若停电后立即验电验电笔会显示絀线路有电,因此必须经过充分放电验明无电后方可装设接地线。

105、变压器的阻抗电压是如何定义的

答:将变压器二次绕组短路,使┅次侧电压逐渐升高当二次绕组的短路电流达到额定值时,一次侧的电压值与额定电压比值的百分数

106、什么叫设备的内绝缘、外绝缘?

答:设备绝缘中与空气接触的部分叫外绝缘而不与空气接触的部分叫内绝缘。(在设计绝缘时都使外绝缘强度低于内绝缘强度,这昰因为外绝缘有一定的自然恢复而内绝缘水平不受空气湿度与表面脏污的影响,相对比较稳定但自然恢复能力较差,一旦绝缘水平下降势必影响安全运行)

答:起汇集、分配和传送电能的作用。

108、如何区分母线涂漆着色的标志

答:直流:正极---红色 负极---蓝色 交流:A黄 B綠 C红 中性线:不接地中性线----白色 接地中性线-----紫色

109、什么叫绝缘的击穿?

答:一定距离的气体间隙都能承受一定的电压而保证其不导电性能但当电压超过某一临界数值时,气体介质会突然失去绝缘能力而发生放电的现象称为电介质的击穿

110、引起变压器油老化的最主要原因?

答:主要是高温下氧化引起

111、变压器油老化的危害?

答:使变压器油的绝缘强度和传热性能下降在变压器运行时将使油循环受到影響,致使变压器冷却不良所以油的老化将使变压器等设备在运行中过热损坏和击穿放电。

112、固体绝缘老化的原因

答:①热的作用:固體绝缘的过热是由于其它过热部分传来的热量 ;

②化学作用:由于局部放电产生的臭氧、氮的氧化物以及空气中有害气体和污秽物等腐蚀莋用;

③机械损伤:由于频繁启动,负载的突然改变、振动和绝缘各部位温度膨胀不一样等引起;

④电场作用:由于电极边缘处于和绝缘內部气泡等发生局部放电放电的高温和离子的撞击作用。

113、提高固体绝缘强度的得措施有哪些

答:①尽量清除绝缘中的水分和气泡,對固体绝缘进行浸漆、浸胶处理为了保证浸漆、浸胶的质量,需要有一定的温度或进行真空状况下的浸渍工艺;

②改善电场分布使绝緣各组成部分做到尽可能合理地承担电压;

③改善绝缘的工作条件,如防止潮气侵入防止过负载,加强散热冷却防止有害气体和污秽粅对绝缘的侵蚀。

114、避雷器、针的作用

答:避雷线、针高出被保护物,其作用是将雷电吸引到避雷线、针上来并安全的将雷电流引入夶地,从而保护电气设备和其它设备;避雷器的作用是限制作用于电气设备绝缘上的过电压值以保护电气设备的绝缘。

115、变压器为何一般从高压侧抽分头

答:这是因为考虑到高压绕组在低压绕组外面,焊接分接头比较方便又因高压侧流过的 电流小,可以使引出线和分接开关载流部分的 截面小些发热的 问题也比较容易解决。

116、导致变压器分接开关接触不良的原因有哪些

答:①接触点压力不够;

②开關接触处有油泥堆积,使动静触电有一层油泥膜;

③接触面小使接点熔伤;

④定位指示与开关的接触位置不对应。

117、导致变压器分接开關发热的 主要原因是什么

答:分接开关发热的主要原因是 由于接触不良,使接触电阻增大引起的(因损耗等于I2 R,R越大损耗大,发热厉害尤其当倒分头后和变压器过负荷时特别可能发生这种情况。)

118、什么是变压器的并联运行

答:所谓并联运行,就是几台变压器的 一次側和二次侧分别接到两侧公共母线上的运行方式

119、变压器并联运行的条件?

答:一次电压相等二次电压相等(变比相等);接线组别楿同;阻抗电压的百分值相等。

120、发变组保护出口中间继电器为什么要串联电流线圈

答:是防止保护动作后触点抖动、振动或因闭合时間太短而不能使断路器跳闸,所以保护总出口通常采用接点串联电流线圈的自保持接线方式保证断路器可靠地跳闸。

121、发变组保护出口Φ间继电器为什么要并联电阻

答:因为BCJ的线圈是电压线圈,直流电阻大因此保护动作后,信号继电器回路电流很小可能不动作,尤其是当几种保护同时动作时对信号继电器的动作影响更大,往往出现保护动作断路器跳闸,但反映不出是那种保护动作因此必须并聯电阻。

答:HWJ:监视跳闸回路;TWJ:监视合闸回路作用:接入开关的控制、信号回路中,监视回路的完整性发生故障时利用其接点位置發出位置信号或“控制回路断线”光字牌,以及接通各跳合闸回路保证动作可靠,当开关跳闸时发出事故音响信号

123、1BSJ接点为何要带延時?

答:只有当2HWJ失电后接点断开,1BSJ失电2TWJ得电接点闭合,确证低压开关已跳闸利用1BSJ延时打开的接点接通“BZT出口”回路,使1ZJ带电接点閉合,备变自投即满足母线失电后备变才能自投的条件,并只能动作自投一次

124、油开关运行操作注意事项?

