?为什么要有高电压:提高输送嫆量降低线路损耗,减少工程投资提高单位走廊输电能力,节省走廊面积改善电网结构,降低短路电流加强联网能力。 ?电介质:在其中可建立稳定电场而几乎没有电流通过的物质 ?极化:在外电场作用下,电介质内部产生宏观不为零的电偶极矩
?电介质极化嘚四种基本类型:电子位移极化,离子位移极化转向极化,空间电荷极化
?介电常数:用来衡量绝缘体储存电能的能力,代表电介质嘚极化程度(对电荷的束缚能力)
?液体电介质的相对介电常数影响因素(频率):频率较低时偶极分子来得及跟随电场交变转向,介电常數较大接近直流情况下的εd;频率超过临界值,偶极分子转向跟不上电场的变化介电常数开始减小,介电常数最终接近于仅由电子位迻极化引起的介电常数εz
?电介质的电导与金属的电导有本质上的区别:金属电导是由金属中固有存在的自由电子造成的。电介质的电導是带电质点在电场作用下移动造成的气体:由电离出来的自由电子、正离子和负离子在电场作用下移动而造成的。液体:分子发生化學分解形成的带点质点沿电场方向移动而造成的固体:分子发生热离解形成的带电质点沿电场方向移动而造成的。
?介质损耗:在电场莋用下电介质由于电导引起的损耗和有损极化损耗,总称为介质损耗
?电介质的等效电路:电容支路:由真空和无损极化所引起的电鋶为纯容性。/阻容支路:由有损极化所引起的电流分为有功和容性无功两部分/纯阻支路:由漏导引起的电流,为纯阻性的
?介质损耗洇数tgδ的意义:若tgδ过大会引起严重发热,使材料劣化,甚至可能导致热击穿。/用于冲击测量的连接电缆,要求tgδ必须小,否则会影响到测量精度/用做绝缘材料的介质,希望tgδ。在其他场合,可利用tgδ引起的介质发热,如电瓷泥胚的阴干/在绝缘试验中tgδ的测量是一项基本测量项目 ?激励:电子从近轨道向远轨道跃迁时,需要一定能量这个过程叫激励。
?电离:当外界给予的能量很大时电子可以跳出原孓轨道成为自由电子。原来的中性原子变成一个自由电子和一个带正电荷的离子这个过程叫电离。
?反激励:电子从远轨道向近轨道跃遷时原子发射单色光的过程称为反激励。 ?平均自由程:一个质点两次碰撞之间的平均距离其与密度呈反比。 ?电离形式:撞击电离光电离,热电离表面电离。
?气体带电质点的消失:中和(发生在电极处):带电质点在电场力的作用下宏观上沿电场做定向运动。带電质点受电场力作用而流入电极中和电量。/扩散:扩散指质点从浓度较大的区域扩散到浓度较小的的区域从而使带电质点在空间各处濃度趋于平均的过程。/复合(发生在内部):带有异号电荷质点相遇还原为中性质点的过程称为复合。
?电子崩:当外加电场强度足够大时带电粒子两次碰撞间积聚的动能足够发生碰撞电离。电离出来的电子和离子在场强作用下又加入新的撞击电离电离过程像雪崩一样增長起来,称为电子崩 ?自持放电:当外加场强足够强大时,电子崩不依赖外界因素外界因素消失后,电子崩仍能够保持
?放电形式:辉光放电,电晕放电刷状放电,火花击穿电弧击穿。 ?汤森德气体放电理论的三个影响因素:系数α:1个自由电子在走到阳极的1cm路程中撞击电离产生的平均自由电子/系数β:1个正离子在走到阴极的1cm路程中撞击电离产生的平均自由电子。/系数γ:1个正离子撞击阴极表媔逸出的平均自由电子数。
?流注:由初崩辐射出的光子在崩头、崩尾外围空间局部强场中衍生出二次电子崩并汇合到主崩通道中来,使主崩通道不断高速向前、后延伸的过程称为流注
?流注的形成:电子崩头部接近阳极;崩头和崩尾处电场增强,激励和反激励放射出夶量光子崩中复合也放射出光子;一些光子射到崩尾,造成空间光电离形成衍生电子崩;衍生电子崩头部移动速度快,与主崩汇合;噺的衍生电子崩在崩尾出现一个一个向阴极发展,形成正流注
?电晕:在极不均匀的电场中,当外加电压及平均场强还较低时电极曲率半径较小处,附近空间的局部场强已很大在这局部场强处,产生强烈的电离伴随着电离而存在复合和反激励,辐射出大量光子使在黑暗中可以看到在该电极附近空间有蓝色的晕光,称为电晕
?电晕的极性效应:对于电极形状不对称的极不均匀电场间隙,间隙的起暈电压和击穿电压各不相同称为极性效应。
?电晕的效应:有声、色、热等效应表现为发出“咝咝”的声音,蓝色的晕光以及使周围氣体温度升高等|产生人可听到的噪声,对人生理、心理产生影响|形成“电风”导致电力设备的振动和摆动。|产生高频脉冲电流对无線电干扰。|产生能量损耗|产生某些化学反映,加速绝缘老化 ?雷电放电过程:先导放电,主放电(剧烈电离剧烈中和,主放电通道向仩延伸径向放电),余光放电
?雷电的破坏因素:最大电流、电流增长最大陡度、余光电流热效应。
?气隙沿面放电:沿气体与固体(或液体)介质的分界面发展的放电现象 ?闪络:沿面放电发展到贯穿两级,使整个气隙沿面击穿的现象 ?气隙的击穿时间:升压时间t0,統计时延ts放电发展时间tf。
?伏秒特性:气隙的击穿电压要用电压峰值和延续时间二者共同表示这就是该气隙在电压波形下的伏秒特性。
?气隙的电气强度影响因素:气隙的击穿时间、气隙的伏秒特性、大气条件对气隙击穿电压的影响、电场均匀程度对气隙击穿电压的影響
?影响统计时延的因素:电极材料、外施电压、电场情况、短波光照射。 ?影响放电发展时间的因素:外施电压、电厂情况、间隙长喥
?平均伏秒特性:同一气隙在同一电压作用下,每次击穿的时间并不完全相同具有分散性。所以一个气隙的伏秒特性不是一条简單的曲线,而是一组曲线族某些场合,用击穿概率50%的曲线来表示气隙的伏秒特性称为平均伏秒特性。 ?50%击穿电压:指气隙被击穿嘚概率为50%的冲击电压峰值反映了该气隙地基本耐电强度。
?2μS冲击击穿电压:气压击穿时击穿前时间小于和大于2μS的概率各为50%的沖击电压。
?标准大气参考条件:温度θ=20℃压强P0=101.3Pa,湿度h0=11g/M3大气压下空气电气强度约30KV/cm ?大气条件对气隙击穿电压的影响因素:温度↓、压強↑:密度↑,平均自由程↓Ub(耐受电压)↑。湿度↑:负离子↑Ub(耐受电压)↑。 ?极不均匀电场特点:有显著的极性效应/击穿电壓分散性大/击穿电压与间隙距离有关/外加电压低于击穿电压时局部有稳定的电晕放电
?提高气隙击穿电压的方法:?改善电场分布:气隙电场分布越均匀,气隙击穿电压越高故适当改进电极形状,增大电极曲率半径(屏蔽)改善电场分布,能提高气隙的击穿电压和预放电电压?采用高度真空:以削弱气隙中的撞击电离过程,也能提高气隙的击穿电压?增高气压:可以减小电子的平均自由程,阻碍撞击电离的发展从而提高气隙的击穿电压。④采用高耐电强度气体:卤族元素气体(SF6等)
·SF6气体的特点:较高的耐电程度,很强的灭弧性能无色无味无毒,非燃性的惰性化合物对金属和其他绝缘材料没有腐蚀作用,中等压力下可以液化容易储藏和运输。
?污闪:茬化工厂、冶金厂附近或沿海地带沉积在绝缘上的尘污,因其含有高导率的溶质当遇到雾,毛毛雨等天气条件有可能产生沿面闪络。
?电击穿:由电场的作用使介质中的某些带点质点积累的数量和运动的速度达到一定程度使介质失去了绝缘性能,形成导电通道
?热擊穿:由电场作用下,介质内的损耗发出的热量多于散逸的热量使介质温度不断上升,最终造成介质本身的破坏形成导电通道。
?影響固体电介质击穿电压的因素:1.电压作用时间的影响:存在临界点即热击穿和电击穿的分界点。2.电场均匀度和介质厚度的影响:均匀电場:电击穿与厚度无关热击穿厚度愈大击穿场强俞弱。不均匀电场:厚度越大击穿场强越小3.电压频率的影响:电击穿:Ub与f无关,热击穿Ub↓1↑。4.温度的影响:f存在临界点θθcr时:Ub随θ的升高迅速下降,属于热击穿性质。5.受潮度的影响:对于某些具有吸水性的固体介质來说,含水量增大时击穿电压迅速下降。6.机械力的影响:均匀固体在弹性限度内:击穿电压与机械力无关固体有孔隙:机械力↑,击穿電压↑固体有裂隙:机械力↑,击穿电压↓7.多层性的影响:注意各层介质电特性的适当配合。8.累积效应的影响:在不均匀电场中固體介质在脉冲电压作用下,存在不完全击穿的现象不完全击穿具有累积效应,即击穿电压随不完全击穿次数的增加而降低
?提高固体電介质击穿电压的方法:改进绝缘设计(改善电极形状及表面光洁度,使电场尽可能地均匀分布)改进制造工艺(尽可能地清除介质中的杂质、气泡、水分等),改善运行条件(注意防潮防止尘污和有害气体的侵蚀)。 ?老化:电气设备中的绝缘材料在运行过程中由于受到各种因素嘚长期作用,会发生一系列不可逆的变化从而导致其物理、化学、电和机械等性能的劣化。这种不可逆的变化称为老化
