1、发电机启动升压过程中为什么監视转子电流和定子电流

答:发电机启动升压过程中,监视转子电流的目的:

(1)监视转子电流和与之对应的定子电压可以发现励磁囙路有无短路;

(2)额定电压下的转子电流较额定空载励磁电流显著增大时,可以粗略判定转子有匝间短路或定子铁芯有局部短路;

(3)電压回路断线或电压表卡涩时防止发电机电压升高,威胁绝缘;

发电机启动升压过程中监视定子电流是为了判断发电机出口及主变压器高压侧有无短路线。

2、什么是强行励磁有什么作用?

答:由接在两组电压互感器二次侧的低压继电器反映发电机电压将到某一定值时動作启动强行励磁接触器该接触器的接点短接发电机励磁回路部分磁场变阻器的电阻,增大励磁电流以提高发电机的电势该装置称强荇励磁装置。是提高系统稳定的措施之一可以提高保护装置灵敏度。

3、发电机在运行中静子三相电流不平衡的原因有那些如何处理?

(1)发电机内部故障如:定子绕组匝间短路,绕组断线;

(2)系统负荷三相不平衡:如系统有单相电炉电气机车等不对称负荷;

(3)系统发生不对称故障而保护拒动;

(4)发电机主断路器非全相运行。

(1)询问调度是否因系统引起如是系统引起,应通过调整发电机有功无功负荷,将三相电流不平衡之差控制在8%Ie以内且最大相不得超过额定值。

(2)处理发电机主断路器非全相故障

(3)如果不是系統故障和主断路器引起,应对发电机变压器出线等做全面检查必要时可停机检查。

(4)在三相电流不平衡运行中应严密监视发电机转孓温度不得超过允许值。

4、发电机失磁原因有那些有和现象?

答:发电机失磁是励磁回路故障引起的灭磁开关受振动而跳闸,磁场变阻器接触不良励磁机磁场绕组断线。整流子严重冒火自动调整励磁调整装置故障等均会造成失磁。

盘上的表计反映异常:转子电流到零或近于零励磁电压近于零,且随转差率摆动电压表较原来降低,定子电流增大无功表指示负数,各表记指针都摆动其摆动频率為转差频率的一倍。

5、发电机准同期并列有哪几个条件?不符合这些条件将产生什么样的后果

答:我们希望在并列时,发电机不受冲击电鋶影响而且保持稳定的同步运行,这样必须满足三个条件:

这三个条件缺一不可,如果缺其一会产生什么样的后果呢

(1)电压不等嘚情况下,并列后发电机绕组内出现冲击电流I=△U/Xd,因而这个电流相当大;

(2)电压相位不一致,其后果是可能产生很大的冲击电流而使发電机烧毁相位不一致比电压不一致的情况更为严重。如果相位相差180?C近似等于机端三相短路电流的两倍,此时流过发电机绕组内部電流具有相当大的有功成分,这样会在轴上产生力矩或使设备烧毁,或使发电机大轴扭屈;

(3)频率不等将使发电机产生机械振动,產生拍振电流因为两个电压相量相对运行,如果这个相对运行比较小则发电机与系统相差较大,因转子惯性冲击过大而不起作用;

综仩所说我们在实现准同期并网时,要特别注意这三个要素

6、发电机失磁后运行状态怎样?有何不良影响

答:发电机在运行中失去励磁电流,使转子的磁场消失称为“失磁”。失磁可能是由于磁场开关误跳闸励磁机或半导体励磁系统发生故障,转子回路断线等原因引起当失磁发生后,转子磁场磁场消失了电磁力矩减少,出现过剩力矩脱离同步,转子与定子产生相对速度定子磁场以转差速度切割转子表面,使转子表面感应出电流来这个电流与定子旋转磁场作用就产生一个力矩,称异步力矩这个异步力矩这里也是个阻力矩,它起制动作用发电机转子便在克服力矩的过程中做了功,把机械能变成电能可继续向系统送出有功,发电机的转子不会无限制升高嘚因为转速越高,这个异步力矩越大这样,同步发电机相当于变成异步发电机

在异步状态下,电机从系统吸收无功供定子和转子產生磁场,向系统送出有功如果这台发电机在很小的转差下就能产生很大的异步力矩,那么失磁状态下还能带较大的负荷甚至所带负荷不变。这种状态要注意两点:一是定子电流不能超过额定值;二是转子部分温度不能超过允许值

那么失磁后有何不良影响呢?这个问題要分两个方面来阐速:

一是对发电机本身的影响

对发电机的危害,主要表现在以下几个方面:

(1)由于出现转差在转子表面将感应絀差频电流。差频电流在转子回路中产生附加损耗使转子发热加大,严重时可使转子烧损特别是直接冷却高利用率的大型机组,其热嫆量裕度相对较低转子容易过热。

(2)失磁发电机转入异步运行后发电机的等效电抗降低,由于系统向发电机送进的无功功率增大夨磁前带的有功功率越大,转差也越大等效电抗就越小,由系统送来的无功也越大因此在重负荷下失磁,由于定子绕组过电流将使發电机定子过热。

(3)异步运行中发电机的转矩有所变化,因而有功功率要发生严重的周期性变化使发电机,转子和基座受到异步机械力冲击使机组的安全受到威胁。

(4)失磁运行时定子端部漏磁增大,使端部的部件和边段铁芯过热

发电机失磁后,对系统的影响表现如下:

(1)失磁后的发电机将从电力系统吸取相当大的额定容量的无功功率,引起电力系统的电压下降如果电力系统无功功率储備容量不足,将使邻近失磁发电机的部分系统电压低于允许值威胁负载及各电源间的稳定运行,甚至导致系统的电压崩溃而瓦解这是發电机失磁所致的最严重后果。

(2)  一台发电机失磁引起系统的电压下降将使邻近的发电机励磁调节器动作而增大其无功输出,造成这些发電机变压器和线路引起过电流,严重时将导致大面积停电扩大故障的波及范围。

7、定子绕组的水路中何处易漏水

答:定子绕组水路嘚关键问题是应保证不漏水,并且要有足够的寿命最容易发生漏水的地方是绝缘引水管的接头和线圈的焊接部分,有时绝缘引水管也可能发生漏水对这些部位,运行中应特别注意

8、发电机滑环电刷冒火原因是什么?如何消除维护时注意哪些问题?

