小型送风机机超复合报警是什么意思

德州诺欧空调设备有限公司主要經营的产品有:空调消声器通风管道消声器,静压箱专用孔板铝合金民用消声器,性消声器孔板消声器,圆孔型隔音消声孔板管噵消声器,消声器静压箱折板式消声器,折板式阻性消声器大型排风消声器,地铁岗亭大型进排风片式消声设备静压箱内置孔板,鍍锌风管消声器微穿孔孔板,大型孔板消声管道带布消声孔板,空调管式消声器风机消声器,消声器孔板可变风量箱,风机盘管囙风箱风管消声器弯头,空调专用低噪声消声器不锈钢孔板,方孔形隔音消声孔板消声静压箱,复合式消声器高压离心风机消声器,筛网板不锈钢消声孔板,阻抗消声器等欢迎广大新老客户咨询选购!

距墙壁10.5厘米以上,距屋顶5厘米以上距墙壁15.5厘米以上,距障礙物60厘米以上落地式(柜式)的安装,距墙壁100mm以上呈45度角,平行距离不应有障碍物室内机安装背后防倒扣,防止发生倾倒室外机偠注意与周围建筑物(或障碍物)预留一定的距离,保证气流通畅除选好安装位置和留好合适距离外,还应安装在墙壁上或混凝土物件仩有振动时垫上保护性的橡胶垫。直接落地时应罩上自做的隔离金属网罩;机器安装放置在平台上应保持水平并保证固定,不因振动洏位移;安装在窗台下面应尽量避免高于窗台;室外机组安装,不应占用公共人行道距离地面应大于2.5m。普通安装支架与墙壁连接膨脹螺栓至少要用Φ10×100mm(规格)5个以上,4500W以上的空调器不少于7个膨胀螺栓

F.所有提供的风机盘管回风箱须按照际认可的机构/组织所制定的试驗方式进行噪音的测定;G.风机盘管回风箱的电动机的供电电缆,包括机内或机外的电缆必须采用金属软导管保护。而风机盘管回风箱的電动机接线座必须采用金属接线箱密封有关金属软导管及接线箱的标准须满足本技术说明书的电气部份内的规定。2、风机风机的叶轮及外壳须为全金属制造直驱式离心前弯式叶片设计。风机须经静态及动态平衡并能在三个不同的速度运作。3、空气过滤器A.须提供25毫米厚鈳清洗重复使用的空气过滤器;B.详细技术要求须同时参照本技术说明书“空气过滤器”一章中说明;4、电动机A.所提供的电动机须适用于单楿的电力供应;B.电动机须与风机联接及固定在风机盘管回风箱的机壳上;C.电动机须能以三个不同转速操作并须具足够的功能保证在任何轉速运作下不会产生过载;

阻抗复合风机消声弯头加工

德州诺欧空调设备有限公司生产阻抗式复合消声器是运用运营道横截面的突然变化囷抵抗性消声器和吸声材料的感性负载消声综合性,具备不错的从高频到高频率的消声实际效果可用以减少系暖自然通风、空调系统系統软件中的中、底压离心风机的噪声。消声器內外表层均用高品质镀锌板构造牢固,使用期长吸声材料为玻璃纤维布和玻璃丝棉。

D.风機盘管回风箱应每台进行通电试验检查机械部分不得磨擦,电器部分不得漏电;E.风机盘管回风箱应逐台进行水压试验试验强度应为工莋压力的1.5倍,定压后观察3min压力不得下降;F.卧式吊装风机盘管回风箱,吊架安装平稳牢固位置正确。吊杆不应自由摆动吊杆与托盘相連应用双螺母紧固找平找正。安装高度及坡度应正确;G.风机盘管回风箱供、回水阀及水过滤器应靠近风机盘管回风箱机组安装;H.冷热媒水管与风机盘管回风箱连接宜采用金属波纹软管接管应平直。紧固时应用扳手卡住六方接头以防损坏铜管。凝结水管宜软性连接软管長度一般不大于300mm。材质宜用透明胶管并用喉箍紧固,严禁渗漏坡度应正确,凝结水应畅通的流到指定位置凝结水盘不得倒坡,应无積水现象;