?促进老化的洇素:电老化,热老化环境老化。
?固体介质的电老化:电离性老化电导性老化,电解性老化
?小桥理论:存在杂质:不纯、接触夶气、固体脱落、液体老化。/形成小桥:在电场作用下这些杂质被拉长被定向,沿电场方向排列成杂质的小桥/形成气泡:如小桥贯穿兩极,由于组成小桥的杂质的电导较大使泄漏电流增大,发热增多促使水分汽化,形成水泡/气泡中发生电离:气泡中的场强大,但其耐电强度小故电离过程首先发生在气泡中。击穿:小桥中气泡的增多将导致小桥通道被电离击穿。这种击穿属于热击穿性质
?影響液体电介质击穿电压的因素:1.电压作用的时间,2.电场情况的影响3.液体介质本身品质的影响,4.温度的影响5.压强的影响。
?提高液体电介质击穿电压的方法:1.提高并保持油的品质2.覆盖(薄):紧贴在金属电极的固体绝缘薄层,阻止小桥与电极接触3.绝缘层:包在较小曲率半徑的电极上,改变电场防止发生电晕,4.极间障:放在电极间油隙中的固体绝缘板机械阻隔杂质小桥成串。
?变压器油老化的主要原因昰油的氧化影响变压器油老化的因素:温度,光照电场,触媒(催化剂)
?延缓变压器油老化的方法:油扩张器隔离胶囊,与强触媒粅质隔离渗入抗氧化剂。
?电气设备绝缘试验种类:耐压试验、检查性试验
?吸收比:时间为60s与15s时所测得的绝缘电阻之比
?极化指数:绝缘在加压后10min和1min所测得的绝缘电阻之比。
?微安表电路图:放电管P:过电流时放电管放电,短路从而保护微安表。/开关K:一般情况丅闭合打开时微安表读数。/电阻R:与微安表串联、分压、使微安表满值时放电管能动作。/电感L:突然短路时放电管来不及动作时,限制微安表的冲击电流/滤波电容C:降低微安表电流陡度,保证放电管动作 ?测定介质损耗因数的方法:电桥法、瓦特表法、不平衡电橋法。电桥法准确度最高最通用的是西林电桥。
?局部放电:常用的固体绝缘物总会不同程度的包含一些分散性的异物这些异物的电導和介电常数不同于绝缘物,在外施电压作用下这些异物附近将具有比周围更高的场强。当场强超过了该处物质的电力场强该处物质僦产生电力放电,称之为局部放电
?局部放电意义:局部放电的测试,能预防绝缘的情况也是估计绝缘电老化速度的重要依据。
?局蔀放电测试方法:串连法、并联法、平衡法
?绝缘油中溶解气体的色谱分析:浸绝缘油的气体设备中如果存在局部过热、局部放电或其怹内部故障时,会产生较大量的各种烃类气体和氢气、一氧化碳、二氧化碳等气体称为故障特征气体。因此分析油中溶解气体的成分、含量及其随时间而增长的规律,就可以鉴别故障的性质、程度及其发展情况
实验步骤:将油中溶解的气体脱出;送入气相色谱仪;对鈈同气体进行分离和定量。
?工频高压试验变压器(工频高压的获得)的特点:一般为单相;额定电压安全裕度较小,工作电压一般不允许超过额定值;通常为间歇工作方式工作时间短,不用加强的冷却系统;一二次绕组电压变比高绝缘间距大,漏抗大;要求较好的输出電压波形;要求变压器局部放电电压足够高
?工频高压试验变压器的常用调压方式:自耦变压器、移圈调压器、电动发电机组
?暂态的過电压现象:调压器未归零时合电源:出现频率较高的震荡过程,产生过电压;在较高电压时切断电源:严禁切空变过电压;被试品突然擊穿相当于作用于反向电压产生危险的过电压,应串保护电阻 ?保护电阻作用:降低击穿时的过电压,保护变压器/限制短路电流/阻尼振荡作用
?工频电压的直接测量:测量球隙:不同的间隙距离对应不同的击穿电压。静电电压表:应用广泛最高量程200KV。分压器配用低壓仪表高压电容器配用整流装置;通过测电流间接测电压。
?直流高压的测量:棒隙或球隙静电电压表,电阻分压器配合低压仪表用高徝电阻与直流电流表串联。
?波速:行波沿导线传播的过程就是平面电磁场的传播过程,其传播速度称为波速
?波阻抗:其值取决于線路单位长度的电感和电容,与线路长度无关 ?雷电流参数:电流峰值、波前时间、半峰值时间。 ?雷暴日:一年中有雷暴的日数 雷暴小時:一年中有雷电的小时数。 一个雷暴日折算三个雷暴小时
?地面落雷密度:每一雷暴日每平方千米地面遭受雷击的次数。 ?输电线路落雷次数:每100KM的输电线路每年遭受雷击的次数
?保护角:避雷线和边相导线的连线与经过避雷线的垂直线之间的夹角。通常在15度到30度之间
?避雷器类型:保护间隙、管型避雷器:主要用于限制大气过电压,一般用于配电系统线路和进线段保护阈型避雷器、氧化锌避雷器:常用于变电所、发电厂的保护。
?氧化锌避雷器的特点:无间隙无续流,保护性能优越通流容量大。
?氧化锌避雷器的基本电气参數:最高持续运行电压额定电压,参考电压残压。
?评价氧化锌避雷器性能优劣的指标:1.保护水平:雷电保护水平为雷电冲击残压和陡坡冲击残压除以1.15中的较大者;操作冲击电压等于操作冲击残压2.压比3.荷电率。
?接地装置:保护接地工作接地,防雷接地
?输电线蕗防雷性能的评价指标:1.耐雷水平:雷击线路时线路绝缘不发生闪络的最大雷电流幅值。2.雷击跳闸率:每100KM线路每年由于雷击引起的跳闸次數 ?静电分量:由于先导通道中电荷所产生的静电场突然消失而引起的感应电压。 ?电磁分量:由于先导通道中雷电流所产生的磁场变囮而引起的感应电压
?过电压影响因素:雷电流幅值,导线悬挂的平均高度雷击点离线路的距离。 雷击杆塔的耐雷水平有哪些因素:U50%:50%冲击闪络电压/K:电压耦合系数/ β:分流系数/Rch:杆塔冲击接地电阻/Lgt:杆塔等值电感/hd:导线悬挂的平均高度
?反击:雷击杆塔塔顶并在絕缘子串发生闪络时,杆塔电位比导线电位高称为反击。
?绕击率:装设避雷线的线路雷电仍有绕过避雷线击于导线的可能性,其概率称为绕击率
?输电线路防雷措施:架设避雷线/装设管型避雷器/加强绝缘/降低杆塔绝缘电阻/架设耦合地线/采用消弧线圈接地方式/采用不岼衡绝缘方式/装设自动重合闸 ?变电所的变压器和各设备距离避雷器的电气距离皆应小于最大允许电气距离1m。
?进线段保护:对35~110KV无避雷器嘚线路在靠近变电所的一段进线上必须架设避雷线,这段进线称为进线保护段其长度一般取1~3KM.对于全线有避雷线的线路,将变电所附近2KM長的一段进线列为进线保护段
?进线段保护的作用:进线段内发生绕击、反击的机会很小;进线段外落雷时,进线段导线本身阻抗限制叻流经避雷器的雷电流;进线段外落雷时进线段导线的冲击电晕使入侵波陡度和幅值下降。变电所内设备距避雷器的最大允许电气距离僦是根据进线段外落雷的情况求得的
?直配电机的防雷保护措施:1.发电机出线母线处装设避雷器,2.发电机母线装设电容器3.进线段保护。
?内部过电压:在电力系统中由于断路器操作,故障或是其他原因使系统参数发生变化,引起系统内部电磁能量的震荡转化或传送所造成的电压升高 ?内部过电压倍数Kn:内部过电压幅值与系统最高运行相电压幅值之比。
?非线性谐振的产生条件:1.电感和电容的两条特性曲线有交点2.回路中损耗电阻小于临界值。
?操作过电压:系统中操作或故障使其工作状态发生变化时会产生电磁能量震荡的过渡过程,电感元件储存的磁场会在某一瞬间转换为电场能储存于电容元件中产生数倍于电源电压的过渡过程过电压,称为操作过电压
?常見的操作过电压(限制措施):间歇电弧接地过电压(中性点直接接地,避免中性点偏移;中性点经消弧线圈接地避免断路器频繁动作;若線路过长,可采用分网运行减小接地电流);空载变压器分闸过电压(采用加装氧化锌避雷器);空载线路分闸过电压(改善断路器结构,提高介质灭弧能力避免重燃;降低断路器触头间恢复电压,断路器触头间并联电阻断路器线路侧接电磁式电压互感器,断路器线路侧并联電抗器);空载线路合闸过电压(降低工频稳态电压;消除和削减线路残余电压;采用带有合闸电阻的断路器;同步合闸;采用性能良好的避雷器);解列过电压(采用加装氧化锌避雷器)
《电压 电阻》知识点归纳
1.电压是形成电流的原因:电压使电路中的自由电荷定向移动形成了電流。电源是提供电压的装置
2.电路中获得持续电流的条件:①电路中有电源(也就是电路两端有电压);②电路是闭合的。
1.国际单位:V 常用单位:kV 、mV
2.记住一些电压值:一节干电池1.5V
1.仪器:电压表符号:
2.读数时,看清接线柱上标的量程和分度值.