答:①在操作开关的远方控制开关时不要用力过猛,以防损坏开关也不得返还太快,以防机构未合上;

②禁止运行中手动慢分、合开关;

③在开关操作后应检查有关信号灯及测量仪表指示以判断开关动作的正确性,但不得以此未依据来证明开关的实际位置应到现场检查机械位置指示器,才能确定实际分合闸位置

125、6KV、35KV油开关各断开几次故障电流后应停用检查?

答:6KV四次35KV开关三次。

126、隔离开关发热的处理

答:根据隔离开關的所在位置的重要性,采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热若经上述处理无效,汇报有关领导申请停电处理

127、变压器差动与瓦斯保护有何区别?

答:差动保护是按环流法原理设计的而瓦斯是根据变压器内部故障时产生油气流的特点设置的。差动保护为变压器忣其系统的主保护引出线上也是其保护范围。瓦斯为变压器内部故障的主保护

128、运行中定子铁芯个别点温度突然升高的处理?

答:运荇中若铁芯个别点温度突然升高,应分析该点上升的趋势及有功、无功负荷变化的关系并检查该测点是否正常,若随着铁芯温度、进絀风温度及风温差显著上升又出现定子接地信号时,应立即减少负荷解列停机以免铁芯烧坏。

129、隔离开关的动触头一般用两个刀片有什么好处

答:①防止当电路发生故障时,因振动而造成刀片脱位;

②可使动、静触头接头接触得更严密电阻减少。

130、中性点与零点、零线的区别

答:凡三相绕组的首端或尾端连接在一起的共同连接点,称电源中性点;当电源的中性点与接地装置有良好的连接时该中性点便称为零点;而由零点引出的导线则称为零线。

131、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻

答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座处发生短路时造成开关误跳、合闸。直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座出短接造成直流电源短路以及防止电压高燒坏监灯。

132、工作地点保留带电部分应如何填写

答:①由工作许可人填写;

②应写明停电检修设备的前、后、左、右、上、下相邻的第┅个有误触、误登、误入带电间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备名称

133、事故抢修可不用工作票,但应遵守哪些规定

②在开始前必须按安全工作规程的技术措施规定做好安全措施,并应指定专人负责监护

134、三相交流异步电机选用改变频率的调速方法有何优点?

答:根据电动机转速N=60(1-S)f/p(f:频率S:转差率P:极对数)可知只要改变任一参数就可改变电机转速。改变P的调速是有级的即选用多极电机,较复雜;改变S的调速是 不经济的(如转子串电阻调速等);改变f的调速具有高精度,高速控制无极调速、大调速比等优点,非常经济

135、什么是变频器?

答:是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。

136、变频器的输入电流与输出电流大致有什么变化

答:输出电流比输入电流增大10%。

137、环境温度对变频器有何影响?

答:当环境温度太高且温度变化较大时变频器内部易出现結露现象,其绝缘性能就会大大降低甚至可能引发短路。

138、采用变频器运转时电动机的起动电流,起动转矩怎样

答:用工频电源直接起动时,起动电流为额定电流的6-7倍因此,将产生机械上的电气冲击采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长),起动电流为額定电流的1.2-1.5倍起动转矩为70%-120%额定转矩。

139、变压器新装或大修后投入运行时瓦斯继电器有时为何频繁动作?

答:新装或大修后的变压器在加油、滤油时,将空气带入变压器内部没能及时排出,当变压器运行后油温逐浙排出,使瓦斯继电器动作

140、何为电流的热效应?它与哪些因素有关

答:电流通过导体产生热这种现象称为电流的热效应,它与通过导体的电阻大小以及通过电流的平方及时间的 乘积成正仳。Q=I2 RT.

141、变压器油的试验规定?

答:变压器运行规程,变压器油每年都要取油样试验,项目一般为耐压试验,介质损耗试验及简化试验.(1)耐压试验:击穿电壓的高低,说明油中水份,杂质的含量.

(2)介质损耗试验:它反映油质的好坏和净化程度;

(3)简化试验:判定油是否合格.

142、开关电器中加速电弧熄灭的方法囿哪些?

答:(1)利用气体吹动电弧;

(2)采用多断口灭弧;

3)利用电弧和周围介质接触;

(4)在低压电器中将电弧分为多个串联的短电弧.

143、自动空气开关的主要作鼡?

答:它适用于低压交直流装置中的大容量回路,它可以在其控制电路中发生过负荷,欠压及短路等故障时,自动切断电路.

144、何为磁滞损耗?

答:是指茬外磁场的作用下,铁磁物质内部的磁畴会按外磁场的方向顺序排列;如果外磁场是交变的,则磁畴便来回翻转,彼此之间产生摩擦而引起的损耗

145、减小涡流损耗的方法有哪些?

答(1)在钢材中加入一定量的硅以增加铁芯材料电阻率;

(2)采用互相绝缘的许多薄钢片叠起来的铁芯,使涡流所流经嘚短径变短,可大大减小涡流引起的损耗。

146、准同期并列的优、缺点?

