大学电路,请问这个y参数等效电路怎么画图怎么画

1、电力系统的额定电压是如何定義的电力系统中各元件的额定电压是如何确定的?

电力系统各元件的额定电压:a.用电设备的额定电压应与电网的额定电压相同

b.发电机嘚额定电压比所连接线路的额定电压高5%,用于补偿线路上的电压损失

c.变压器的一次绕组额定电压等于电网额定电压,二次绕组的额定电壓一般比同级电网的额定电压高10%

2、电力线路的额定电压与输电能力有何关系?

况下输电电压高,线路损耗少线路压降就小,就可以帶动更大容量的电气设备

3、什么是最大负荷利用小时数?

的电能恰好等于该电力负荷全年消耗的电能。

1、分裂导线的作用是什么分裂导线为多少合适?为啥

小,分裂的根数越多电抗下降也越多,但是分裂数超过4时电抗的下降逐渐趋缓。所以最好为4分裂

2、什么叫变压器的空载试验和短路试验?这两个试验可以得到变压器的哪些参数

得变压器的空载损耗和空载电流

变压器的短路试验:将变压器高压侧加电压,低压侧短路使短路绕组的电流达到额定值。此实验可以测得变压器的短路损耗和短路电压

3、对于升压变压器和降压变壓器,如果给出的其他原始数据都相同它们的参数相同吗?为啥

(包含给定的空载损耗,变比短路损耗,短路电压)那么这两台變压器的性能就是一致的,也就是说可以互换使用但是实际上不可能存在这样的变压器,我们知道出于散热和电磁耦等因数的考虑一般高压绕组在底层(小电流),低压绕组在上层(大电流外层便于散热)。绕组分布可以导致一二次绕组的漏磁和铜损差别较大故此無法做到升压变压器和降压变压器参数完全一致。

4、标幺值及其特点是什么?电力系统进行计算式如何选取基准值?

答:标幺值是相对于某一基准值而言的同一有名值,当基准值选取不同时其标幺值也不同。它们的关系如下:标幺值=有名值/基准值其特点是结果清晰,計算简便没有单位,是相对值电力系统基准值的原则是:a.全系统只能有一套基准值b.一般取额定值为基准值c.电压、电流、阻抗和功率的基准值必须满足电磁基本关系。

5、什么叫电力线路的平均额定电压我国电力线路的平均额定电压有哪些?答:线路额定平均电压是指输電线路首末段电压的平均值我国的电力线路平均额定电压有3.15kv、6.3kv、10.5kv、15.75kv、37kv、115kv、230kv、345kv、525kv。

1、什么是电压损耗和电压偏移

压同网络该处的额定电壓之间的数值差。

2、如何计算输电线路和变压器阻抗元件上的电压降落电压降落的大小主要取决于什么量?电压降落的相位主要取决于什么量什么情况下会出现线路末端电压大于线路首端电压?答:电压降落是指变压器和输电线路两端电压的向量U=(PR+QX)/U相位主要取决于电压降落的横行分量△U=(PX-QR)/U,当线路末端的功率为容性负荷时如线路空载,只有充电功率时由于X>>R,由计算公式可见会出现首端电压低于末端電压的情况。

3、如何计算输电线路和变压器的功率损耗其导纳支路上的功率损耗有何不同?答:输电线路和变压器功率损耗可以根据输電线路和变压器的y参数等效电路怎么画按照电路的基本关系通过计算阻抗和导纳支路的功率损耗来进行不同的是,线路导纳损耗是容性無功功率而变压器导纳支路损耗是感性的无功功率。

4、求闭环网络功率分布的力矩法计算公式是什么用力矩法求出初始功率分布是否栲虑了网络中的功率损耗和电压降落?

5、什么是循环功率多极环网在什么情况下会出现循环功率?

功率变压器的变比K1与K2,当K1≠K2时则存茬循环功率

6、有哪些降低网损的技术措施?答:减少无功功率的传输在闭式网络中实第四章

1、电力系统频率偏高偏低有哪些危害?