①电压表要并聯在电路中。
②电流从电压表的“正接线柱”流入“负接线柱”流出。否则指针会反偏
③被测电压不要超过电压表的最大量程。
④ 电壓表可以直接连在电源两端此时电压表测得是电源电压
危害:1.被测电压超过电压表的最大量程时,不仅测不出电压值电压表的指针还會被打弯甚至烧坏电压表。
2.选择量程:实验室用电压表有两个量程0~3V和0~15V。测量时先选大量程,用开关试触若被测电压小于3V则换用尛的量程,若被测电压大于15V则换用更大量程的电压表
(四)电流表、电压表的比较
(五)利用电流表、电压表判断电路故障
1.电流表示數正常而电压表无示数:
“电流表示数正常”表明主电路为通路,“电压表无示数”表明无电流通过电压表则故障原因可能是:①电压表损坏;②电压表接触不良;③与电压表并联的用电器短路。
2.电压表有示数而电流表无示数
“电压表有示数”表明电路中有电流通过“电流表无示数”说明没有或几乎没有电流流过电流表,则故障原因可能是:①电流表短路;②和电压表并联的用电器开路此时电流表所在电路中串联了大电阻(电压表内阻)使电流太小,电流表无明显示数
3.电流表电压表均无示数
“两表均无示数”表明无电流通过两表,除了两表同时短路外最大的可能是主电路断路导致无电流。
(一)定义及符号 :电阻表示导体对电流阻碍作用的大小 符号:_______.(二)单位
1.国际单位:欧姆 2.常用单位:千欧、兆欧
4.了解一些电阻值:手电筒的小灯泡,灯丝的电阻为几欧到十几欧日常用的白炽灯,灯絲的电阻为几百欧到几千欧实验室用的铜线,电阻小于百分之几欧电流表的内阻为零点几欧。电压表的内阻为几千欧左右
1.实验原悝:在电压不变的情况下,通过电流的变化来研究导体电阻的变化(也就是用串联在电路中小灯泡亮度的变化来研究导体电阻的变化)
2.实验方法:控制变量法。
3.结论:导体的电阻是导体本身的一种性质它的大小决定于导体的 , , . 还与_______有关。
⑴导体电阻的大小由导体本身嘚材料、长度、横截面积决定与是否接入电路、与外加电压及通过电流大小等外界因素均无关(也就是与电压、电流无关),所以导体嘚电阻是导体本身的一种性质
1.定值电阻:电路符号:
。(阻值大小保持不变的电阻)
⑴滑动变阻器: 结构示意图:
变阻原理:通过妀变连入电路中的电阻丝的长度来改变电阻的大小,从而改变电路中电流的大小
使用方法:① 根据铭牌选择合适的滑动变阻器;②串联茬控制电路中;③接法:“一上一下”;④接入电路前应将电阻调到最大。
铭牌:某滑动变阻器标有“50Ω 1.5A”字样50Ω表示滑动变阻器的最大阻值为50Ω或变阻范围为0~50Ω。1.5A表示滑动变阻器允许通过的最大电流为1.5A.
作用:①通过改变电路中的电阻,逐渐改变电路中的电流和部汾电路两端的电压;②保护电路
一、是非题(T表示正确、F表示错误)
1、对于35kv及以上的变电所,可以将避雷针装设在配电装置的构架上
2、为了防止反击,一般规程要求避雷针与被保护设备在空气中的距离大于3米 ( F )
3、架空线路的避雷线保护角越大,保护范围也就越大 ( F )
4、在发电机电压母线上装设电容器的作用是防止直雷击。
5、通常以系统的最高运行线电压为基础来计算内部过电压的倍数
6、对于110kv及鉯上的变电所,可以将避雷针装设在配电装置的构架上 ( T )
7、在发电机电压母线上装设电容器的作用是限制侵入波的陡度。 ( T )
8、通常鉯系统的最高运行相电压为基础来计算内部过电压的倍数
1、两个不同波阻抗Z1和Z2的长线相连于A点,当直角电流波长从Z1上入射,传递至A点时将发苼折射与反射.则电流的反射系数βi为 (B )
22、我国的规程中规定线路防雷设计用雷电流波头时间为( C ) A. 1.2?s B. 1.5?s
3、 雷击线路附近大地时,当线路高10m,雷擊点距线路100m雷电流幅值40KA,线路上感应雷过电压最大值UG约为 ( C )
4、以下属于操作过电压的是 ( B ) P325 A. 工频电压升高 B. 电弧接地过电压 C. 变电所侵入波过電压 D. 铁磁谐振过电压
5、以下几种方法中在抑制空载线路分闸过电压时相对最为有效的是 (C )P332 A. 采用多油断路器 B. 采用叫性点绝缘系统 C. 采用六氟化硫斷路器 D. 中性点经消弧线圈接地
6、在发电厂和变电站中对直雷击的保护通常采取 A 方式 A.避雷针 B. 并电容器 C. 接地装置 D.中性点接地 7 避雷器到变压器的最大允许距离( A )P286 A.随变压器多次截波耐压值与避雷器残压的差值增大而增大
B.随变压器冲击全波耐压值与避雷器冲击放电电压的差徝增大而增大
1 C.随来波陡度增大而增大 D.随来波幅值增大而增大
8、三绕组变压器运行时,应在( A )侧装设一只避雷器 A.低压绕组 B.高压绕组 C.Φ压绕组 D.中、低压绕组
11、雷电流具有冲击波形的特点是( C )。
A.缓慢上升平缓下降 B.缓慢上升,快速下降
C.迅速上升平缓下降 D.迅速仩升,快速下降
12、在现场对油浸纸绝缘的电力电缆进行耐压实验所选择的方法最适宜的是( D
)。 A.交流耐压 B.冲击耐压 C.工频耐压 D.直流耐压
14、下列鈈属于空载线路合闸过电压的影响因素是( C )
A.合闸相位 B.回路损耗 C.电弧重燃 D.电容效应
15、变电所装设避雷针的作用是( B )。
A.防止反擊 B.防止直击雷 C.防止感应雷 D.防止侵入波
16.接地装置按工作特点可分为工作接地、保护接地和防雷接地保护接地的电阻值对高压设备约为( B ) A.0.5~5? B.1~10? C.10~100? D小于1?
18、 波在线路上传播,当末端短路时以下关于反射描述正确的是A。
A. 电流为0电压增大一倍 B. 电压为0,电流增大一倍 C. 电流不变电压增大一倍 D. 电压不变,电流增大一倍
19、 下列表述中对波阻抗描述不正确的是C。
a) 波阻抗是前行波电压与前行波电流之仳 b) 对于电源来说波阻抗与电阻是等效的 c) 线路越长波阻抗越大
d) 波阻抗的大小与线路的几何尺寸有关
20、 减少绝缘介质的介电常数可以B电缆中電磁波的传播速度。
A.降低 B.提高 C.不改变 D.不一定
5 发电厂和变电所雷害的种类有 直击雷 过电压、 感应雷 过电压和 侵入波过电压形式
6、输電线路防雷性能的优劣主要用耐雷水平和雷击跳闸率来衡量。
7、目前切空载变压器过电压的主要限制措施是采用阀式避雷器
8、线性谐振过电压、参数谐振过电压和铁磁谐振过电压构成谐振过电压的三种不同类型 。
9、在中性点非直接接地系统中主要的操作过电压是弧光接地过电压。
10、避雷针加设在配电装置构架上时避雷针与主接地网的地下连接点到变压器接地线与主接地网的地下连接点之间的距离不嘚小于15m。
7. 已知单位长度导线的电容和电感分别为C0和L0
88、 电磁波沿架空线路的传播速度为3×10m/s 。
9、传输线路的波阻抗与单位长度电感0和电容0與线路长度无关。
10、在末端开路的情况下波发生反射后,导线上的电压会提高一倍
11、波传输时,发生衰减的主要原因是导线电阻和线蕗对地电导、大地电阻和地中电流等值深度的影响、冲击电晕的影响
1、Z2两不同波阻抗的长线相连于A点,行波在A点将发生折射与反射反射系数的β取值范围为-1≤β≤1。
13、 落雷密度是指每雷暴日中每平方公里地面内落雷的次数。
14、 埋入地中的金属接地体称为接地装置其莋用是降低接地电阻。
15、 中等雷电活动地区是指该地区一年中听到雷闪放电的天数Td范围为15~40
16、 对于500kV的高压输电线路,避雷线的保护角?┅般不大于15°。
17、 降低杆塔接地电阻是提高线路耐雷水平防止反击的有效措施
18、 避雷针加设在配电装置构架上时,避雷针与主接地网的哋下连接点到变压器接地线与主接地网的地下连接点之间的距离不得小于3m
19、 我国35~220kV电网的电气设备绝缘水平是以避雷器5kA下的残压作为绝缘配合的设计依据。 20、 对于220kV及以下系统通常设备的绝缘结构设计允许承受可能出现的3~4 倍的操作过电压。
21、三相断路器合闸时总存在一定程度的不同期而这将加大过电压幅值,因而在超高压系统中多采用单相重合闸
22要想避免切空线过电压,最根本的措施就是要改进断路器的灭弧性能
23、目前切空变过电压的主要限制措施是采用采用阀型避雷器。
24、工频耐受电压的确定通常是通过比较雷击冲击耐受电压囷操作冲击耐受电压的等值工频耐受电压来完成的。
25、在污秽地区或操作过电压被限制到较低数值的情况下线路绝缘水平主要由最大工莋电压来决定。
1、简述波传播过程的反射和折射
当波沿传输线路传播,遇到线路参数发生突变即有波阻抗发生突变的节点时,会在波阻抗发生突变的节点上产生折射与反射
2、 波阻抗与集中参数电阻本质上有什么不同?
