为什么离心泵的扬程是指运行时工作电压升高扬程会降低

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

}

格式:PPT ? 页数:109页 ? 上传日期: 23:14:59 ? 浏览次数:17 ? ? 1000积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

}

1、离心式水泵为什么应在空负荷丅启动

答:离心式水泵的轴功率随泵的流量增大而增大。在空负荷时轴功率最小,为了减少

启动功率以防烧坏电机,应当在空负荷時启动对于离心泵的扬程是指,启动时出口阀应在关闭

位置但空负荷运转不宜超过2-3分钟,以防水泵汽化

2、离心泵的扬程是指的工作原理是什么?

答:离心泵的扬程是指是靠叶轮旋转时产生的离心力作用而输送液体的由于叶轮中充满液体,当

叶轮在电机传动下做高速旋转时产生一种惯性离心力,在离心力的作用下液体沿离

心力的方向飞离叶轮排入泵壳,沿排出管送入出口管道在液体排出的同时,泵的吸入

口及叶轮中心形成了没有液体的局部真空吸入池内的液体,在大气压的作用下经吸

入管进入叶轮中。由于液体不断排出、鈈断吸入起到了离心泵的扬程是指连续输送液体的作用

3、灰浆泵反冲时,应注意什么

1.反冲应在灰浆池低水位时进行。

2.反冲不能在除灰時进行

3.反冲前将入口处积灰冲洗干净。

4.反冲时排污泵应良好以便备用。

5.反冲时根据运行情况调整被冲泵的出口开度,防止泵过电流

4、水泵运行中应重点检查什么?

答:其应重点检查的是:

(1)轴承工作是否正常

(2)真空表、压力表、电流表读数是否正常。

(3)泵體是否有振动

(4)电机运行正常无异常。

(5)冷却水、轴封水畅通

5、转动机械紧急停运的条件是什么?

(1)轴承冒烟或温度急剧上升超过规定值。

(2)电动机冒烟冒火或发生不正常的嗡嗡声同时温度急剧上升时。

(3)水泵及电机发生过大的振动串轴同时内部有摩擦或撞击声音时。

(4)轴承冷却水管破裂将轴承中的油冲出时。

(5)发生人身事故不停止转动机械不能抢救受伤者时。

(6)发生自然災害时

6、水泵振动的原因有哪些?

(1)水泵或电动机转子不平衡

(2)联轴器没有找正。

(8)转动部分有摩擦

(9)转动部分的零件松動或破裂。

7、异步电动机启动时有嗡嗡声且启动不起来是什么原因?

答:异步电动机在定子、转子有严重相磨擦或被机械卡住时启动鈈了,有嗡嗡声另外,在电源断一相启动时转子左右摆动,有强烈的嗡嗡声电动机也将无法启动。这是因为单相电流不能产生旋转磁场因此电动机也不能启动转距。其他原因绕线式转子线圈短路或开路、鼠笼条严重断裂等均会使电动机无法启动

8、新安装或大修后嘚灰浆泵系统启动前应做哪些试验?

(1)排浆泵电动机电源系统检修过的要进行转动试验检查转动方向是否正确,如试电动机转向时應将连接靠背轮解开。

(2)电动门要全开、全关开关中间停止,试验应良好

(3)转动设备电动机开关要做合闸、分闸试验,效果应良恏

(4)转动设备要做转动试验,时间不少于30分钟

(5)灰浆泵、管道做通水试验。

9、水泵发生汽化有何现象

(1)水泵电流指示下降,並有不正常的摆动

(2)水泵有异常声音,出入口管道发出冲击、振动

(3)水泵盘根冒汽,平衡管压力升高并有大幅度摆动。

(4)水泵出口压力、流量不稳

10、水泵启动时为什么不出水?

(1)  叶轮或键损坏不能正常地把能量传给水。

(2)  启动前泵内未充满水或漏气严偅

(3)  水流通道堵塞,入口阀、叶轮槽道、出入口管中有杂物入口门瓣脱落。

(5)  泵的转速过低多发生在皮带传动的场合,因这时皮带轮子不匹配或皮带过松

(6)  并联的水泵,出口压力低于母管压力水顶不出去。

11、离心泵的扬程是指运行中不上水如何处理

答:鈈上水时应立即停泵进行全面检查。若水源因故中断应立即恢复水源重新启动。若水源未中断则应检查进口滤网是否堵塞,如堵塞应進行清理;如水侧泄漏应堵严水侧的泄漏处,重新充水启动

12、转动机械轴承温度高应如何处理?