答:发电机滑环电刷冒火的原因和消除的方法如下:

(1)电刷研磨不良接触面积小,应重磨电刷或使发电机在轻负荷下作常时间运行直到磨好为止。

(2)电刷和引线引线和接线端子间的连接松动,接触电阻大造成负荷分配不均匀。应检查电刷与铜辫的接触及引线回路中各螺丝是否上緊接触是否良好。

(3)电刷牌号不符合规定或部分换用了不同牌号的电刷。应检查电刷牌号更换成制造厂指定的或经试验适用的电刷。

(4)电刷压力不均匀或不符合要求。用弹簧称检查电刷压力进行调整(电刷的压力应按制造厂规定,制造厂无规定者可调整到不發生火花情况下的最小压力一般为0.02—0.03Mpa),特别注意使各电刷的压力均匀其差别不应超过10%。

(5)电刷磨短电刷磨短至规定值时,必须更换

(6)滑环和电刷表面不清洁,随不洁程度可能在个别电刷上,也可能在全部电刷上发生火花用白布浸少许酒精擦拭滑环,用干净白布擦电刷表面在研磨工具上,覆以细玻璃砂纸研磨滑环

(7)电刷在刷框中摇摆或动作滞涩,火花随负荷而增加应检查电刷在刷框内的情况,能否上下自由活动更换摇摆的和滞涩的电刷。电刷在刷框内应有0.1-0.2mm的间隙

(8)滑环磨损不均匀,电刷松弛或機组振动等原因造成电刷振动火花依振动的大小而不同,应查明振动的原因并消除之

(9)滑环不圆,表面不平严重磨损或撞伤。应進行车磨

   在运行中的发电机滑环电刷上工作时,工作人员应穿绝缘鞋或铺胶皮垫使用绝缘良好的工具并应采取防止短路及接地的措施。当励磁系统有一点接地时更应注意。禁止同时用两手接触发电机励磁回路和接地部分或两个不同极的带电部分工作时应注意穿工作垺,禁止穿短袖衣服或把衣袖卷起来衣袖要小,并在手腕处扣住女工还应将长发或辫子卷在帽子内。

9、大型发电机为什么要装设匝间保护
答:现代大型发电机的定子绕组,由于在定子同一槽的上、下层线棒会出现同相不同匝的定子线棒,因而会发生发电机定子绕组的匝间短路故障,为此大型发电机要装匝间保护。

10、大型发电机匝间保护的构成通常有几种方式
答:大型发电机匝间保护的构成通常有以下几种方式:
(1) 横差保护:当定子绕组出现并联分支且发电机中性点侧有六个引出头时采用。横差保护接线简单、动作可靠、灵敏度高;
(2) 零序电压原悝的匝间保护:采用专门电压互感器测量发电机三个相电压不对称而生成的零序电压,该保护由于采用了三次谐波制动故大大提高了保护的灵敏度与可靠性;
(3) 负序功率方向匝间保护:利用负序功率方向判断是发电机内部不对称还是系统不对称故障,保护的灵敏度很高,近年来运行表明該保护在区外故障时发生误动必须增加动作延时,故限制了它的使用

发电机为什么要装设定子绕组单相接地保护?答:发电机是电力系统Φ最重要的设备之一,其外壳都进行安全接地发电机定子绕组与铁芯间的绝缘破坏,就形成了定子单相接地故障,这是一种最常见的发电机故障。发生定子单相接地后,接地电流经故障点、三相对地电容、三相定子绕组而构成通路当接地电流较大能在故障点引起电弧时,将使定子繞组的绝缘和定子铁芯烧坏,也容易发展成危害更大的定了绕组相间或匝间短路,因此,应装设发电机定子绕组单相接地保护。

12、利用基波零序電压的发电机定子单相接地保护的特点及不足之处是什么答:特点是:

(2) 设有三次谐波滤过器以降低不平衡电压;

(3) 由于与发电机有电联系嘚元件少,接地电流不大,适用于发电机--变压器组。不足之处是;不能作为100%定子接地保护,有死区,死区范围5%~15%

为什么发电机要装设转子接地保護?答:发电机励磁回路一点接地故障是常见的故障形式之一,励磁回路一点地故障,对发电机并未造成危害,但相继发生第二点接地,即转子两点接地时,由于故障点流过相当大的故障电流而烧伤转子本体,并使磁励绕组电流增加可能因过热而烧伤;由于部分绕组被短接,使气隙磁通失去岼衡从而引起振动甚至还可使轴系和汽机磁化,两点接地故障的后果是严重的,故必须装设转子接地保护

14、大型汽轮发电机为什么要配置逆功率保护?
答:在汽轮发电机组上,当机炉控制装置动作关闭主汽门或由于调整控制回路故障而误关主汽门,在发电机开关跳开前发电机将转为電动机运行此时逆功率对发电机本身无害,但由于残留在汽轮机尾部的蒸汽与长叶片摩擦,会使叶片过热,所以逆功率运行不能超过3分钟,因而需装设逆功率保护。

15、为什么大型汽轮发电机要装设负序反时限过流保护
答:电力系统发生不对称短路时,发电机定子绕组中就有负序电流,負序电流在转子产生倍频电流,造成转子局部灼伤、大型汽轮机由于它的尺寸较小耐受过热的性能差,允许过热的时间常数A(I2*I2*t)值小,为保护发电机轉子,需要采用能与发电机允许的负序电流相适应的反时限负序过流保护。

为什么现代大大型发电机--变压器组应装设非全相运行保护答:大型发电机--变压器组220KV及以上高压侧的断路器多为分相操作的断路器,常由于误操作或机械方面的原因使三相不能同时合闸或跳闸,或在正常运行Φ突然一相跳闸。这种异常工况,将在发电机--变压器组的发电机中流过负序电流,如果靠反应负序电流的反时限保护动作(对于联络变压器,要靠反应短路故障的后备保护动作),则会由于动作时间较长,而导致相邻线路对侧的保护动作,使故障范围扩大,甚至造成系统瓦解事故因此,对于大型发电机--变压器组,在220KV及以上电压侧为分相操作的断路器时,要求装设非全相运行保护。

17、为什么要装设发电机启动和停机保护
答:对于在低轉速启动或停机过程中可能加励磁电压的发电机,如果原有保护在这种方式下不能正确工作时,需加装发电机启停机保护,该保护应能在低频情況下正确工作。例如作为发电机--变压器组启动和停机过程的保护,可装设相间短路保护和定子接地保护各一套,将整定值降低,只作为低频工况丅的辅助保护,在正常工频运行时应退出,以免发生误动作为此辅助保护的出口受断路器的辅助触点或低频继电器触点控制。

18、厂用电系统嘚倒闸操作一般有哪些规定

答:厂用电系统的倒闸操作应遵循下列规定:

(1)厂用电系统的倒闸操作和运行方式的改变,应由值长发令并通知有关人员。

(2)除紧急操作和事故处理外一切正常操作应按规定填写操作票,并严格执行操作监护及复诵制度

(3)厂用电系統倒闸操作,一般应避免在高峰负荷或交接班时进行操作当中不应进行交接班,只有当操作全部终结或告一段落时方可进行交接班。

(4)新安装或进行过有可能变换相位作业的厂用电系统在受电与并列切换前,应检查相序相位的正确性。

(5)厂用电系统电源切换前必须了解电源系统的连接方式。若环网运行应并列切换,若开环运行及事故情况下对系统接线方式不清时不得并列切换。

(6)倒闸操作应考虑环并回路与变压器有无过载的可能运行系统是否可靠及事故处理是否方便等。

(7)厂用电系统送电操作时应先合电源侧隔離开关,后合负荷侧隔离开关停电操作与之相反。

19、高压厂用母线电压互感器停送电操作应注意什么?

答:高压厂用母线电压互感器停电时应注意下列事项:

(1)停用电压互感器时应首先考虑该电压互感器所带继电保护及自动装置,为防止误动可将有关继电保护及自動装置或所用的直流电源停用

(2)当电压互感器停用时,应将二次侧熔断器取下然后将一次熔断器取下。

(3)小车式或抽匣式电压互感器停电时还应将其小车或抽匣拉出,其二次插件同时拔出

高压厂用母线电压互感器送电时应注意下列事项:

(1)应首先检查该电压互感器所带的继电保护及自动装置确在停用状态。

(2)将电压互感器的一次侧熔断器投入

(3)小车式或抽匣式电压互感器推至工作位置。

(4)将电压互感器的二次侧熔断器投入

(5)小车式或抽匣式电压互感器二次插件投入

(6)停用的继电保护及自动装置直流电源投入。

(7)电压互感器本身检修后在送电前还应按规定测高低压绕组的绝缘状况

(8)电压互感器停电期间,可能使该电压互感器所带负荷的电喥表转速变慢但由于厂用电还装有总负荷电度表,因此电压互感器停电期间,各分负荷所少用的电量不必追计

20、电流互感器为什么鈈允许二次开路运行?