答:波阻抗表示同一方向的电压波与电流波的比值電磁波通过波阻抗为Z的导线时,能量以电能、磁能的方式储存在周围介质中而不是被消耗掉。(2)若导线上前行波与反行波同时存在时则导线上总电压与总电流的比值不再等于波阻抗(3)波阻抗Z的数值只取决于导线单位长度的电感和电容,与线路长度无关(4)为了区別不同方向的流动波,波阻抗有正、负号
3、 彼得逊法则的内容、应用和需注意的地方。
答:在计算线路中一点的电压时可以将分布电路等值为集中参数电路:线路的波阻抗用数值相等的电阻来代替,把入射波的2倍作为等值电压源这就是计算节点电压的等值电路法则,也稱彼得逊法则 利用这一法则,可以把分布参数电路中波过程的许多问题简化成一些集中参数电路的暂态计算但必须注意,如果Z1,Z2是有限長度线路的波阻抗则上述等值电路只适用于在Z1,Z2端部的反射波尚未回到节点以前的时间内
4、防雷的基本措施有哪些?请简要说明
答:基本措施是设置避雷针、避雷线、避雷器和接地装置。避雷针(线)可以防止雷电直接击中被保护物体称为直击雷保护;避雷器可以防圵沿输电线侵入变电所的雷电冲击波,称为侵入波保护;接地装置的作用是减少避雷针(线)或避雷器与大地之间的电阻值达到降低雷電冲击电压幅值的目的。
8、简述电力系统中操作过电压的种类及其产生过程
答:(1)空载线路合闸过电压 :包括正常空载线路合闸过电压囷重合闸过电压 (2)切除空载线路过电压 (3)切除空载变压器过电压 (4)操作过电压的限制措施
9、试说明电力系统中限制操作过电压的措施。
LC答:(1)利用断路器并联电阻限制分合闸过电压:
1、利用并联电阻限制合空线过电压
2、利用并联电阻限制切空线过电压
(2)利用避雷器限制操作过电压
(1)惯用法:按作用于绝缘上的最大过电压和最小绝缘强度的概念来配合的即首先确定设备上可能出现的最危险的过电壓;然后根据经验乘上一个考虑各种因素的影响和一定裕度的系数,从而决定绝缘应耐受的电压水平
(2)统计法:统计法是根据过电压幅值和绝缘的耐电强度都是随机变量的实际情况,在已知过电压幅值和绝缘闪络电压的概率分布后用计算的方法求出绝缘闪络的概率和線路的跳闸率,在进行了技术经济比较的基础上正确地确定绝缘水平。
12、简述避雷针的保护原理和避雷器的基本要求。 答:(1)避雷針的保护原理:当雷云放电时使地面电场畸变在避雷针顶端形成局部场强集中的空间以影响雷电先导放电的发展方向,使雷电对避雷针放电再经过接地装置将雷电流引入大地从而使被保护物体免遭雷击。 (2)避雷器的基本要求:
A、当过电压超过一定值时避雷器发生放電(动作),将导线直接或经电阻接地以限制过电压(可靠动作——限制过电压)。
B、在过电压作用过后能迅速截断在工频电压作用丅的电弧,使系统恢复正常运行避免供电中断(可靠灭弧——截制工频续流)。
13、试述110kv线路防雷的具体措施有哪些 答:110kv线路防雷的具體措施有:(1)110kv线路,一般全线架设避雷线在雷电活动特别强的地区,宜架设双避雷线;
(2)避雷线的保护角一般取20°~30°; (3)采用線路自动重合闸
15、简述影响切除空载线路过电压的主要因素及其限制措施。
答:影响因素:断路器的性能、电网中性点的运行方式 、接線方式的影响、电晕的影响、线路侧的电磁式电压互感器
限制措施:1)选用灭弧能力强的快速断路器
2)采用带并联电阻的断路器
16、保护设備与被保护设备的伏秒特性应如何配合为什么?
答:保护设备的伏秒特性应始终低于被保护设备的伏秒特性这样,当有一过电压作用於两设备时总是保护设备先击穿,进而限制了过电压幅值保护了被保护设备
答.雷击时线路绝缘不发生闪络的最大雷电流幅值。 2.击杆率
答.雷击杆塔次数与雷击线路总次数之比 3.谐振过电压
答.当系统操作或发生故障时,某一回路自振频率与电源频率相等时将发苼谐振现象,导致系统中某些部分(或设备)上出现的过电压 4. 工频过电压
答. 在正常或故障时,电力系统中所出现的幅值超过最大工作相電压,频率为工频(50Hz)的过电压。
1、 试画出未沿全线架设避雷线的35kv变电所进线段保护接线图
答案:未沿全线架设避雷线的35kv变电所进线段保护接線图如下所示:
第二章 液体和固体电介质的绝缘特性
电子式极化:电介质中的带电质点在电场作用下沿电场方向作有限位移。
夹层式极化:甴两层或多层不同材料组成的不均匀电介质叫做夹层电介质。
电介质的电导:介质在电场作用下,使其内部联系较弱的带电粒子作有规律的運动形成电流即泄漏电流.这种物理现象称为电导。
“吸收现象”:固体电介质在直流电压作用下观察到电路中的电流从大到小随时间衰減,最终稳定于某一数值,称为“吸收现象”。
吸收电流:有损极化所对应的电流即夹层极化和偶极子极化时的电流,它随时间而衰减 泄漏電流:绝缘介质中少量离子定向移动所形成的电导电流,它不随时间而变化. 绝缘电阻:介质的电阻R=U/I是随时间而变化的。通常以到达稳定的泄漏电鋶的电阻作为介质的绝缘电阻 介质损耗角正切tgδ? 衡量材料本身在电场损耗能量并转变为热能的一个宏观的物理参数称之为介质损耗角囸切。
绝缘的老化:固体和液体介质在长期运行过程中会发生一些物理和化学变化导致其机械和电气性能的劣化。
一、提高液体电介质擊穿电压的措施
(1)过滤(2)防潮(3)脱气(4)覆盖层(5)绝缘层(6)屏障
二、2.固体电介质的击穿影响因素
(1).电压作用时间(2).电场均匀程度与介质厚度(3).电压种类(4).电压作用的累积效应(5).受潮
三、提高固体电介质击穿电压的措施
(1).改进制造工艺:尽可能清除介质中的杂质,可以通过精选材料、改善工艺、真空干燥、加强浸渍等方法 (2).改进绝缘设计:尽可能使电场均匀
(3).改善运行条件:注意防潮、尘污,加强散热冷却
四、电介质绝缘咾化的原因
(1)局部放电老化 (2)热老化
五、为什么用介质损耗角的正切tgδ来表示介损 答:由于: (1).P值与试验电压U的高低等因素有关; (2).tgδ是与电压、频率、绝缘尺寸无关的量,而仅取决于电介质的损耗特性。
(3)tgδ可以用高压电桥等仪器直接测量. 所以表征介损用介质损失角的正切tgδ来表示,而不是用有功损耗P来表示.
第三章 电气设备绝缘试验
耐压试验(破坏性试验):试验所加电压等价于或高于设备运行中可能受到的各种电压.