(1)  油位低或油量不足时应适量加油,或补少量润滑脂;油位过高或油量过多时应将油放至正常油位,如油环不动或不带油应及时处理

(2)  油质不合格时应换合格油。換油时最好停止运行泵更换,放掉不合格油并把油室清理干净,再添加新油转动机械不能停止时,应采取边放油边加油的方法直臸合格为止。

(3)  轴承有缺陷或损坏时应立即检修

(4)  如冷却水不足或中断,应立即进行处理并汇报班长尽快恢复冷却水或疏通冷却沝路,使冷却水畅通

(5)  经处理后,轴承温度仍升高超过允许值,应立即停止运行

13、轴承座振动有哪些原因?

14、电动机启动前应做哪些检查

(1)  电动机及其附近无杂物,并无人工作

(2)  电动机冷却通风道应清洁,挡板好用并应开启用水冷却的水系统应投入运行。

(3)  应进行盘车检查有无摩擦声。

(5)  所带动机械应完好并处于准备启动状态

(6)  基础螺丝应牢固,靠背轮应有保护罩

(7)  电机軸承油量充足,油环光滑无损转动灵活。

(8)  如检修后或备用时间长的电机启动前应测绝缘,合格后方可启动

15、除渣系统的工作过程是什么?

答:锅炉的排渣在过渡渣斗内通过喷嘴喷淋后,进入刮板捞渣机捞出的渣经导料槽进入碎渣机,破碎后的渣落至甲输渣皮帶并通过乙输渣皮带送至渣仓,渣仓的渣经放渣门装车外运溢流水经溢流水泵打至灰浆池。

16、灰浆泵入口管堵塞的现象及处理方法是什么

⑴灰浆泵电流小或摆动;

⑵出口压力低或不起压;

⑴检查入口阀芯是否脱落,若脱落应汇报班长联系检修处理;

⑵若入口堵塞,應开启轴封水、冲洗水或补充水以稀释灰浆,关严进浆门;

⑶进行盘车合格后启动该泵,缓慢开启出口门进行疏通;

⑷经多次冲洗無效时,汇报车间联系检修处理。

17、电除尘的工作原理是什么

答:当带有尘粒的烟气通过处于电晕状态的电场时,大量离子与尘粒相碰撞并附着在尘粒上面离子的附着导致尘粒的荷电,大量尘粒带负电少量尘粒带正电,在电场力的作用下带电的尘粒沉积于集尘板仩,少量带正电的尘粒则沉积于放电板它们在机械力的作用下,帖附在极板和极线上当尘粒在极板上积聚到一定厚度时,振打装置把粉尘振打落入灰斗

18、泵打不下去水怎样处理?

答:在下大雨或隔离泵、提浆泵有故障时灰浆池水量增多,可同时运行两台泵用两条管道向外打水。如水位下降时可打开溢流井,向管沟放水汇报班长,联系除灰、吸风机值班员采取措施减少灰浆池的来水。

19极板应具有哪些工作性能

答:⑴足够的刚度,较少的钢材消耗量;

⑵良好的防止二次飞扬的性能;

⑶振打力传递性能好振打加速度分布较均勻,清灰效果好;

⑷板边缘没有锐边没有局部放电现象;

⑸良好的电性能,板电流密度和极板附近场强分布均匀

20、槽形板系统的作用昰什么?

答:槽形板系统是排列在最后一个电场的出口端对逸出电场的尘粒进行再捕集的装置,同时它还有改善电场气流分布和控制二佽扬尘功能所以,它对提高电除尘效率有显著的作用

21、低压制系统的作用有哪些?

答:⑴低压控制系统是保障电除尘器进行有效烟气除尘的重要组成部分不可缺少;

⑵良好控制特性可直接间接地改善电除尘器的运行性能,提高除尘效率;

⑶自动化程度的提高有利于妀善运行维护人员工作条件,减少劳动强度

22、灰料过多和过少对电除尘有什么危害?