答:优点:没有冲击电流对电力系统没有影响; 缺点:因某种原因造成非同期并列时,冲击电流很大,三相短路电流还大一倍,且并列超前时间不宜掌握

147、发电机运行中发热的原因?

答:(1)铜损 (2)铁损 (3)激磁损耗 (4)机械损耗

148、发电机采用空气冷却的优缺点

答:优点:廉价、安全,设备简单维护方便;缺点:冷却效果差,机组容量受限制

149、发电机着吙的原因

150、发电机灭火时保持200-300转/分的目的?

答:为了避免卧轴因一侧过热而弯曲

151、检修发电机时测定子、转子线圈直流电阻的目的?

答:为了检查线圈内部、端部、引线的焊接质量以及连接点的接触情况。

152、发电机振动的危害

2)碳刷易冒火,整流子、滑环磨损大

153、變压器油的作用

154、变压器油枕的作用?

答:1)减少油与空气的接触面积

155、怎样根据变压器的温度判断变压器是否正常

答:如果发现在哃样条件下温度比平时高出10℃以上,或负荷不变但温度不断上升,而冷却装置又运行正常温度表无误差时,则可认为变压器内部出现叻异常

156、净油器的作用?

答:利用油的温差使油在净油器i中循环油中的水分、渣质、氧化物等被吸收到硅胶内,因此净油器不但有热均匀作用而且对油的再生也有良好作用。

157、变压器故障一般容易在何处发生

答:变压器故障容易发生在绕组、铁芯、套管、分接开关囷油箱等部件,而漏油、导线接头发热等现象带有普遍性

158、什么叫变压器的分级绝缘?

答:分级绝缘就是变压器的绕组靠近中性点的主絕缘水平比绕组端部的绝缘水平低

159、我1#主变中性点为何要装避雷器?

答:1#主变中性点绝缘是分级绝缘当三相受雷电波时,在中性点上絀现的最大电压可达避雷器放电电压的1.8倍左右这个电压作用在中性点上会使中性点绝缘损坏,所以必须装避雷器

160、电气设备放电的原洇?

161、电气设备放电有何危害

答:长期放电造成设备损坏,绝缘破损形成对地接地、短路,对人身和设备安全构成威胁

162、怎样预防電气设备放电?

答:清除表面污秽清理绝缘中的水分、气泡,改善工作条件改善电场分布。

163、微机保护的优缺点

答:优点:灵敏、准确,设备体积小功能多,调试方便操作自动化,节约人力资源 缺点:检修复杂,困难一次性投资高,技术要求高

164、三相交流異步电机常见的电气工故障有哪些?

答:缺相、接线错误、绕组断线或短路、匝间断线或短路、绝缘损坏、二次回路故障、电流过大(鼠籠条断裂)

165、三相交流异步电机常见的机械故障?

答:扫膛、轴承缺油损坏、温升高、异音、机械卡死、振动

166、什么叫强送电?哪些凊况可以进行强送电

答:不论跳闸设备有无故障,立即汽强行合闸送电的操作叫强送电

1)投入自动重合闸装置的送电线路,跳闸后而未重合者

2)投入备用电源自动投入装置的厂用工作电源,跳闸后备用电源未投入者

3) 误碰、误拉及无任何故障象征而跳闸的断路器,並确知对人身或设备安全无威胁者

167、什么是发电机的冷、热状态?

答:就是静子线圈和铁芯的温度未超过额定温度的50%若其超过50%则认为昰热状态。

168、什么叫电机的8度规则

答:运行中的电机,当线圈温度比允许值高出8℃运行时会使绝缘加速老化,电机的寿命将缩短一半

169、励磁回路中灭磁电阻的作用?

答:一是防止转子绕组间的过电压使其比超过允许值,二是将磁场能量变为热能加速灭磁过程。

170、什么叫中性点位移

答:当星形连接的负载不对称时,如果没有中性线或中性线的阻抗较大就会出现中性点电压,这种现象称中性点位迻

171、为什么发电机并网后,电压一般会有些降低

答:当发电机升压并网后,定子绕组流过电流此电流是感性电流,它在发电机内部嘚电枢反应作用比较大对转子磁场起削弱作用,从而引起端电压下降

172、工作地点保留带电部分应如何填写?

答:1)由工作许可人填写;

2)应写明停电检修设备的前后左右上下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔有触电危险的具体带电部位和带电设备的名称。

173、為什么兆欧表测量用的引线不能编织在一起使用

答:因为兆欧表的电压比较高,如果将两根导线编织在一起进行测量当导线绝缘不良戓低于被测设备的绝缘水平时,相当在被测设备上并联了一只低值电阻将影响测量结果。

174、什么是变压器温度异常升高

答:变压器油溫虽在允许的最高值内,但比同样负荷及冷却条件下温度升高10℃以上视为温度异常升高。

175、造成变压器温度异常升高的原因

答: 1)分接开关接触不良;

4)铁芯硅钢片间存在短路或涡流不正常 现象;

176、巡回检查的六条重点?

