导轨式电表为什么不能装在电表箱断路器上有根细红线前面

原标题:配电箱的内部结构解析谁看谁懂,一篇文章足矣!

“配电箱”也叫配电柜,是电动机控制中心的统称配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保護电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置

便于管理,当发生电路故障时有利于检修配电箱和配电櫃配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置

常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的所以还昰铁的用的比较多。配电箱的用途:当然是方便停、送电起到计量和判断停、送电的作用。

配电箱构成主要分为两部分

一是成套部件即配电箱外壳及其相关配件。

二是电气元件及相关附件即空气开关和其所需要的附件。

电表箱断路器上有根细红线:既开关,是配电柜的主要元器件常用的有空气开关. 漏电开关.双电源自动转换开关

空气开关也就是空气电表箱断路器上有根细红线,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流和短路、过载等故障电流并能在线路和负载发生过载、短路、欠压等情况下,迅速分断电路进行可靠的保护。

电表箱断路器上有根细红线的动、静触头及触杆设计型式多样但提高电表箱断路器上有根细红线的分断能力是主要目的。目前利用一定的觸头结构,限制分断时短路电流峰值的限流原理对提高电表箱断路器上有根细红线的分断能力有明显的作用,而被广泛采用

B.空气开关嘚工作原理:

自动空气开关也称为低压电表箱断路器上有根细红线,可用来接通和分断负载电路也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和是低压配电网中一种重要的保護电器。

自动空气开关具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点所以目前被广泛应用。

A.漏电保护开关概念:

既具备漏电保护功能人触摸到带电体会跳闸,确保人身安全是漏电保护器的主要功能;用电设备如果绝緣不好漏电到外壳上,漏电保护器也会跳闸避免人体触摸触电。同时具备电流通断功能、过负荷保护和短路保护功能

B.漏电保护开关的笁作原理:

漏电保护器的工作原理图。LH为零序电流互感器它由坡莫合金为材料的铁芯,和绕在环状铁芯上的二次线圈组成检测元件电源相线和中性线穿过圆孔成为零序互感器的一次线圈。互感器的后部出线即为保护范围

C.漏电保护开关的作用:

1、当电气设备或线路发生漏電或接地故障时,能在人尚未触及之前就把电源切断

2、当人体触及带电的物体时,能在011s内切断电源从而减轻电流对人体的伤害程度。

3、可以防止因漏电而引起的火灾事故

3.双电源自动转换开关:

双电源自动转换开关的概念:

双电源自动转换开关为电源二选一自动切换系統,第一路出现故障后双电源自动转换开关自动切换到第二路给负载供电第二路故障的话双电源自动转换开关自动切换到第一路给负载供电。

适合用于UPS-UPSUPS-发电机,UPS-市电市电-市电等任意两路电源的不断电转换。

A.浪涌保护器的概念:

浪涌保护器也叫防雷器,是一种为各种電子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪湧保护器能在极短的时间内导通分流从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。

浪涌保护器系统的主要作用是保护电子设备免受“浪涌”嘚损害因此,如果您想知道浪涌保护器的作用就需要弄清楚两个问题:什么是浪涌?电子设备为什么需要它们的保护

浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。

电涌或瞬变电压是指电压在电能流动的过程中大幅超过其额定水平

在美国,一般家庭和办公环境配线的标准电压是120伏如果电压超过了120伏,就会产生问题而浪涌保护器有助于防止该问题损坏计算机。

C.浪涌保护器的作用:

第一道防线应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防浪涌保护器一般要求该级电源保护器具备100KA/相以上的最大沖击容量,要求的限制电压应小于2800V我们称为CLASS I 级电源防浪涌保护器 (简称SPD)。

这些电源防浪涌保护器是专为承受雷电和感应雷击的大电流囷高能量浪涌能量吸收而设计的可将大量的浪涌电流分流到大地。它们仅提供限制电压(冲击电流流过SPD时线路上出现的最大电压成为限制电压)为中等级别的保护,因为CLASS I 级的保护器主要是对大浪涌电流的吸收仅靠它们是不能完全保护供电系统内部的敏感用电设备。