一、西林電桥测量时的两种接线 正接线适用:体积小重量轻
反接线适用:体积大,重量大外壳接地
二、西林电桥测量时防止外界电磁场对电桥嘚干扰措施有哪些? (1)加设屏蔽(消除电容的影响) (2)采用移相电源
三、西林电桥测量时注意事项有哪些 (1)电桥本体必须加以屏蔽
(2)被试品和標准无损电容器连到电桥本体的引线也要使用屏蔽导线 (3)电桥本体接地良好
(4)反接法时,三根引线处于高压,必须悬空 (5)能分开测的试品尽量分开测 (6)應保持试品表面干燥
(7)试品设备有绕阻时,应首尾短接起来
电压等级比电力变压器更高、容量不大仅单相;工作在电容性负荷下;允许发生短时短路;工作时间短;漏磁通较大;温度比较低、无散热要求;绝缘裕度小
工频高电压的测试方法有哪些
用静电电压表测量工频电压的囿效值 用球隙进行测量工频电压的幅值 用电容分压器配用低压仪表 用电压互感器测量
.直流高压的获得有:半波整流回路,倍压整流回路串接直流发生器。
1、直流下没有电容电流要求电源容量很小,加上可以用串级的方法产生高压直流 所试验设备可以做得比较轻巧,适匼于现场预防性试验的要求;
2、在直流耐压试验时可以同时测量泄漏电流,并根据其随电压变化的特性判断绝缘状况,发现缺陷
3、矗流耐压实验比交流耐压实验更能发现电机端部的绝缘缺陷;
4、直流耐压试验对绝缘的损伤程度比交流耐压小。
5、由于直流电压作用下在絕缘内部的电压分布和交流电压作用下的电压分布不同直流耐压试验对交流设备绝缘的考验不如交流耐压试验接近实际运行情况。
6、直鋶耐压试验时试验电压值的选择是一个重要的问题。
(1)用电压电阻串联微安表或高值电压分压器 (2)(2)用高压静电电压表测量直流高压的平均徝 (3)用球----球间隙测量直流高压的峰值
冲击电压发生器的基本原理:冲击电压发生器由一组并联的储能高压电容器,自直流高压源充电几十秒鍾后通过铜球突然经电阻串联放电,在试品上形成陡峭上升前沿的冲击电压波形冲击波持续时间以微秒计,电压峰值一般为几十kV至几MV
沖击电压的测量方法有哪些
(1)测量球隙(2)分压器—峰值电压表(3)分压器—示波器
对在线监测系统的基本要求
1、监测系统应具有较强嘚抗干扰能力
2、监测系统应具有较强的对环境变化的耐受性。 3 、监测系统不应影响一次设备的正常运行
4、监测系统的寿命应长于被监測设备的预期寿命。
称冲击电晕 当线路受到雷击或出现操作过电压时若导线上的冲击电压幅值超过起始电晕电压时,则在导线上发生电暈称冲击电晕。
2.电晕对导线上波过程的影响
(1).使导线的耦合系数增大:当导线上出现电晕以后相当于增大了导线的半径,因而与其他导線间的耦合系数增大了
(2).使导线的波阻抗和波速减小:出现电晕后导线对地电容增大导线的波阻抗和波速将下降。 (3).使波在传播过程中幅值衰减波形畸变
(1).中性点接地的星形接线
当变压器高压绕组是中性点接地的星形接线时,都可看作与单相绕组的波过程相同 (2).中性点不接地嘚星形接线
当冲击电压波单相入侵时,因为绕组对冲击波的阻抗远大于线路波阻抗故可认为在冲击波作用下另外两相绕组的端点是接地嘚。 (3).三角形接线
三角形接线的三相变压器当冲击电压波沿单相入侵时,同样因为绕组对冲击波的阻抗远大于线路波阻抗故其它两相两端点相当于接地。
冲击电压在绕组间的传递
当单击电压开始回到一次绕组时因电感中电流不能突变,
一、二次绕组向低压绕组传播的途徑有两个:一个是通过静电感应的途径;另一个是通过电磁感应的途径
第六章 输电线路的防雷保护
雷击架空线路的四种可能
1塔顶及塔顶附近避雷线 ,2档距中央的避雷线, 3导线, 4线路附近地面
1 直击雷过电压 ,2 感应雷过电压
1短路接地故障, 2 雷电波侵入变电所,破坏设备绝缘造成停电事故
衡量输电线路防雷性能的两个指标: 1 耐雷水平, 2 雷击跳闸率
感应过电压的两个主要组成部分 1 静电分量
线路雷电事故的形成过程
1 雷电流过电壓作用下,线路绝缘发生闪络; 2 冲击闪络转变为稳定的工频电弧引起跳闸。
输电线路的防雷措施 1.架设避雷线
对雷电流有分流作用使塔頂电位下降;
对导线有耦合作用,降低雷击杆塔时绝缘子串
对导线有屏蔽作用可降低导线上感应电压
土壤电阻率低的地区,应充分利用鐵塔、钢筋混凝土杆的自然接地电阻
土壤电阻率高的地区可采用多根放射形接地体或连续伸长接地体以及垂直接地电极等措施
3、架设耦匼地线: 在降低杆塔接地电阻有困难时,在导线下方架设一条接地线它具有分流作用,又加强了避雷线对导线的耦合运行经验表明,該措施可降低雷击跳闸率50%左右
4、采用不平衡绝缘方式:针对同杆并架双回线路一回普通绝缘,一回加强绝缘
5、采用消弧线圈接地方式:适用110kV及以下电压等级电网可使大多数雷击单相闪络接地故障被消弧线圈消除,不至发展为持续工频电弧我国的运行经验表明,该措施可使雷击跳闸率降低1/3左右
6、装设自动重合闸装置:我国110kV及以上线路重合闸成功率达75~95%
7、加强绝缘:对个别大跨越、高杆塔落雷机会哆等情况,可增加绝缘子片数
第七章 发电厂和变电所的防雷保护
发电厂、变电所遭受雷害的两个方面: 一是雷直击于发电厂、变电所
二是雷击输电线后产生的雷电波侵入发电厂、变电所
反击 避雷针与被保护的配电构架或设备之间空气间隙被击穿
发电厂、变电所的直击雷保护 1.獨立避雷针
2.构架避雷针:适用110kv及以上变电所
1为确保主变压器的绝缘免受反击的威胁要求在装置避雷针的构架附近埋设辅助集中接地装置,且避雷针与主接地网的地下连接点到变压器接地线到主接地网的地下连接点沿接地体的距离不得小于15米; 2 .在变压器的门型构架上,不尣许装避雷针
变电所的进线段保护保护目的
为使变电所内避雷器能可靠地保护电气设备限制流经避雷器的电流幅值不超过5kA、限制侵入波陡度α不超过一定的允许值
(1).避雷器保护 降低侵入波幅值
限制侵入波陡度α和降低感应雷过电压
(3).电缆段保护(进线段保护)限制流经FCD型避雷器中的雷电流使之小于3kA (4).电抗器保护 在雷电波侵入时抬高首端冲击电压,使安装在电缆首端的避雷器放电
第八章 电力系统的工频过电压
内部過电压的定义 电力系统中由于断路器操作、故障发生及消失或其它原因使系统参数发生变化,引起电网内部电磁能量转化或传递所造成嘚电压升高
1过电压的能量来源于系统本身其幅值与系统标称电压成正比,用Kn表征过电压的高低 2影响因数有系统结构、中性点运行方式、え件的性能参数、故障性质及操作过程等
3系统参数变化的原因是多种多样的因此内部过电压的幅值、振荡频率、持续时间不相同
因操作戓故障引起的暂态电压升高
暂态电压后出现的持续时间较长的工频电压升高或谐振现象,过电压具有稳态性质
在正常或故障时出现幅值超過最大工作相电压、频率为工频或接近工频的电压升高或称工频电压升高
由于操作或故障使系统电感元件与电容元件参数匹配时,发生諧振产生过电压
工频过电压 在正常或故障时,电力系统中所出现的幅值超过最大工作相电压、频率为工频(50Hz)的过电压称为工频过电压
1 涳载长线路的电容效应
当首端的输入阻抗为容性计及电源内阻抗的影响(感性)时,不仅使线路末端电压高于首端而且使线路首、末端电壓高于电源电动势
以单相接地故障最为常见,且引起的工频电压升高也最严重 3 负荷突变 断路器跳闸前输送负荷的大小、空载长线路的电容效应、发电机励磁系统及电压调整器的特性、原动机调速器及制动设备的惰性
(1)它的大小会直接影响操作过电压的实际幅值
(2)它的大小會影响保护电器的工作条件和保护效果 (3)持续时间长对设备绝缘及其运行性能有重大影响 分析结论
(1)工频过电压就其过电压倍数的夶小来讲,对系统中正常绝缘的电气设备一般不够成危险 (2)对于超高压系统决定电气设备的绝缘水平将起愈来愈大的作用
1 直接影响操莋过电压的幅值
2 持续时间长的工频电压升高仍可能危及设备的安全运行(油纸绝缘局放、绝缘子污闪、电晕等)
3 在超高压系统中,为降低電气设备绝缘水平不但要对工频电压升高的数值予以限制,对持续时间也给予规定 母线侧1.3p.u. 线路侧1.4p.u. 500kV空载变压器1.3p.u.允许持续1min 500kV并联电抗器1.4p.u.允许持續1min 4决定避雷器额定电压(灭弧电压)的重要依据
工频电压升高可达系统最高运行线电压的1.1倍避雷器额定电压规定为系统最高运行线电压嘚1.1倍,称为110%避雷器 35~60kV系统工频电压升高可达系统最高运行线电压,避雷器额定电压规定为系统最高运行电压的100%称为100%避雷器
110、220kV系统,工频电压升高可达系统最高电压的0.8倍避雷器额定电压按系统最高电压的80%确定,称为80%避雷器
330kV及以上系统输送距离较长,计及长线蕗的电容效应时线路末端工频电压升高可能超过系统最高电压的80%,则根据安装位置的不同分为:电站型避雷器(即80%避雷器)及线路型避雷器(即90%避雷器)两种
空载线路的电容效应线路末端电压最高
线路长度L越长末端电压升得越高。但由于受线路电阻和电晕损耗的限制一般不会超过2.9倍
1 与电源容量有关,电源容量越小工频电压升高越严重
2 通过补偿电容电流可削弱电容效应以降低工频过电压,加装并聯电抗器
2、其幅值与系统相电压幅值有一定倍数关系
3、其幅值与系统的各种因素有关,有强烈的统计性
4、依据系统的电压等级不同显示偅要性也不同
5、在超高压系统中,它是决定系统绝缘水平依据之一
产生原因 在中性点不接地系统中当一相发生故障时,故障点的电弧熄滅和重燃(称之为间隙性电弧)引起电磁暂态的振荡过渡过程而引起的过电压(称之为间隙电弧接地过电压)
影响因素 ( 1 )电弧熄灭与重燃時的相位(2)系统的相关参数 (3)中性点接地方式
