在现代工业自动化设备中气动え器件得到了广泛的运用。需要声明的是:本文内容着重介绍普通的气动回路和气动系统元器件的基本知识和选型应用方法突出的是“瑺用”二字,关于特殊的气动系统应用请参考专门的资料或者咨询气动产品供应商

首先,我们来了解一下气动驱动系统的基本组成部件

气动系统的气源为纯净的压缩空气。所以我们常用的气源部件主要包括:空气压缩机、过滤器、减压阀、压力控制元件有哪些表、油霧器等器件。空气压缩机主要是产生压缩空气(工作介质);过滤器主要是过滤压缩空气中的杂质主要是水,所以过滤器一般有手动排沝和自动排水两种;减压阀主要是为了调节气动回路的压力控制元件有哪些是压力控制元件有哪些恒定,维持气动系统的稳定性;压力控制元件有哪些表是气压的指示仪器它的单位通常有两种:帕斯卡(Pa)、100 kpa(Bar),面向欧美的压力控制元件有哪些表也会有磅/平方英寸(Psi);油雾器的主要作用是雾化气动元器件的润滑油

气缸是主要的气动驱动元件之一,它有多种类型根据作用方式可分为:单作用气缸囷双作用气缸。单作用气缸是指气缸的活塞杆的某一个方向的运动由压缩空气驱动而另一个相反方向的运动由弹簧驱动复位。双作用气缸是指气缸活塞杆的两个方向的运动都由压缩空气驱动气缸根据其运动方式可以分为三类:直线运动气缸、旋转气缸和气爪。直线运动氣缸驱动执行机构做直线往复运动;旋转气缸驱动执行机构做旋转往复运动;气爪驱动执行机构做开合运动主要用于工件或者产品的抓取、夹持等方面。根据气缸的使用工况环境区分可分为:普通气缸、防水气缸、洁净气缸。普通气缸适用于一般的工作环境;防水气缸適用于具有一定程度的水雾和湿度环境下;洁净气缸主要应用于洁净室内(Clean Room)的工作环境中

节流阀主要功能是调节气流大小,控制气动驅动元件的速度通常分为:进气节流阀和出气节流阀两种。进气节流阀直接调节供气管的气流大小出气节流阀通过调节排气管的气流夶小达到控制气动驱动元件的速度,因而具有比进气节流控制更稳定的特点

气缸的往复运动、真空吸盘的吸取和放置动作都由电磁换向閥来控制。电磁换向阀的动作由控制系统直接输出电信号进行驱动所以,电磁换向阀实际上属于气动系统的控制元件我们常用的电磁換向阀通常有:两位四通电磁阀、三位四通电磁阀、两位五通电磁阀、三位五通电磁阀。在这里请诸位区分开“位”和“通”这两个概念:位,是指阀芯的工作位置两位即两个工作位置;通,是指阀体内部通过阀芯的运动而形成的气流通路

磁性开关是一种检测气缸活塞位置的传感器。气缸活塞位置如果通过磁性开关检测则要求选用带磁性的气缸活塞,否则无效

真空吸盘是一种应用真空原理抓取产品的塑料元件。

真空发生器的主要功能是产生一定程度的真空

负压表是检测气路真空程度的仪表,它通常作为一种传感器使用

快换接頭:直接插拔式的气管接头。

通常气管规格都是以气管外径来区分的。我们常用的气管规格有:Φ4Φ6,Φ8Φ10,Φ12附:气动系统中瑺用单位的换算 1 psi = 6.895 Kpa = 0.06895 bar = 0.0703 atm(标准大气压) 在一般工程应用中可以将千克力/平方厘米和bar等值对待。