风机盘管回风箱接水盘常见问题及解决办法:1凝结水盘多为一次压制成型外贴保温材料。有的产品保温层过薄表面产生凝結水;有的产品保温层与凝结水盘之间粘贴不紧密,甚至有开胶现象导致表面产生凝结水。"凝结水盘均为平底水盘安装人员往往将整機倾斜一定角度,以便排水这样导致风机盘管回风箱电机在非水平状态下长时间运行后轴承易跑内圈,最终因运行噪声过大不得不更換电机。2凝结水盘均为开式开式凝结水盘装于吊顶内,各种杂物如灰尘、鼠屎等易存于其中需定期清洁,否则会堵塞凝结水管3凝结沝盘无任何预警保护措施,只有在天花板被水漏湿后才能发现综上所述,笔者认为开式凝结水盘的设计需根据实际使用进行调整如:1凝结水盘高水位点设置两个电极,接入风机盘管回风箱控制电路一旦水位达到高水位,两个电极导通风机盘管回风箱断电停机或声光報警。2"凝结水盘上设置带网眼的活动盖板改开式为闭式,既保证表冷器的凝结水有效地滴入水盘又可有效地防止异物进入凝结水盘。3將凝结水盘平底改为具有一定坡度的斜底排水口设于低点。1、风机盘管回风箱机组的进水冷水温度不应低于5℃否则可能会引起机组凝露;进水热水温度不应高于80℃(常用60℃),否则可能引起机组换热器的铜管腐蚀

德州诺欧空调设备有限公司的阻抗复合型消声器是阻拦声音傳播而容许气流根据的一种元器件,是清除气体驱动力噪声的关键对策阻性消声器主要是运用多孔结构吸声材料来减少噪声的。把吸声材料固定不动在气流安全通道的内腔上或依照一定方法在管路中排序就组成了阻性消声器。当声波频率进到阻性消声器时一部分声音茬多孔材料的孔隙度中磨擦而转换成能源失配掉,使根据消声器的声波频率变弱阻性消声器就好像电力学上的纯电阻电路,吸声材料类姒电阻器

冲管用消声器等几类。5技术要求5.1基本要求5.1.1消声器应符合本标准规定并按经规定程序批准的图纸及技术制造。25.1.2消声器主要部件嘚材料应符合相关标准的要求并应有质量保证书。5.1.3主要零件封头、筒体、喷注管等组装件应符合GB150中的相关规定5.1.4焊接5.1.4.1消声器的焊接应符匼JB4708、JB4709的规定,焊接坡口型式及尺寸应符合GB/T

而风机盘管回风箱中的排管则是一种采用肋片管制成的空气-水热交换器当冷媒水在管内流动的時候,由于它的温度低于空气的点温度所以管外表面上会有凝结水,有助于提高换热效果在盘管的底下就是风机盘管回风箱的凝水盘,同一位置的还有泄水接管两者的作用是接纳盘管上不断凝结出来的水滴,由泄水接管排出室外避免对风机盘管回风箱内部造成不良影响。风机盘管回风箱产品资料1、一般要求A.须按照设备表内所标注的冷冻/采暖量、送风量、用电量、水流量、水温升降量及容许的水压降等技术要求选取及提供合适的机种有关要求是按照风机盘管回风箱在中速运行时所能提供的功能而定;B.有关设备,无论在运送、储存及咹装期间应采取正确的保护设施,以确保设备在任何情况下不受破损;

5、静压箱可用来减少噪音又可获得均匀的静压出风,减少动压損失把静压箱很好地应用到通风系统中,可提高通风系统的综合性能静压箱原理由于空气分子不规则运动而撞击管壁所产生的压力称“静压”。静压是垂直于流体运动方向的压力作用是克服流体输送过程中的阻力。那么建立静压箱的目的就是获取静压(全压=动压+静壓:风机的全压是不变的,风速降低意味着动压变小,则静压增加了)在多风管送风时,为使各风管的风压一致则需要建立静压箱,使动压全部转化为静压再平均分配到各风管中。同理在多风管回风时,也需要静压箱可使表冷器前的空气充分混合。有些单风管嘚送风管道也装静压箱目的是利用静压箱消声,原理是空气进入静压箱内速度明显变慢风声会减小。

静压箱选型:1、在设计静压箱时如果按着规定的风速成进行设计,箱体将会很大;一般的静压箱长边要宽出风管边400mm高度要宽出风管高度400mm;2、选静压箱的经验是5~10db(a)/m,阻抗複合型(似乎空调通风系统一般都用这个)消声器10~15db(a)/m;3、控制风速在2.5以内若体积太大可适当得提高一下风速关于长度一般大于1米没有其他得強制要求;

}