答:灰位过高除增加灰斗的荷重外严重时造成灰橋,造成阴阳极之间短路使电场高压主加不上,无法正常运行若灰斗内没有一定储灰,灰斗出口处会出现漏风引起二次飞扬,同时加大风量降低风温,破坏了内部的压力分布情况造成除尘器内部空气动力场紊乱。导致除尘效率降低

23、SSC的工作过程是什么?

答:液壓驱动马达带动主动链轮及链条刮板运转将锅炉排渣由水渣槽刮至斜槽,水渣中的水析出后返回水平槽脱水后的渣经导料槽落至碎渣機。链条刮板经斜槽、水平槽下侧转至尾部进入水槽,重新进行排渣

24、SSC、碎渣机启动前的检查项目有哪些?

答:⑴除渣、输渣、溢流泵系统工作票全部终结动力设备送电备用(按转动机械启动通则检查);⑵检查炉斗密封裙连接牢固。SSC、渣斗、碎渣机内无杂物链轮沖洗淋水喷嘴良好,循环门处于开启位置;

⑶链环与刮板连接良好调节轮,主动链轮与链环啮合良好松紧度合适;

⑷SSC、碎渣机的轴封沝门开启,水流畅通调整水压正常;

⑸渣仓输渣皮带,溢流水系统良好备用;

⑹化学回收水循环水来水正常;

⑺溢流水正常,溢流管暢通水槽放水管阀严密不漏;

⑻油箱油位正常,油质良好油系统的管阀严密不漏,仪表控制系统试验良好;

⑼各检查门人孔门开关靈活,并在关闭位置;

⑽各楼梯、栏杆完整照明良好。

25、新投运电除尘器的试验项目哪些

答:⑴电除尘器的密封试验;

⑵电除尘器的陰阳极间距安装偏差测定;

⑶电场中的气流分布均匀性测试;

⑷阴阳振打加速度测定;

⑺并在运行时进行额定工况下带负荷V-I特性测试。

26、對电除尘值班员有哪些技能要求

答:⑴熟知电除尘设备的构造、系统及工作原理;

⑵熟悉电除尘设备的自动装置、控制装置及保护装置嘚结构和使用方法;

⑶掌握电除尘运规,电力工业技术管理法规安规及事故处理规程,电动机运行规程和消防规程的有关部分掌握人身触电和紧急救护方法;

⑷掌握有关的锅炉运行系统,厂用电系统的运行方式以及消防系统并会使用各种消防器材;⑸熟练掌握电除尘器的投入和隔绝及所属设备及系统的操作方法,做好运行维护和保养措施;

⑹熟悉掌握电除尘器运行控制的调整操作熟悉各种参数变化帶来的影响,能根据表计变化进行异常情况的处理。

27、电场的启动步骤如何

答:启动操作应按照制造厂说明书进行:

⑴合上高压控制櫃空气开关,检查转换开关在“手动降”位置送上控制电源;

⑵按照工况情况选择合适的控制方式与电压上升率及电压下降率;

⑶将电鋶极限值调至较小位置;

⑷按启动按钮,将转换开关切至“手动升”位置观察电场电压、电流的上升过程,上升正常后将开头切至“自動”位置逐步开放“电流极限”;

⑸当环境温度高于25度时或可控硅元件发热严重时开启可控硅冷却风扇;

⑹操作完毕对电除尘器高、压電器设备检查一次。

28、电除尘在运行中应监视哪些表计和信号

答:⑴电场的一、二次电压、电流及浊度仪指示;

⑵振打程控运转信号及振打电机运转指示灯;

⑶出灰系统的有关压力、灰位信号及排灰电机运转指示灯;

⑷CO气体分析仪的指示、报警;

⑹各类故障及跳机信号;

⑺一些其它因特殊工艺要求为安全,可靠运行而设置的有关指示及信号

29、SSC跳闸有哪些原因?

答:⑴SSC电机或电气回路有问题;⑵过负荷造荿SSC跳闸;⑶SSC被异物卡住;⑷油温大于60度;⑸油位低;⑹下游设备跳闸

30、除渣系统采用远程自动停机步骤?

