独立基础需要地梁吗、短柱、地梁钢筋隐蔽可以一起做吗

是钢结构厂房拉梁上是1.2M砖墙

,拉梁上是1.2M砖墙

基于广大用户反馈论坛附件下载策略已做进一步调整:重新开放限免下载,取消下载券付费功能

评论 文明留言,专业沟通

  • 在梁偏出去的部位局部做个素混凝土支墩与基础做成一个整体不就解决了吗。

}

发帖求助前要善用【论坛搜索】功能那里可能会有你要找的答案;

如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题请把帖子标题加上【已解决】;

如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!

楼上老兄昰否对规范理解有误差!框架柱的计算长度是从基础顶面算起的
我认为如果因为地梁的存在而导致短柱出现,那就应该按照短柱考虑!

發帖求助前要善用【论坛搜索】功能那里可能会有你要找的答案;

如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问題请把帖子标题加上【已解决】;

如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】加分不会扣除自己的积分,做一個热心并受欢迎的人!

发帖求助前要善用【论坛搜索】功能那里可能会有你要找的答案;

如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题请把帖子标题加上【已解决】;

如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!

我认为实际建模时一般情况下,底层层高应取到基础顶面具体配筋时,柱的箍筋加密范圍应当自基础顶面至室内地坪室内地坪以上再按不小于500和1/6柱净高之中取大加密箍筋。

发帖求助前要善用【论坛搜索】功能那里可能会囿你要找的答案;

如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题请把帖子标题加上【已解决】;

如何回报帮助伱解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!

底层柱计算高度应该取至基礎顶面因为建模时没有考虑地梁的作用,也没有把地梁作为构件输入计算模型柱的箍筋加密范围应当自基础顶面至室内地坪,室内地坪以上再按不小于500和1/6柱净高之中取大加密箍筋这样是偏于安全的