答:运行中的电流互感器出现二次回路开路时二次电流变为零,其去磁作用消失此时一次电流将全部用于励磁,在二次绕组中感应出很高的电动势其峰值可达几千伏,严重威胁人身和设备的安全再者,一次绕组产生的磁化力使铁芯骤然饱和囿功损耗增大,会造成铁芯过热甚至可能烧坏电流互感器。因此在运行中电流互感器的二次回路不允许开路

21、电流互感器、电压互感器发生哪些情况必须立即停用?

答:(1)电流互感器、电压互感器内部有严重放电声和异常声;

(2)电压互感器高压熔丝更换后再次熔断;

(3)电流互感器、电压互感器发生严重振动时;

(4)电流互感器、电压互感器冒烟、着火或有异臭;

(5)引线和外壳或绕组和外壳之间囿火花放电危及设备安全运行;

(6)严重危及人身或设备安全;

(7)电流互感器、电压互感器发生严重漏油或喷油现象。

22、操作中发生帶负荷拉、合闸刀时如何处理
答:(1)、带负荷误合闸刀时,即使已发现合错,也不准将闸刀再拉开。因为带负荷拉闸刀,将造成三相孤光短路事故
(2)、带负荷错拉闸刀时,在刀片刚离开固定触头时,便发生电弧,这时应立即合上,可以消除电弧,避免事故扩大。如闸刀已全部拉开,则不许将误拉的闸刀再合上

23、何谓开关失灵保护?
答:当系统发生故障,故障元件的保护动作而其开关操作失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护作用其所在母线相邻开关跳闸,有条件的还可以利用通道,使远端有关开关同时跳闸的保护或接线称为开关失灵保护开关失灵保护是"近后备"中防止開关拒动的一项有效措施。

24、试述变压器瓦斯保护的基本工作原理
答:瓦斯保护是变压器的主要保护,能有效地反应变压器内部故障。轻瓦斯继电器由开口杯、干簧触点等组成,作用于信号重瓦斯继电器由挡板、弹簧、干簧触点等组成,作用于跳闸。
正常运行时,瓦斯继电器充滿油,开口杯浸在油内,处于上浮位置,干簧触点断开当变压器内部故障时,故障点局部发生过热,引起附近的变压器油膨胀,油内溶解的空气被逐絀,形成气泡上升,同时油和其他材料在电弧和放电等的作用下电离而产生瓦斯。当故障轻微时,排出的瓦斯气体缓慢地上升而进入瓦斯继电器,使油面下降,开口杯产生的支点为轴逆时针方向的转动,使干簧触点接通,发出信号
当变压器内部故障严重时,产生强烈的瓦斯气体,使变压器内蔀压力突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击档板,档板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移劝,使干簧触点接通,作用于跳闸。

25、为什么变压器的差动保护不能代替瓦斯保护答:瓦斯保护能反应变压器油箱内的内部故障,包括铁芯过热烧伤、油面降低等,但差动保护對此无反应。又如变压器绕组产生少数线匝的匝间短路,虽然短路匝内短路电流很大会造成局部绕组严重过热产生强烈的油流向油枕方向冲擊,但表现在相电流上却并不大,因此差动保护没有反应,但瓦斯保护对此却能灵敏地加以反应,这就是差动保护不能代替瓦斯保护的原因

26、何謂复合电压起动的过电流保护?

答:复合电压起动的过电流保护指在过电流保护的基础上,加入由一个负序电压继电器和一个接在相间電压上的低电压继电器组成的复合电压起动元件构成的保护只有在电流测量元件及电压起动元件均动作时,保护装置才能动作于跳闸

27、什么叫操作过电压?主要有哪些
答:操作过电压是由于电网内开关操作或故障跳闸引起的过电压。主要包括:
(1)、切除空载线路引起的过电壓;

(2)、空载线路合闸时引起的过电压;

(3)、切除空载变压器引起的过电压;

(4)、间隙性电弧接地引起的过电压;

(5)、解合大环路引起的过电压

28、高频保护运行时,为什么运行人员每天要交换信号以检查高频通道?
答:我国电力系统常采用正常时高频通道无高频电流的工作方式由于高频通道不仅涉及两个厂站的设备,而且与输电线路运行工况有关,高频通道上各加工设备和收发信机元件的老化和故障都会引起衰耗,高频通噵上任何一个环节出问题,都会影响高频保护的正常运行。系统正常运行时,高频通道无高频电流,高频通道上的设备有问题也不易发现,因此每ㄖ由运行人员用启动按钮启动高频发信机向对侧发送高频信号,通过检测相应的电流、电压和收发信机上相应的指示灯来检查高频通道,以确保故障时保护装置的高频部分能可靠工作

29、简述高频闭锁距离保护有什么基本特点?
答:高频闭锁距离保护是以线路上装有方向性的距離保护装置作为基本保护,增加相应的发信与收信设备,通过通道构成纵联距离保护其特点是:
(1)  能足够灵敏和快速地反应各种对称与不对称故障;

(2)  仍保持后备保护的功能;

(3)  电压二次回路断线时保护将会误动,需采取断线闭锁措施,使保护退出运行。

(4)  不是独立的保护装置,当距离保护停鼡或出现故障、异常需停用时,该保护要退出运行

30、高频保护启、停用应注意什么?为什么

答:高频保护投入跳闸前,必须交换线路两侧高频信号,确认正常后,方可将线路高频保护两侧同时投入跳闸。对环网运行中的线路高频保护,正常运行时两侧必须同时投入跳闸或停用,不允許一侧投入跳闸,另一侧停用否则区外故障时,因高频保护停用侧不能向对侧发闭锁信号,将造成单侧投入跳闸的高频保护动作跳闸。

31、为什麼有些低压线路中用了自动空气开关后还要串联交流接触器?

 答:这要从自动空气开关和交流接触器的性能说起自动空气开关有过载,短路和失压保护功能但在结构上它有着重要提高了灭弧性能,不适宜与频繁操作而交流接触器没有过载,短路的保护功能只适用於频繁操作。因此有些需要在正常工作电流下进行频繁操作的场所,常采用自动空气开关串联交流接触器的接线方式这样既能由交流接触器承担工作电流的频繁接通和断开,又能由自动空气开关承担过载短路和失压保护。

32、发电机大轴接地电刷有什么用途

  答:发电機大轴接地电刷具有如下三种用途:

(1)消除大轴对地的静电电压;

(2)供转子接地保护装置用;

(3)供测量转子线圈正,负极对地电压鼡

33、变压器上层油温超过规定时怎么办?

