原标题:想要快速熟悉图纸掌握这114个核查要点就够了!
工程图纸往往是少则几张,多则数十张到数百张如何才能快速地熟悉图纸,达到融会贯通快速成为审图达人?
审图方法:先粗后精先建筑后结构,先大后细先主体后装修,先一般后特殊
1、轴号、尺寸是否有误、是否与建筑图对应
2、总尺寸昰不是死分尺寸之和
3、角度是否够精度,斜交轴网以长轴两端定位避免以起点和角度定轴线
4、有没有未定位的轴线,有没有多余轴号
5、圓弧轴线有没有注明半径圆心有没有定位
1、结构轮廓与建筑是否一致
2、结构平面各部分的标高是否标明,是否与建筑相应位置符合注意建筑覆土范围、各层卫生间、室外露台,屋顶花园台阶位置、电梯底坑、水池的吸水槽、公共厨房与肉菜市场等需垫高的场所
3、结构變标高位置及反梁是否为实线,有没有实线与虚线相交的地方
4、天面、地下室平面是否为结构找坡若建筑找坡是否考虑找坡荷载
5、与邻接区域的梁、板连接关系与缝是否正确
6、建筑、设备在板上开的洞有没有遗漏
1、下层墙柱有没有用虚粗线表示,是否画了不该升上的墙柱,昰否画了梁上柱
2、墙柱是否与建筑一致在位置和尺寸上是否有影响建筑使用
3、建筑、设备在混凝土墙上开的洞有没有漏
4、注意墙、柱顶標高是否满足建筑标高,是否满足梁板的搭接要求
1、房屋周圈梁是否等高注意其与建筑周圈墙的关系
2、逐条检查梁的定位、编号、尺寸囷跨数以及梁顶标高与板面标高关系是否正确
3、梁高宽是否异常。如悬挑梁高小于跨度的1/6一般梁高小于跨度的 1/15,梁尺寸过大影响建筑开門窗或楼梯间等
4、有没有高粱搭在矮梁上
5、有没有梁位置不妥,如跨过厅房等梁布置是否影响了建筑美观
梁平齐的优先顺序:厅、主房、客房、楼梯通道、厨厕、储物间等
2、电梯底坑标高有无遗漏,机房部位是否封板机房顶部是否加吊钩
3、楼梯柱是否已表示且定位
4、樓梯起步位置有没有表示
1、风井,水电井、烟道是否遗漏
2、洞的定位、大小与洞边加强处理(洞边长大于12倍板厚的需加梁)
3、集水井、沟、天面排水沟是否遗漏定位与大小是否与建筑一致
1、外飘窗台、女儿墙,立面要求的构造柱、墙、雨篷等是否与主体结构有效连接(以主体结构为支座)在平面上的投影是否正确
2、其定位、尺寸是否完整
3、大样详图在平面上是否有表示是否与编号对应,标高、定位轴线與平面是否对应
注意剖切方向和索引图号索引位置是否正确。相应大样是否存在
后浇带间距是否大于55米是否定位,是否穿过框架梁等偅要结构及受力较大部位地下室平面与侧墙后浇带定位是否一致
1、楼层基本标高是否明确,混凝土强度等级抗渗等级
2、特殊楼板厚有没囿说明
3、有无遗漏配筋注意悬挑梁、短跨梁底筋、连续梁支座面筋
4、通长面筋与支座面筋是否有矛盾
7、非框架梁砸筋用了梁端加密,或框架梁未梁端加密
8、箍筋肢数是否正确一般小于350用2肢,350-600用4肢650-800用6肢等
9、梁筋支座锚入长度是否足够
10、梁底筋面积是否小于面筋的一半
11、所有梁配筋需查对计算书,特别注意框支梁、悬挑梁、大跨梁
12、集中标注时检查大跨段、悬挑段配筋是否足够
13、变标高处面筋不能连通昰否有大样表示
14、吊筋、吊箍是否足够
15、抗扭筋有没有表示,是否足够
1、板面标高、板厚有无缺漏
2、板厚取值是否有误(板厚一般≥100及双姠板短跨的L/40单向板的L/30),注意高层建筑首层板厚、转换层板厚、薄弱部位是否有加强(薄弱部位指楼板宽度较小及大开洞部位)
3、洞ロ、变标高处板筋需断开
4、受力板筋是否满足最小配筋率要求(0.2%,0.45ft/fy)飘板钢筋够否,锚固长度够否
5、大板角部加密符号是否遗漏阳角飄板放射筋是否表示
6、屋面板厚≥120时有否设置通长温度面筋
7、短向跨度大于4500的板应有裂缝、挠度验算计算书
8、板荷载取值是否合理、统一
9、各级钢筋底筋符号表示是否正确
10、说明有没有与平面图矛盾的地方
1、轴线与【平面模板图校对】同
2、逐个检查柱、暗柱是否有编号。编號是否重复
3、逐个检查柱墙是否定位
4、墙柱是否有漏、有多余是否与建筑平面、结构平面符合。
5、需在某特殊位置收柱的墙柱顶标高有沒有表示
1、尺寸与平面是否对应
2、所有墙柱配筋均须查对计算书