答:以下内容说明当设定远程洎动模式并如果在SCADA画面以远程自动模式启动“可控停机”程序时的停机程序:

⑴步骤1:SSC停机。启动碎渣机停机延迟计时器(10秒);

⑵步驟2:当碎渣机停机延迟计时器计时结束碎渣机停机。启动输渣皮带“A”停机延迟计时器(10秒);

⑶步骤3:当输渣皮带“A”停机延迟计时器计时结束输渣皮带“A”停机。启动输渣皮带“B”停机延迟计时器(10秒);

⑷步骤4:当输渣皮带“B”停机延迟计时器计时结束输渣皮帶“B”停机。

31、微机型电除尘供电设备的功能

答:⑴按照要求自动打印各种运行参数与描制电场的V-I特性曲线;

⑵当故障发生时,对故障類别及相关参数画现、面显示记录及打印功能;

⑶远距离集中自动控制与监视;

⑸建立电除尘器能量管理系统。

32、炉底除渣机械部分的囸常维护

答:⑴检查捞渣机链条张紧度正常;

⑵特殊情况下允许让捞渣机走旁路,即不启动碎渣机通过旁路出渣道将灰渣收集走来捞渣机保护运行;

⑶检查捞渣机主动轮,调节轮与链条啮合良好链条与刮板联接牢固并能均匀连续行走;

⑷根据排渣量选用合适的刮板速喥,满足排渣量的情况下尽量选用低速以减少设备的磨损。

33、高压控制柜的启动步骤有哪些

答:⑴将摇控/本地的转换开关转换转换为夲地位置;

⑵手动合上主回路的空气开关,主回路接通指示灯亮;

⑶手动合上控制分合开关高压柜停止指示灯亮;

⑷按下高压柜启动按扭,控制柜停止指示灯灭启动指示灯亮;

⑸按下控制板上手动/自动按钮,手动指示灯亮此时高压柜为手动控制方式;

⑹按顺时针方向緩慢调节升压电位器RP12,此时观察各压力参数应成比例缓慢上升待一次参数达到额定值时停止;

⑺再次按下手动/自动转换按钮,手动指示燈灭此时高压柜为自动控制方式。

34、电除尘电场供电的条件是什么

答:⑴锅炉排烟温度在150度以上;

⑵油煤混燃负荷高于68%或燃煤负荷高於30%以上;

(4)绝缘子室温度在127度以上;

(5)排灰及阴阳极振打系统良好;

(6)冲灰水压力在0、4Mpa以上;

(7)冲灰器内喷嘴及灰沟内激流喷嘴通流正常,灰沟畅通无阻

35、电场不完全断路的现象及处理方法是什么?

⑴电压、电流表剧烈摆动时而跳闸;

⑵二次电流不正常驻或偏高,二次电压瞬时夶幅度降低或闭锁到零后再次回开

⑴停止上电场运行,拉开刀闸;

⑵检查及调整振打装置和振打周期及时处理振打缺陷;

⑷故障排除後,做升压试验做好记录,如不能运行则停止供电,断开电源汇报值班长。

36、除尘效率低的现象、原因及处理方法是什么

⑵烟气參数不符合标准。

⑵漏风率大工况改变,使烟气流速增加温度下降,从而尘粒荷电性能变弱;

⑶气流分布不均匀分布板堵灰;

⑷高壓电源不稳定,自调系统灵敏度下降或失灵使实际操作电压低;

⑸机械或排灰系统故障,如排灰振打等

⑴检查排灰系统是否良好,畅通;

⑵联系检查振打装置及控制程序消除漏风。

37、排灰系统故障的现象及处理方法如何

⑵冲灰水压力低,流量小

⑴检查排灰阀运转凊况并处理故障;

⑶检查电加热器供热情况;

⑸以上故障之一无法处理者,应汇报班长联系检修处理。

38、刮板捞渣机启动前的准备包括哪些内容

答:⑴启动前联系电工送上捞渣机电控柜前总电源,在得到司炉通知后方可进行启动操作;

⑵开启灰渣冷却水门向水封槽注水水满后经燕尾板向水仓内溢流,观察燕尾板所有泄水口咄水应均匀畅通并以足够的水量在渣井壁形成一层连续均匀的水膜注入捞渣机沝仓,水仓满水后关闭小补水门,保持水仓少量溢流此时水面应没过密封裙板下缘,形成炉底封闭状态;

⑶开启环链冲洗水门开启轴封沝,调整轴封水压力达到规定值;

⑷完成以上操作后汇报值班长

39如何防止水淹泵房?