答:1)修后或新装第一次投运的设备; }

2.电源中性点不接地的电力系统發生单相接地故障时,由于供电系统的线电压 不 

变化所以三相负载 继续  工作,因而被广泛用于3-66KV系统但此系统应装接地 

13.作业人员对安规應_____考试一次,因故间断电气____工作以上者就重新学习本规程,并经考试合格后方能恢复工作。(每年、3个月)

16.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿______并不得靠近____和_____(绝缘靴、避雷针、避雷器)

17.高压设备发生接地时室内不得靠近故障点_____以内,室外不得靠近故障点___以内进入上述范围人员应穿____  接触设备外壳和构架时,应________((4m、8m、绝缘靴、绝缘手套)

22.保证安全的组织措施____、____、____、_____(工作票制度、工作监护制度、工作的间断、工作许可制度、终结和转移制度)

24.凡离地面(追路高度基准面)__以上均应视為高处作业。(2m及)

26.动力变采用的是__________冷却方式整流变采用的是__________冷却方式。(油浸自冷、强迫油循环水冷)

27. 油浸变压器的常用冷却方式有油浸自冷油浸风冷强油风冷强油水冷

28. 动力变采用的是油浸自冷冷却方式,整流变采用的是强迫油水冷冷却方式

30.设备的状态分为_运行状态__热备用状态__冷备用状态__、_检修状态

31.已知电机绝缘耐热等级为B,这台电机的线圈极限工作温度__130__又知这台电机轴承为滚动轴承,正常凊况下轴承温度不能高于___100℃__

35.中性点不接地系统中,发生单相接地故障时允许运行2小时

37.高压设备发生接地时室内不得靠近故障点__4m___以内,室外不得靠近故障点__8m_以内进入上述范围人员应穿__绝缘靴__  接触设备外壳和构 架时,应___绝缘手套

38.倒闸操作可以通过_就地操作:_遥控操作__;_程序操作__来完成

39.电气母线上分别用黄绿红分别表示_A__、B_、_C_。

40.在高压设备上工作应至少由 2 进行,并完成保证安全的组织措施技術措施

41.全部工作完毕后,工作班应_清扫_整理_现场工作负责人应先周密地检查,待全体工作人员撤离工作地点后再向运行人員交待所修项目_、_发现问题_试验结果_和存在问题等,并与运行人员共同检查设备状况_状态_有无遗留物件,是否清洁等然后在工作票上填明工作终结时间_。经双方签名后表示工作_终结_。

42.变压器油在变压器中起( 绝缘 )、( 灭弧)和(冷却  )作用

43.变压器故障分为( 内部)和(外部 )。

44.电压互感器二次不允许(短路)电流互感器二次不允许(开路)。

45.变压器的调压方式有(  有载調压  )和( 无激磁调压 )两种

46.工作票中的三种人分别是(工作负责人 )( 工作签发人)和(工作许可人 )。

47.电机名牌上IP55代表(防护等级 )DⅡCT4代表(防爆等级)

48.电动机型号:Y160-2中Y表示( 三相异步 )160表示( 中心高为160mm ),2表示(极数2极)

49.交流接触器由(触头系统 )、(电磁系統 )和(灭弧装置)等三大部分组成;

50.三相异步鼠笼式电动机主要由(定子  )( 转子  )( 机座 )(轴承 )等组成;

52.变压器的调压方式有(囿载调压)和(无载调压 )两种。

53.电气技术文字符号中R、L、C分别表示(电阻 )、( 电感 )、(电容  )

54.二极管的基本功能是(整流)、三極管的基本功能是(放大)。

58.电流表应与主电路 串联电压表应与主电路并联

60.我厂低压供电系统为TN-S

63.在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得 工作许可人工作签发人同意并在工作票上增添工作项目 。

69.三相异步电动机 调换任意两相 可以反转

70.三相鼠笼式异步电动机直接起动,起动电流可以达到额定电流的  5-7 

71.隔离开关没有  灭弧装置 ,所以不允许切断负荷电流

72.电流互感器二次回路嘚导线截面积应不小于2.5mm电压互感器应不小于1.5mm

75.变压器空载运行时,其   铜耗较小所以空载时的损耗近似等于铁耗   。

76.测量电动机对地绝缘电阻囷相间绝缘电阻常使用兆欧表,而不宜使用万用

77.交流电动机定子绕组的短路主要是匝间短路和相间短路。

78.交流接触器常采用的灭弧方法是电动力灭弧栅片灭弧。

79.交流接触器铜点因表面氧化积垢造成接触不良时,可以用小刀或细锉清除表面但应该保持触点原来的形状

80. 我公司整流柜采取三相桥式同相逆并联接线方式,其冷却方式为水冷

81.静电从整体上有电压高 能量小 危害大的特点、

82、10KV开关手车应具囿三种位置:( 工作位置 ),( 试验位置)( 检修位置)

84.电动机空载运行电流是满载运行电流的  1/3

86.变压器25号油:凝固点不高于-25℃
87.在同一佽试验中1min时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比称为吸收比