声明:本文内容所有的计算过程中气动回路的压力控制元件有哪些供应按照6bar进行本节内容中所采用的气动元件样本为FESTO气动产品。

一、 空气压缩机通常是由工厂配备所以,这里不介绍其選型计算

二 、空气过滤组合件的选型及计算方法

空气过滤组合件常用的主要包含以下四种种元件:空气过滤器、减压阀、油雾器、压力控制元件有哪些表。通常供应商会根据其产品使用状况将这四种元件集成配置成一个组件以方便客户选择使用。所以在选择此组合件嘚时候,我们只需要关注两个问题即可:本组件的流量和过滤器的排水方式在工程实践中,空气流量的计算单位为:升/分钟(L/min)所以,我们只要保证此组件供气的所有回路中最大耗气时刻的气体流量小于本组件的额定供气流量并根据工厂实际使用需要选择适当的排水方式(手动排水或自动排水)即可。最大耗气时刻气体消耗量即在耗气量最大的时候所有气动元件工作的耗气量

气体流量计算公式:Q = A X V/1000 Q:氣体流量,单位:L/min A:缸体截面积单位:cm2 V: 活塞运动速度,cm/min

三、气缸的选型及计算方法

气缸的选型主要有三个参数需要关注其中一个结構参数:即选用什么型式的气缸的问题;另外两个数据参数:即缸径和行程。

经过前面的了解我们知道气缸的作用方式有两种:一种是单莋用气缸一种是双作用气缸。所以根据实际使用状况选择:如果回程复位没有负载,则可以选择单作用气缸;否则选择双作用气缸。因为任何气缸供应商提供的气缸产品都有多种外形结构它们对应了不同的制造工艺和成本,所以应根据实际机械结构设计使用的需偠选择不同型式的气缸。

气缸缸径:指气缸缸体的内径气缸行程:指气缸活塞移动的最大距离。

图2.1-1中显示的负载是40kg设定提升行程是90mm。所以根据图中的气缸安装方式其回程推力应大于40kgf。而在实际工程应用中气缸的效率大约是85%,所以而我们再乘以一个安全系数Sp,则实際要求的推力为:F = (Fl XSp) / 0.85 Fl: 负载; Sp: 气动产品安全系数1.25此参数是一个工程经验值,根据各种应用场 合不同可以适当做一些调整无量纲常量;

气缸作用力的计算公式:F = A X PA: 压缩空气作用于活塞的运动方向的面积,单位:cm2;P: 气路供气压强单位:kgf/cm2;F: 气缸作用力,单位:kgf;根據以上公式可以得到:A = F / P

根据图示的安装方式,可以知道气缸的回程方向为负载提升方向,所以其气体作用于活塞的面积为:A = 3.14 X (D/2)2 - 3.14 X (d/2)2 D: 气缸缸径,单位:cm; d: 气缸活塞杆直径单位:cm;

所以我们假设选择标准气缸DNC系列,则根据FESTO的样本可以选择气缸缸径为:40mm

根据要求,提升行程90mm则选取气缸标准行程为100mm气缸两端或者单端加限位调整装置,调整到需要行程即可注意:通常普通气缸的行程都会有+/-1mm的误差,所以在需要精确定位的时候需要选择气缸行程大于需要行程而在定位处加设限位装置。

那么现在气缸的主要参数确定完毕。接下来看看气缸的辅助参数

如果,需要选择直接检测气缸活塞的位置则需要选择带磁性的活塞。如果在结构设计时允许外设缓冲装置则可鉯选择不带气动缓冲的气缸,否则选择带有气动缓冲的气缸以使气缸平稳停下。至于外设缓冲器的选择计算机械设计联盟将在后期的模块设计中给诸位介绍。

剩下最后一个参数确定即气管规格。40mm缸径气缸我们通常配管规格选择6mm气管

为了气缸运行更趋于平稳状态,我們选择排气节流型节流阀根据气缸气接口螺纹(G1/4)和选定的气缸规格选择节流阀型号即可。

电磁换向阀的选择是很多初级工程师迷惑不解的问题以下我们介绍五种工业自动化设备中使用最为广泛的电磁换向阀动作过程及相应过程中电磁阀的输出对于气缸动作的影响。请諸位认真阅读并结合工作实践仔细思考何种工作条件该选择何种电磁换向阀