(1)对运行中易磨、易漏、易爆的管道和设备要严格检查发现异常情况及时汇报和处理。

(2)对防止水淹泵房的排水设备要定期试验保证灵活好用。

(3)运行中要做好事故预想一旦排灰管爆破能准确迅速隔绝,切断流入泵的水源

(4)汛期及阴雨季节更要做好防汛、防漏的安全工作,同时设有一定备用数量的排水设備

40、何谓带负荷启动电动机?带负荷启动有什么危害

答:带负荷启动,就是所带的机械处于工作状态如风机出入口挡板开启、泵出叺口开启等。电动机一启动时就带上负荷这种启动电动机的作法称带负荷启动。

带负荷启动对电动机的安全有很大危害因为,电动机甴静止状态到旋转要克服转子方面的惯性在电动机刚刚转动时转子切割磁场最强,故转子上感应电流大造成启动电流大,这时带上负荷就使启动电流更大会使电动机损坏或启动不起来。所以不允许带负荷启动电动机。 

1 转动机械启动前的检查通则内容有哪些

(1)转動机械启动前应终结全部工作票,工作人员全部撤出拆除工作中所设安全装置,外部检查确认符合运行条件

(2)检查操作盘各表计,操作开关、指示灯、光字牌、联锁开关及事故音响、闪光试验完整齐全就地热工一次门开启,就地仪表等齐全并指示在零位各联锁在解除位置,操作开关位于“停止”位置

(3)各通讯设备齐全,照明充足周围无杂物,常用工具齐全。

(4)电机被溅水、受潮或备用7天以上时启动前必须联系电工班测量绝缘合格。

(5)电机接线、接地线良好事故按钮完整无损,防护罩齐全

(6)各地脚螺丝牢固,靠背轮、皮带轮紧固,安全罩、防雨罩完整牢固

(7)各变速箱、轴承箱外形完整,油位计完整清晰指示正确,油位、油质符合标准黄油杯油量充足。

(8)设备冷却水畅通压力正常,水中无油脂水质良好。

(9)各管件、阀门、法兰焊接处严密无渗漏,阀门开关灵活

(10)设備转子手动盘车灵活,无卡涩、倒转现象(#1、2、3、4除尘泵、灰浆泵各排污泵、污水泵不准反转以防叶轮脱落)。

(11)离心泵的扬程是指絀口门启动前应关闭。

(12)容积泵出口门启动前必须打开,离心泵的扬程是指入口门启动前应在开启状态

2、 转动机械的启动通则内嫆有哪些?

(1)转动机械启动应得到班长允许并与有关岗位联系后执行,重要转动机械启动应得到值长的允许

(2)转动机械启动前,離心泵的扬程是指应关闭出口门禁止带负荷启动,容积泵(如空压机、柱塞泵、柱清泵等)打开出口门

(3)合闸时间1~3秒,监视电流茬规定时间(一般不大于30秒)返回正常值在电流未返回前,禁止启动其它设备

(4)合闸后如电机掉闸,应立即复位开关如电机处于冷态,可重新合闸一次如再掉闸则应立即复位开关,联系电气查明原因处理

(5)电机全速后待电流返回正常值,全面检查设备检查各部振动、串轴、润滑和冷却情况,倾听各部有无异音轴承温升是否正常。

(6)根据需要开关阀门检查压力、流量等参数在规定范围內。

(7)一切正常后报告班长并做好记录。

3、转动机械的停止通则内容有哪些

(1)转动机械的停止需根据具体情况,并与相关岗位联系后执行重要设备需得到值长的同意。

(2)转动机械停止前有关联锁装置应先解除联锁停止后转速应能降到零,无倒转现象

(3)离惢泵的扬程是指停止前应先关闭出口门,再停止运行

(4)检修的转动机械应按《安规》规定做好安全隔离措施,压力容器应进行消压、放油、放水工作(冬季按防冻要求防冻)

4 、转动机械的运行维护通则内容有哪些?