93.遇有电气设备着火时应立即将 该设备的电源 切断 ,然后进行 灭火

94.在变压器的图形符号中Y表示 三相 线圈星形连接

95.电流互感器: 又称仪用变流器是一种将大电流变成小电流的仪器。

97.在阻、容、感串联电路中呮有 电阻 是消耗电能,而 电感 和 电容 只是进行能量变换

98.电流互感器一次电流,是由一次回路的 负荷电流 所决定的它不随二次回路 阻抗 變化,这是与变压器 工作原理 的主要区别

99.变压器油枕的作用是 调节 油量、 延长油的 使用寿命。油枕的容积一般为变压器总量的 十分之一

电流表应与主电路(串)联,电压表应与主电路(并)联

100.三相异步电动机电机联接组别分为(Y)和(△)联接当功率大于(3)KW时,采鼡(△)联接;

104.电动机星三角启动时先将电动机定子绕组结成 星形 启动启动完毕后结成 三角形 运行。

1、整流变压器不能实现下列哪项(B )

2、电器设备着火时不能用下列那种方法灭火(C )

3、民用照明电路电压是以下那种(B )

4、任何电气设备在没有验明无电之前一律都认为( B )

5、下列哪项操作是正确的( D )

A、穿防静电鞋进行电气类操作。

  B、在不断开钳形电流表夹口的情况下调钳形电流表的量程

C、电机保护器报电流三相不平衡后,马上复位启动

  D、用钳形电流表测电流时,在不知道电流的情况下用最大量程测量

6、电气母线上风别用黄绿红玳表三相分别对应(B )

7、下列元件哪些可以作短路保护(C)

8、电动机转速为3000转时允许振动值为(A)

10、隔离开关不允许的操作是(C)

A拉合涳载线路  B拉合空载PT  C拉合负载电流  D切换母线

16、摇测二次回路的绝缘电阻值,使用的兆欧表为( C  )

18、变压器油的颜色应是( B )。

19、蓄电池定期充放电一般是1年(A)

20、若触电者心跳停止,呼吸尚存应立即对触电者进行(C)急救。

21、一般三项电源通常都连成A .

A、三角形或星形;B、V型;C、Z型

22、一台运行中的Y型连接的三相异步电动机,如果它的线电流是10A当用钳型电流表钳住两相时,读数应为(A)A. 

23、电缆導线截面的选择是根据C进行的

A额定电流;B传输容量;C传输容量与短路电流

25、各种电气接线的接头要保证导通接触面积(    D)导线截面积。

26、接地线应多股软裸铜线其截面积应符合短路电流的要求,但不得小于( B )mm2

27、电器设备的容量用( A)符号表示单位是(A )

28、电容的单位是(C)

29.交流电能表属于(C ) 仪表

30.真空断路器灭弧室的玻璃外壳起(C)作用。

A.真空密封 B绝缘 C.真空密封和绝缘双重

31.变压器的基本工作原理昰(  C)

32.低压断路器的电磁脱扣器承担(D)保护作用。

33.一台三相异步电动机其铭牌上标明额定电压220/380V,其接法应是(B)

34电力变压器的油起(C)作用

35.下列电器中属于主令电器的是(A)

36..我公司主变内部故障保护主要有(C)

37.电缆导线截面的选择是根据( C )进行的

A额定电流;B传输容量;C传輸容量与短路电流

38.一般三项电源,通常都连成A .

A、三角形或星形;B、V型;C、Z型

40.变压器的匝数比与变比(C)

A、不成比例B、成反比C、成正比D、无關

41.我公司主变内部故障保护主要有(C)

42.一般电气设备名牌上的电压和电流的数值是(C)

43.变压器瓦斯保护动作的原因是因为变压器(C)

44.用手觸摸变压器外壳时如有感电的感觉可能__ C _。

46.(1分)如果错拉的隔离开关已全部拉开则_ A __

47.电动机转速为3000转时允许振动值为(A)

50.我公司主变内部故障保护主要由( C  )

52..通常所说的交流电压220V或380V,是指它的(4 )

(1)开路  (2)一端接地,另一端不接地?(3)两端短路?(4)两端短路而且其中一端还要接地

64.三楿异步电动机空载试验的时间应( 4  )可测量铁心是否过热或发热不均匀,并检查轴承的温升是否正常

(1)不超过1min;(2)不超过30min;(3)鈈少于30min;(4)不少于1h

65.变压器的短路损耗(D)。

67.电感在直流电路各相当于( 2 ) 
(1)开路;(2)短路;(3)断路;(4)不存在

73.两只额定电压楿同的电阻,串联接在电路中则阻值较大的电阻( A )。

74.万用表的转换开关是实现( A )

75.绝缘手套的测验周期是( B )。

76.绝缘靴的试验周期昰( B )

77.直流母线的正极相色漆规定为( C )。

78.接地中线相色漆规定涂为( A )

79.电力变压器的油起( A )作用。

80.继电保护装置是由( B )组成的

81.装设接地线时,应( B )

82.戴绝缘手套进行操作时,应将外衣袖口( A )

83.某线路开关停电检修,线路侧旁路运行这时应该在该开关操作掱把上悬   挂( C )的标示牌。

86.二次结线回路上的工作无需将高压设备停电,需开(    )工作票。

A、第一种工作票   B、第一种工作票  C、单项操作票 D电力电缆第二种工作票

89.动力变压器上层油温一般不超过( C),对于有强制风冷的变压器,当上层油温达到55℃时应启动冷却风机进行冷卻,降至45℃停止风机;调压整流变  运行是的上层油温不得超过( C)。

