高压二氧化碳气体灭火系统灭火钢瓶如何拆除

目前比较常用的气体灭火系统有②氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、IG-541混合气体灭火系统、热气溶胶灭火系统等...

气体灭火系统(综合能力部分)【考点二十四】周期性检查...

目前比较常用的气体灭火系统有二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、IG-541混合气体灭火系统、热气溶胶灭火系统等。...

混合气体灭火系统及高压二氧化碳气体灭火系统灭火系统采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验。 (1)试验采用的储存容器数应为选定试验的...

气体灭火系統需要定期进行特定的维护与保养在维护与保养...

相关专题 相关资料 相关课程 行业热点

}

 1概况及 设备 选型   银庄大廈是一幢高档住宅楼大厦地下2层。地上26层(其中l-3层为大型商场)总建筑面积76 000 m2建筑总高度约95 m,共有住户约 600户   为保证大厦的安全囸常使用,需在大厦的备用柴油发电机房中设置二氧化碳气体灭火系统目前可供选择的灭火系统有高压和低压两种。方案列入表1   表l 高、低压二氧化碳工作条件

 1概况及 设备 选型

楼。大厦地下2层地上26层(其中l-3层为

总高度约95 m,共有住户约 600户

  为保证大厦的安铨正常使用,需在大厦的备用

目前可供选择的灭火系统有高压和低压两种。方案列入表1

  表l 高、低压二氧化碳工作条件

低温系统(-18℃)需冷冻机组维持低温
储罐少,CO2储量仅为设计用量的1.l倍占地面积小 储罐多,CO2储量仅为设计用量的1.4倍占地面积大
设有压力、液态CO2储量檢测及报警等 只有CO2储量检测及报警

 经了解,进口低压二氧化碳

系统的价格仅比国产高压二氧化碳气体灭火系统气体灭火系统贵10%多一点因此经过分析比较,结合工程的实际情况决定采用全淹没式低压二氧化碳气体灭火系统。主要设备由澳大利亚生产商提供总投资约60萬元。

  低压二氧化碳气体灭火系统由

灭火控制系统和灭火系统三部分组成。其工作原理是把二氧化碳以液态形式储存在零下18t、压力為2.068 MPa的储罐中发生火灾时,监测控制系统通过信息采集经判断确定火灾后,发出指令打开气动阀通过

喷头将二氧化碳气体喷射到发生吙灾的区域并使二氧化碳气体达到一定的浓度而进行灭火。

  灭火过程为:当防护区发生火灾时烟感探测器、温感探测器分别发出信號给

,经确认后自动控制系统发出声、光报警并外送失火报警;同时发出各种联动信号,关闭防护区内的

等洞口并打开事故照明灯、

、警告牌等;与此同时进出逃生口给予延时30 s的时间关闭让防护区内人员

;然后发出指令打开气动阀释放二氧化碳气体灭火。

  当二氧化碳气体释放时管道内的压力会发生变化,压力开关将放气信号反馈到

控制室工作人员可确知二氧化碳气体已经释放。

  根据银庄大廈的实际情况防护区采用单元独立系统进行布置。并按有关

要求确定防护区内所需二氧化碳的总用量二氧化碳设计用量可按下式计算:

  另外,防护区应设置泄压口其面积计算公式如下:

  通过计算选型,银庄大厦二氧化碳灭火系统采用2套555型低压储罐(2套储罐共儲存二氧化碳11 10 kg)气动阀2个,防护区设置喷头 14个压力开关和手动

  相对于高压二氧化碳气体灭火系统系统,低压系统具有若干优点詳见表2。

  表2 低压系统与高压系统的比较

工作压力为2.068MPa对配件要求相对简单,配件较小安装相对方便 工作压力不小于15MPa,对配件要求高对配件要求高,安装较困难技术要求严格
由于工作压力较低,所有管件及控制设备不易损坏、漏气;另有完善的自检系统可随时预防发现问题,及时解决保证系统正常工作 由于工作压力较高,所有管件及控制设备易损坏、漏气;引发意外排放存在危险;此外自检系统存在缺陷,系统漏气及气量不足不易被发现,从而影响系统正常工作
系统有清晰易读的压力表和CO2水平显示板维修程序标准化,保養方便、容易 维修人员需严格训练凭工作经验才能胜任工作;需采取称钢瓶重量等原始方法,了解 CO2存量充实程度
再充装简单只需用适當喉管连接,便可在原地进行再充气 再充装时需拆换原有钢瓶;维护成本高、麻烦;且每拆换一次,对连接部分造成一定的损伤使系統安全度降低

 低压二氧化碳灭火系统还有一个很大的优点,即系统可以控制二氧化碳灭火剂的喷放量并可进行多次喷射。

  此外低压二氧化碳系统中的自检系统内有四种信息反馈点,包括二氧化碳气体压力过高、压力过低、电源中断及二氧化碳气体储量偏低等出現这些情况则立即在消防值班室中反映。其最大的缺点是:系统的制冷装置需常年运转以保证灭火系统的正常工作。这使其在应用范围仩受到一定的限制但系统中对此也有相应的保护措施,如环境温度在35℃以下时停电24 h,系统仍处于正常工作状态

层的需要,气体灭火系统中已限制使用卤代烷灭火剂作为替代品二氧化碳气体来源广,价格便宜具有经济和技术等方面的优势,而低压二氧化碳系统的性能价格比更显突出现在越来越多地被广泛应用于工程实例中。

}

来源:未知作者:二氧化碳灭火系统 发布时间: 15:31:21 点击: 0

储存装置宜设在专用的储存容器间内局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。

专用的储存容器間的设置应符合下列规定:

应靠近防护区出口应直接通向室外或疏散走道。

要求有直通室外或疏散走道的出口是考虑火灾事故时安全操作的需要

耐火等级不应低于二级。

为了防止外部火灾蔓延进来其耐火等级要求不应低于二级。

室内应保持干燥和良好通风

保持干燥鈳以预防存储容器和其他部件受潮腐蚀,保持良好通风可以预防二氧化碳在储存容器间积蓄由于二氧化碳浓度高了,对人体会产生窒息保持良好通风是非常必要的。

不具备自然通风条件的储存容器间应设机械排风装置,排风口距储存容器间地面高度不宜大于0.5m排出口應直接通向室外,正常排风量宜按换气次数不小于4/h确定事故排风量应按换气次数不小于8/h确定。

不具备自然通风条件的储存容器间當因储存装置维修不当或储瓶质量存在问题时可能会泄漏二氧化碳,二氧化碳比空气重会积聚在低凹处,难以排出室外当浓度达到一萣值后,会对进入钢瓶间的人员造成伤害要求储存容器间设置机械排风装置,且排风口设置在储存容器间下方靠近地面的位置可有效保證人员安全

高压二氧化碳气体灭火系统灭火系统的储存装置的环境温度应为049

低压二氧化碳灭火系统的储存装置应远离热源其位置应便于再充装,其环境温度宜为-2349

低压二氧化碳需要用制冷剂是储罐内的二氧化碳维持在低温液化状态,如果离热源近、会使嘚制冷效果差增加制冷成本。

}