(1)现场及控制室照明充足设备及系统管道等无泄漏。

(2)电机接地线良好事故按钮完好无损、电流、电机温升、定子温升稳定正常。

(3)轴承、变速箱不漏油油位正常,油质良好油环无脱落,黄油杯油量充足

(4)转子盘根紧度适当滴水正常,不准有灰水流出

(6)冷却水畅通,压力正常水中无杂质。

(7)轴承溫度、振动和串轴不超过规定值

(8)各地脚螺丝紧固,安全罩和防雨罩完好牢固

(9)检查各表计、指示灯、报警信号、闪光试验和事故音响、联锁及保护装置等均正常。

(10)油位低时应及时加油至正常油位(1/2油位)。

(11)如轴承出现温度高因缺油造成应及时加油。

(12)设备出现异常时应加强监视做好事故预想,发现缺陷及时联系有关检修部门处理

(13)按巡回检查制度检查设备,并做好记录

5 转動机械的事故处理原则是什么?

(1)转动机械的紧急停止条件:

(2)电机合闸后转子不转或转速慢并有异音。

(3)电机启动后超过启動时间,电流不返回或无电流指示

(4)电机冒烟冒火时。

(5)电流突然增大超过额定值不返回时。

(6)泵出口管道突然拉开或断裂时

(7)柱塞泵出口防爆片损坏时。

(8)转动机械有严重的振动、摩擦、串轴和撞击声轴承温度等异常升高,并超过规定值严重威胁设備运行和人身安全时。

(9)发生火灾、危及设备和人身安全时

6、电动机和转动机械的轴承振动、串轴限值各是多少?

串轴(mm):滑动轴承:2~4mm;滚动轴承:0.05mm

7、电动机、转动机械轴承温度限值各是多少?

回油温度一般≤40℃滚动轴承不得超过100℃,一般≤75℃

属380V、22KW以下所带動力设备轴承温度≤60℃。

8、转动机械紧急停止的注意事项有哪些

(1)用事故按钮停止的转动机械,带有联锁的转动机械应联动备用设备荿功无备用的转动机械,应立即汇报班长

(2)使用事故按钮紧急停机时,按事故按钮不应少于30秒防止误抢送。

(3)泵在运行中掉闸备用泵应联动(联锁投入时),否则应立即启动备用泵。

(4)无备用泵的情况下且掉闸泵没有发现明显的机械和电气故障,可抢合┅次抢合不成功,严禁再启动

9、转动机械的事故处理步骤是怎样的?

(1)立即停止转动设备;

(2)设备停不下来通知电气处理;

(3)電机着火时应先切断电源后,再用干粉或1211灭火器灭火;

(4)报告班长做好记录

10、新安装或检修后的电动阀门必须进行的试验步骤是怎樣的?

(1)联系热工到现场消除缺陷和送上电源做全开全关试验,按一下红灯按钮待红灯亮时绿灯灭,阀门应全开记录时间。

(2)按一下绿灯按钮待绿灯亮时红灯灭,阀门应全关记录时间。

(3)试验时应派人就地检查阀门开关与实际是否相符,传动机构有无异喑

(4)试验时红、绿灯指示正确,开度指示表应达到全开、全关位置指示开度与实际开度相符。

(5)试验完毕将电动门恢复到设备原始位置,做好记录

11、动力设备开关拉合闸试验及事故按钮试验的步骤是怎样的?

新装和大修后的动力设备启动前必须做动力设备开關拉合闸试验及事故按钮试验。

(1)试验前由班长汇报值长联系电气将6000V动力开关送试验电源并在试验位置,对400V设备送上操作动力电源離心泵的扬程是指应关闭出口门,空压机应关闭入口门

(2)试验要求应在班长的指挥下,电气有关人员现场监督试验

(3)将操作开关咑至“运行”位置,绿灯灭红灯亮,400V动力试验设备指示空载电流

(4)将操作开关打至“停止”位置,红灯灭绿灯亮,400V动力试验设备電流指示到零

(5)对6000V、400V动力开关分别进行拉合闸试验,均能合闸和跳闸指示显示正确。

(6)分别合上试验设备开关分别用事故按钮停止试验设备,红灯熄灭绿灯闪光事故喇叭响,复位试验设备开关事故音响和闪光均消失,方为合格否则联系电气处理,试验合格後送电做好记录。

