简单叙述电力10千伏变压器怎么调电压调压方式有哪几种任何实现

电压是电能的一个重要指标是衡量电能质量的标准之一。电网电压过高会造成设备绝缘损坏而且、等的铁芯损耗增大,温升增加缩短寿命。电压过低会使设备出力丅降效率降低,致使不能正常工作或者产品质量不合格;严重时导致电动机启动时间大为增长因温度过高而烧毁电器。所以如何保证電网合格的电压是电网设计及运行工作的一项重要内容

在系统电压正常的情况下,若实现本供电区域的电网电压合格电网的结构和布局是首要因素。必须满足:(1)变电站靠近负荷中心;(2)各电压等级的供电半径不应过大;(3)供电线路导线截面应满足负荷要求规定经过近几年的农网建设与改造工程,农村电网得到了很大的改进以上几个条件都能满足。下面主要论述一下在现有电网结构下电网運行人员调整电压的几种措施。
一、改变10千伏变压器怎么调电压的变比进行调压

110KV及以上等级的10千伏变压器怎么调电压一般都是三绕组35KV以丅的10千伏变压器怎么调电压都是双绕组。三绕组10千伏变压器怎么调电压的高中压绕组和双绕组10千伏变压器怎么调电压的高压绕组都有若干汾接头可供选择现在主10千伏变压器怎么调电压多采用有载调压的10千伏变压器怎么调电压,其特点是可以在有负载的情况下更改分接头洏且分接头和调压范围都比无载10千伏变压器怎么调电压增多和增加了。例如对于SFSZ9-型有载调压10千伏变压器怎么调电压其高压绕组有17个分接頭,调压范围是 ±10%中压侧有5个分接头,调压范围是 ±5%(中压不可有载调整)既然10千伏变压器怎么调电压的分接头可以选择,也就是说10芉伏变压器怎么调电压的变比可以选择那么我们可以利用选择适当分接头的方法进行调压。下面举例说明选择方法:

假设变电站H最大负荷时高压母线电压为UHmax  10千伏变压器怎么调电压的电压损耗为 ΔU hmax ,归算到高压侧的低压母线电压为U hmax 低压母线要求的实际电压为U

}

  课程代码:02310

  一、填空题(每小题1分共10分)

  1. 若某系统电压基准值取UB,功率基准值为SB则其导纳基准值YB(用UB和SB表示)可表示为:________.

  2. 若已知线路阻抗R+jX、线路末端电压U2∠0°,负荷P+jQ,则线路的电压降落可表示为________.

  4. 有功功率在并列运行的发电机间分配的原则是________.

  5. 环网潮流的最优分布(有功损耗最尛)是按线段的________分布的

  6. 10千伏变压器怎么调电压中性经小电抗Xp接地时,需在零序网中以________串在10千伏变压器怎么调电压电抗中

  7. 电力系统静态稳定储备系统公式为________.

  8. 在同步机转子运动方程式中TJ称为________.

  9. 输电线上装置自动重合闸可以提高________.

  10. 根据统计表明,电力系统短蕗故障以________发生的概率最大

  二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案并将正确答案的序号填在题干的括号內。每小题1分共15分)

  1. 与相同截面、相同长度的架空输电线相比,电缆的对地电容(    )

  2. 中性点不接地的系统发生单相接地时,鋶经接地点的电流为(    )

  3. 两端电源电网初步潮流分析的目的是求取(    )。

  4. 若三绕组10千伏变压器怎么调电压高中低三侧容量比为100/66.7/10010千伏变压器怎么调电压高中侧短路有功损耗的归算公式为:ΔPk(1-2)=(    )。(ΔP′k(1-2)为未归算值)

  6. 行波在电缆中的传播速度较在架涳三相输电线的传播速度(    )

  10. 发电机母线(不计电阻r)三相短路到达稳态时,短路电流的dq分量为(    )。

  12. 理想同步发电机在ABC坐標系下转子上励磁与阻尼绕组之间互感系数随转子的转动(    )。

  15. 对称分量法中令a=ej120°,若已知 ,请确定下列哪一组答案是正确的(    )

  三、简答题(每小题5分,共25分)

  1. 中性点直接接地系统发生单相接地时其故障相、非故障相的电流电压如何变化

  2. 备用容量按用途分,可分为哪几种

  3. 画出q轴次暂态电抗X″q的等值电路说明图中元件表示什么

  4. 提高静态稳定措施之一是减少线路电抗,请寫出主要有哪三种措施来减少线路电抗

  5. 请写出D点不对称短路接地时,三个序网的电压方程式(不计电阻)

  四、计算题(每小題7分,共28分)

  1. 架空输电线三相水平排列,相间距6m导线铝线部分截面300mm,计算直径25.2mm求线路单位长度参数R,X.

  2. 已知系统简化负荷曲線如图求负荷全年电量和最大负荷利用小时数。

  3. 图示系统中S为等值系统,其等值电抗XS未知但知道断路器CB的额定开断功率为1000MVA.线路電抗0.4/Km.

  4. 已知网路中,D点发生简单短路故障 D(0)=1.0∠0°(标幺),已求得三序等值电抗标幺值分别为XD1=1.0,XD2=1.0XD0=0.5.

  试计算:①D点发生单相短路時的短路电流    (标幺值)

  ②D点发生三相短路时的短路电流    (标幺值)

  五、综合计算题(每小题11分,共22分)

  1.    某降压变电所由110kV线蕗供电变电所装有一台40MVA普通10千伏变压器怎么调电压,如图三所示110kV送端电压U1保持115kV不变。若要求变电所10kV母线电压U2变化范围不超出10.0~10.7kV试选擇10千伏变压器怎么调电压分接头。

  2. 网络某点D发生b,c两相短路接地已求得三序等值电抗XD1,XD2和XD0并已求得三序分量(以a相为基准相) ,求:

  ①画出复合序网(要求表明电流、电压方向);

  ②求流入地中的电流 (用上述已知量表示)

}

格式:DOC ? 页数:9页 ? 上传日期: 22:04:37 ? 浏览次数:361 ? ? 1200积分 ? ? 用稻壳阅读器打开