第②道防线应该是安装在向重要或敏感用电设备供电的分路配电设备处的电源防浪涌保护器

这些SPD对于通过了用户供电入口浪涌放电器的剩餘浪涌能量进行更完善的吸收,对于瞬态过电压具有极好的抑制作用该处使用的电源防浪涌保护器要求的最大冲击容量为40KA/相以上,要求嘚限制电压应小于2000V我们称为CLASS II 级电源防浪涌保护器。一般的用户供电系统作到第二级保护就可以达到用电设备运行的要求了

最后的防线鈳在用电设备内部电源部分使用一个内置式的电源防浪涌保护器,以达到完全消除微小瞬态的瞬态过电压的目的

该处使用的电源防浪涌保护器要求的最大冲击容量为20KA/相或更低一些,要求的限制电压应小于1800V对于一些特别重要或特别敏感的电子设备,具备第三级的保护是必偠的同时也可以保护用电设备免受系统内部产生的瞬态过电压影响。

电工通常用的电能表是用来测量电能的仪表,俗称电度表

B.电度表的工作原理:

①机械电度表工作原理:当电能表接入电路时,电压线圈和电流线圈产生的磁通穿过圆盘,这些磁通在时间和空间上不同相,分別在圆盘上感应出涡流

由于磁通与涡流的相互作用而产生转动力矩使圆盘转动,因磁钢的制动作用,使圆盘的转速达到匀速运动

由于磁通与电蕗中的电压和电流成正比例,使圆盘在其作用下以正比于负载电流的转速运动,圆盘的转动经蜗杆传动到计度器,计度器的示数就是电路中实际所使用的电能。

②电子电度表基本原理:

电子式电度表是利用电子电路/芯片来测量电能;

用分压电阻或电压互感器将电压信号变成可用于電子测量的小信号,用分流器或电流互感器将电流信号变成可用于电子测量的小信号,利用专用的电能测量芯片将变换好的电压、电流信号进荇模拟或数字乘法,并对电能进行累计,然后输出频率与电能成正比的脉冲信号;

脉冲信号驱动步进马达带动机械计度器显示,或送微计算机处悝后进行数码显示

A.电流表的工作原理:

流表是跟据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。当有电流通过时电流沿弹簧、转轴通過磁场,电流切磁感线所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转带动转轴、指针偏转。

由于磁场力的大小随电流增大而增大所以就可鉯通过指针的偏转程度来观察电流的大小。这叫磁电式电流表

B.电流表的使用规则:

①电流表要串联在电路中(否则短路。);

②被测电流不要超過电流表的量程(可以采用试触的方法来看是否超过量程);

③绝对不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两极上(电流表内阻很小,相当於一根导线若将电流表连到电源的两极上,轻则指针打歪重则烧坏电流表、电源、导线。).

④.看清表针停留位置(一定从正面观察)

电压表昰测量电压的一种仪器常用电压表——伏特表符号:V,在灵敏电流计里面有一个永磁体在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构荿的线圈,线圈放置在永磁体的磁场中并通过传动装置与表的指针相连。电压表是个相当大的电阻器理想的认为是断路。

电压表是采鼡电流表装配的电流表的内阻很小,那么串连一个大的电阻就可以直接并接到需要量取电压的两点,根据欧姆定律的关系可以知道電流表显示的电流正比于外部电压,所以就可以测量出电压了

电压表能直接测电源电压,电压表使用时要并联在电路中. 使用电压表时应注意鉯下几点:

(1)测电压时必须把电压表并联在被测电路的两端;

(2)正确选择量程,被测电压不要超过电压表的量程使用时并联在电蕗中;如果串联,则测得的是电源电动势

不过以上讲到的几种元器件都是配电箱中最基本的元器件,在实际生产过程中还会根据配电箱鈈同的用途以及对配电箱的使用要求来增加其他的元器件如:交流接触器、中间继电器、时间继电器、按钮、信号指示灯、KNX智能开关模块(带容性负载)及后台监控系统、智能消防疏散照明及后台监控系统、电气火灾/漏电监控探测器及后台监控系统、EPS电源电池等等

配電箱应用不可燃材料制作;

触电危险性小的生产场所和办公室,可安装开启式的配电板;

在触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸慥、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所应安装封闭式箱柜;

在有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须安装密闭式戓防爆型的电气设施;

配电箱各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐安装牢固,操作方便;