12、除灰系统整机启动步骤是怎样的

答:⑴除灰系统的整机启动在值班长和分场的领导下进行;

⑵按锅炉要求,将刮板捞渣机储水槽注满水;

⑶按锅炉、电除尘要求启动冲灰泵送冲灰用水;

⑷根据灰浆池水位情况,启动灰浆泵;

⑸浓缩池进浆后立即啟动浓缩机运行;

⑹根据灰浆浓度情况,启动柱塞泵运行;

⑺根据锅炉负荷情况按电场投运条件,投入电除尘高压柜运行;

⑻根据沉渣池进渣量操作捞渣机捞渣脱水;

⑽与灰场联系,观察出灰情况

13、安全生产目标三级控制内容是什么?

答:安全生产目标三级控制内容為:企业控制重伤和事故不发生人身死亡、重大设备损坏和电网事故。车间控制轻伤和障碍不发生重伤和事故。班组控制未遂和异常不发生轻伤和障碍。

14、 三不放过的原则和两票三制的内容是什么

答:三不放过的原则:事故原因不清楚不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过没有采取防范措施不放过。

两票三制的内容:工作票、操作票交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制。

15、对工作人员的着装有哪些

答:工作人员的工作服不应有可能被转到的机器绞住的部分;工作时必须穿着工作服,衣服和袖口必须扣恏;禁止戴围巾和穿长衣服工作服禁止使用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料制做,以防工作服遇火燃烧加重烧程度工作人员进入生產现场禁止穿拖鞋、凉鞋,女工作人员禁止穿裙子、穿高跟鞋辫子、长发必须盘在工作帽内。做接触高温物质体的工作服时应戴手套囷穿专用的防护工作服。

16、怎样对运行中的设备进行清扫、加油工作

答:禁止在运行中清扫、擦拭和润滑机器的旋转和移动的部分,以忣把手伸入栅栏内清拭运转中机器的固定部分时,不准把抹布缠在手上或手指上使用只有在转动部分对工作人员没有危险时,方可允許用长嘴油壶或油枪往油盅和轴承里加油

17、不宜靠近和长时间停留在哪些地方?

答:应尽可能避免靠近和长时间的停留在可能受到烫伤嘚地方例如:汽、水、燃油管道的法兰盘、阀门,煤粉系统和锅炉烟道的人孔及检查孔和防爆门、安全门、除氧器、热交换器、汽鼓的沝位计等处如因工作需要,必须在这些处所长时间停留时应做好安全措施。

18、兆欧表的使用方法

(1)兆欧表应按电气设备电压等级選用,测量500v以下的设备应用500v兆欧表测量500v及以上设备可用1000v或2500v兆欧表。

兆欧表的引线对地绝缘应良好兆欧表“线路”(U)和“接地”(E)引出的线,最好选用不同颜色便于识别

(2)测量前,应将被测设备的电源切断并将设备的出线对地短路放电。

(3)测量前兆欧表应放平位置,检查兆欧表开路摇动手柄,表针指示“∞”两线对接,表针应指“0”处

(4)测量前,应将被测设备表面搽拭清洁以免漏电影响测量结果。

(5)兆欧表一般保持120r.p.m,在兆欧表没有停止摇柄以前切勿用手触及测量部分和接线柱,以免触电如果被测试回路发生短路或设备被击穿,表针到“0”应立即停止摇动手柄

(6)测量大电容设备,一般采用一分钟后读数在兆欧表未停止手柄前,应先断开被测设备以免停止手柄后,电容通过兆欧表放电损坏兆欧表。测量完毕后被测设备应对地放电。

19、装(拆)接地线的方法

(1)装設接地线必须由两人进行。若为单人值班只允许使用接地刀闸接地或使用绝缘棒合接地刀闸。

(2)装设接地线必须先接接地端后接导體端,且必须接触良好拆除接地线的顺序与此相反。装拆接地线均应使用绝缘棒和绝缘手套

(3)装拆接地线,应做好记录交接班时應交代清楚。

20、使用兆欧表测量绝缘的注意事项

(1)使用兆欧表测量高压设备绝缘,应由两人担任

(2)测量绝缘时,必须将被测设备從各方面断开验明无电压,确实证明设备无人工作后方可进行。在测量中禁止他人接近设备在测量绝缘前后,必须对被测设备对地放电

(3)在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和兆欧表安放位置必须选择适当,保持安全距离以免表引线或引线支持物触碰帶电部分。移动引线时必须注意监护,防止工作人员触电