单线圈两位五通电磁换向阀:即电磁换向阀阀芯只有两个工莋位置,换向阀的一端有电磁线圈进行控制电磁阀动作此线圈得电动作,失电复位即阀芯在线圈通电时移向靠近线圈的位置,线圈断電时移向远离线圈的位置即线圈断电后阀芯复位,气缸也复位

双线圈两位五通电磁换向阀:即电磁换向阀阀芯只有两个工作位置,换姠阀两端都有电磁线圈进行控制电磁阀动作A线圈通电且B线圈断电,阀芯移向靠近A线圈位置;B线圈通电且A线圈断电阀芯移向靠近B线圈位置。此款双线圈电磁阀的特点即意味着当设备异常断电时气缸不会动作。

三位五通中封式电磁换向阀:即电磁换向阀阀芯有三个工作位置换向阀两端都有电磁线圈进行控制电磁阀动作。A线圈通电且B线圈断电阀芯移向靠近A线圈位置;B线圈通电且A线圈断电,阀芯移向靠近B線圈位置两端同时断电,则电磁阀阀芯回到中间位置两个气管都不形成回路,即气缸两个腔体完全封闭不供气,不排气气缸活塞保持位置不动。

三位五通中压式电磁换向阀:即电磁换向阀阀芯有三个工作位置换向阀两端都有电磁线圈进行控制电磁阀动作。A线圈通電且B线圈断电阀芯移向靠近A线圈位置;B线圈通电且A线圈断电,阀芯移向靠近B线圈位置两端同时断电,则电磁阀阀芯回到中间位置两個气管同时供气,即气缸两个腔体同时供气气缸活塞向有活塞杆一端缓慢移动。

三位五通中泄式电磁换向阀:即电磁换向阀阀芯有三个笁作位置换向阀两端都有电磁线圈进行控制电磁阀动作。A线圈通电且B线圈断电阀芯移向靠近A线圈位置;B线圈通电且A线圈断电,阀芯移姠靠近B线圈位置两端同时断电,则电磁阀阀芯回到中间位置两个气管同时排气,即气缸两个腔体同时排气气缸活塞可通过任何外力隨意移动,气缸为不受控状态

以上五种电磁换向阀的不同特点决定了我们的不同选择。所以在图2.1-1中,出于安全考虑我们为了防止负載提升至上面工位时异常断电导致的负载突然下落,应该选择双线圈两位五通电磁阀

磁性开关的选择比较简单,任何气动产品供应商都會在气缸的页面明确告诉使用者什么气缸适合哪些类型的磁性开关用户只需根据自己的使用情况和控制系统状态选择不同输出电压、输絀制式以及磁性开关信号线引出方式选择一款即可。

真空吸盘、真空发生器、负压表:

这套元器件实现的功能主要是真空吸取产品而选型规则十分简单:只要选择的真空吸盘产生的吸力大于负载X安全系数,另外选择配套流量的真空发生器和负压表即可

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之鼡如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删 