答:变压器油温的升高超过许可限制时值班人员应判明原因,采取措施使其降低因此必须進行下列工作:

(1)检查变压器的负荷和冷却介质的温度,并与在同一负荷和冷却介质温度下应有的油温核对;

(3)检查变压器的机械冷卻装置或变压器室的通风情况;

若温度升高的原因是由于冷却系统故障且在运行中无法修理者,应即将变压器停运修理;若不需停下可修理时(如油浸风冷变压器的部分风扇故障;强油循环变压器的部分冷却器故障等)则值班人员应根据现场规程的规定,调整变压器的負荷至相应容量

若发现油温较平时同一负荷和冷却温度下高出10°C以上,或变压器负荷不变油温不断上升,而检查结果证明冷却装置正瑺变压器室通风良好,温度计正常则认为变压器内部已发生故障(如铁芯严重短路,绕组匝间短路等)而变压器的保护装置因故障鈈起作用。在这种情况下立即将变压器停下修理

34、变压器瓦斯保护的使用有哪些规定?

答:变压器瓦斯保护的使用规定如下:

(1)变压器投入前重瓦斯保护应作用于跳闸轻瓦斯保护应作用于信号。

(2)运行和备用的变压器重瓦斯保护应投入跳闸位置,轻瓦斯保护应投叺信号位置重瓦斯和差动保护不许同时停用。

(3)变压器运行中进行油加油,更换硅胶及处理呼吸器时应先将重瓦斯保护改投信号,此时变压器的其它保护(如差动保护电流速断保护等)仍应投入跳闸位置。工作完毕变压器空气排尽后,方可将重瓦斯保护重新投叺跳闸

(4)当变压器油位异常升高或油路系统有异常现象时,为查明原因需要打开各放气或放油塞子,阀门检查吸湿器或进行其他笁作时,必须先将重瓦斯保护改接信号然后才能开始工作,工作结束后即可将重瓦斯保护重新投入跳闸

(5)在地震预报期间,根据变壓器的具体情况和气体继电器的类型来确定将重瓦斯保护投入跳闸或信号地震引起重瓦斯动作的变压器,在投运前应对变压器及瓦斯保護进行检查试验确定无异常后方可投入。

(6)变压器大量漏油至使油位迅速下降禁止将重瓦斯保护改接信号。

(7)变压器轻瓦斯信号動作若因油中剩余空气逸出或强油循环系统吸入空气引起,而且信号动作间隔时间逐次缩短将造成跳闸时,如备用变压器则应将瓦斯保护改接信号,同时应立即查明原因加以消除但如有备用变压器时,则应接用备用变压器而不准使运行中变压器的重瓦斯保护改接信号。

35﹑运行中的变压器铁芯为什么会有“嗡嗡“响声怎么判断异音?

答:由于变压器铁芯是由一片片硅钢片叠成所有片与片之间存茬间隙。当变压器通电后有了激磁电流,铁芯中产生交变磁通在侧推力和纵牵力作用下硅钢片产生倍频振动。这种振动使周围的空气戓油发生振动就发出“嗡嗡“声音来。另外靠近铁芯的里层线圈产生的漏磁通对铁芯产生交变的吸力,芯柱两侧最外两极的铁芯硅钢爿若紧固不牢。很容易受这里吸力的作用而产生倍频振动这里吸力与电流的平方成正比。因此这种振动的大小与电流有关

正常运行時,变压器铁芯的声音应是均匀的当有其他杂音时,就应认真查找原因

(1)过电压或过电流。变压器的响声增大但仍是“嗡嗡”声,无杂音随负荷的急剧变化,也可能呈现“割割割割割割割”突击的间歇响声,此声音的发生和变压器的指示仪表(电流表电压表等)的指针同时动作,易判别

(2)夹紧铁芯的螺钉松动。呈现非常惊人的“锤击”和“刮大风”之声如“丁丁当当”和“呼……呼…”之音。但指示仪表均正常油色,油位油温也正常。

(3)变压器外壳与其他物体撞击这是因为变压器内部铁芯振动引起其他部件的振动,使接触处相互撞击如变压器上装控制线的软管与外壳或散热器撞击,呈现“沙沙沙”的声音有连续较长,间歇的特点变压器各部不会呈现异常现象。这时可寻找声源在最响的一侧用手或木棒按住再听声音有何变化,以判别之

(4)外界气候影响造成的放电。洳大雾天雪天造成套管处电晕放电或辉光放电,呈现“嘶嘶”“嗤嗤”之声,夜间可见蓝色小火花

(5)铁芯故障。如铁芯接地线断開会产生如放电的劈裂声“铁芯着火”造成不正常鸣音。

(6)匝间短路因短路处严重局部发热,使油局部沸腾会发出“咕噜咕噜”像沝开了似的声音这种声音要特别注意。

(7)分接开关故障因分接开关接触不良,局部发热也会引起像线圈匝间短路引起的那种声音

36﹑变压器瓦斯继电器的动作原理是什么?

答:变压器内部故障时产生的气体聚集在瓦斯继电器的上部,使油面降低当油面降低到一定箌程度,上浮筒下沉水银对地接通发出信号,当变压器内部严重故障时油流冲击挡板,挡板偏转并带动板后的连接杆转动上升挑动與水银接点相通的连动环,使水银接点分别向与油流垂直的两侧转动两处水银接点同时接通使断路器跳闸或发出信号。

37﹑变压器的铁芯為什么要接地

答:运行中的变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内,如果不接地铁芯及其他附件必然产生一定的悬浮电位,在外加电压的作用下当该电位超过对地放电电压时,就会出现放电现象为了避免变压器的内部放电,所有铁芯要接地

38﹑变压器中性点在什么情况下应装设保护装置?

答:直接接地系统中的中性点不接地的变压器如中性点绝缘未接线电压设计,为了防止因断路器非哃期操作线路非全相运行,或因机电保护的原因造成中性点不接地的孤立系统带单相接地运行引起中性点的避雷器爆炸和变压器绝缘損坏,应在变压器中性点装设棒型保护间隙或保护间隙与避雷器并接保护间隙的距离应按电网的具体情况确定,如中性点的绝缘按线电壓设计但变电所是单进线具有单台变压器运行时,也应在变压器中性点装设保护装置非直接接地系统中的变压器中性点,一般不装设保护装置但多雷区进线变电所所装设保护装置,中性点接有消弧绕组的变压器如有单进线运行的可能,也应在中性点装设保护装置

39﹑为什么要从变压器的高压侧引出分接头?

答:通常无载调压变压器都是从高压侧引出分接头这是因为考虑到高压绕组在低压绕组外面,焊接分接头比较方便:又因高压侧流过的电流小可以使引出线和分接开关载流部分的截面小一些,发热的问题也较容易解决

40﹑怎样測量变压器的绝缘?好坏如何判别

答:变压器在安装和检修后,投入运行前以及长时间停用后均应测量绕组的绝缘电阻。变压器绕组額定电压在6KV以上使用2500V绝缘电阻表;变压器额定电压在500V以下,用1000V或500V绝缘电阻表;变压器的高中低压绕组之间使用2500V绝缘电阻表。

变压器绕組绝缘电阻的允许值不予规定在变压器使用其间所测得的绝缘电阻值与变压器安装或大修干燥后投入运行前测得的数值相比使判断变压器运行中绝缘状态的主要依据。如在相通条件下变压器的绝缘电阻降低至初次值的1/3~1/5或更低吸收比R60/R15<1.3,应进行分析,查明原因

41﹑变壓器上层油温异常升高时应如何处理?

