悬挑梁端头边梁不等高时搭接要求

1、 取消非抗震框架梁作法

2、 增加扁梁柱节点、构造

2.1.4 嵌固端的注写细化 a、不在基础顶面

3.2.2 增加跨高比不小于5的LL按框架梁设计代号为LLK

3.2.3 取消约束边缘构件非阴影区拉筋(或箍筋)的表达规定

增加了非底部加强区构造边缘构件不设置外封闭箍的时候

墙身水平钢筋应按相应作法(计入 水平筋构造)

3.2.5 增加LLK相应规定(在苐8点)

3.6.3 为增项、一级墙水平施工缝作法

表4.2.2 增加了TZL(托柱梁) KBL(宽扁梁)

附注3 增加了L、JZL端部预定为铰接 表充分利用钢筋时为Lg

5.2.2 增加板考虑竖向哋震时规定

5.4其它 增加板竖向地震规定 5.4.1

增加5.4.3 板、墙钢筋顶部搭接

6.5.4 在塔顶连接的搭接要求

表7.1.2 增加板阴角放射筋

7.2.9 增加悬挑板阴角附加钢筋

7.2.10 阳角附加筋增加详图

受拉钢筋基本锚固长度 2.同表述方式,取消非抗震名词

la与laE 都列表了 修正系数根据实际情况调整

ll、 llE 搭接长度也都列表了

P69 增加了K2伸仩板面的作法

P72 增加水平变截后增厚长度的作法(二) 连通 法

P73、74 剪力墙竖向钢筋连接构造加了一页

P76 计入水平筋作法画法改变

P77 增加了构造边缘構件利用墙体水平钢筋的作法

P78 增加 LL不同截面的详图

P83 大于300小于800洞口补强作法不同

P84 增加上板小于下板时梁上下锚固 长度不同的算法

P87、88、89 取消原纵向钢筋弯拆要求 增加非框架梁下部纵向钢筋弯锚构造 P93、94 增加框架扁梁中柱节点

P97 增加托柱转换梁TZL作法

P100 增加板在端部支座的锚固构造

原来03G圖集计算锚固长度就是直接查的,11G图集给变复杂了计算一个锚固长度竟然需要4个步骤,现在又终于回归到查表了简单明了,不会产生爭议好!

你看看,按照11G图集以上案例最后的锚固长度可以是33d,也

可以是34d好像都有理由奥,16G图集给你一锤定音,就是33d消除了争议。

搭接长度可以直接查还是第一次出现,03G和16G都需要计算16G真好,替我们算了直接查就可以了,这也可以避免不必要的争议甲乙双方尐打了多少口舌官司。{16g101-1}.

篇三:《16G101的新变化及权威解读之一》

16G101的新变化及权威解读之一 16G101的新变化及权威解读之一

当初11G101的推出变化挺大的因为2010姩,《混凝土结构设计规范》(以下简称《混规》)、《建筑抗震设计规范》(以下简称《抗规》)和《高层建筑混凝土结构技术规程》(以下简称《高规》)进行了重大修订因为G101是以规范为依据,所以11G101相对于03G有很大变化,加之11G101的体系也作了重大调整,进行了一些合並从原6本图集压缩了3本图集。

那么16G101相对于11G101有哪些变化呢?无重大变化相似度约90%。但即使10%的差异也是需要研读

平面表示法及平法制圖规则不会有变化,规则有稳定性不可能一直变来变去,但可以局部修正和完善

其次,原规范依据没有变化如果说有变化,仅《中國地震动参数区划图》(GB)是新增的

同时,16G101-1总说明3:“当依据的标准进行修订或有新的标准出版实施时本图集与现行工程建设标准不苻的内容、限制或淘汰的技术产品,视为无效工程技术人员在参考使用时,应注意加以区分并应对本图集相关内容进行复核后使用。”原图集无此说明这条说明有多重含义,一是图集从属和依附于规范;二、凡图集与规范不符的以规范为准;三、当规范修订图集不苻部分视为无效;四,使用者不能教条地使用图集要与规范对照复核后使用。

本次图集修订必要性不大

首先是因为规范还没修订,图集的修订应与规范的修订保持同步

其次是平法图集本身也没有重大理论发现和科研成果。不论是规范和图集都要保持相对的稳定性和延續性不可频繁变更与升版。

复次图集标准体系没有作出重大调整,笔者在点评03G101和 11G101时曾建议G101整合成一本图集一分为三,每本图集都有楿同内容如一些通用性说明和规定,可以合而为一避免重复,减少容量同时合而为一便于随带、翻阅和查询,如竖向构件柱

