dsz88三相三线无功电能表接线图智能电能表要抄MD是那个

成电路成熟的软件算法,低功耗设计以及 SMT 工艺依照国际、国内相关标准的要求设计 制造。本产品集计量、显示、通讯、监测、费控等功能于一身可以精确地分时计量三相正 反向有功电能、四象限无功电能以及需量;精密实时测量三相电压、电流、有功功率、无功 功率、功率因数等;监测并记录失压、失流、断相等事件;可实现远程和本地抄表、编程等 功能。本产品可广泛应用于电网关口、电厂、供变电站、各企事业单位的电能综合計量和管 理以及工业用户多费率电能分时计量 主要参考标准: GB/T —2008 《交流电测量设备特殊要求—第23 部分静止式无功电能表(2 级和3 级)》 GB/T —2008 《交流电测量设备特殊要求—第21 部分静止式有功电能表(1级和2 级)》 GB/T —2006 《交流电测量设备通用要求 《三相智能电能表型式规范》 Q/GDW 354—2009 《智能電能表功能规范》 Q/GDW 365—2009 《智能电能表信息交换安全认证技术规范》 2 工作原理 通信单元 I 电 A 流 IB 取 显示单元 IC 样 数

}

下面跟着浩宁科技小编一起来了解科陆DTZ719(三相四线)DSZ719(三相三线无功电能表接线图)智能电能表|电度表的外观、接线和其它使用说明

注1:对于三相四线接线方式10号端子为电压零线端子;对于三相三线无功电能表接线图方式,10号端子为备用端子

注2:当电能表供电方式为“线路供电”时,11、12辅助接线端子悬空;当电能表供电方式为“线路和辅助电源(AD/DC自适应)供电”时11、12辅助接线端子接辅助电源。

电表在出厂前已进行了数据清零、对时、参数设置等工莋但用户在安装前可能仍要进行这些工作,以上工作可通过红外通信口、RS485通信口来进行编程操作除有严格密码保护外,还有硬件开关保护编程前,编程开关应处于有效状态液晶上会有编程开关符号显示提示。

为节省停电抄表电池电量延长使用寿命,建议电表挂网湔(如保存在库房等)取下外接停电抄表电池

当停电抄表电池电量不足时,电表停电抄表和全失压检测功能会受影响此时应及时更换电池。要求停电抄表电池仅选用我公司认可的电池最好是向我公司联系购买,以确保电能表的性能发挥最优

本表配有用于检表的脉冲输出指示灯和光耦隔离的脉冲输出接口,检表时输出的脉冲数与功率、功率因数及脉冲常数有关

如用脉冲输出接口进行电能表检验,当检各種有功电量误差时将检表台的脉冲输入线的正端接电表“有功校表高”,负端接电表“公共地”(21号端子);当检各种无功电量误差时将检表台的脉冲输入线的正端接电表“无功校表端搞”,负端接电表“公共地”(21号端子)

}