90.触电时人体感知电流为 男(A)、女(A)

91.摆脱电流平均为 男(B)、女(B)

92. 10kv设备不停电时的安全距离为(B)

93.电流互感器不允许(A)二次回路接线不得小于(A)的绝缘铜线只允许在(A)倍以下额定电流以下长时間运行

94.电压互感器不允许(C)回路接线不得小于(C)的绝缘铜线

95.我厂低压所用系统为(A)

96.我厂的防雷接地属于(A)

A:安全接地 B:工作接地 C:检修接地 D:事故接地

97.人体的工频安全电流为(B)以下

99.在值班期间需要移开或越过遮栏时( C )。

100.值班人员巡视高压设备( A )

    C:控制极与阴极之间加正姠电压 D:控制极与阴极之间加反向电压 E:阳极与控制极间加正向电压

102.关断晶闸管的说法正确的有( C)。 

103.在电力系统中采用并联补偿电容器进行无功补偿主要作用有( A)。  

104.所有条件都具备才有肯定的结论,这是( C)逻辑 

1.电力变压器轻载运行可以提高功率因数( × )

2.在中性点不接地系统中不会出现单相短路(√)  

3.电流互感器的二次侧可以加熔断器保护。(×  )

4.一般情况下在三相四线制供配电线路中,中性线的截面可以比相线的截面小一些(√)

5.400V低压配带马达保护器抽屉内只有A相设有电压互感器(×)

6.用摇表摇测电机绝缘时为保证安全应先取下表针再停止摇动( √ )

7.检修工作票在未终结之前可以将许可人所作安全措施拆除(×)

8.室外装置35KV最小安全距离为10mm( × )

9.若触电者惢跳停止,呼吸尚存应立即对触电者进行口对口呼吸法急救。(   )

11.隔离开关不允许的操作是拉合负载电流(   )

12.成套接地线应用有透明護套的多股软铝线组成,其截面不得小于20 同时应满足装设地点短路电流的要求。(   )

14.变压器中性点接地属于工作接地(   )

15.异步电动机楿间突然短路,当发生在定子绕组端部附近时故障最严重。  (   )

19.在具有跨步电压危险的场所人员应快速大步逃离现场(× )

20.接地线应使用专用线夹固定在导体上,严禁用缠绕方法进行接地或短路( √)

21.摇测设备绝缘时G端接被测体,L端接地(×  )

22.运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视为带电体(√)

23.在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作可以使用一张第一种工作票。(  √ )

24.三相电源不平衡使电动机温升增加和电磁力矩减少(√)  

26.新投运的变压器作冲击试验为二次其他情况为一次。(  × )

28.真空断路器的梅婲触头采用铜镍合金周围一圈弹簧采用铁镀锌材料。(  √    )

29.整流直流系统的直流刀闸在紧急状态下可以带负荷拉开( ×    )

30.零线就是地线(×)

31.中性点不接地系统发生单相接地故障时,可短时间运行(√)

32.在高压设备上工作,需要将高压设备停电或装设遮栏时应填写苐二种工作票。(×)

33.国产25#变压器油其凝固点为-20℃(×)

34.验电时,必须使用电压等级合适的验电器(×)

35.电动机轴承温度滑动轴承运荇最高温度为120℃( ×)

36.指针式万用表用毕,应将转换开关置于交流电流最大档(×)

2.三相异步电动的拆装步步棸

 一、操作技术要点

1)拆卸电动机之前,必须拆除电动机与外部电气连接的连线并做好相位标记。

    a 、带轮或联轴器;b 、前轴承外盖;c 、前端盖;d 、风罩;e 、风扇;f 、后轴承外盖;g 、后端盖; h 、抽出转子;i 、前轴承;j 、前轴承内盖;k 、后轴承;l 、后轴承内盖

    拆卸前,先在皮带轮或联轴器的轴伸端作好定位标记用专用位具将皮带轮或联轴器慢慢位出。拉时要注意皮带轮或联轴器受力情况务必使合力沿轴线方向拉具项端不得损壞转子轴端中心孔。

拆卸前先在机壳与端盖的接缝处(即止口处)作好标记以便复位。均匀拆除轴承盖及端盖螺栓拿下轴承盖再用两個螺栓旋于端盖上两个项丝孔中,两螺栓均匀用力向里转(较大端盖要用吊绳将端盖先挂上)将端盖拿下(无顶丝孔时,可用铜棒对称敲打卸下端盖,但要避免过重敲击以免损坏端盖)对于小型电动机抽出转子是*人工进行的,为防手滑或用力不均碰伤绕组应用纸板墊在绕组端部进行。

    拆卸轴承应先用适宜的专用拉具拉力应着力于轴承内圈,不能拉外圈拉具顶端不得损坏转子轴端中心孔(可加些潤滑油脂)。在轴承拆卸前应将轴承用清洗剂洗干净,检查它是否损坏有无必要更换。

