干粉扑救固体可燃物的火灾时火灾危险性为丁类吗

       依据《固定消防炮灭火系统设计規范 》GB规定各类型火灾应使用什么样的消防炮系统,也指出了远控消防炮系统的适宜使用场所

       一、 系统选用的灭火剂应和保护对象相適应,并应符合下列规定:

       1、 泡沫炮系统适用于甲、乙、丙类液体火灾、固体可燃物火灾场所;

       4 、水炮系统和泡沫炮系统不得用于扑救遇沝发生化学反应而引起燃烧、爆炸等物质的火灾

       二、 设置在下列场所的固定消防炮灭火系统宜选用远控消防炮系统:


 一、固定消防炮灭吙系统选用的灭火剂应能扑灭被保护场所和被保护物有可能发生的火灾。例如对A类火灾,若配置干粉炮系统只能选用磷酸铵盐等A、B、C類干粉灭火剂,这是因为磷酸铵盐等干粉灭火剂不仅能扑灭B、C类火灾而且能有效地扑灭A类火灾;扑救B、C类火灾的干粉炮系统可选用碳酸氫钠等B、C类干粉灭火剂和磷酸铵盐干粉灭火剂,两者均可使用碳酸氢钠等干粉灭火剂只能扑灭B、C类火灾,不能有效地扑灭A类火灾

        1、国內外扑救甲、乙、丙类液体火灾最常用的是泡沫炮系统,其灭火效果较佳亦较为经济。泡沫炮系统也适用于扑救固体可燃物质火灾泡沫灭火剂的选择在国家标准《低倍数泡沫灭火系统设计规范》中已有明确的规定。

        2、扑救液化石油气和液化天然气的生产、储运、使用装置或场所的火灾通常选用干粉炮系统,可迅速、有效地扑灭一般的气体火灾

        3、在生产、储运、使用木材、纸张、棉花及其制品等一般凅体可燃物质的场所,其可能发生的火灾基本属于A类火灾通常选用消防水炮系统进行灭火。

        4、以水和泡沫作为灭火介质的消防设备当被误用于扑救某些特种危险品或设备火灾时,有可能发生化学反应从而引起燃烧或爆炸因此,在消防炮灭火系统选型时应特别地加以注意

 二、在具有爆炸危险性的场所,可能产生大量有毒气体的场所燃烧猛烈并产生强辐射热可能威胁人身安全的场所,容易造成火灾蔓延面积大且损失严重的场所高度超过8m且火灾危险性较大的室内场所,发生火灾时消防人员难以及时接近或撤离固定消防炮位的场所等若选用远控炮系统既能及时、有效地扑灭火灾,又可保障灭火人员的自身安全当然在上述场所之外的下列场所,诸如火灾规模较小的场所无爆炸危险性的场所,热辐射强度较小不易威胁人身安全的场所高度低于8m且火灾危险性较小的场所,消防人员容易接近且能及时到達或撤离固定消防炮位的场所等选用手动炮系统则是可行的。
}
可燃固体火灾属于哪类火灾
根据國家标准,火灾分为A、B、C、D四类.A类火灾:固体火灾,如:木材、棉、毛等火灾;B类火灾:液体火灾,如:汽油、柴油、原油等火灾;C类火灾:气體火灾
,如:煤气、液化石油气、甲烷等火灾;D类火灾:金属火灾,如:钾、钠等金属火灾.
}

我要回帖

更多关于 干粉扑救固体可燃物的火灾时 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信