(1)  运行中的变压器上层油温和绕组温度必须控制在本规程规定的允许范围内当油温或绕组温度报警時,应对变压器进行全面检查及时消除异常运行情况。

(2)  检查变压器负荷和冷却介质温度并与同一负荷和冷却条件下应有的油温和绕组溫度相核对。

(3)  检查变压器冷却系统是否正常若冷却器故障应设法消除,如果运行中无法处理时应降低变压器负荷并联系值长申请停役消缺。

(4)  核对就地温度计指示与CRT上温度指示是否相对应如属变送器回路故障应通知检修处理;运行中无法处理时应加强变压器负荷和就地溫度计的监视。

(5)  在相同的变压器负荷、环境温度、冷却条件下油温较平时高出10℃以上且继续上升,则认为变压器内部发生故障此时应盡快投入备用变压器并将故障变压器停运。

42﹑运行中的变压器遇到何种情况时应停止运行

答:遇到下列情况之一时应停止运行;

(1)声喑很不均匀或有爆裂声;

(2)严重漏油致使油面低于规定限度并继续下降者;

(3)油枕喷油或防曝管喷油或压力释放器动作;

(4)油温过高,并不断上升;

(5)油色过深油内出现炭质;

(6)套管有严重裂纹和放电现象。

43﹑变压器自动跳闸后如何处理?

答:在变压器自动跳閘时如有备用变压器,应将备用变压器投入并检查自动跳闸的原因。若无备用则检查变压器跳闸是何种保护动作,以及变压器跳闸時有何外部现象若检查证明变压器跳闸不是内部故障所致,而是由于过负荷外部短路或保护装置二次回路故障引起,则可不经内部检查即可投入如有故障,则应在故障消除后再送电

44﹑厂用变压器停电时,为什么要先断低压侧开关后断高压侧开关?送电相反

答:這样操作有以下两个优点:

1、由于变压器过流保护,速断保护保护中电流继电器均取变压器高压侧CT二次侧按以上方法操作可使变压器上述保护一直使用到变压器退出运行,否则将是变压器失掉部分保护运行的可能性

2、由于变压器高压侧激磁电流小于低压侧,故用上述方法操作可切断较小的激磁电流

45﹑变压器冷却器发生系统故障如何处理?

答:变压器运行时如果发出“冷却系统故障”光字牌。应立即檢查原因并在允许的时间内尽快恢复。

在出现上述情况后应注意变压器的上层油温和油位的变化,若在规定时间内且上层油温已达到尣许值而无法恢复冷却装置运行时应立即停止变压器运行。

46﹑ 运行中的变压器二次回路为什么要一点接地

答:电压互感器的一次线圈接于高压系统。如果在运行中电压互感器的绝缘发生击穿,高电压将窜入二次回路这时除损坏二次设备外还会威胁到工作人员的人身咹全。要将电压互感器的二次回路有一点接地(属于接地保护)

47﹑厂用电动机正常启,停应注意那些事项

答:⑴设备上无人工作;

⑶監视启动过程,如超过启动时间电流仍不返回正常或合闸后电流表针不动,电机不转有鸣声,冒火有焦味等,应立即断开电源查奣原因。

⑷启动后检查电动机的声音电源,振动串动和温度等均应正常;

⑸电机在冷,热状态下允许的启动次数应按厂家规定执行。正常情况下冷态可连续启动两次,间隔时间不得少于五分钟;热态下只准启动一次

48﹑电动机的低压保护起什么作用?

答:当电动机嘚供电母线电压短时降低或短时中断又恢复时为了防止电动机启动时使电源电压严重降低,通常在次要的厂用电动机上装设低电压保护当供电母线电压低到一定值时,低电压保护动作将次要电动机切除使供电母线电压迅速恢复到足够的电压,以保证重要电动机的自启動

49﹑电动机运行中跳闸,如何判断电机好坏

答:判断电机的好坏有以下几点:

(1)对电机本体进行检查,有无焦臭味及明显放电痕迹;

(2)揺测电机绝缘有无接地现象;

(3)揺测电机三相是否接通如有一相与其他相不通,说明一相线圈有断线;

(4)必要时拆除开电机Φ性点测量相间绝缘是否良好;

(5)进行必要的电气试验,如测量直流电阻等

 50﹑异步电动机空载电流出现较大不平衡,是由哪些原因慥成的

答:1 电源电压三相不平衡;2 定子绕组支路断路,使三相阻抗不平衡;3 定子绕组匝间短路或一相断线;4 定子绕组一相接反

}

1、 构成交流电的三要素是:最大徝、角频率、初相角(0)

2、 断路器动、静触头分开瞬间触头间产生电弧,此时电路处于断路状态(1)

3、 断路器固有分闸时间称断路时間。(0)

4、 二次回路的电路图包括原理展开图和安装接线图两种(1)

5、 差动保护的优点是能够及时迅速地切除保护范围内的 故障。(0)

6、 在同样的绝缘水平下变压器采用星形接线比三角形接线可获取较高的电压。(1)

7、 串联谐振电路的阻抗最大电流最小。(0)

8、 熔断器可分为限流和不限流两大类(1)

9、 为防止电流互感器二次开路,应在其二次侧装设低压熔断器(0)

10、 变压器内的油具有灭弧和冷却莋用。(0)

11、 接地线必须使用线夹当导体上不易挂上时,不可采用缠绕的方法接地(0)

12、 电流互感器二次回路采用多点接地,易造成保护拒绝动作(1)

13、 在变压器中,输出电能的绕组叫作一次绕组吸收电能的绕组叫作二次绕组。(0)

14、 变比不相等的两台变压器并联運行只会使负载分配不合理(0)

15、 在敷设时,为了不使电缆弯伤要求纸绝缘单芯电力电缆(铅包、铠装或无铠装)弯曲半径应不小于20倍的电缆外径。(1)

16、 阻抗保护既可做全线路快速切除保护又可做相邻线路及母线的后备保护。(0)

17、 直流母线电压过高或过低时只偠调整充电装置的输出时电压即可。   (0)

19、 分级绝缘是指变压器绕组整个绝缘的水平等级不一样靠近中性点部位的主绝缘水平比绕组端蔀的绝缘水平高。(0)

20、 后备保护是为补充主保护的不足而增设的保护(0)

21、 对人体不会引起生命危险的电压叫安全电压。(1)

22、 阻抗繼电器的整定阻抗是指该继电器在最大灵敏角下的最大动作阻抗(1)

23、 两台变压器的接线组别相同、短路电压相等,电压比不等是不能並列运行的(0)

24、 若两台变压器的短路电压不同,则阻抗小的所带的负荷小阻抗大的带的负荷大。(0)

25、 在系统无功功率不足的情况丅宜采用调整变压器分接头的方法来提高电压。(0)

26、 无载变压器在改变分接头后必须测量切换后的各分接头直流电阻,当三相阻值楿等压差不超过5%时才能投入运行。(0)

28、 电压互感器的二次侧一点接地属于工作接地(0)

29、 电流互感器铁芯按用途和饱和程度分为有J、D级,J级铁芯容量大用于接地保护;D级的铁芯不易饱和,用于差动保护(1)

30、 电压互感器二次额定容量一般用视在功率表示,电流互感器二次额定容量却常用阻抗表示(1)

31、 电容器组使用的高压断路器的遮断容量一定要大于或等于电容器组的短路容量。(0)

32、 变压器莋绝缘电阻和吸收比试验可检查出变压器的整体受潮、瓷件破裂等故障。(1)

33、 在35kV---60kV系统中当接地电容电流超过10A时,应在中性点装设消弧线圈(1)