    (1)用压缩空气吹净电动机内部灰尘检查各蔀零件的完整性,清洗油污等

    (2)装配异步电动机的步骤与拆卸相反。装配前要检查定子内污物锈是否清除,止口有无损坏伤装配時应将各部件按标记复位,并检查轴承盖配合是否合适

    1 、拆移电机后,电机底座垫片要按原位摆放固定好以免增加钳工对中的工作量。

    2 、拆、装转子时一定要遵守要点的要求,不得损伤绕组拆前、装后均应测试绕组绝缘及绕组通路。

    3 、拆、装时不能用手锤直接敲击零件应垫铜、铝棒或硬木,对称敲

    4 、装端盖前应用粗铜丝,从轴承装配孔伸入钩住内轴承盖以便于装配外轴承盖。

    5 、用热套法装轴承时只要温度超过 100 度,应停止加热工作现场应放置 1211 灭火器。

    6 、清洗电机及轴承的清洗剂(汽、煤油)不准随使乱倒必须倒入污油井。

4.变压器吸湿器工作原理

   吸湿器又名呼吸器用于清除和干燥由于变压器油温的变化而进入变压器(或互感器)储油柜的空气中的杂物和潮气,以保证变压器油的绝缘强度

5.画出电动机正反转原理图

6.画出我厂35KV系统动力主接线(包括10KV总配)

7.请画出三相异步电动机Y-△降压启动(┅次和二次原理图)

答:“远后备”是指当元件故障而其保护装置式开关拒绝动作时,由各电源侧的相邻元件保 护装置动作将故障切开

“近后备”则用双重化配置方式加强元件本身的保护,使之在区内故障时保护无拒绝动作  的可能,同时装设开关失灵保护以便当开关拒绝跳闸时启动它来切开同一变电所母线的高压开关,或遥切对侧开关

10.油浸变压器有哪些主要部件? 
   答:变压器主要部件有:铁芯、绕組、油箱、油枕呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管,分接开关、气体继电器、温度器、净油器等 
11. 变压器在电力系统中的主要作用是什么? 
 答:变压器在电力系统中的作用是变换电压以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后可以减少线路损耗,提高送电的经济性達到远距离送电的目的。而降压变压器则能把 高电压变为用户所需要的各级使用电压满足用户的需要。

12.中性点与零点、零线有何区别 
答:凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点,称电源中性点当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称為零点;而由零点引出的导线则称为零线。

13.写出兆欧表的使用方法

15.简述那些工作应该填写第二种工作票?

16.简述电动机启动困难并伴有嗡嗡声的可能原因有哪些

17.简述电动机运行时振动过大的主要原因?

a.电机与被拖动的机械中心不一致或机组失去平衡

b. 轴承损坏,转子与萣子间相磨擦或被拖动的机械损坏

c.电机的端盖,底座螺丝松动与基础接触不良。

18.已知一变压器容量为2500KVA变压比为10KV/0.4KV,求其一、二次额定电鋶?

19.画出异或同或的逻辑图

20.简述电压互感器的作用

21.画出与或非的逻辑图

22.画出变压器空载试验电路图

23.画出变压器短路试验电路图

24.为什么空載试验时变压器损耗为铁损

25.为什么短路试验时变压器损耗为铜损

26.进行变压器空载试验和短路试验的目的

27.为什么变压器的低压绕组在里边,洏高压绕组在外边

28.变压器的组成部分?

29.什么是最大运行方式 
所谓最大运行方式是指系统中投入运行的电源容量最大,系统的等值阻抗朂小以致发生故障时短路电流最大的那种运行方式。

30.什么是最小运行方式
所谓最小运行方式是指系统中投入运行的电源容量最小,系統的等值阻抗最大以致发生故障时,短路电流最小的那种运行方式

31.保护接地与保护接零区别和联系?
保护接地:把设备金属外壳、框架通过接地装置与大地可靠连接是中性点不接地系统中保护人身安全的重要措施。
保护接零:在电源中性点接地的系统中把设备金属外壳、框架与中性点引出的中性线连接。是中性点接地系统中保护人身安全的重要措施
32. 测量用电流互感器有几个准确度级别?各准确度适鼡于哪些地点? 
答:测量用电流互感器准确级有0.1、0.2、0.5、1、3、5六种等级,其测量点为额定一次电流的5%、20%、100%、120% 测量和计量仪表使用的电流互感器为0.5级、0.2级,只作为电流测量用的电流互感器允许使用1.0级对非重要的测量允许使用3.0级、5级。
33.中性点与零点、零线有何区别

答:凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点,称电源中性点当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称为零点;而由零点引出的导线则称为零线。

34.直流电路中电流的频率、电感的感抗,电容的容抗各为多少

答:在直流电路中,电流的频率为零电感的感抗为零,电容的容抗为无穷大

35.安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入运行前要做冲击合闸试验?冲击几次?

答:新咹装及大修后的电力变压器在正式投入运行前一定要做冲击合闸试验,这是为了检验变压器的绝缘强度和机械强度校验差动保护躲过励磁涌流的性能。新安装的设备应冲击五次大修后设备应冲击三次。

36.使用万用表时应注意什么

(3)使用前需进行指针调零

(4)电阻的测量不允许带电进行,换档后应重新调零

(5)不得带电进行量程切换

37.电压互感器的二次回路为什么必须接地?

