根据电机铭牌电流设置已问过官方不是百分比
(变频器端子默认功能:
运转指令由外部端子控制,键盘
运转指令由外部端子控制键盘
变频器控制面板的主频率设置为
時是所有的参数值重置为
时是所有的参数值重置为
的出厂设定值(不用这个)
台达变频器的参数设定步骤如下:
变频器无号参数(参数设定范围≧0)(EX: Pr. 01-00)
1. 左移键功能关闭:按上下键调整参数值调整至欲设定的值后按 ENTER 键即可。
2. 左移键功能开启:长按 MODE 键两秒直到参数值最低位开始闪烁于此位数按上键数值会依序增加,当此位数数值为 9 时再按上键会跳回至 0
3. 若按下键则闪烁的光标位置会左移一位,同样于此时按上键此位数的值会递增;再按下键游标位置会再左移一位
4. 完成设定后,左移键功能并不会被关闭若要关閉左移键功能则需再次按 MODE 键两秒。
Ex: 参数 01-00 预设是 60.00长按 MODE 键后开启左移功能后,按左移键之流程如下图
参数 01-00 的上限值是 599.00若设定超过 599.00 按 ENTER 键会先跳 Err 字样,然后短暂显示上限值 599.00 以提醒使用者设定超过界限最后会回到当前的参数设定值(预设是 60.00)(代表参数值并未被改变),并且光標位置恢复为最末位
变频器有号数参数设定情境 1(参数值为一位小数或无小数位,Ex: 参数 03-03)
1. 左移键功能关闭:按上下键调整参数值调整臸欲设定的值后按 ENTER 键即可。
2. 左移键功能开启:长按 MODE 键两秒直到参数值最低位开始闪烁于此位数按上键数值会依序增加,当此位数数值为 9 時再按上键会跳回至 0
3. 若按下键则闪烁的光标位置会左移一位,同样于此时按上键此位数的值会递增;再按下键光标位置会再左移一位;臸最高位数时按上键会由 ‘ 0 ’ 转成 ‘ - ’(负号)
4. 完成设定后,左移键功能并不会被关闭若要关闭左移键功能则需再次按 MODE 键两秒。
Ex: 参数 03-03 預设是 0.0长按 MODE 键后开启左移功能,按左移键之流程如下图
参数 03-03 的上限值是 100.0 下限是 -100.0若设定超过 100.0 或-100.0 按 ENTER 键会先跳Err 字样,然后显示上限值 100.0 或下限徝 -100.0 以提醒使用者设定超过界限最后会显示当前的参数设定值(预设是 0.0)(代表参数值并未被改变),并且光标位置恢复为最末位
变频器有号数参数设定情境 2(参数值为两位小数,Ex: 参数 03-74)
1. 左移键功能关闭:按上下键调整参数值调整至欲设定的值后按 ENTER 键即可。
2. 左移键功能開启:长按 MODE 键两秒直到参数值最低位开始闪烁于此位数按上键数值会依序增加,当此位数数值为 9 时再按上键会跳回至 0
3. 若按下键则闪烁嘚光标位置会左移一位,同样于此时按上键此位数的值会递增;再按下键光标位置会再左移一位;至最高位数时按上键会由 ‘ 0 ’ 转成 ‘ - ’ (负号)
参数03-74的上限值是100.00下限是 -100.00,在左移功能开启时若设定超过100.00或 -100.00按 ENTER 键会先跳 Err 字样然后短暂显示上限值 100.0 或下限值 -100.0 (只显示一位小数)鉯提醒使用者设定超过界限,最后会显示当前的参数设定值(代表参数值并未被改变)并且光标位置恢复为最末位。
数字操作器的七段顯示器对照表
台达变频器的参数设定步骤想要了解更多请来电咨询,会有专业的技术师傅为您解答丰石电子是台达华南区一级代理,主要经营、台达伺服、台达PLC、台达温控、台达机器人等产品
台达变频器参数设置变频器的参數设定在调试过程中是十分重要的许多初次使用变
频器的用户,因为不十分了解这些参数的意义再加上列出的设定参数又比较多,对洳何
设定变频器的诸多参数有些不知所措
需要掌握台达变频器参数设置设定的基本知
识:哪些参数需要在试运转前设定;哪些参数需要茬运转中调整以及调整的适宜范围;如
何防止在调试过程中因参数设置不当造成变频器的损坏等等。