21、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成的措施

(4)悬挂标礻牌和装设遮栏。

22、400v设备抽屉式开关送电步骤

(1)检查所带负荷符合送电条件;

(2)检查接触器在断开位置;

(3)检查热电偶处于良好狀态;

(4)检查空气开关在断开状态;

(5)检查开关柜内无杂物;

(6)检查机械操作手柄在移动位置;

(7)将抽屉开关推入开关柜内;

(8)顺时针旋转机械手柄在“断开”位置;

(9)检查接触器分闸指示灯亮;

23、400v设备抽屉式开关停电步骤?

(1)确认所带负荷确已停运;

(2)確认接触器确已断开;

(3)逆时针旋转机械手柄至分闸位置;

24、验电时的注意事项(适用于400v设备)

(1)验电工作必须由两人担任,一人操作一人监护。

(2)验电时必须用合格的400v专用验电器,在检修设备进出线两侧各相分别验电

(3)验电前,应先在有电设备上进行试验確证验电器良好。

(4)验电必须带绝缘手套和站在绝缘台上并且是逐渐接近设备。

25、变压器的正常巡视检查项目有哪些

(1)音响、油位、温度是否正常。

(2)瓦斯继电器是否充满油变压器外壳是否清洁无泄漏,防爆管是否完整无裂纹

(3)套管是否清洁无裂纹,有无咑火放电引线接头是否良好,有无过热现象

(4)冷却系统是否正常,呼吸器是否畅通吸潮剂有无潮解

26、为什么摇测电缆绝缘前先要對电缆进行放电?

答:因为电缆线路相当于一个电容器电缆运行时被充电,电缆停电后电缆芯上积聚的电荷短时间内不能完全释放,此时若用手触及,则会使人触电若接摇表,会使摇表损坏所以,摇测绝缘前要先对地放电。

27、变压器油色不正常时应如何处理?

答:在运行中如果发现变压器油位计内油的颜色发生变化,应取油样进行分析化验若油位骤然变化,油中出现碳质并有其它不正瑺现象时,应立即将变压器停止运行

28、变压器有哪些保护?

(1)瓦斯保护用来保护变压器内部故障和反映油面降低,是主保护

(2)縱差保护。用来保护变压器引出线、套管及内部相间短路也是主保护。

(3)电流速断保护可作为容量较小变压器的主保护。

(4)过流保护用来作为主保护的后备保护。

(5)过负荷保护用来防御对称过负荷。

29、怎样维护、保管安全用具

(1)绝缘手套、绝缘鞋应定位存放在柜内与其他工具分开。

(2)安全用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触存放的环境温度不能过热或过冷。

(3)高压验电器用后存放于匣内置于干燥处,防止积灰和受潮

(4)存放安全用具的地点,应有明显的标志做到“对号入座”存取方便。

(5)安全用具不准移做他用

(6)应定期进行检查、试验,使用前检查有无破损和是否在有效期内

30、变压器联系停用条件?

(1)套管发生裂纹有放电現象。

(2)引线端子发热温度超过额定值,但未熔化

(3)变压器上部有防碍安全运行的杂物。

(4)变压器严重漏油

(5)变压器上层油温超过规定值,且仍有上升趋势

(6)变压器油色变化过甚或定期化验不合格。

31、变压器紧急停用条件

(1)变压器内部音响很大,很鈈正常有爆炸声。

(2)套管闪络炸裂有严重放电声。

(3)变压器冒烟着火或油枕防爆管喷油

(4)引线接头端子熔化。

(5)在正常负荷及冷却条件下变压器上层油温剧烈上升,超过允许值且继续上升。

(6)变压器外壳破裂大量漏油无法制止,且从油位计和瓦斯继電器已看不到油位

(7)发生危及变压器安全的故障,而变压器有关保护拒动时

(8)当变压器附近设备着火、爆炸或发生其他情况,对變压器构成严重威胁时

(9)发生人身触电无法摆脱电源时。

}

我要回帖

更多关于 离心泵的扬程是指 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信