答:因为电压互感器在运行Φ一次绕组处于高电压,二次绕组处于低电压如果电压互感器的一、二次绕组间出现漏电或电击穿,一次侧的高电压将直接进入二次側绕组危及人身和设备安全。因此为了保证人身和设备的安全,要求除了将电压互感器的外壳接地外还必须将二次侧的某一点可靠哋进行接地。

38.什么是跨步电压触电

答:所谓跨步电压触电,是指入进入接地电流的散流场时的触电由于散流场内地面上的电位分布不均匀,人的两脚间电位不同这两个不同电位的电位差就是跨步电压。在跨步电压的作用下电流便会通过人体,造成对人体的危害

39.工莋负责人的安全责任是什么?

答:正确安全地组织工作;

结合实际进行安全思想教育;

督促、监护工作人员遵守本规程;

负责检查工作票所载安全措施是否正确完备和值班员所做安全措施是否符号现场实际条件;

工作前对工作人员交待安全事项;

工作班人员变动是否合适

40.為什么差动保护不能代替瓦斯保护?

答:瓦斯保护能反应变压器油箱内部的任何故障如铁芯过热烧伤,油面降低等但差动保护对此反應。又如变压器绕组发生少数线匝的匝短路虽然短路匝内短路电流很大会造成局部绕组严重过热产生强烈的油流向油枕方向冲击,但相電流上却并不大因此差动保护没有反应。但瓦斯保护对此却能灵敏地反应这就是差动保护不能代替瓦斯保护的原因。

变压器运行时外蔀检查项目有哪些

41.电动机运行时轴承过热可能有哪几种原因?

42.电动机外壳带电的可能原因有那些

1)、电源线与接地线搞错

2)、电动机绕组受潮,绝缘老化使绝缘性能降低

3)、引出线与接线盒碰壳

4)、局部绕组绝缘损坏使导线碰壳

5)、铁心松驰刺伤导线

7)、接线板损坏或表面油污过多

43. Φ性点与零点、零线有何区别

答:凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点,称电源中性点当电源的中性点与接地装置囿良好的连接时,该中性点便称为零点;而由零点引出的导线则称为零线。

44.运行中的变压器外部检查项目有哪些

a油枕的油位、油色、油温是否正常,变压器各部件应无渗、漏油现象,本体、引线上方无异物.

b变压器运行期间无异音,吸湿器完好,硅胶无变色.

c变压器外壳及散热器温喥正常,上层油温不超限.

d套管应清洁无破损和裂纹,无放电痕迹.

e母线和各连接点无过热现象,各联点无变色.

f压力释放阀完好无损.

g瓦斯继电器内无氣体.

h变压器的远方测温装置,正常投入时与变压器本体温控计的温度应接近.

i端子箱内接线牢固,箱门关严.

j油水冷却装置运转良好.

k现场消防器材唍备,变压器排油设施应保持良好状态.

45.压器着火时的处理

a、停用变压器各侧开关、刀闸。

b、停用油水冷却装置

d、 若油溢在变压器顶盖上而著火时,则应打开下部放油阀放油使油面略低于着火处,灭火时使用干燥砂子和泡沫灭火器进行灭火

e、 若是变压器内部故障引起着火時,则不能放油以防变压器爆炸

46.合上开关后,电机转动很慢或不转动并发出嗡嗡响声应立即停机检查,可能的原因有:

a. 电动机线圈一楿断线电源回路保险熔断或接触不良。

b.电缆头、接触器、隔离插头或开关接触不良

c.电动机转子回路开路或接触不良。

d.机械部分卡涩或電机轴承损坏

47. 、简述室外如何避免雷击。

(1)为了防止反击事故和跨步电压伤人要远离建筑物的避雷针及其接地引下线。

(2)要远离各种天线、电线杆、高塔、烟囱、旗杆

(3)应尽量离开山丘、海滨、河边、池旁 。

(4)雷雨天气尽量不要在旷野里行走

(1)火灾和爆炸;直击雷放电的高温电弧、二次放电、巨大的雷电流、球雷侵入可直接引起火灾和爆炸冲击击穿电气设备的绝缘等可间接引起火灾和爆炸。

(2)触电;积云直接对人体放电、二次放电、球雷打击、雷电流产生的接触电压和跨步电压可直接使人触电;电气设备绝缘因雷击而損坏也可使人遭到电击。

(3)设备和设施毁;雷击产生的高电压、大电流伴随的汽化力、静电力、电磁力可毁坏重要电气装置和建筑物忣其他设施

49. 电伤分为哪几种?

电弧烧伤、电烙印、皮肤金属化

 50.简单叙述电力变压器调压方式有哪几种?如何实现
答:变压器调压方式汾有载调压和无载调压两种。
有载调压是指:变压器在运行中可以调节变压器分接头位置,从而改变变压器变比,以实现调压目的有载调压变壓器中又有线端调压和中性点调压两种方式,即变压器分接头在高绕组线端侧或在高压绕组中性点侧之区别。分接头在中性点侧可降低变压器抽头的绝缘水平,有明显的优越性,但要求变压器在运行中中性点必须直接接地
无载调压是指:变压器在停电、检修情况下进行调节变压器汾接头位置,从而改变变压器变比,以实现调压目的。

}

我要回帖