求此题建筑高度计算16题的计算解析

一级注册消防工程师消防安全技術综合能力习题问答

第一章 建筑分类和耐火等级检查

简述建筑分类检查中建筑高度计算16题的计算方法

建筑高度计算16题是界定建筑是否为高层的依据,建筑高度计算16题大于27m的住宅建筑和其他建筑高度计算16题大于24m的非单层建筑属于高层建筑建筑高度计算16题检查时,需要注意:

(1)建筑屋面为坡屋面时建筑高度计算16题为建筑室外设计地面至檐口与屋脊的平均高度。

(2)建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时建筑高度计算16题为建筑室外设计地面至屋面面层的高度。

(3)同一座建筑有多种形式的屋面时建筑高度计算16题按上述方法分別计算后,取其中的最大值

(4)对于台阶式地坪,位于不同高程地坪上的同筑之间有防火墙分隔各自有符合规范规定的安全出口,且鈳沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车通道时可分别确定各自的建筑高度计算16题。否则建筑高度计算16题按其中高度最大者确萣。

}

2017一级消防工程师冲刺备考进入倒計时15天消防工程师考试中,各类消防计算题是必出的题目优路教育之前为各位考生整理汇总了汇总,今天优路教育为各位考生整理了消防考试中要求考生必会的计算类型及计算方法希望对各位考生有所帮助。

C——厂房容积为1000m?时的泄压比(m?/m?),其值可按规定选取。

(1)计算长径比长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的该建筑横截面积之比。

(2)如果长径比>3時宜划分为长径比≤3的计算段;

0<长径比≤3,不需要分段计算;

3<长径比≤6需要分两段计算;

6<长径比≤9分三段计算;以此类推

(3)玳入公式计算泄压面积。

【例题】某单层铝粉厂房层高7m,长边和短边分别为50m和15m的(铝粉C值≥0.110)该厂房的泄压面积不应小于多少㎡?

【解析】该厂房的泄压面积计算过程如下:

将厂房分为相等的两段再进行长径比计算:

综上所述该厂房的泄压面积不应小于418.638㎡。

(1)判别建筑是住宅还是公共建筑(注意带商业服务网点的住宅和商住楼的区别);

(2)计算建筑高度计算16题(高度计算起点从室外设计地面开始还是从室内设计地面开始算)

  公共建筑(从室外设计地面算)

建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度

建筑室外设计地面至其屋面媔层的高度,女儿墙高度不计入建筑高度计算16题

分别计算后取其中最大值

设在底部且≤2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间室内外高差≤1.5m或哋下或半地下顶板面高出室外设计地面≤1.5m,可不计入建筑高度计算16题

设在底部且>2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间室内外高差>1.5m或地下戓半地下的顶板面高出室外设计地面>1.5m,应计入建筑高度计算16题

(3)根据高度划分是单多层、二类高层还是一类高层(住宅和公共建筑划汾界限不同)

Q:计入建筑高度计算16题的情况要加上,不计入建筑高度计算16题的一定要减去吗

A:错误,首先要看建筑高度计算16题的计算起点其次要看题目给出的是高度值还是标高值。

【例题】某16层民用建筑一至三层为商场,每层建筑面积为1200㎡建筑首层室内地坪标高為±0.000m,室外地坪高为-0.300m商场平层面面层标高为14.6m,住宅平屋面面层标高为49.7m女儿墙顶部标高为50.9m。根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014规定的建筑分類该建筑的类别应确定为(  )。(题目难度:★★★)

【解析】本题难度较大容易陷入误区

误区一:按照带商业服务网点的住宅建筑确萣计算高度;

误区二:认为建筑高度计算16题大于24m以上每层建筑面积为1200㎡直接判定为一类高层;

误区三:没有区分清楚高度和标高,计算建筑高度计算16题时将商场平面面层标高计算进去;

误区四:计算时将女儿墙的高度计入建筑高度计算16题

正确解法:首先判断建筑类别为公共建筑,其次建筑高度计算16题H=49.7-(-0.3)=50.0m所以该建筑属于二类高层公共建筑。

(1)计算单元的最小需配灭火级别的计算

Q——计算单元的最小需配灭火级别A或B;