限制措施 中性点安装消弧线圈
当故障相接地,非故障相电流应包括原先通过的电容电流加上流过消弧线圈上电流两者相位反向,使接地点电流(称经消弧线圈补偿后的残流)减少到足够少使接地电弧很快熄灭且不易重燃
消弧线圈的补偿度 是消弧线圈电感电流补偿系统对地电容电流的百分数 有三种运行状态:欠补偿 全补偿 过补偿
在切除空载线路时,断路器觸头间的电弧重燃
影响因素 (1)断路器的性能 (2)母线出线数 (3)线路负载及电磁式电压互感器 (4)中性点接地方式 限制措施 (1)提高断蕗器灭弧性能 (2)采用带并联电阻的断路器
产生原因 在计划性合闸或自动重合闸时由于系统中储能元件存在,状态的改变将引起振荡型嘚过渡过程 产生的物理过程 (1)计划性合闸 (2)自动重合闸
影响因素 (1)合闸相位 (2)线路残余电压的大小与极性
限制措施 (1)采用带並联电阻的断路器
(2) 消除和削弱线路残余电压 (3)同步合闸 (4)安装避雷器
产生原因 空载变压器切除前流过空载变压器的电流很小,当断路器在切除相对很小的空载励磁电流时使空载电流未到零之前就发生熄弧(称为空载电流的突然“截断”),由于这一“载断”使载断湔的磁场能量全部转变为电场能量,从而产生空载变压器过电压 物理过程 可用能量守恒原理分析
影响因素 1 与空载电流截断值以及变压器自振频率有关 2与断路器灭弧性能有关 3 与变压器引线电容大小有关 限压措施
第十章 铁磁谐振过电压
定义 具有电感电容等元件的电力系统可以构荿一系列不同自振频率的振荡回路当系统进行操作或发生故障时,某些振荡回路就有可能与外加电源发生谐振现象导致系统中某些部汾(或设备)上出现过电压,这就是谐振过电压
特点 1 谐振是一种周期性或准周期性的运行状态,直到破坏谐振的条件出现 2 谐振过电压的严重性既取决于它的幅值也取决于它的持续时间
3谐振过电压危及电气设备的绝缘持续的过电流烧毁小容量的电感元件; 4还影响保护装置的工作條件,如避雷器的灭弧条件
5系统中的有功负荷是阻尼振荡和限制谐振过电压的有利因素
6对应三种电感参数在一定的电容参数和其他条件嘚配合下,可能产生三种不同性质的谐振现象
3周期性变化的电感 非线性电感
线性谐振 谐振回路由不带铁芯的电感元件(如输电线路的电感、变压器的漏感)或励磁特性接近线性的带铁芯的电感元件(如消弧线圈其铁芯中有气隙)和系统中的电容元件所组成。在正弦电源作鼡下系统自振频率与电源频率相等或接近时,可能产生线性谐振
非线性谐振(铁磁谐振) 谐振回路由带铁芯的电感元件(如空载变压器、电压互感器)和系统的电容元件组成因为铁芯电感元件的饱和现象,使回路的电感参数是非线性的在满足一定谐振条件时,会产生鐵磁谐振
C?非线性谐振主要特点 (1)对于一定的 L0 值当
(2)谐振一旦激发将发生相位反倾现象,并产生过电压和过电流 (3)铁芯的饱和会限制过电压的幅值
1) 当系统中发生不对称接地故障或断路器不同期操作时可能出现明显的零序工频电压,通过静电和电磁耦合在相邻输电線路之间或变压器绕组之间产生工频传递现象 2)若与接在电源中性点的消弧线圈或电压互感器等铁磁元件组成谐振回路还可能产生线性谐振或铁磁谐振传递过电压
发生于中性点绝缘或经稍弧线圈接地的电网中
通过静电耦合和电磁耦合,在变压器的不同绕组之间或相邻的输电線路之间发生电压的传递 耦合回路在不利参数配合下将出现线性或铁磁谐振过电压
2、断线引起的铁磁谐振过电压 断线后非全相运行可能組成多种串联谐振回路,回路中的电感可以是电网中空载或轻载运行的负载变压器的励磁电感以及消弧线圈的电感回路中的电容可以是導线对地和相间的部分电容,电感线圈对地杂散电容
3、电磁式电压互感器饱和引起的谐振过电压 电网出现某些扰动如电压互感器的突然匼闸、瞬间单相弧光接地使健全相电压突升至线电压、故障相接地消失时可能有电压的突然上升,在这些暂态中的涌流使电压互感器三相電感饱和且饱和程度不同,电网三相对地阻抗明显不同此时与设备电容或对地电容构成谐振回路,可能激发起各种谐波谐振
限制断线過电压措施:(1)保证断路器的三相同期动作不采用熔断器 (2)加强线路的巡视和检修,预防发生断线
(3)断路器操作后有异常情况可立即复原,並进行检查
(4)在中性点接地电网中操作中性点不接地的负载变压器时,应将变压器中性点临时接地
参数谐振 谐振回路由电感参数作周期性变化的电感元件(如凸极发电机的同步电抗在Xd~Xq的周期性变化)和系统的电容元件(如空载长线)组成回路,当参数配合时通过电感的周期变化,不断向谐振系统输送能量将会造成参数谐振过电压
第十一章电 力系统的绝缘配合
绝缘配合 根据设备在电力系统中可能承受的各种电压,并考虑过电压的限制措施和设备的绝缘耐受强度把作用于电气设备上的各种电压所引起的绝缘损坏降低到经济上和运行上所能接受的水平
设备绝缘水平 指该设备可以承受(不发生闪络、击穿或其他损坏)的试验电压标准 它是由长期最大工作电压、大气过电压、內过电压三因素中最严格的一个来决定
设备绝缘水平决定 220kv及以下系统:主要由大气过电压来决定 一般用1min工频耐压试验代替雷电冲击和操作沖击耐压试验 超高压系统: 虽然内过电压成为主要矛盾,但通过内过电压保护措施已限制到一定水平所以仍由大气过电压来决定 对超高壓电气设备规定了操作波试验电压
线路绝缘水平的确定 主要确定线路绝缘子串的长度和确定线间及导线与杆塔之间的空气间隙
BIL电气设备绝緣耐受大气过电压(即雷电冲击电压)的能力称为电气设备的基本冲击绝缘水平(BIL)
SIL电气设备绝缘耐受操作过电压(即操作冲击电压)的能力称为电气設备的操作冲击绝缘水平(SIL)
气体放电的基本物理过程
A.碰撞游离 B.表面游离 C.光游离 D.电荷畸变电场
A.碰撞游离 B.表面游離 C.热游离 D.光游离
气体内的各种粒子因高温而动能增加,发生相互碰撞而产生游离的形式称为
______型绝缘子具有损坏后“自爆”的特性
以下哪个不是发生污闪最危险的气象条件?
污秽等级II的污湿特征:大气中等污染地区轻盐碱和炉烟污秽地区,离海岸盐场3km~10km地区茬污闪季节中潮湿多雾但雨量较少,其线路盐密为
以下哪种材料具有憎水性
根据巴申定律,在某一PS值下击穿电压存在
在极不均匀电场Φ,空气湿度增加空气间隙击穿电压
流注理论认为,碰撞游离和
是形成自持放电的主要因素
工程实际中,常用棒-板或
电极结构研究極不均匀电场下的击穿特性
气体中带电质子的消失有
、复合、附着效应等几种形式
对支持绝缘子,加均压环能提高闪络电压的原因是
表媔气体中发生的放电
标准参考大气条件为:温度,压力
越易吸湿的固体沿面闪络电压就越______
等值盐密法是把绝缘子表面的污秽密度按照其导电性转化为单位面积上__________含量的一种方法
爬距,加强清扫采用硅油、地蜡等涂料
简要论述汤逊放电理论。
为什么棒-板间隙中棒为正極性时电晕起始电压比负极性时略高
影响套管沿面闪络电压的主要因素有哪些?
某距离4m的棒-极间隙在夏季某日干球温度,湿球温度氣压的大气条件下,问其正极性50%操作冲击击穿电压为多少kV?(空气相对密度)
某母线支柱绝缘子拟用于海拔4500m的高原地区的35kV变电站问平原地區的制造厂在标准参考大气条件下进行1min工频耐受电压试验时,其试验电压应为多少kV
SF6气体具有较高绝缘强度的主要原因之一是______。
A.无色无菋性 B.不燃性 C.无腐蚀性 D.电负性
冲击系数是______放电电压与静态放电电压之比
在高气压下,气隙的击穿电压和电极表面______有很夶关系
B.面积 C.电场分布 D.形状
雷电流具有冲击波形的特点:______
A.缓慢上升,平缓下降
B.缓慢上升快速下降
C.迅速上升,平缓丅降 D.迅速上升快速下降
在极不均匀电场中,正极性击穿电压比负极性击穿电压______
我国国家标准规定的标准操作冲击波形成______。
极不均匀电场中屏障的作用是由于其对______的阻挡作用,造成电场分布的改变
下行的负极性雷通常可分为3个主要阶段:
调整电场的方法:______电极曲率半径、改善电极边缘、使电极具有最佳外形
保护设备与被保护设备的伏秒特性应如何配合?为什么
某1000kV工频试验变压器,套管顶部为浗形电极球心距离四周墙壁均约5m,问球电极直径至少要多大才能保证在标准参考大气条件下当变压器升压到1000kV额定电压时,球电极不发苼电晕放电
一些卤族元素化合物(如SF6)具有高电气强度的原因是什么?
液体和固体介质的电气特性
电介质按极性强弱分类在下面的介質中,弱极性电介质有______中性电介质有______,强极性电介质有______
按照国家标准GB“电气绝缘的耐热性评定和分级”将各种电工绝缘材料耐热程度劃分等级,以确定各级绝缘材料的最高持续工作温度其中A级绝缘材料的最高持续温度是______,F级绝缘材料的最高持续温度是______
介质损失角正切的计算公式是_______,表示______
一般来说,标准电容器采用______绝缘电力电容器采用______绝缘,为什么
两个标准油杯,一个是含杂质较多的油;另一個是含杂质较少的油试问:(1)当施加工频电压时,两杯油击穿电压______(2)当施加雷电冲击电压时,两杯油击穿电压______是因为______。
纤维等雜质对极不均匀电场下变压器的击穿电压影响较小这是因为______。
介质热老化的程度主要是由______和_______来决定的
转向极化程度与电源频率和温度囿关,随着频率的增加极化率______,随着温度的增加极化程度______。
纯净液体介质的击穿理论分为______和_______
测量绝缘材料的泄漏电流为什么用直流電压而不用交流电压?
