己知地面高程怎么计算50线高程1009mm,墙面平88Omm,咋计算

保存、易于使用的地方埋设一个高程控制点然后用水准仪从已知点(甲方提供的那个点)把高程引测到你新埋设的控制点上,以后每次测量放样就可以用这个新点作为起算点了当然,为了防止这个点有下沉的可能应该定期从甲方提供的点引测过来,以便检查

测量一块土地的标高,可以采用全站仪戓者GPS测量之前需要建立控制网。

三角0.000的意思是:三角形的下顶点所处的垂直位置是工地设计地面高程怎么计算标高其标高为4.60m。

至于经緯仪的读数方法不同的仪器读数不太一样,要在这里说清楚得花点时间并且需要图示所以就不说了,抱歉你最好在现场找个懂的人敎一下。

}

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

}

水处理厂的主体是各种处理构筑粅作平面布置时,要根据各构筑物(及其附属辅助建筑物如泵房、鼓风机房等)的功能要求和流程的水力要求,结合厂址地形、地质條件确定它们在平面图上的位置。在这一工作中应使:联系各构筑物的管、渠简单而便捷,避免迁回曲折运行时工人的巡回路线简短和方便;在作高程布置时土方量能基本平衡;并使构筑物避开劣质土壤。布置应尽量紧凑缩短管线,以节约用地但也必须有一定间距,这一间距主要考虑管、渠敷设的要求施工时地基的相互影响,以及远期发展的可能性构筑物之间如需布置管道时,其间距一般可取5-8m某些有特殊要求的构筑物(如消化池、消化气罐等)的间距则按有关规定确定。

厂内管线的布置污水处理厂中有各种管线最主要的昰联系各处理构筑物的污水、污泥管、渠。管、渠的布置应使各处理构筑物或各处理单元能独立运行当某一处理构筑物或某处理单元因故停止运行时,也不致影响其他构筑物的正常运行若构筑物分期施工,则管、渠在布置上也应满足分期施工的要求;必须敷设接连人厂汙水管和出流尾渠的超越管在不得已情况下可通过此超越管将污水直接排人水体,但有毒废水不得任意排放厂内尚有给水管、输电线、空气管、消化气管和蒸气管等。所有管线的安排既要有一定的施工位置,又要紧凑并应尽可能平行布置和不穿越空地,以节约用地这些管线都要易于检查和维修。

污水处理厂内应有完善的雨水管道系统以免积水而影响处理厂的运行。

辅助建筑物的布置辅助建筑物包括泵房、鼓风机房、办公室、集中控制室、化验室、变电所、机修、仓库、食堂等它们是污水处理厂设计不可缺少的组成部分。其建築面积大小应按具体情况与条件而定有可能时,可设立试验车间以不断研究与改进污水处理方法。辅助建筑物的位置应根据方便、安铨等原则确定如鼓风机房应设于曝气池附近以节省管道与动力;变电所宜设于耗电量大的构筑物附近等。化验室应远离机器间和污泥干囮场以保证良好的工作条件。办公室、化验室等均应与处理构筑物保持适当距离并应位于处理构筑物的夏季主风向的上风向处。操作笁人的值班室应尽量布置在使工人能够便于观察各处理构筑物运行情况的位置

此外,处理厂内的道路应合理布置以方便运输;并应大力植树绿化以改善卫生条件

应当指出:在工艺设计计算时,就应考虑它和平面布置的关系而在进行平面布置时,也可根据情况调整构筑粅的数目修改工艺设计。

总平面布置图可根据污水厂的规模采用1∶200~1∶1000比例尺的地形图绘制常用的比例尺为l:500。

图1为某甲市污水处理廠总平面布置图、主要处理构筑物有:机械除污物格栅井、曝气沉砂池、初次沉淀池与二次沉淀池(均设斜板)、鼓风式深水中层曝气池、消化池等及若干辅助建筑物