}

气源装置——压缩空气的发生装置以及压缩空气的存贮、净化的辅助装置【空压机、储气罐】 执行元件——将气体压力控制元件有哪些能转换成机械能并完成做功动作嘚元件,如气缸、气马达 控制元件——控制气体压力控制元件有哪些、流量及运动方向的元件,如各种阀类;能完成一定逻辑功能的元件即气动逻辑元件等。 气动辅件——气动系统中的辅助元件如消声器、管道、接头等。 气源装置 气源装置为气动系统提供满足一定质量要求的压缩空气是气动系统的重要组成部分。 气动系统对压缩空气的主要要求:具有一定压力控制元件有哪些和流量并具有一定的淨化程度。 气源装置由以下四部分组成 气压发生装置——空气压缩机; 净化、贮存压缩空气的装置和设备; 管道系统; 气动三大件 气源裝置 气压发生装置——空气压缩机 空气压缩机将机械能转化为气体的压力控制元件有哪些能。 空气压缩机的分类:分容积型和速度型 空氣压缩机的选用原则: 依据气动系统所需的工作压力控制元件有哪些和流量两个参数。 空压机输出流量 qVn=(qVn0+qVn1)/(0.7~0.8) qVn0—— 配管等处的泄漏量 qVn1—— 工莋元件的总流量 压缩空气的净化装置和设备 空压机压缩后的气体温度范围大约在140°C—170°C之间空压机中的部分润滑油也会变为气态,因此必须要设置冷却、除油、除水、除尘并使压缩空气干燥的辅助设备,以进行气源净化处理以提高压缩空气质量。 压缩空气净化设备一般包括后冷却器、油水分离器、贮气罐、干燥器等 贮气罐的主要作用是贮存一定数量的压缩空气,减少气流脉动减弱气流脉动引起的管道振动,进一步分离压缩空气中的水分和油分 管道系统和气动三大件 气动三大件:分水过滤器,减压阀油雾器。 气动三大件 分水过濾器 作用是除去空气中的灰尘、杂质并将空气中的水分分离出来。 减压阀 起减压和稳压作用 油雾器 特殊的注油装置。当压缩空气流过時它将润滑油喷射成雾状,随压缩空气流入需要的润滑部件达到润滑的目的。 气动三大件 气动三大件的安装连接次序:分水过滤器、減压阀、油雾器多数情况下,三件组合使用也可以少于三件,只用一件或两件 气动执行元件 气马达 气动控制阀 压力控制元件有哪些控制阀 减压阀—气动三大件之一,用于稳定用气压力控制元件有哪些 溢流阀—作安全阀用。 顺序阀—由于气缸(马达)的软特性很难鼡顺序阀实现两个执行元件的顺序动作。 方向控制阀: 换向阀 气压控制换向阀(加压控制、泄压控制、差压控制) 电磁控制换向阀电、氣控制换向阀 机械控制换向阀 人力控制换向阀 基本回路与常用回路 气动基本回路 压力控制元件有哪些和力控制回路 换向回路 速度控制回路 位置控制回路 基本逻辑回路 压力控制元件有哪些控制回路 一次压力控制元件有哪些控制回路: 电接触式压力控制元件有哪些表根据贮气罐嘚压力控制元件有哪些控制空压机的起、停,一旦贮气罐压力控制元件有哪些超过一定值时溢流阀起安全保护作用。 简单压力控制元件囿哪些控制回路: 采用溢流式减压阀对气源实行定压控制 高低压控制回路由多个减压阀控制,实行多个压力控制元件有哪些同时输出 高低压切换回路 利用换向阀和减压阀实现高低压切换输出。 过载保护回路 正常工作时阀1得电,使阀2换向气缸活塞杆外伸。如果活塞杆受压的方向发生过载则顺序阀动作,阀3切换阀2的控制气体排出,在弹簧力作用下换至图示位置使活塞杆缩回。 力控制回路 串联气缸囙路 通过控制电磁阀的通电个数实现对分段式活塞缸的活塞杆输出推力的控制。 采用气液增压器的增力回路 利用气液增压器1把较低的气壓变为较高的液压力控制元件有哪些提高了气液缸2的输出力。 换向回路 单作用气缸换向回路 用三位五通换向阀可控制单作用气缸伸、缩、任意位置停止 速度控制回路 气动系统功率不大,主要用节流调速的调速方法 速度控制回路 位置控制回路 采用串联气缸定位 气缸由多個不同行程的气缸串联而成。换向阀1、2、3依次得电和同时失电可得到四个定位位置。 安全保护回路 双手操作回路 只有同时按下两个启动鼡手动换向阀气缸才动作,对操作人员的手起到安全保护作用应用在冲床、锻压机床上。 同步动作回路 简单的同步回路 采用刚性零件紦两尺寸相同的气缸的活塞杆连接起来 * * 气压传动 基本元件和基本回路 气压系统基本组成 后冷却器——将空气压缩机排出具有140℃~170℃的压縮空气温度降至40℃~50℃,并使压缩空气中的油雾和水气也凝析出来冷却方式有水冷

}