kbg管壁厚国家国标jdg管厚度标准最新规范

jdg管选用热镀锌钢管和厚壁无缝钢管的接地电线接头,摆脱了一般金属材料导管的工程施工繁杂工程施工耗损大的缺陷,另外也解决了PVC管阻燃性差、接地装置艰难等难题

現如今jdg管应用普遍,立即替代了传统式接口方式的SC管和PVC管做为一款新式导线管,销售市场愈来愈多挑选许多中小型生产厂家都是有在苼产加工jdg管,造成以次充好的恶性事件愈来愈多搞乱销售市场,下边为大伙儿介绍一下jdg管壁厚国标jdg管厚度标准最新全新规定

JDG管也称为“套接紧定式钢导管电线管”,所以检查JDG管壁厚国标规范能够参阅《套接紧定式钢导管电线管路施工及检验规程CECS_120-2007》该规范

1、JDG管国标壁厚規范1.6mm,答应误差正负±0.15mm厚度抵达1.45以上就算国标了,不过目前市场上面用1.5mm的JDG管也比较多明敷暗敷都可用,也可以预埋用了JDG管国标壁厚均匀在1.2-1.6mm之间。

3、jdg管技术规范依据《GBT5电气装置用导管体系第1部分》履行;检验规范依据《套接紧定式钢导管电线管路施工及检验CECS_120-2007》

JDG管壁厚规范还有许多人不知道的其实JDG管施工以及查验都有国家规范规范的,《套接紧定式钢导管电线管路施工及查验规程CECS_120-2007》A.0.1上有注明

}

又称为“套接紧定式镀锌钢导管”是电气线路最新型保护用导管。

JDG管规格壁厚最新国家国标jdg管厚度标准最新根据《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程CECS_120:2007》-附录A-套接紧定式钢管管材规格与允许偏差规定详情如下:

JDG管国家国标jdg管厚度标准最新规格厚度:

  • 规格:Φ16,厚度1.5mm壁厚允许偏差:±0.15mm
  • 规格:Φ20,厚度1.6mm壁厚允许偏差:±0.15mm
  • 规格:Φ25,厚度1.6mm壁厚允许偏差:±0.15mm
  • 规格:Φ32,厚度1.6mm壁厚允许偏差:±0.15mm
  • 规格:Φ40,厚度1.6mm壁厚允许偏差:±0.15mm
  • 規格:Φ50,厚度1.6mm壁厚允许偏差:±0.15mm

又称为“套接扣压式镀锌钢导管”,是电气线路最新型保护用导管

KBG管规格壁厚最新国家国标jdg管厚度標准最新根据《套接扣压式钢导管电线管路施工及验收规程CECS_100:98》-附录A-套接紧定式钢管管材规格与允许偏差规定。详情如下:

KBG管国家国标jdg管厚喥标准最新规格厚度:

  • 规格:Φ16厚度1.0mm,壁厚允许偏差:±0.06mm
  • 规格:Φ20厚度1.0mm,壁厚允许偏差:±0.08mm
  • 规格:Φ25厚度1.2mm,壁厚允许偏差:±0.10mm
  • 规格:Φ32厚度1.2mm,壁厚允许偏差:±0.10mm
  • 规格:Φ40厚度1.2mm,壁厚允许偏差:±0.10mm

KBG管与JDG管以其施工便捷、综合比价便宜、性能优越、规格齐全、产品配套等优点在1kv及以下建筑电气工程中得意广泛应用。但是这两种类型的薄壁钢导管在建材市场上和工程使用中,存在有称谓混淆、真伪皆存、施工工艺混乱等现象严重影响电线配管工程质量。现将这两类钢导管主要特征作简要比较进而阐明工程质量控制要点与质量通疒防治措施。

}

KBG管壁厚度主要与管尺寸有关

KBG管是鋼管的更新产品所以只需要考虑聚氯乙烯管和KBG管。在许多情况下两者都可以使用。但是用于人防和消防配电的KBG管,特别是进出人防保护区的弱电管道要求KBG管的壁厚不小于2.5毫米。在露天(包括地下)敷设时应进行防腐处理。SC为国标jdg管厚度标准最新焊管厚度较厚,壁厚通常不小于3 mmSC为厚壁镀锌钢管,TC为用于地下室电气涂层的电气管道混凝土暗敷时,上述两种用于地上电气涂层的管道不需要用作内部耐腐蚀kbg承插扣式电冷镀锌钢导管它由优质冷轧带钢制成,用高精度焊接机通过高频焊接而成采用双面镀锌保护,壁厚均匀焊缝光滑,噴嘴边缘光滑无毛刺穿线安全快捷。它的特点是薄而不厚重量轻

本实用新型具有工程造价低、运输方便、内部焊缝光滑、防火防触电能力好、屏蔽性能好、抗干扰性能好的优点,可用于通信、控制、网络综合布线管道穿线

产品分为kbg镀锌白管和kbg镀锌彩管。该产品与我公司kbg连接器配套使用如果产品需要弯曲,可以购买kbg弯头连接产品时不需要跳线,简化了施工程序

成品外径为16毫米、20毫米、25毫米、32毫米、40毫米和50毫米,壁厚为1.2毫米国标jdg管厚度标准最新长度为4000毫米。KBG套有扣式电冷镀锌钢铅管由优质冷轧带钢制成,用高精度焊接机高频焊接而成采用双面镀锌保护,壁厚均匀焊缝光滑。喷嘴边缘的JDG管和SC管不同

KBG管国家国标jdg管厚度标准最新规格厚度:

规格:φ 16,厚度1.0毫米壁厚允许偏差:0.06毫米

规格:φ 20,厚度1.0毫米壁厚允许偏差:0.08毫米

规格:φ 25,厚度1.2毫米壁厚允许偏差:0.10毫米

规格:φ 32,厚度1.2毫米壁厚允许偏差:0.10毫米

规格:φ40,厚度1.2毫米壁厚允许偏差:0.10毫米