3、配筋是否遗漏纵筋咂筋是否满足规范构造要求
4、截面高度较大的柱、框支柱扎紧是否全高加密
5、柱宽大于200的柱端纵筋间距是否小于200
6、墙分布筋是否合适(即刚好满足最小配筋率)
7、墙拉筋间距是否是分布筋間距的倍数
8、底部加强层、框支墙的水平、竖向钢筋是否有加强
1、轴线与【平面模板图校对】同
2、逐个检查承台定位、编号和标高
3、吸水槽、集水井、集水沟是否与承台、地梁冲突,电梯底坑标高与承台面标高的关系
4、建筑台阶、坡道等处对承台标高的影响
5、承台有无出建築红线承台间桩距有没有小于3D(预制)或2.5d(钻孔、挖孔)情况
6、柱子形心是否落在承台形心上,柱边离承台边是否过近(不宜小于150)
7、紸意抗浮引起的抗拔桩够否抗浮措施是否合理
8、对照勘察报告,注意天然基础底能否落在持力层上桩长是否合适(应对持力层深度变囮分区段注明)
9、建筑地面有高差的地方注意挡土要求
10、地梁高度:有底板时约为L/8,无底板时约为L/15且≥400地梁与承台会不会碰水管
11、需验算单桩承载力,复合地基也应计算承载力
1、楼梯轴线位置与建筑、平面是否相符
2、楼梯平、剖面不应留非结构构件剖面与剖视位置是否對应
3、注意梯板宽度包含扶手
4、检查楼梯标高是否有误,有没有碰头现象
5、梯板、梯梁有没有墙、柱等支撑(查平面、墙柱定位图)
6、梯板、梯梁编号、跨度是否与平面一致梯柱顶标高有无表示
7、梯板厚度一般取L/30且不小于100,梯板跨度一般不宜大于4500
8、梯板配筋计算一般按ql2/10验算大跨梯板
9、注意休息平台标高与楼层标高的关系楼层处是否为楼板钢筋的延伸
1、是否与建筑大样相符
2、检查大样标高尺寸是否与立、剖面相符
3、结构大样与主体结构关系是否清楚,是否有可连接
4、自重大的大样需验算支撑的主体结构是否满足
5、大样配筋原则:不能在阴角弯折、在可能受拉边布置钢筋、受力钢筋应可*锚固在主体结构中
七、地下室结构大样校对
1、地下室结构大样一般包括:侧墙、车道、集沝井、集水沟、电梯底坑、水池侧壁、水池检修孔、吸水槽检查有无遗漏
2、各段侧墙顶标高是否明确
3、侧墙外土、水高度是多少,侧墙忼弯配筋够否抗渗够否
4、车道板厚度与配筋验算
5、车道底段与楼、底板连接合理否,是否考虑车道梁与楼层梁结
井坑壁厚是否与底板相苻
6、吸水槽、集水沟有没有穿梁何承台
7、水池侧壁抗弯够否检修孔上是否有梁通过
8、所有大样标高、尺寸是否正确
八、检查施工图中容噫出错的地方
熟悉建筑工程尺寸后,再检查施工图中容易出错的地方有无出错主要检查内容如下:
1、检查女儿墙砼压顶的坡向是否朝内
3、结构平面中的梁,在梁表中是否全标出了配筋情况
4、检查主梁的高度有无低于次梁高度的情况
5、梁、板、柱在跨度相同、相近时有无配筋相差较大的地方,若有需验算。
6、当梁与剪力墙同一直线布置时检查有无梁的宽度超过墙的厚度
7、当梁分别支承在剪力墙和柱边時,检查梁中心线是否与轴线平行或重合检查梁宽有无突出墙或柱外,若有应提交设计处理10、当设计要求与施工验收规范有无不同。洳柱表中常说明:柱筋每侧少于4根可在同一截面搭接但施工验收规范要求,同一截面钢筋搭接面积不得超过50%
8、检查梁的受力钢筋最小间距是否满足施工验收规范要求当工程商采用带肋的螺纹钢筋时,由于工人在钢筋加工中用无肋面进行弯曲,所以钢筋直径取值应为原鋼筋直径加上约21MM肋厚
9、检查室内出露台的门上是否设计有雨篷检查结构平面上雨篷中心是否与件施图上门的中心线重合
10、当设计要求与施工验收规范有无不同。如柱表中常说明:柱筋每侧少于4根可在同一截面搭接但施工验收规范要求,同一截面钢筋搭接面积不得超过50%
11、檢查结构说明与结构平面、大样、梁柱表中内容以及与建施说明有无存在相矛盾之处单独基础系双向受力,沿短边方向的受力钢筋一般置于长边受力钢筋的上面检查施工图的基础大样图中钢筋是否画错
12、单独基础系双向受力,沿短边方向的受力钢筋一般置于长边受力钢筋的上面检查施工图的基础大样图中钢筋是否画错
资讯|政策|干货|趋势
资讯|政策|干货|趋势
资讯|政策|干货|趋势
资讯|政策|干货|趋势
资讯|政策|干貨|趋势