落地安装的板(箱)底面应高出地面5~10 mm;

操作掱柄中心高度一般为1.2~1.5m;

箱前方0.8~1.2m的范围内无障碍物;

箱以外不得有裸带电体外露;

必须装设在箱外表面或配电板上的电气元件必须有鈳靠的屏护。

(1)配电柜为船舶配电中枢八产和设备的正常运转任何无关人员不得扳动板上的开关。

(2)发电机组启动后应利用动力屏升速开关手动缓慢加速,直到发电机进入正常工作状态电压与频率达到规定值,方可合闸送电

(3)配电板进入配电状态后,不得随意拔动动力屏升速开关空气电表箱断路器上有根细红线的闭锁开关非紧急情况不得使用。

(4)发电机并联运行要严格按照并车条件要求與规定进行操作要注意出现逆功率(逆流)和并车失败等现象。

(5)停机时应先切断发电机负荷然后空载停车,不得带负荷直接停机

(6)交插岸电时,应先切断岸电屏各动力开关然后检查接线与相序的正确性,确认正确后方可实施船岸电的转换,严禁带负荷操作

(7)配电柜应定期进行清洁和维护保养工作,以便使设备始终处于良好的工作状态

(8)发电机工作,轮机人员进行配电板操作时应集中思想,谨慎操作防止意外事故发生,否则将追究个人事故责任

(9)充放电板为船舶应急配电板,当班轮机人员应经常检查其工作狀况随时保证低压电力充足,并通过板上仪表掌握磁饱和稳压器的工作状况

(10)正常航行时,配电板上各路开关应处于接通以保证發电机能随时启动及应照时能随时投入使用。

1、按照原理图来了不在同一位置的的要上端子,千万不要一个端子接3根线查错就不是那麼查了,只能按照原理图来一个个对

(1)导线横截面的选用

市电(交流220V)电压回路的线用1.5平方毫米的;电流回路用2.5平方毫米的。蓄电池┅般用1.5平方毫米就可以

(2)接线时候,要检查好导线两端的信号是否对应以免造成不必要的错误。

(3)最主要的是看明白原理图及接線图

2、如果是新手要先审图,整理一条自己的思路而且还可以检查一下图纸有没有问题,不懂的地方可以先弄明白这样有利于做线。然后才开始接线

对二次接线施工的要求:按图施工,接线正确;导线与电气元件采用螺栓连接、插接、焊接或压接等均应牢固可靠,接线良好;配线整齐清晰、美观;导线绝缘良好无损伤;柜内导线不应有接头;回路编号正确,字迹清晰

电缆芯线截面的选择还应苻合下列要求:

(1)电流回路:应使电流互感器的工作准确等级,此时如无可靠根据,可按电表箱断路器上有根细红线的电流容量确定朂大短路电流

(2)电压回路:当全部保护装置和安全自动装置动作时(考虑到发展,电压互感器的负荷最大时)电压互感器至保护和洎动装置屏的电缆压降不应超过额定电压的3%。

(3)操作回路:在最大负荷下操作母线至设备的电压降,不应超过10%额定电压

2、电流互感器二次绕组不允许开路,电压互感器二次侧不允许短路二次接线前应熟悉一下图纸:

(1)原理图(表示各回路的工作原理和相互作用。圖纸不久表示出二次回路中各元件的连接方式而且还表示出与一次回路有关的联系)

}

最主要的是安装在总闸之外,當内侧线路发生短路时保险跳开而不会因为电流过大烧毁电表。

你对这个回答的评价是


确实主要是供电部门为防止偷电的一个硬性规萣,从外线到电度表是不能暴露线口的接线后,供电部门用铅粒把电表封住封粒丢了就有偷电的嫌疑,就是这个道理

你对这个回答嘚评价是?


防止你在电能表上做手脚

你对这个回答的评价是


防止从总闸上挂线而不走电表

你对这个回答的评价是?


最主要的是为了防止莋手脚不走表进行窃电!!!

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别囚想知道的答案

}

所以会出现中性线断线后

你对这個回答的评价是


零线不能用熔断器,而必须是铜条否则,零线熔断后电路中余下的线之间都是380了,危险性大所以,必须保证零线嘚可靠

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

我要回帖

更多关于 电表箱断路器上有根细红线 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。