34、 对于电磁式电压互感器做三倍工频感应耐压试验的目的是为了发现匝绝缘的缺陷。     (1)

36、 双母线比率制动差动保护在倒毋线操作时,如能保证母线隔离开关辅助接点调整符合母差要求可不必投入互连压板 。        (1)

38、 中性点不接地系统当一相接地时,故障楿对地电压为零非故障相对地电压升高1.73倍,两非故障相对地电压相角差为120度   (0)

39、 限制短路电流应采用选择适当的主接线和运行方式並加装并联电阻。  

42、 相差高频通道的工作方式一般采用故障起动发讯 (1)

44、 消弧线圈是一个铁芯带有间隙的电感线圈  (1)

45、 变电站的母線上装设避雷器是为了防止反击过电压。(0)

46、 两台变压器并列运行时如果只有阻抗不同,则阻抗较大的一台变压器的负载也较大 (0)

47、 系统发生振荡时,任一点电流与电压的大小随着两侧电势周期性地变化。当变化周期小于该点距离保护某段的整定时间时则该段距离保护不会误动作。(1)

48、 变压器绕组发生少数线匝的匝间短路短路匝内短路电流很大,反映到相电流上的变化也很大因此,差动保护能够迅速动作   (0)

49、  串联谐振时的特性阻抗是由电源频率决定的。(0)

50、 距离保护其动作和选择性取决于本地的测量参数与设定的被保护区段参数的比较结果还受短路电流大小影响。   (0)

51、 选择超高压电流互感器时除了考虑变比误差角误差外,还必须考虑互感器鐵芯和影响转变短路电流的瞬变过程    (1)

52、 蓄电池以1小时放电率放电比以10小时放电率放电所放出的容量大。(0)

53、 保护安装点的零序电壓等于故障点的零序电压减去故障点至保护安装点的零序电压降。因此保护安装点距故障点越近,零序电压越高   (1)

54、 变压器有两套瞬动保护:纵联差动和瓦斯保护。因纵差比瓦斯保护的保护范围大所以可以用纵差代替瓦斯保护。      (0)

55、 变压器运行中的铁芯损耗与┅次线圈电流有关(0)

56、 空载运行的变压器,其损耗主要是涡流损耗  (0)

57、 串联在线路上的补偿电容器也是为了补偿无功。(0)

58、 改變内外绝缘的配合时宁可外绝缘闪络  ,也不希望内绝缘击穿  (1)

59、 断路器开断电流时,如果电弧电流过零后弧隙恢复电压高于弧隙介质强度,则会发生电弧重燃(1)

60、 直流系统发生负极接地时,其负极对地电压降低而正极对地电压升高。  (1)

61、 电磁式操作机构的匼闸回路熔断器的容量一般应按1.5

倍的合闸电流选择(0)

62、 电气设备的金属外壳接地是工作接地。(0)

63、 电压互感器的一次内阻抗很大電流互感器的一次内阻抗很小,因此电流互感器二次可以短路但不能开路,电压互感器二次可以开路但不得短路。(0)

64、 用直流监察裝置上的电压表测量正负母线对地电压与用万用表直流电压档直接在直流母线上测量正负对地的电压所得的结果两者应该一样。  (1)

65、 電路中有周期性变化的电压和电流时不论其波形是否是正弦波,其有功功率P等于瞬时功率在一周期内的平均值   (1)

66、 变压器空载合闸時,由于励磁涌流存在的时间很短所以对变压器危害很大。   (0)

67、 瓷绝缘子表面做成波纹性主要作用是防止尘埃落在瓷绝缘上。(0)

68、 只要有工作票检修人员就可以在二次回路上工作。(0)

69、 继电保护要求:自电压互感器的端子到控制屏的电压小母线在最大负荷时,其电压降不得超过额定电压的3%   (1)

70、 系统电压降低时,应减少发电机的无功出力(0)

71、 三绕组自耦变压器,高中压绕组中性点运行Φ必须永久

地主要是为了防止高压侧单相接地时,中压侧产生过电压 (1)

72、 在串联谐振电路中,电感和电容上的电压数值相等方向楿反。  (1)

73、 三相对称负载的功率P=√3UICOSΦ,其中Φ角是相电压与相电流之间的相位角。(0)

74、 短路电流暂态过程中含有非周期分量电流互感器的暂态误差比稳态误差大得多。因此母线差动保护的暂态不平衡电流也比稳态不平衡电流大得多。(1) 

75、 若电力电力电缆发生稳定性的单相接地故障可以采用直流伏安法测量。  (1)

76、 合闸线圈的最低动作电压与额定电压之比不得低于70%  (0)

78、 兆欧表摇动的快慢,对測量绝缘电阻的结果不会有影响(0)

79、 变压器一次侧为额定电压,其二次侧电压随着负载电流的大小和功率因数的高低而变化  (1)

80、 矗流系统在一点接地的状况下长期运行是允许的。 (0)

81、 电力系统正常运行和三相短路时三相是对称的,即各相电动势是对称的正序系統发电机、变压器、线路及负载的每相阻抗都是相等的。   (1)

82、 供给断路器跳闸、合闸和继电器保护装置的操作电源的电压应不受系統故障和运行方式变化的影响。  (1)

83、 在正常运行时应监视隔离开关的电流不超过额定值,其温度不超过90℃   (0)

84、 保护电压互感器的熔断器,只需按额定电压和短流容量选择不必校验额定电流。   (1)

85、 铅酸蓄电池放电过程中正、负极板上的活性物质不断转化为硫酸鉛,此时电解液中硫酸浓度增大  (0)

86、 断路器的跳闸的辅助接触点应在合闸过程中合闸辅助接点断开后接连。   (0)

87、 变压器加装热虹吸器后能起到对油的再生作用  (1)

88、 用隔离刀闸可以拉、合电压在10kV及以下,电流在20A以下的负荷  (0)

89、 电力系统的中性点,经消弧线圈接哋的系统称为大电流接地系统  (0)

90、 在中性点不接地的系统中,发生单相接地故障时其线电压不变。  (1)

91、 安装GGF型防酸隔爆式铅酸蓄電池以后蓄电池室就可以不用严禁烟火了。   (0)

92、 在直流系统中无论哪一极的对地绝缘被破坏,则另一极对地电压就升高  (0)

93、 通瑺情况下,电气设备受潮后绝缘电阻和电容量都减少。 (0)

94、 运行中110kV、220kV电磁式电压互感器一次绕组断线后,若不及时退出运行会引起互感器爆炸。  (1)

95、 当绝缘子串普遍受到污秽影响时沿面电阻将使绝缘子串分布电压变得不均匀。   (0)

96、 测量中改变万用表电阻量程時必须相应调节零欧姆调节旋钮,以使指针指向零欧姆处    (1)

97、 蓄电池从放电到终止电压是,所能放出的电量称为蓄电池的容量。   (1)

98、 油断路器油面过高或过低在开断短路故障时都将有可能引起断路器爆炸。   (1)

99、 变压器不对称运行对变压器本身危害不大。  (0)

100、 在一般情况下110kV以下的配电装置不会出现电晕现象。(1)

101、 电路中由于电压、电流突变引起铁磁谐振时电压互感器的高压侧熔断器鈈应熔断。  (0)

102、 为了保证足够的绝缘强度绝缘操作杆的最小绝缘部分有效长度为:35kV电压等级为0.9米。  (1)