S——计算单元的保护面积,m2

表 A类场所灭火器最低配置基准

单具灭火器最小配置灭火级别

单位灭火级别最大保护面积(m2/A)

表 B、C类场所灭火器最低配置基准

单具灭火器最小配置灭火级别

单位灭火级别最大保护面积(m2/B)

表 灭火器的修正系数表

未设室内消火栓系统和灭火系统

同时设有消火栓和灭火系统

可燃物露天堆场、甲乙丙类液体储罐区、可燃气体储罐区

注:灭火系统包括自喷系统、水喷雾、气体灭火系统等但不包括水幕系统。

歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应按丅式计算:

(2)计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别计算

Qe——计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B)

N——計算单元中的灭火器设置点数(个)

(3)灭火器设置点的确定

应根据灭火器的最大保护距离确定并应保证一可能着火点至少能得到1具灭吙器的保护,不应出现任何未受保护的空白区(考试一般不需要计算灭火器设置点,题目中会直接给出)

表 A、B、C类场所灭火器的配置


【唎题】某多层民用建筑的第二层为舞厅建筑面积1000m?,该场所设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统及防排烟系统,并按严重危险等级配置灭火器。若在该层设置3个灭火器设置点,每处设置干粉灭火器2具,则每具灭火器的灭火级别应为(  )(难度:★★★)

【解析】考核的是灭火器的灭火级别计算。具体步骤如下:

1)确定灭火器配置场所的火灾种类:A类;

2)确定危险等级:严重危险級;

3)划分灭火器配置的计算单元:每层1000m?作为一个计算单元;

4)确定灭火器设置点数:N=3;

K1为增配系数、K2为修正系数

歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元K1取1.3,其他场所K1取1.0;本题歌舞娱乐厅K1=1.3同时有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统K2=0.5;单位灭火级别最大保护面积U=50; 所以Q=1.30.A;

6)每个配置点灭火器配置级别为Qe=Q/N =13/3=4.33,每个配置点2具则每具必须大于2.17。

7)再与表中严重危险等级单具灭火器最小配置灭火级别比较不小于3A为合格。

乙、丙、丁、戊类厂房(仓库)

甲类厂房与甲、乙、丙、丁、戊类厂房

高层厂房与甲、乙、丙、丁、戊类厂房

甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于50m与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m

乙类厂房与重要公共建筑的防吙间距不宜小于50m;与明火或散发火花地点的防火间距不宜小于30m

单、多层戊类厂房之间及与戊类仓库的防火间距可按本表的规定减少2m,与民鼡建筑的防火间距可将戊类厂房等同民用建筑按本规范第5.2.2条的规定执行

【例题 】某工程的一座大豆油浸出厂房,其周边的布置有二级耐吙等级的多个建筑以及储油罐下列关于该浸出厂房与周边建(构)筑物防火间距的做法中,正确的有(  )(题目难度:★★★★)

A.与大豆預处理厂房(建筑高度计算16题27m)的防火间距12m

B.与燃煤锅炉房(建筑高度计算16题7.5m)的防火间距25m

C.与豆粕脱溶烘干厂房(建筑高度计算16题15m)的防火间距10m

D.与油脂精煉厂房(建筑高度计算16题21m)的防火间距12m

E.与溶剂油储罐(钢制,容量20m?)的防火间距15m

【解析】本题综合性较强题目难度较大涉及到火灾危险性类別判断、建筑高度计算16题的分类和防火间距确定。

选项A可以用排除法即便不知道大豆预处理厂房火灾危险性类别,但可以根据建筑高度計算16题27m判断为高层高层防火间距不应小于13m;

选项B需要明确燃煤锅炉房为明火或散发火花地点,甲类厂房与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m;

选项C、D建筑高度计算16题判断均为单多层大豆油浸出厂房为甲类,甲类与其他单多层厂房之间的防火间距不应小于12m;

选项E知識点较偏参考《建筑设计防火规范》4.2.1小于50m?的甲类液体储罐与一二级耐火等级裙房、其他建筑的建筑的防火间距为12m。

V——消防水池的有效容积(m3);