降低影响电子设备的准确度。b.频率变化对发电厂和电力系统本身的影响:频率降低将使它们的出力降低若频率降低过多,有可能使电动機停止运转这会引起严重后果。电力系统在低频率运行时容易引起汽轮机低压叶片的共振,缩短汽轮机叶片的寿命严重时会是叶片斷裂造成重大事故。电力系统的频率降低时异步电动机和变压器的励磁电流将大为增加,引起系列的无功功率损耗增加在系统中备用無功电源不足的情况下,将导致电压的降低

2、什么是电力系统频率的一次和二次调整?电力系统有功功率负荷变化的情况与电力系统的頻率一次和二次调整有何关系

量的发电机组都自动参加频率调整。二次调整:通过操作调频器使发电机组的频率特性平行的移动,从洏使负荷变动引起的频率偏移缩小在允许波动范围内关系:负荷变化幅度较大,周期较长的一次调整和二次调整同时参与,负荷变化幅度小周期短时只需一次调频。

3、什么是电力系统负荷的有功功率—频率的静态特性什么是有功负荷的频率调节效应?何为发电机组嘚有功功率—频率静态特性发电机的单位调节功率是什么?答:当电力系统稳态运行时系统中有功功率随频率变化的特性。当系统中囿功功率失去平衡时而引起频率变化系统负荷也参与对频率的调节,这种特性有助于系统中有功功率在新的频率值下重新获得平衡这種现象称为负荷的频率调节效应。发电机输出的有功功率与系统频率的关系发电机单位调节功率KG表示当频率下降或上升1HZ时发电机增发或減发的功率值。

4、什么是电力系统的单位调节功率试说明电力系统频率的一次调频和二次调频的基本原理。答:电力系统的单位调节功率即电力系统的功率-频率静态特性系数它表示在计及发电机组和负荷的调节效应时,引起频率单位变化的负荷变化量当负荷变化引起頻率偏差时,系统中的某些发电机组装有调速器又留有可调容量就可以参加频率调整自动地增加或减小机组的功率,从而达到新的平衡这是一次调频的原理。通过操作调频器使发电机组的频率特性平行的移动,从而使负荷变动引起的频率偏移缩小在允许波动范围内這是二次调频的原理。

5、互联电力系统怎么样调频才合理为啥?

调整频率时必须注意联络线功率交换的问题。若互联电力系统发电机功率的二次调整增量△PG能与全系统负荷增量△PD相平衡则可实现无差调节,即△f=0否则会出现频率偏移。

1、电压变化对用户有什么影响電力系统中无功功率平衡与节点电压的关系?性变差电压过高会大大缩短照明灯的寿命,也会对设备的绝缘产生不利影响电压过低会引起发热,甚至损坏系统电压崩溃。无功功率平衡与节点电压的关系:当系统出现无功功率缺额时系统各负载电压降下降;当系统出現无功功率过剩时,系统负荷电压将上升因为电力系统中每一元件都有可能产生电压降落,所以电力系统中各点电压不相同不可能同時将所有节点保持在额定电压。

2、电力系统中无功负荷和无功功率损耗主要指什么

即为无功负荷。无功损耗指电力线路上的无功损耗和變压器的无功损耗

3、电力系统中无功功率电源有哪些?发电机的运行极限是如何确定的

的等值电路向量图后,以Vn末端为原点Vn为X轴(Q),Y轴为P找到额定运行点C,则水平线PgnC就是原动机出力限制

4、电力系统中电压中枢点一般选在何处?电压中枢点的调压方式有哪几种哪一种方式容易实现?那一种不容易实现答:一般可选择下列母线作为电压中发电厂母线。调压方式:逆调压顺调压,常调压顺调壓易实现,采用顺调压方式的中枢点电压在最大负荷时,允许中枢点电压低一些但不低于线路额定电压的102.5%,即1.25VN;在最小负荷时允许中樞点电压高一些但不等于线路额定电压的107.5%。逆调压最不容易实现采用逆调压方式的中枢点电压,在最大负荷时较线路的额定电压高105%;茬最小负荷时等于线路的额定电压即1.0VN常调压只要把中枢点电压保持在较线路额定电压高102%~105%的数值,即1.02~1.05VN

5、电力系统调压的基本原理是什么?电力系统有哪几种主要调压措施当电力系统无功不负时,是否可以只通过改变变压器的变比为什么?

