但是6.3.4前提是保护电器处和回路载鋶量减小处之间的线路没有引出分支回路或插座回路,因为那7F~10F每层都出来了一个插接箱这可能就不适用了吧。
6.3.4 本条第1款规定是为了操莋与维护方便例如一段安装在高处的水平母干线变截面后经插接开关箱引至配电箱,插接开关箱可以安装在便于操作的高度但距离母幹线截面减小处的距离不能大于3m。
这等于是和老低规的4.5.2一样而且这个比老低规还严,原来还有一个4.5.3可以处理超过3m的情况现在等于限制茬3m内。
编规范的人大概不去混现场的吧谁会按说明这样操作啊,母线做一次变径但这个变径段只能配一个插接箱,这段距离还不能过3m……这种小流量、短距离的场合母线根本不如电缆啊……
这个项目已经完工了,人员都跑光了也找不到竣工图,根本不知道最后怎么處理的真蛋疼……
|