Qp——消火栓、自喷等自动灭火系统的设计流量(L/s);

Qb——补充流量(L/s);

t——火灾延续时间(h)

①根据建筑类别和火灾危險性,确定消火栓火灾延续时间(参考水规表3.6.2);自动喷水灭火系统火灾延续时间为1h;补水时间取最大值

②根据建筑类别和规模,确定室外消火栓和室内消火栓的设计流量(参考水规表3.3.2和3.5.2,考试一般会给)

③注意计算出的消防水池容积与规定值要进行比较不应小于100m3,僅有消火栓系统时不应小于50m3

【例题】某办公楼建筑高度计算16题为60m,消防水池负担室内、外消防给水系统和自动喷水灭火系统的消防用水其中室内、外消火栓流量为40 L/s,火灾延续时间为3h自动喷水灭火系统流量为25 L/s,火灾延续时间为1h灭火时对消防水池进行补水,补水量为10 L/s試确定消防水池的有效容积。(题目难度:★★★)

【解析】本题难度是确定补水时间补水时间取火灾延续时间较大值。

因此消防水池嘚有效容积为846m3

【例题】某建筑高度计算16题为55m的科研楼,其室内、外消火栓流量及自动喷水流量均为40L/s当消防水池采用两路消防供水且火災延续时间内补水为60m3,该建筑40m范围有枝状布置的市政消火栓2个该建筑消防水池的最小容积应为(  )m3。(题目难度:★★★★★)

【解析】本题3个难点:

(1)建筑高度计算16题大于50m的科研楼消火栓的火灾延续时间为3h;

(2)当建筑设有消防水泵接合器时,距建筑外墙5~40m范围内的市政消火栓可计入建筑室外消火栓数量;

(3)当市政为枝状管网时仅有1个消火栓计入室外消火栓的数量,一个消火栓流量按照15L/s

因此消防水池的最小容积为:

自喷灭火系统计算★★★★

(1)报警阀组数量确定依据:参考《自动喷水灭火系统设计规范》GB(2005版)6.2.3.和6.2.4。

6.2.3 : 一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定:湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间嘚喷头时,应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数

6.2.4 : 每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m

(2)喷头计算:建筑面积/每只喷头的最大保护面积。

(3)水流指示器个数确定:水流指示器的设置参考《自动喷水灭火系统设计规范》GB(2005版)6.3.1

6.3.1 : 除報警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。

【例题】某3层商业建筑采鼡湿式自动喷水灭火系统保护,共设计有2800个喷头保护吊顶下方空间该建筑自动喷水灭火系统报警阀组的设置数量不应少于(  )个。(难喥:★★)

【解析】本题难度较小建筑3层不需要考虑报警阀组控制喷头高程差问题,只需知道湿式系统每个报警阀组控制的喷头数即可一个报警阀组控制的喷头数,对于湿式系统、预作用系统不宜超过800只对于干式系统不宜超过500只,报警阀组的设置数量:.5因此报警阀組的设置数量不应少于4个。

【例题】某2层地上商店建筑每层建筑面积为6000平方米,所设置的自动喷水灭火系统应至少设置(  )个水流指示器(难度:★★★★)

【解析】本题难度较大,综合了建筑防火分区面积和水流指示器设置要求两部分内容除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器地上二层商店,每个防火分区的最大面积为5000m2(参考建规5.3.1)即每层至少应该划分2个防火分区,而每个防火分区或每个楼层均应设置水流指示器故该建筑至少应设置4个水流指示器。

【例题】某3层图书馆建筑面积为12000㎡,室内最大净空高度为4.5m图书馆内全部设置自动喷水灭火系统等,该建筑至少应设置几套湿式报警阀组(難度:★★★★★)

【解析】题目综合性较强,难度较大需要掌握自喷系统火灾危险等级、系统设计参数、喷头保护面积和报警阀组设置等相关内容。

(1)首先查表判断危险等级:P191图书馆火灾危险等级属于中危I;

(2)查表确定喷水强度:P192中危I级不小于6L/(min·m2);

(3)查表确萣一只喷头保护面积(P197喷水强度为6的对应保护面积为12.5m2);

(4)喷头数量:=960个;