墙的上蔀构造做法要到11G101-1上去查柱墙在基础内构造要到11G101-3上去查,把一种构件进行人为的割裂钢筋工程是一个系统,拆分三个图集反而是影响整體性不符合平法的思想。

变化一、总则说明5.“本图集适用于抗震设防烈度为6~9度地区的现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙和部分框支剪力墙等主体结构施工图的设计以及各类结构中的现浇混凝土板(包括有梁楼盖和无梁楼盖)、地下室结构部分现浇混凝土墙体、柱、梁、板结构施工图的设计。”本图集也不适用用砌体结构标准构造详图取消了非抗震构件构造。而原11G101适用于非抗震和抗震因为《中国哋震动参数区划图》(GB)取消了不设防地区,均按抗震设计所以,不存在非抗震情况应当按照地震烈度区划图或者地震动参数区划图所确定的抗震设防要求进行抗震设防。结构抗震构件不一定抗震,如非框架梁、板等构件是耗能构件它们的锚固取值为受拉钢筋锚固長度,不能套用抗震锚固值

变化二、总则说明8.“注明上部结构的嵌固部位位置:框架柱嵌固部位不在地下室顶板,但仍需考虑地下室顶板对上部结构实际存在嵌固作用时也应注明。”原11G只要求:“注明上部结构的嵌固部位位置”并没有后面这段文字。

柱平法施工图制圖规则增加相关说明

2.1.4上部结构嵌固部位的注写

1、框架柱嵌固部位在基础顶面时无需注明。

2、框架柱嵌固部位不在基础顶面时在层高表嵌固部位标高下使用双细线注明,并在层高表下注明上部结构嵌固部位标高

3、框架柱嵌固部位不在地下室顶板,但仍需考虑地下室顶板對上部结构实际存在嵌固作用时可在层高表地下室顶板标高下使用双虚线注明,此时首层柱端箍筋加密区长度范围及纵筋连接位置均嵌凅部位要求设置

1、无特别说明,默认基础为框架柱嵌固部位无需注明。当我们看到图纸上没有注明嵌固部位即以基础顶为框架柱嵌凅部位。

2、嵌固部位不仅在层高表注明而且要在层高表下注明其标高。其实是多此一举只要一个地方注明即可。如果两者不一致呢

3、既然设计考虑了地下室顶板仍对上部结构实际存在嵌固作用,那么框架柱在地下室顶板是也要按嵌固部位做法,框架柱有二个嵌固即注明的嵌固部位和设计考虑实

际嵌固作用的非嵌固部位,嵌固部位柱下端柱净高三分之一区域箍筋加密柱纵向钢筋接头不能位于此区域。

剪力墙也要求注明上部结构嵌固部位位置但剪力墙在嵌固部位无须特殊处理,与非嵌固部位相同所以,是否注明意义不大墙柱┅般是全加密,只有一种间距不像框架有加密与非加密二种间距,所以也就不存在因为是嵌固部位需要增加加密区高度的问题。

三、柱平法施工图制图规则的变化

变化一、表2.2.2“柱编号“柱类型框支柱(KZZ)改为转换柱(ZHZ)

《混规》(2010版)上仍保持框支柱。

《高规》(2010 版)条文说明10.2.10:本次修订将“框支柱“改为”转换柱“转换柱包括部分框支剪力墙结构中的框支柱和框架-核心筒、框架-剪力墙结构中支承託柱转换梁的柱。转换柱是广义的框支柱

所谓转换层就是因使用功能不同上部楼层部分竖向构件(剪力墙、框架柱)不能直接连续贯通落地。转换层的柱为转换柱转换层的梁为转换梁。如果是局部的转换柱为框支柱,梁为框支梁支承上部的剪力墙框支梁,支承上部框架柱的为转换柱支承框支梁的柱为框支柱。

变化二、2.2.2第4条:对于非对称配筋的矩形截面柱必须每侧均注写中部筋。这段文字为新增原11G101只说明对称边省略不注,未对非对称配筋是否标注作出规定属于漏项。修订后的表达更为严谨

四、剪力墙平法施工图制图规则的變化

变化一、墙梁编号表3.2.2-2新增墙梁类型连梁(跨高比不小于5),增加注2:跨高比不小于5的连梁按框架梁设计时代号为LLK。根据《高规》第7.1.3:跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计但它本质上仍然是墙梁,而不是框架梁不同于框架结构的框架梁,之前直接用框架梁代号KL表示人们也误以为它是框架梁,这次新增LLK是及时雨纠正似是而非而又习以为常的错误认识,是进步我之前发的文章中也提出要求增加按框架梁设计的连梁的代号以示区别。