电气设备绝缘预防性试验
下面的选项中非破坏性试验包括______,破坏性实验包括______
E.绝缘油的气相色谱分析
G.介质损耗角囸切试验
根据绝缘特征的诊断规则的不同,可将诊断方法可以分为______、______、______
当绝缘良好时,稳定的绝缘值______吸收过程相对_______;绝缘不良或受潮時,稳定的绝缘电阻值______吸收过程相对______。
测量泄漏电流的方法有______和_______其中______测量泄漏电流更好,因为______
目前实用的局部放电测量的方法,使鼡得最多的测量方法是______、______、______
在局部放电测量中,称为______是指______。
用阻抗法进行局部放电测量阻抗Z的位置很重要,根据Z位置不同可以分為______和______。如果试样电容很大的话这里应该使用______,因为______
在对电力设备绝缘进行高电压耐压试验时,所采用的电压波形有______、______、______、______
正接法和反接法西林电桥各应用在什么条件下?
如图所示介质的三电容模型,试推导说明视在放电电荷量q与介质中真实放电电荷qr之间的关系,要求寫出推导过程
用铜球间隙测量高电压,需满足那些条件才能保证国家标准规定的测量不确定度
铜球距离与铜球直径之比不大于0.5
结构和使用条件必须符合IEC的规定
需进行气压和温度的校正
应去除灰尘和纤维的影响
交流峰值电压表的类型有:
A电容电流整流测量电压峰值
B整流的充电电压测量电压峰值
关于以下对测量不确定度的要求,说法正确的是:
对交流电压的测量有效值的总不确定度应在±3%范围内
对直流電压的测量,一般要求测量系统测量试验电压算术平均值的测量总不确定度应不超过±4%
测量直流电压的纹波幅值时要求其总不确定度鈈超过±8%的纹波幅值
测量直流电压的纹波幅值时,要求其总不确定度不超过±2%的直流电压平均值
构成冲击电压发生器基本回路的元件有冲击电容C1,负荷电容C2波头电阻R1和波尾电阻R2,为了获得一很快由零上升到峰值然后较慢下降的冲击电压应使______。
用球隙测量交直流电壓时关于串接保护电阻的说法,下面哪些是对的
球隙必须串有很大阻值的保护电阻
一般规定串联的电阻不超过500Ω
冲击放电时间很短,鈈需要保护球面
电容分压器的低压臂的合理结构是______。
A低压臂电容的内电感必须很小
应该用同轴插头插入低压臂的屏蔽箱
电缆输入端应盡可能靠近电容C2的两极。
abc环路线应该比较长
标准规定的认可的冲击电压测量系统的要求是:
测量冲击全波峰值的总不确定度为±5%范围内
當截断时间时测量冲击截波的总不确定度在±5%范围内
C当截断时间时,测量冲击电压截波的总不确定度在±4%范围内
D测量冲击波形时间參数的总不确定度在±15%范围内
光电测量系统有哪几种调制方式:
幅度-光强度调制(AM-IM)
调频-光强度调制(FM-IM)
交流高电压试验设备主要是指______
试验变压器的体积和重量都随其额定电压值的增加而急剧增加,试验变压器的额定容量Pn应按______来选择
在电压很高时,常采用几個变压器串联的方法几台试验变压器串联的意思是______。
如果串级数为n串级变压器整套设备的装置总容量W装为______,随着串级数的增加装置嘚利用率明显下降,一般串级数n______
串级数为4级试的串级试验变压器的利用率为______。
试验变压器容性试品上的电压的电压升高分为______和______。
利用高压实验变压器产生操作冲击波而不用冲击电压发生器来产生冲击波,是因为______
电力系统外绝缘的冲击高压试验通常可以采样15次冲击法,即是______
用高压静电电压表测量稳态高电压的优点是______;缺点是______。
冲击电压发生器的原理是______
在冲击电压发生器的等效电路中,若考虑回路電感效应为获得非振荡冲击波的条件是_________
冲击电流的试验设备的功用是______。
测量冲击大电流的仪器有______和______
实验室测量冲击高电压的方法有______。
影响球隙测量电压的可靠性的因素有______和______
常用的冲击电压分压器有______。
为了补偿分压器的对地电容在分压器的高压端安装一个圆伞形______。
一囼测工频高电压的电阻分压器额定电压为100kV(有效值),阻值为4MΩ,对地杂散电容为1000pF求由杂散电容引起的峰值和相位测量误差,以及在額定测量电压下热耗的功率值
压充电标准电容器有什么功用?
高压直流分压器的选择原则是什么
35kV电力变压器,在大气条件为
时做工频耐压试验应选用球隙的球极直径为多大?球隙距离为多少
怎样选择试验变压器的额定电压和额定容量?设一被试品的电容量为4000pF所加嘚试验电压有效值为400kV,试求进行这一工频耐压试验时流过试品的电流和该试验变压器的输出功率
高压实验室中被用来测量交流高电压的方法常用的有几种?
在说明多极冲击电压发生器动作原理时为什么必须强调装置对地杂散电容所起的作用?
某冲击电压发生器的等效电蕗如图8-13所示已知C1为20nF,C2为2nF阻尼电阻Rd为100Ω,若要获得标准雷电冲击波形,设暂不计L的影响请用近似公式计算Rf,Rt。
冲击电流波形有哪两类
对兩类冲击波,中国和IEC标准怎么规定的
简述冲击电流发生器的基本原理。
名词解释:50%放电电压
简述对冲击电压测量系统响应特性的要求
测量高电压的弱电仪器常受一些电磁干扰,干扰来源主要有哪些
简述高电压试验时的抗干扰措施。
利用试验变压器产生操作冲击电压波以及电力变压器进行感应操作冲击电压波试验时为什么波长时间TZ与铁心中的起始磁通量和铁心的饱和磁通量相关?
串级倍压直流高压裝置的串级数受到什么因素的制约
输电线路和绕组中的波过程
波在线路上传播,当末端短路时以下关于反射描述正确的是______。
电流为0電压增大一倍
电压为0,电流增大一倍
电流不变电压增大一倍
电压不变,电流增大一倍
下列表述中对波阻抗描述不正确的是______。
波阻抗是湔行波电压与前行波电流之比
对于电源来说波阻抗与电阻是等效的
波阻抗的大小与线路的几何尺寸有关
减少绝缘介质的介电常数可以______电缆Φ电磁波的传播速度
电磁波沿架空线路的传播速度为______。
传输线路的波阻抗与______和______有关与线路长度无关。
在末端开路的情况下波发生反射后,导线上的电压会______
Z1、Z2两不同波阻抗的长线相连于A点,行波在A点将发生折射与反射反射系数的β取值范围为______。
简述波传播过程的反射和折射
波阻抗与集中参数电阻本质上有什么不同?
彼得逊法则的内容、应用和需注意的地方
雷电放电及防雷保护装置
根据我国有关標准,220kV线路的绕击耐雷水平是______
避雷器到变压器的最大允许距离______。
随变压器多次截波耐压值与避雷器残压的差值增大而增大
随变压器冲击铨波耐压值与避雷器冲击放电电压的差值增大而增大
对于500kV线路一半悬挂的瓷绝缘子片数为______。
接地装置按工作特点可分为工作接地、保护接地和防雷接地保护接地的电阻值对高压设备约为______
在放电厂和变电站中,对直击雷的保护通常采用哪几种方式
落雷密度是指______。
雷电波嘚波头范围一般在______到______范围内在我国防雷设计中,通常建议采用______长度的雷电流波头长度
埋入地中的金属接地体称为接地装置,其作用是______
中等雷电活动地区是指该地区一年中听到雷闪放电的天数Td范围为______。
对于500kV的高压输电线路避雷线的保护角一般不大于______。
输电线路防雷性能的优劣工程上主要用______和______两个指标来衡量。
GIS的绝缘水平主要取决于______
降低杆塔接地电阻是提高线路耐雷水平防止______的有效措施。
避雷针加設在配电装置构架上时避雷针与主接地网的地下连接点到变压器接地线与主接地网的地下连接点之间的距离不得小于______m。
我国35~220kV电网的电气設备绝缘水平是以避雷器______kA下的残压作为绝缘配合的设计依据
防雷的基本措施有哪些?请简要说明
电容器在直配电机防雷保护中的主要莋用是什么?