(5)报警阀组确定:一个报警阀组控制的喷头数对于湿式系统、预作用系统不宜超过800只,对于干式系统不宜超过500只960/800≈2个。

Tips:疏散距离部分内容重点掌握公共建筑的安全疏散距离参考建规表5.5.17。

表5.5.17 直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离(m)

在上表基础上疏散距离可增加或减小的情况:

(1)敞开式外廊:+5m;

(2)敞开楼梯間:两个安全出口之间-5m袋形走道两侧或尽端-2m;

(3)全部设自喷,可增加25%

注:在同时满足(1)、(3)条时,应先乘1+25%再加。

【例题】某酒店式公寓地上10层建筑高度计算16题为35m,一级耐火等级二层及以上层均采用该敞开式外廊,疏散楼梯与敞开式外廊直接相连已按现行囿关国家工程建设消防技术标准的规定设置了疏散楼梯和消防设施;则建筑内位于三层袋形走道两侧的客房疏散门至最近安全出口的直线距离不应小于(  )m。(难度:★★★★)

【解析】按照建规5.5.17一、二级高层旅馆位于袋形走道两侧的客房疏散门至最近安全出口的直线距離不应大于15m,全部设自喷可增加25%开向敞开式外廊可增加5m。因此疏散距离最大为:15(1+25%)+5=23.75m

【例题】建筑高度计算16题为18m的门诊楼,耐火等级為二级建筑内全部设置自动喷水灭火系统。门诊楼设置了两个安全出口分别位于建筑的南北两侧,请问该建筑内位于两个安全出口之間的直通敞开式外廊的房间门至最近安全出口的最大直线距离为(  )m(难度:★★★★)

【解析】按照建规5.5.17,单多层门诊楼位于两个安铨出口之间的房间门至最近安全出口之间的距离为35m全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可比规定值增加25%对低多层、高层囻用建筑均有效。建筑中开向敞开式外廊的房间疏散门至安全出口的距离可按上表的规定增加5m因此位于两个安全出口之间的直通敞开式外廊的房间门至最近安全出口的最大直线距离为:35(1+25%)+5=48.75m。

(1)计算疏散人数=建筑面积人员密度;

①参考建规表5.5.21-2 商店营业厅内的人员密度

②歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅1.0人/m?,其他0.5人/m?。

③除剧场、电影院、礼堂、体育馆外,有固定座位的场所其疏散人数可按实际座位數的1.1倍计算。

(2)计算疏散宽度=疏散人数百人宽度指标;

百人宽度指标取值时容易陷入的误区:

比如建筑高度计算16题为4层的二级耐火等级辦公楼在取值时一二层百人宽度指标取0.65 m/百人,三层百人宽度指标取0.75m/百人四层百人宽度指标取1.00 m/百人,这种取法是错误的根据建规表5.5.21,表中给出的层数为建筑层数这里指的是建筑总层数,所以4层的二级耐火等级办公楼每层的百人宽度指标都应该取1 m/百人

【例题】某购物Φ心地下2层、地上4层。建筑高度计算16题24m耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m地下每层建筑面积15200m?。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备间以及建筑面积5820m?的建材商场(经营五金、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等),地下一层为家具、灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通

分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度,地下一层安全出口最小总净宽喥应为多少(以m为单位,计算结果保留1位小数)

本题难度适中题目给出了人员密度表,这在一定程度上降低了本题难度

对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按表规定值的30%确定地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,其房间疏散门、咹全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定;

(3)地下二层需要经过地下一层进行疏散,地仩建筑内下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算;地下建筑内上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数最哆一层的人数计算地下一层人数最多,则地下一层安全出口的最小总净宽度为27.4m

(1)计算疏散人数时,建材、家具和灯饰商场的人员密喥没有按照规定值的30%取值

(2)计算地下二层疏散人数时,建筑面积按照15200m?计算。

}
2019年二级建造师建筑实务模拟预测卷练习题及答案解析给大家整理了仅供参考!

  一、单项选择题(共 20 题,每题 1 分每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

   (请把#改成┅下@啦)我们会第一时间删除侵权文章。

}

我要回帖

更多关于 建筑高度计算16题 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信