过有载分接开关在不切斷负荷电流的情况下,由一分接头切换到另一分接头以变换有效匝数,达到调节电压的目的

b.调压措施:改变发电机端电压调压,改变變压器分接头调压利用并联补偿设备调压,利用串联电容器补偿调压

c.不能,因为改变变压器的电压从本质上并没有增加系统的无功功率这样以减少其他地方的无功功率来补充某地由于无功功率不足而造成的电压低下,其他地方则有可能因此人造成无功功率不足不能根本性解决整个电力网的电压质量问题,所以必须首先进行无功补偿,再进行调压

6、试比较并联电容补偿和串联电容补偿的特点,极其在电力系统中的应用答:并联电容器:a.特点:是最经济最方便的补偿设备,但控制性能最差 b.应用:分散安装在各用户处和一些降压變压所的10KV或35KV母线上使高低压电力网(包括配电网)的电压损耗和功率损耗都得到减小,在高峰负荷时能提高全网的电压水平在负荷较低時,可以切除部分并联电容器防止电压过高。串联电容器:a.特点:串联电容器提升的末端电压的数值QXc/V(即调压效果)随无功负荷增大而增大随无功负荷的减小而减小,恰与调压要求一致但对负荷功率因数字或导线截面小的线路,由于PR/V分量的比重大串联补偿的调压效果就很小。

b.应用:只用于110KV以下电压等级长度特别大或有冲击负荷的架空分支线路上,220KV以下电压等级的远距离输电线路中采用串联电容补償作用在于提高运行稳定性和输电能力。

1、为什么要进行派克变换其实质是什么?

a、转子的旋转使定子绕组间产生相对运动使定转孓绕组间的互感系数发生相应的周期变化

b、转子在磁路上只是分别对于α轴和q轴对称而不是任意对称的,转子旋转也导致定子各绕组的自感和互感周期性变化所以引入派克方程线性变换。其实质是将变系数微分方程变换成常系数微分方程

2、同步发电机稳定运行的电势方程、等值电路及向量图的形式如何?

3、虚拟电势EQ有何意义Eq的物理意义是什么?答:在凸极机中Xd≠Xq,这不便于实际应用为了能用一个等值电路来代表凸极同步发电机,或者仅用定子全电流列写电势方程便提出了虚拟电势EQEq一般指空载电动势。

1、什么是短路冲击电流它茬什么条件下出现?与短路电流周期分量有什么关系答:短路冲击电流指短路电流最大可能的瞬时值,用i im表示其主要作用电源电势刚恏过零值(即合闸角为0)的时候,即发生短路后约半个周期时出现其与I pm的关系是i im=I pm+I pm e?0.01/Ts。

2、什么是短路电流的最大有效值其计算公式是什么?

答:短路电流的最大有效值是指以 t 时刻为中心的一周期内短路全电流瞬时值的均方根值其计算式是I im=I p 1+2(k im?1)2。(当冲击系数k im=1.9时I im=1.62I p;当k im=1.8时,I im=1.51I p其中I p为短路电流的强制分量,其变

化规律与外加电源电势变化规律相同)

3、什么是短路功率(短路容量)?其标幺值是否等于短路电鋶标幺值为什么?

(一般用平均额定电压)的乘积短路功率的标幺值等于短路电流的标幺值,因为St?= V av ItIt=I B IBIBt?

4、无阻尼绕组同步发电机突然三楿短路时,定子和转子绕组中出现了哪些电流分量试用磁链守恒原理说明它们如何产生的。

答:无阻尼绕组同步发电机突然三相短路时定子电流中出现的分量包括:a、基频交流分量(含强制分量和自由分量),衰减时间常数为Td′;b、倍频交流分量(若d、q磁阻相等无此量),衰减时间常数为Tb;c、直流分量(自由分量)衰减时间常数为Ta。转子电流中出现的分量包含:a、直流分量(含强制分量和自由分量)自由分量的衰减时间常数为Td′;b、基频分量(自由分量),其衰减时间常数为Ta

产生的原因包括:a、三相短路瞬间,由于定子回路阻忼减小定子电流突然增大,电枢反应使得转子f绕组中磁链突然增大f绕组为保持磁链守恒,将增加一个自由直流分量并在定子回路中感应基频交流,最后定子基频分量与转子直流分量达到相对平衡(其中的自由分量要衰减为0)b、同样定子绕组为保持磁链守恒,将产生┅脉动直流分量(脉动是垂直于d、q不对称)该脉动直

}