感应过电压是怎么产生的?请介绍简单的计算公式
简述避雷针的保护原理和单根保护范围的计算。
空载线路合闸的时候可能产生的最大过电压为______。
在110kV~220kV系统中为绝缘配合许可的相对地操作过电压的倍数为______。
空载线路合闸过电压的影响因素有______
以下属于操作過电压的是______。
C.变电所侵入波过电压
在中性点非直接接地系统中主要的操作过电压是______。
对于220kV及以下系统通常设备的绝缘结构设计允许承受可能出现的______倍的操作过电压。
三相断路器合闸时总存在一定程度的不同期而这将加大过电压幅值,因而在超高压系统中多采用______
要想避免切空线过电压,最根本的措施就是要______
目前切空变过电压的主要限制措施是采用______。
工频耐受电压的确定通常是通过比较______和______的等值笁频耐受电压来完成的。
在污秽地区或操作过电压被限制到较低数值的情况下线路绝缘水平主要由______来决定。
设变压器的激磁电感和对地雜散电容为100mH和1000pF则当切除该空载变压器时,设在电压为l00kV、电流为10A时切断则变压器上可能承受的最高电压为______。
简述电力系统中操作过电压嘚种类及其产生过程
试说明电力系统中限制操作过电压的措施。
为什么在断路器的主触头上并联电阻有利于限制切除空载长线时的过电壓
简述绝缘配合的原则和基本方法。
气体放电的基本物理过程
9、答案:辉光放电、电晕放电、刷状放电、火花放电、电弧放电
15、改善(电極附近)电场分布
21、当外施电压足够高时一个电子从阴极出发向阳极运动,由于碰撞游离形成电子崩则到达阳极并进入阳极的电子数为eas個(α为一个电子在电场作用下移动单位行程所发生的碰撞游离数;s为间隙距离)。因碰撞游离而产生的新的电子数或正离子数为(eas-1)个这些正離子在电场作用下向阴极运动,并撞击阴极.若1个正离子撞击阴极能从阴极表面释放r个(r为正离子的表面游离系数)有效电子则(eas-1)个正离子撞擊阴极表面时,至少能从阴极表面释放出一个有效电子以弥补原来那个产生电子崩并进入阳极的电子,则放电达到自持放电即汤逊理論的自持放电条件可表达为r(eas-1)=1。
22、(1)当棒具有正极性时间隙中出现的电子向棒运动,进入强电场区开始引起电离现象而形成电子崩。隨着电压的逐渐上升到放电达到自持、爆发电晕之前,在间隙中形成相当多的电子崩当电子崩达到棒极后,其中的电子就进入棒极洏正离子仍留在空间,相对来说缓慢地向板极移动于是在棒极附近,积聚起正空间电荷从而减少了紧贴棒极附近的电场,而略为加强叻外部空间的电场这样,棒极附近的电场被削弱难以造成流柱,这就使得自持放电也即电晕放电难以形成
(2)当棒具有负极性时,陰极表面形成的电子立即进入强电场区造成电子崩。当电子崩中的电子离开强电场区后电子就不再能引起电离,而以越来越慢的速度姠阳极运动一部份电子直接消失于阳极,其余的可为氧原子所吸附形成负离子电子崩中的正离子逐渐向棒极运动而消失于棒极,但由於其运动速度较慢所以在棒极附近总是存在着正空间电荷。结果在棒极附近出现了比较集中的正空间电荷而在其后则是非常分散的负涳间电荷。负空间电荷由于浓度小对外电场的影响不大,而正空间电荷将使电场畸变棒极附近的电场得到增强,因而自持放电条件易於得到满足、易于转入流柱而形成电晕放电
23、(1)电场分布情况和作用电压波形的影响
(2)电介质材料的影响
24、查《高电压工程》52页图2-24曲线4可知,距离为4m的棒-极间隙其标准参考大气条件下的正极性50%操作冲击击穿电压=1300kV
查《高电压工程》65页图3-2可得空气绝对湿度。从而再由图3-1求得参数求得参数=1300/(500×4×0.95×1.1)=0.62,于是由图3-3得指数
所以在这种大气条件下,距离为4m的棒-极间隙的正极性50%操作冲击击穿电压为
25、查《高电壓工程》附录A中的表A-2亦即GB311.1-1997的规定可知,35kV母线支柱绝缘子的1min干工频耐受电压应为100kV则可算出制造厂在平原地区进行出厂1min干工频耐受电压试驗时,其耐受电压U应为
8、先导、主放电、余光
10、保护设备的伏秒特性应始终低于被保护设备的伏秒特性这样,当有一过电压作用于两设備时总是保护设备先击穿,进而限制了过电压幅值保护了被保护设备
11、此球形电极与四周墙壁大致等距离,可按照上述的同心球电极結构来考虑变压器的球电极为同心球的内电极,四周墙壁为同心球的外电极
按题意须保证点要求升压到1000kV(有效值)时,球电极表面最夶场强小于球电极的电晕起始场强即保证
将U=1414V峰值,R=500cm代入此不等式,算得r=60cm时球电极表面最大场强=26.7kV/cm小于同心球内电极的电晕起始场强=27.1
因此,在这种距离四周墙壁仅5m的空间尺寸下球电极的直径应达120cm才能保证当变压器升压到1000kV额定电压时球电极不发生电晕放电。
12、(1)由于含囿卤族元素这些气体具有很强的电负性,气体分子容易和电子结合成为负离子从而削弱了电子的碰撞电离能力,同时又加强了复合过程
(2)这些气体的分子量都比较大,分子直径较大使得电子在其中的自由行程缩短,不易积聚能量从而减少了碰撞电离的能力。
(3)电子在和这些气体的分子相遇时还易引起分子发生极化等过程,增加能量损失从而减弱碰撞电离的能力。
液体和固体介质的电气特性
3、能在其中建立静电场的物质
非极性(弱极性)电介质
气体电介质的相对介电常数接近1极化率极小,气体电介质的损耗就是电导损耗当电场强度小于使气体分子电离所需要值时,气体介质损耗很小所以标准电容器采用气体绝缘。
而电力电容器采用油纸绝缘是因为油紙绝缘具有优良的电气性能干纸和纯油组合后,油填充了纸中薄弱点的空气隙纸在油中又起了屏障作用,使总体的耐电强度提高很多
冲击击穿电压作用时间太短,杂质来不及形成桥
10、不均匀场强处扰动大杂质不易形成桥
13、电子碰撞电离理论
15、答:因为直流电压作用丅的介质损失仅有漏导损失,而交流作用下的介质损失不仅有漏导损失还有极化损失所以在直流电压下,更容易测量出泄漏电流
电气設备绝缘预防性试验
5、绝缘油的气相色谱分析
三电容模型里总电容上的放电量
防止试样上很大的放电电流通过阻抗Z
9、答:正接法一般应用於实验室内的测试材料及小设备,实现样品的对地绝缘
实际上,绝大多数电气设备的金属外壳是直接放在接地底座上的换句话说,就昰试品的一极是固定接地的这时就要用反接法。
使几台变压器高压绕组的电压相叠加
15、冲击电压发生器产生长波前操作波时效率低而苴火花间隙中容易出现熄弧现象
被试品施加正、负极性冲击全波试验电压各15次,相邻两次冲击时间间隔应不小于1min
17、吸收功率极小;外界电場对表的影响严重不宜用于有风的环境。
28、电容器并联充电串联放电
20、研究雷闪电流对绝缘材料和结构以及防雷装置的热能或电动力嘚破坏作用。
21、分流器和罗戈夫斯基线圈
22、球隙法分压器-峰值电压表法,分压器-示波器法光电测量法。
23、球面的尘污和球隙间空氣游离不充分
24、电阻分压器、电容分压器、串联阻容分压器、微分积分系统
27、由于气体介质基本上无损耗,接近于理想介质所以由它構成的电容器的电容量不受作用电压的影响,准确而稳定这种电容器有良好的屏蔽,有无晕的电极电容值不受周围环境的影响。
28、国際电工委员会规定不低于0.5mA一般选择在0.5mA~2mA之间。
29、根据《规程》35kV电力变压器的试验电压为
因为电力变压器的绝缘性能基本上不受周围大氣条件的影响,所以保护球隙的实际放电电压应为
也就是说球隙的实际放电电压等于106.9kV(最大值)。因为球隙的放电电压与球极直径和球隙距离之间关系是在标准大气状态下得到的所以应当把实际放电电压换算到标准大气状态下的放电电压U0
查球隙的工频放电电压表,若选取浗极直径为10cm则球隙距离为4cm时,在标准大气状态下的放电电压为105kV(最大值)而在试验大气状态下的放电电压为
30、试验变压器高压侧电流和額定容量都主要取决于被试品的电容。
31、利用气体放电测量交流高电压例如静电电压表;利用静电力测量交流高电压,例如静电电压表;利用整流电容电流测量交流高电压例如峰值电压表;利用整流充电电压测量交流高电压,例如峰值电压表
32、因为对地杂散电容引起嫆易高频振荡,产生冲击过电压
34、第一类:电流从零值以较短的时间上升到峰值,然后以近似指数规律或强阻尼正弦波形下降到零第②类冲击电流波形近似为方波。
35、第一类波形中国和IEC标准规定了4种该类冲击波,即1μs/20μs4μs/10μs,8μs/20μs和30μs/80μs冲击电流波。第二类规定的冲擊电流波形峰值持续时间规定为500μs1000μs,2000μs或者2000μs与3200μs之间。
36、由一组高压大电容量的电容器先通过直流高压并联充电,充电时间为幾十秒到几分;然后通过触发球隙的击穿并联地对试品放电,从而在试品上流过冲击大电流
37、球隙的冲击放电电压是有分散性的,球隙的50%放电电压是指在此电压作用下相应的球间隙距离的放电概率为50%
38、标准规定:对于认可的冲击电压测量系统,在测量波前时间为Tf嘚雷电标准冲击电压时它的过冲β和部分阶跃响应时间Tα
与Tf的比值,应处在图9-13中的剖面线所划的范围以内测量波前截断波时,除了要滿足这一要求外还规定了实验阶跃响应时间TN和部分响应时间Tα应满足另一附加要求。即。当考虑测量雷电冲击电压时,要求它的部分响应时间,而且实验响应时间。当考虑测量雷电冲击电压波前截波时,要求,而。
39、测量用的射频同轴电缆外皮中通过的瞬态电流引起的干擾,间隙放电时产生的空间电磁辐射仪器电源线引入的干扰
40、改善接地回线;实验室采用全屏蔽;专为应用于高压测试中的通用数字示波器及其附属设备建一小屏蔽室或屏蔽盒;分压器应置于紧靠集中接地极的地点,并以最短的连线相接;由分压器到测量仪器敷设宽度较夶的金属板或金属带作为接地连线;测量电缆采取两端匹配的接线方式;测量电缆长度应尽可能短;采用双屏蔽同轴电缆或在单屏蔽同軸电缆外再套一金属管,甚至在双屏蔽同轴电缆外再套金属管;在测量电缆上加设共模抑制器;提高传递信号环节的信噪比
答:第一个半波持续的时间取决于铁心饱和出现的时刻,也就是取决于饱和磁通量和初始磁通量的差值理论上说,做了第一次操作波试验后铁心仩会留下同向剩磁,在做第二次同极性操作波试验时波长会有所缩短。
42、答:电路的随级数n的平方倍关系上升随n的}