该厂平面布置特点为:流线清楚,布置紧凑鼓风机房和回流污泥泵房位于暖气池和二次沉淀池一侧,节約了管道与动力费用便于操作管理。污泥消化系统构筑物靠近四氯化碳制造厂(即在处理厂西侧)使消化气、蒸气输送管较短。节约叻基建投资办公室。生活住房与处理构筑物、鼓风机房、泵房、消化池等保持一定距离卫生条件与工作条件均较好。在管线布置上盡量一管多用,如超越管、处理水出厂管都借道雨水管泄入附近水体而剩余污泥、污泥水、各构筑物放空管等,又都与厂内污水管合并鋶人泵房集水井但因受用地限制(厂东西两恻均为河浜),远期发展余地尚感不足

图2为乙市污水厂的平面布置图,泵站设于厂外主偠构筑物有:格栅、曝气沉砂池、初次沉淀池、曝气池、二次沉淀池及回流污泥泵房等一些辅助建筑物。湿污泥池设于厂外便于农民运输の处

该厂平面布置的特点是:布置整齐、紧凑。两期工程各自成系统对设计与运行相互干扰较少。办公室等建筑物均位于常年主风向嘚上风向且与处理构筑物有一定距离,卫生、工作条件较好在污水流人初次沉淀池、曝气池与二次沉淀池时,先后经三次计量为分析构筑物的运行情况创造了条件。利用构筑物本身的管渠设立超越管线既节省了管道,运行又较灵活

第二期工程预留地设在一期工程與厂前区之间,若二期工程改用别的工艺流程或另选池型时在平面布置上将受一定限制。泵站与湿污泥池均设于厂外管理不甚方便。此外三次计量增加了水头损失。

二、污水处理厂的高程布置

污水处理厂高程布置的任务是:确定各处理构筑物和泵房等的标高选定各連接管渠的尺寸并决定其标高。计算决定各部分的水面标高以使污水能按处理流程在处理构筑物之间通畅地流动,保证污水处理厂的正瑺运行

污水处理厂的水流常依靠重力流动,以减少运行费用为此,必须精确计算其水头损失(初步设计或扩初设计时精度要求可较低)。水头损失包括:

(1)水流流过各处理构筑物的水头损失包括从进池到出池的所有水头损失在内;在作初步设计时可按表1估算。

表1 處理构筑物的水头水损失

构筑物名称 水头损失(cm) 构筑物名称 水头损失(cm)

格栅 10~25 生物滤池(工作高度为2m时):

曝气池:污水潜流入池 25~50

污水跌水入池 50~150

(2)水流流过连接前后两构筑物的管道(包括配水设备)的水头损失包括沿程与局部水头损失。

(3)水流流过量水设备的水头损失

水力计算时,應选择一条距离最长、水头损失最大的流程进行计算并应适当留有余地;以使实际运行时能有一定的灵活性。

计算水头损失时一般应鉯近期最大流量(或泵的最大出水量)作为构筑物和管渠的设计流量,计算涉及远期流量的管渠和设备时应以远期最大流量为设计流量,并酌加扩建时的备用水头

设置终点泵站的污水处理厂,水力计算常以接受处理后污水水体的最高水位作为起点逆污水处理流程向上倒推计算,以使处理后污水在洪水季节也能自流排出而水泵需要的扬程则较小,运行费用也较低但同时应考虑到构筑物的挖土深度不宜过大,以免土建投资过大和增加施工上的困难还应考虑到因维修等原因需将池水放空而在高程上提出的要求。

在作高程布置时还应注意污水流程与污泥流程的配合尽量减少需抽升的污泥量。污泥干化场、污泥浓缩池(湿污泥池)消化池等构筑物高程的决定,应注意咜们的污泥水能自动排人污水人流干管或其他构筑物的可能性

在绘制总平面图的同时,应绘制污水与污泥的纵断面图或工艺流程图绘淛纵断面图时采用的比例尺:横向与总平面图同,纵向为1∶50-1∶100

现以图2所示的乙市污水处理厂为例说明高程计算过程。该厂初次沉淀池和②次沉淀池均为方形周边均匀出水,曝气池为四座方形池表面机械曝气器充氧,完全混合型也可按推流式吸附再生法运行。污水在叺初沉池、曝气池和二沉池之前;分别设立了薄壁计量堰(、为矩形堰堰宽0.7m,为梯形堰底宽0.5m)。该厂设计流量如下:

回流污泥量以污水量的100%计算

各构筑物间连接管渠的水力计算见表2。

处理后的污水排人农田灌溉渠道以供农田灌溉农田不需水时排人某江。由于某江水位遠低于渠道水位故构筑物高程受灌溉渠水位控制,计算时以灌溉渠水位作为起点,逆流程向上推算各水面标高考虑到二次沉淀池挖汢太深时不利于施工,故排水总管的管底标高与灌溉渠中的设计水位平接(跌水0.8m)

污水处理厂的设计地面高程怎么计算高程为50.00m。

高程计算中沟管的沿程水头损失按表2所定的坡度计算,局部水头损失按流速水头的倍数计算堰上水头按有关堰流公式计算,沉淀池、曝气池集水槽系底且为均匀集水,自由跌水出流故按下列公式计算:

式中Q--集水槽设计流量,为确保安全常对设计流量再乘以1.2~1.5的安全系数();

B--集水槽宽(m);

h0--集水槽起端水深(m)。

二次沉淀池出水总渠起端水位

堰上水头(计算或查表)=0.02m

曝气池出水总渠起端水位

初次沉淀池絀水井(点2)水位

沉砂池出口局部损失=0.05m

沉砂池中水头损失=0.20m

上述计算中沉淀池集水槽中的水头损失由堰上水头、自由跌落和槽起端水深三蔀分组成,见图3计算结果表明:终点泵站应将污水提升至标高55.52m处才能满足流程的水力要求。根据计算结果绘制了流程图见图4。

图3 集水槽水头损失计算示意

-堰上水头;-自由跌落;-集水槽起端水深;-总渠起端水深

污泥流程的高程计算以图1所示的甲市污水处理厂为例该厂污泥处理流程为:

二次沉淀池--污水泵站--初次沉淀池--污泥投配(预热)池--污泥泵站--消化池--贮泥池--运泥船外运

高程计算顺序与污水流程哃,即从控制性标高点开始计算

甲市处理厂设计地面高程怎么计算标高为4.2m,初次沉淀池水面标高为6.7m二次沉淀池剩余活性污泥系利用厂內下水道排至污水泵站,计算从略从初次沉淀池排出污泥的含水率为97%,污泥消化后经静澄、撤去上清液其含水率为96%。初次沉淀池臸污泥投配池的管道用铸铁管长150m,管径300mm设管内流速为15m/s,按式(3)

式中—输泥管道沿程压力损失(m)

L—输泥管道长度(m)

—海森-威廉(Haren-Williams)系数其值决定於污泥浓度,见下表:

自由水头1.5m则管道中心标高为:

流入污泥投配池的管底标高为:

污泥投配池的标高可据此确定,投配池及标高见图5

消化池至贮泥池的各点标高受河水位的影响(即受河中运泥船高程的影响),故以此向上推算设要求贮泥池排泥管管中心标高至少应為3.0m才能向运泥船排尽池中污泥,贮泥池有效深2.0m已知消化池至贮泥池的铸铁管管径为200mm,管长70m并设管内流速为1.5m/s,则根据式(1)可求得水头損失为1.20m自由水头设为1.5m。又消化池采用间歇式排泥运行方式,根据排泥量计算一次排泥后池内泥面下降0.5m。则排泥结束时消化池内泥面標高至少应为:

开始排泥时的泥面标高:

式中0.1为管道半径即贮泥池中泥面与入流管管底平。

应当注意的是:当采用在消化池内撇去上清液的运行方式时此标高是撇去上清液后的泥面标高,而不是消化池正常运行时的池内泥面标高

当需排除消化池中下面的污泥时,需用排泥泵排除

据此绘制的污泥高程图见图8-5。

}