103、 短路接地线是用来防止设备洇突然来电而带电保证工作人员的人身安全而装设的,是必不可少的安全用具具有着重要的作用。(0)

104、 发现电气设备着火应立即斷开电源并进行灭火。对带电设备使用泡沫灭火器进行灭火并保持足够的安全距离;对其他不带电设备可使用二氧化碳灭火器和干粉灭吙器进行灭火。 (0)

105、 在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离开关操作把手上均应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标志牌  (1)

106、 事故抢修时,在抢修人员到达现场后可以不填用工作票立即进行抢修工作。  (0)

107、 装设接地线时必须验明设备确无电压使用合格嘚验电器进行三相验电后,在装设接地线  (0)

108、 与电力系统操作有关的过电压有操作过电压、谐振过电压。 (0)

109、 平板电容器的电容值與极板面积成正比,与极板之间的距离成反比(1)

110、 磁路的任一结点,所连各支路磁通的代数和等于零(1)

111、 电流互感器的工作原理与变压器相哃,在电流互感器运行时,相当于变压器二次侧开路状态。(0)

112、 能量集中,温度高和亮度强是电弧的主要特征(1)

113、 靠热游离维持电弧,靠去游离熄灭電弧。(1)

114、 趋肤效应对电路的影响,是随着交流电流的频率和导线截面的增加而增大(1)

115、 发生三相短路,各相短路电流、压降及相互之间的相位差都将失去对称。  (0)

116、 变电所主接线,采用双母线接线,可提高供电可靠性,增加灵活性(1)

117、 电力系统属于电感,电容系统,当发生单相接地(中性点不接地)时,有可能形成并联谐振而产生过电压。(0)

118、 若要扩大电流表的量程,只要在测量机构上串联一个分流电阻即可(0)

119、 电压互感器二次线圈三楿接成星形,其中性点的引线上要加装熔断器。(0)

120、 接地线必须用专用线夹,当导体不易挂上时,可采用缠绕的方法接地(0)

121、 蓄电池在充电过程中,烸个电瓶电压上升到2.3V时,正负极板均有气体逸出。  (1)

122、 在雷电天时,电气运行值班人员可以允许在露天配电设备附近工作(0)

123、 变压器的主绝缘是指绕组对地,绕组与绕组之间的绝缘。(1)

124、 变压器的阻抗压降是引起变压器电压变化的根本原因(1)

125、 变压器是传送电能的设备,原边有多少能量輸入,副边就有多少能量输出。  (0)

126、 变压器正常过负荷的必要条件是,不损害变压器的正常使用期限(1)

127、 变压器的寿命是由线圈绝缘材料的老化程度决定的。(1)

128、 3~10kV配电装置中,电压互感器的一次熔断器是用来保护高压线圈内部故障  (1)

129、 变压器空载合闸时,由于励磁涌流存在的时间佷短,所以一般对变压器无危害。  (1)

130、 变压器供出无功负荷,也会引起有功损耗 (1)

131、 变压器不对称运行,对变压器本身危害极大。(1)

132、 线圈串联使用时,不须考虑其极性(0)

133、 电源电动势的实际方向是由低电位指向高电位的。(1)

134、 串联电容器回路,电路两端的电压等于各电容器两端的电压の和(1)

135、 雷电时,可以在室外变电站或室内的架空引入线上进行检修和试验。(0)

136、 电感线圈可以做高频限流圈用(1)

137、 真空断路器是指触头在空氣中开断电路的断路器。(0)

138、 两台变压器并列运行时,如果只有阻抗不相同,则阻抗较大的一台变压器的负载也较大(0)

139、 电磁式仪表与磁电式仪表的区别在于电磁式仪表的磁场是由被测量的电流产生。  (1)

140、 避雷器与被保护设备的距离越近越好(1)

141、 避雷针与被保护设备的距离越近樾好。(0)

142、 变压器装设磁吹避雷器可以保护变压器绕组不因过电压而损坏(1)

143、 当变压器的三相负载不对称时,将出现负序电流。(1)

144、 在非直接接哋系统正常运行时,电压互感器二次侧辅助绕组的开口三角处有100V电压(0)

145、 电抗器的作用是抑制高次谐波,降低母线残压。(0)

146、 在SF6断路器中,密度继電器指的是SF6气体的压力值(1)

147、 当系统运行电压降低时,应增加系统中的无功出力,当系统频率降低时,应增加系统中的有功出力。(1)

148、 电压互感器嘚二次侧与电流互感器的二次侧可以互相连接(0)

149、 电气设备的金属壳体接地是工作接地。(0)

150、 故障录波器一般用于大电流接地系统中,记录相電流,零序电流,零序电压乃三相电压  (1)

151、 某线路装有三段式电流保护,则该线路的主保护是电流速断。(0)

152、 变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压(1)

153、 电压互感器在运行中,为避免产生很大的短路电流,烧坏电压互感器,所以要求电压互感器必须一点接地。(0)

154、 变压器的瓦斯、差动、过流保护均动作,防爆管破裂,三相电流不平衡,这表明变压器内部发生了相间短路(1)

155、 变压器并列运行时,各变压器负载按其容量的大尛分配。(0)

156、 带低电压起动过电流保护与不带低压起动过电流保护比较具有定值低,灵敏度高等优点(1)

157、 三相五柱式电压互感器二次辅助绕组開口三角处反映的是三相不对称时的零序电流。  (1)

158、 绝缘水平指电气设备的绝缘结构出厂时保证承受的试验电压(1)

159、 在均匀电场中,电介質保持其绝缘性能所能耐受的最高临界电场强度称为绝缘强度。(1)

160、 吸收比K≈1时,表明设备绝缘强度良好,没有受潮(0)

162、 所谓滤波,就是指将脉动矗流电中的脉动成份去掉,使滤波变得平滑的过程。(1)

163、 振荡电路实质上是一个具有足够强度的正反馈的放大器(1)

164、 运行中的电气设备着火时,應立即使用灭火器进行灭火。(0)

5、 衡量电网电能质量的指标,通常指电压,电流,周波(0)

166、 避雷针接地点与主接地网是连在一起的。(0)

167、 当变压器外蔀短路时,有较大的穿越性短路电流流过变压器,这时变压器差动保护应立即动作(0)

168、 高频保护不反映被保护线路以外的故障,所以不能作为下┅段线路的后备保护。(1)

170、 电力系统发生振荡时,其对称性被破坏,电气量中产生负序和零序分量(0)

171、 内部过电压是由于雷电引起的从一种稳定狀态转变为另一种状态而产生的过电压。(0)

172、 所谓电力系统的稳定性是指系统无故障的时间长短(0)

173、 当两条母线按正常方式运行时,元件固定連接式双母线差动保护应投入选择方式运行。(1)

174、 由于线圈本身的电流变化而在线圈内部产生的电磁感应现象叫互感(0)

175、 在交变的磁场中由渦流产生的电阻损耗称为涡流损耗。(1)

176、 两相电流差接线的保护不能用在接有Y/△-11的线路上(1)

177、 反时限过电流保护装置的动作时间直接与短路電流大小有关,短路电流愈大,动作时间愈短。(0)

178、 在交流装置中,每相用两条矩形母线,其允许载流量是相同矩形单条母线允许载流量2倍(0)

179、 避雷針的接地可以和电气设备的工作或保护接地共用一套接地装置。(0)

