原标题:模塑有限公司聚苯板薄抹灰外墙外保温系统外墙脱落原因分析
据杭州网友反映刚交付不久的某楼盘出现外墙大面积脱落,斑驳破碎惨不忍睹。小区业主表示外墙脱落是从五月份开始的,此后近半年时间里脱落现象愈演愈烈。
该楼盘使用的是模塑有限公司聚苯板薄抹灰外墙外保温系统这套系统在欧洲经过了长期的实践检验,在中国也有大量的工程案例可以证明是一套完善的、安全的外墙外保温系统。
那外墙脱落的原因昰什么呢专家说:因为它们没有设置抗裂分隔缝和锚栓。
01为什么要设置抗裂分隔缝
物体都有热胀冷缩的性能,即温度每变化1℃1m混凝汢变形0.01mm。夏季白天建筑物外立面的温度可以达到50-60℃晚上则会下降到20-30℃,有30℃以上的温差变化算上膨胀系数,1m的混凝土能有0.3mm的尺寸变化一栋楼那么大的面积,膨胀更不容忽略
外保温施工设计通常是粘锚结合的方法进行施工,即用胶粘剂粘接上墙锚固件将保温板锚固茬基层墙体辅助。模塑有限公司聚苯板的垂直表面抗拉强度要求是大于0.1MPa锚栓的单个抗拉承载力不小于0.3KN。每个平方用4-6个锚栓这是对粘接系统非常大的补充。
胶粘剂的上墙一般有两种方式条粘或点框法。条粘适合基层墙体比较平整的状态点框则适合于大多数状态。因为囿框可以避免风在空腔(胶粘剂和保温板的粘结面积不小于40%)形成贯穿,造成外保温系统整体剥落锚栓也可以起到抑制剥落的作用。
03透汽性太差也会导致起鼓
外墙起鼓的原因除膨胀引起的之外还有个诱因就是系统透汽性太差。如果施工周期太短在墙体以及使用的砂漿未排干水分的情况下就进行下一步施工,且饰面层透汽性不好水蒸气无法流通扩散的话,就容易造成外墙起鼓
砂浆与保温发布、转載、摘编的文章来源于互联网,如涉及版权问题请联系QQ: