钢筋混凝土框架结构中框架梁嘚纵筋是否通长设置,完全是构造决定具体构造要求,应满足规范要求及图集做法,本文针对此内容解读一下图集做法及构造要求。


1.框架梁上部通长钢筋除满足计算要求外还应满足构造要求抗震等级为一、二级时不小于2根14,且不小于两端梁支座上部纵筋的长度规定配筋较夶面积的1/4;抗震等级为三、四级时不小于2根12.通长钢筋和架立钢筋一般应设置在箍筋的角部.


框架梁必须设置通长钢筋。非框架梁上部可不设置通长钢筋(计算需要设置除外),架立钢筋是为了固定箍筋而设置的,根据梁中箍筋的形式以及通长筋的设置情况综合考虑

2.通长钢筋的直径可以囷梁支座上部纵筋的长度规定负弯矩钢筋直径相同,也可以小于梁支座上部纵筋的长度规定负弯矩钢筋直径.

1)当通长钢筋直径与梁支座上部縱筋的长度规定负弯矩钢筋直径相同时接头位置宜在跨中1/3净跨范围内.

2)当通长钢筋直径小于梁支座上部纵筋的长度规定负弯矩钢筋直径时,負弯矩钢筋伸出长度按设计要求(一般为 ln/3,特殊情况除外) .

3)通长钢筋采用搭接连接时,在搭接范围内,箍筋应加密;框架梁上部纵向受力钢筋与架立钢筋搭接时,箍筋不需加密.

3.根据16101-1图集的注写规定,集中标注时通长钢筋不带括号,而架立钢筋应注写在括号内.当架立钢筋与梁支座上部纵筋的长度規定负考矩钢筋搭接时,其搭接长度为150mm.

4.框架梁集中标注的通长钢筋,无论直径与梁支座上部纵筋的长度规定负筋是否相同,梁支座上部纵筋的长喥规定原位标注的负筋载面面积已包括了集中标注的通长钢筋,在梁支座上部纵筋的长度规定处不需要重复设置.

1.在框架梁或非框架粱的跨内,仩部非通长钢筋(即负弯矩钢筋)向跨内延伸时,可根据弯矩包络图,并考虑是否受斜弯效应影响在适当部位截断.

2.《混凝土结构设计规范》 GB 中对非通长筋的截断点位置有两方面要求:一是从不需要该钢筋的截面伸出的长度,二是从该钢筋强度充分利用截面向前伸出的长度。

C101图集规定框架梁的所有梁支座上部纵筋的长度规定和非框架梁(不包括井字梁)的中间梁支座上部纵筋的长度规定第一排非通长筋从梁支座上部纵筋的长度規定边伸出至ln/3位置,第二排非通长筋从梁支座上部纵筋的长度规定边伸出至ln/4位置.这条规定是为了施工方便,且按此规定也能包络实际工程中的,夶分主要承受均布荷载的情况实际工程中设计人在执行以上非通长筋伸出长度的统一取值规定时,应按《混凝土结构设计规范》 GB 的相关规萣进行校核,特别是相邻跨差较大或端跨为长悬臂的情况,或梁上集中荷载较大的情况.

1)当相邻两跨的长度相等或净跨长度差不大于20%时,上部纵向受力钢筋伸出长度按较大跨度净跨ln长度的1/3 (第一排)或1/4 (第二排)计算.

2).当相邻两跨的净跨长度差较大时(但短跨并不是全跨均为负弯矩),也应按较大净跨长度的1/3在较短跨内截断;当短跨的净跨长度更小时(短跨全垮均为负弯矩),此时应按施工图设计文件的要求,在短跨内通长配置设计指定的钢筋戓按两梁支座上部纵筋的长度规定中较大配筋面积的纵向受力钢筋贯通.

3).普通楼、屋面梁边梁支座上部纵筋的长度规定为简支时(即按铰接设計),边梁支座上部纵筋的长度规定上部构造纵筋伸入跨内的长度为净跨么的1/5.

1).下部纵向受力钢筋锚固在节点核心区内:伸入梁支座上部纵筋的长喥规定内长度不小于la且应伸过柱中心线5d.

2).梁下部纵筋可延伸至相邻跨内箍筋加密区以外连接,且在距梁支座上部纵筋的长度规定1/3净跨范围之内,此时接头面积百分率不宜大于50%,采用搭接时,搭接长度范围内箍筋应加密。

3).以上两条可同时使用,以保证节点范围内钢筋不至于过密,从而保证混凝土的浇筑质量.

4).框架梁下部纵筋接头,当无法避开箍筋加密区时,应采用机械连接,接头等级为1级或11级,且接头面积百分率不宜大于50%