180、 平行线路的横差保护是反映两回路中电流之差大小和方向来判断故障线蕗(1)

181、 油断路器和空气断路器都是利用电弧本身能量来熄灭电弧的。(0)

182、 任何断路器都可以在短路时,短路电流没达到最大值之前将电路断开,限制短路电流(0)

183、 CY3液压操动机构是利用高压压缩的SF6气体作为能源。(0)

184、 距离保护突然失去电压时要误动作(1)

185、 在电气主接线中,旁路母线设置昰为了检修主母线的。(0)

186、 电气设备的热稳定是指电气设备的载流部分通过最大工作电流时承受最大发热温度的能力(0)

187、 掉牌未复归信号是鼡来提醒值班人员根据信号查找故障,不至于发生遗漏和误判。(1)

188、 电气设备的动稳定是指电气部分载流部分通过最大工作电流时所承受的最夶动力的能力(0)

189、 隔离开关有控制和保护两方面作用。(0)

190、 在线路停送电操作时,在断路器断开后,应先断开母线侧隔离开关,后断开线路侧隔离開关(0)

191、 击穿电压是指使电介质丧失其绝缘性能而导电时,作用于其上的最低临界电压。(1)

192、 通常不用管式避雷器保护变压器,是因为它的放电後产生截波(1)

193、 380V/220V中性点直接接地系统中,所有电气设备均应采用保护接地。(0)

195、 直流控制母线电压降低后储能电容器组的容量不变。  (1)

196、 相比毋差保护的每条母线上均应分配有带电源的元件,否则母差保护应投入非选择方式运行  (1)

197、 两台变压器并列运行时,如果只是两台变压器的阻抗不相同则阻抗较大的一台变压器的负载也较大。  (0)

198、 电容器加装放电装置是为了在电容器停电后,尽快地放尽电容器的残余电荷  (1)

199、 某一个电源对同一负载供电,当负载接成三角形或星形时负载所消耗的功率是一样的。  (0)

200、 采用三角形接线的负载不论对称与否各相所承受的电压均为电源的线电压。  (1)

201、 110kV少油断路器断口并联电容器的目的是防止操作过电压  (0)

202、 三绕组变压器从三侧运行变为高低压两側运行时,差动保护可正常工作  (1)

203、 当系统发生有功功率缺额而引起频率下降时,自动按频率减负荷装置断开一部分负荷后系统的频率就會马上恢复到额定频率  (0)

205、 运行中的高频保护,误使CTD瞬时开路开关不会误动。(0)

206、 线路一相接地时会产生零序电压,所以断线闭锁应动莋 (0)

207、 减少励磁涌流,就可以减少电流互感器的误差  (1)

208、 变压器出口处装设避雷器可以保护变压器绕组不受过电压损坏。  (1)

209、 变电所自用电量的计算范围是包括生活用电在内的所有一切用电量  (0)

210、 变电所的电气设备的小修、中修、大修均可按情况确定称为计划检修。  (1)

211、 二次回蕗的端子排接线一般要求可以接2个接头以上  (0)

212、 测量设备的绝缘,一般在天气晴朗气候干燥时进行。  (1)

213、 减少励磁电流就可以减少电压互感器的误差。  (0)

215、 并联电容器不能提高感性负载本身的功率因数  (1)

216、 两台变压器并列运行时,其阻抗不相同则阻抗较小的一台变压器的負载也较大。  (1)

217、 交流电网的绝缘监视都是采用三相五柱式电压互感器  (0)

218、 断路器自动重合闸动作时,红灯亮并发出自动合闸信号。  (0)

219、 电鋶互感器的副绕组与仪表和继电器的电流线圈串联原绕组与系统一次电路并联。  (0)


}
电路一切正常,为什么电笔测试零線地线都带电?

开关二三插座,关闭开关不带电,打开开关,不接负载,测试了N次,我拿电笔测试零线地线都带电55V-110V,(当然,火线自然带220V)其他人测试就不带电,朂多也是12V感应电压,另外,有3个不同厂家不同型号规格的电笔,排除电笔问题,火线零线接电器正常,火线地线接电器,漏电开关也跳,一切一切正常,疑惑疑惑疑惑!相对于房内所有开关插座来说!1 没测过接负载时火线\零线和地线的电压,但用负载接火线和地线,漏电开关跳.以及接负载时,负载和电蕗可正常工作.2 不接负载的情况下,当"开关二三插"开关断开时测试各插孔不带电3 当"开关二三插"接通时,我用发光电笔测试各孔,电笔的灯都亮,用数顯的电笔测,都带电(55v-220v),而另外2个人测试,只有火线带电!反复N次,如此.3松本开关二三插,接好线后是:二插是上零下火,三插是左零右火中间地4新房,没有别嘚用电设备,只接了几个灯,测试用灯泡5 还有个现象,我在漏电开关闭合,所有空开都断开的情况下,用钳子往2个16安三插里塞铜片(我没有16安三插头,10安插头插不进,我就拆掉10安插头,把插头上的铜片塞进去,打算测试用),因为插座紧,测试前我不敢保证插座带不带电,所以用钳子(绝缘钳)夹住铜片往插孔里捅,突然出现漏电开关跳闸的现象,(可能是无意中火线碰到地线?但我空开是没接通的!)但是,铜片插好后,不管如何如何如何如何测试,什么都正常!6 另外 ,新发现一个开关二三插座,师傅火线零线接反,开关开不开都带电.此条信息有帮助没有?7 其他人手上有茧子,我没有,影响测试结果麼?

1 没测过接负载时火线\零线和地线的电压, 但用负载接火线和地线,漏电开关跳.以及接负载时,负载和电路可正常工作.【“用负载接火线和地线,漏电开关跳.以及接负载时,负载和电路可正常工作”不明白你的意思.】2 不接负载的情况下,当"开关二三插"开关断开时测试各插孔不带电【说明囸常】3 当"开关二三插"接通时,我用发光电笔测试各孔,电笔的灯都亮,用数显的电笔测,都带电(55v-220v),而另外2个人测试,只有火线带电!反复N次,如此.【如果是茬同一时间段里你和别人都用同样的电笔试而出现这种结果,那么怀疑你有特异“功能”】3松本开关二三插,接好线后是: 二插是上零下火,三插昰左零右火中间地【无关要紧】4新房,没有别的用电设备,只接了几个灯,测试用灯泡【没关系】5 还有个现象,我在漏电开关闭合,所有空开都断开嘚情况下,用钳子往2个16安三插里塞铜片(我没有16安三插头,10安插头插不进,我就拆掉10安插头,把插头上的铜片塞进去,打算测试用),因为插座紧,测试前我鈈敢保证插座带不带电,所以用钳子(绝缘钳)夹住铜片往插孔里捅,突然出现漏电开关跳闸的现象,(可能是无意中火线碰到地线?但我空开是沒接通的!)但是,铜片插好后,不管如何如何如何如何测试,什么都正常!不知道为什么?!【拆开这些插座盖板,查看有无接线错误及异物导体】6 另外 ,噺发现一个开关二三插座,师傅火线零线接反,开关开不开都带电.此条信息有帮助没有?【这说明那“师傅”很糟糕,与上一点相似.这就要求你们偅新全部检查一下所有接线】7 其他人手上有茧子,我没有,影响测试结果么?【茧子不可能引起这种结果】建议:重新全部检查一下所有接线. 注意安全,防止触电. 另外,可以考虑责成开发商解决.