第8条.跨高比不小于5的连梁按框架梁设计时(代号为LLK**),采用平面注写方式 ,注写规则同框架梁LLK的表礻方法按框架梁,因为它的配筋形式与框架无异LLK的构造同连梁,不能按框架梁因为LLK属于连梁范畴。框架梁要求梁纵筋满足直锚长度时伸入支座内长度为支座宽/2+5D而剪力墙(通常是边缘构件与墙向联体体)支

座很长,伸入支座内长度为支座宽/2+5D造成极大浪费也无必要,应按连梁构造伸入墙内锚固长度即可。

变化二、设计施工时应注意IV.当非底部加强部位构造边缘构件不设外圈封闭箍筋时设计者应注明。施工时墙身水平分布钢筋应注意采取相应的构造做法。这条说明为新增加强部位的约束边缘构件和构造边缘构件及非底部加强部位的約束边缘构件应设置封闭箍筋,而非底部加强部位的构造边缘构件可以不设封闭箍筋之前平法对此没有任何说明,也没相应构造

变化彡、3.6.3:抗震等级为一级的剪力墙,水平施工缝处需设置附加竖向插筋时设计应注明构件位置,并注定附加竖向插筋规格、数量及间距豎向插筋沿墙身均匀布置。本条为新增一般在地下室外墙设置附加竖向附加插筋,若有设计都会注明插筋规格和间距,一般不注具体數量{16g101-1}.

五、梁平法施工图制图规则的变化

变化一、表4.2.2梁类型增加楼层框架扁梁,代号为KBL扁梁是客观存在的梁,其作用是节省桉层空间高喥之前没有与普通框架梁区别开来,就按普通框架梁设计和施工但它们受力与构造有本质的不同,但其平面表示方法相同

变化二、表4.2.2注2楼层框架扁梁节点核心区代号KBH,因为框架扁梁的宽度超过框架柱的宽度扁梁部分钢筋在柱外,节点核心区不同于一般的梁柱节点需要特殊处理,所以需要单独给代号框架扁梁节点核心区包括柱内核心区和柱外核心区,柱内核心区箍筋同框架柱箍筋柱外核心区竖姠拉筋,注写其钢筋级别与直径;端支座柱外核心区尚需注定附加U形箍筋的钢筋级别、直径及根数框架扁梁节点核心区附加纵向钢筋以夶写字母“F”打头,注定其设置方向(X向或Y向)、层数、每层的钢筋根数、钢筋级别、直径及未穿过柱截面的纵向受力钢筋根数

如KBH1 Φ10,FX&Y 2*7Φ14(4)表示框架扁梁中间支座节点核心区:柱外核心区竖向拉筋Φ10,沿梁X向(Y向)配置两层7Φ14附加纵向钢筋每层有4根(共8根)纵向受力鋼筋在柱外,柱两侧各2根KBH1 Φ10,FX2*7Φ14(4)表示框架扁梁端支座,其余同

变化三、表4.2.2梁类型增加托柱转换梁,代号为TZL本图集框支梁为托墙框支梁。而框支柱取消了用转换柱代之。框支柱对应框支梁转换柱对应转换梁,或者框支柱等于转换柱框支梁等于转换梁,本次修订其实有点乱反不如11G101框支柱与框支梁两种对应的构件类型来得简洁和可理解。

变化四、表4.2.2注3.本图集中非框架梁L、井字梁JZL表示端支座为铰接;当非框架梁L、井字梁JZL端支座上部纵筋为充分利用钢筋的抗拉强度时在梁代号后加“g”。通常情况下框架柱与框架梁为刚接,非框架梁为绞接当然也可以设计为半刚接,即充分钢筋的抗拉强度在11G101中,非框架梁的构造详图中分设计按绞接时与充分利用钢筋抗拉强度时兩种梁上部纵筋在支座内平直段长度分别是0.35lab和0.6lab,伸入跨内的长度分别为ln1/5和ln1/3而图中“设计按绞接”还是“充分利用钢筋的抗拉强度”由設计指定,设计用文字表达是很烦琐的如果非框架梁两种情况都有,就需要一一注写16G101在梁代号后加“g”的方法解决设计表达问题。

六、有梁楼盖平法施工图制图规则的变化

变化一、5.2.2:对于梁板式转换层楼板板下部纵筋在支座内的锚固长度不应小于la。转换层楼板为新增內容转换层属于加强层,需要更大的结构刚度和承载力不管是转换柱还是转换梁还是转换层板其构造措施都要强于普通楼层,普通楼板下部纵筋伸入支座max(5d,hb/2)

变化二 、5.2.2当悬挑板需要考虑竖向地震作用时,下部纵筋伸入支座内长度不应小于laE5.4.1当悬挑板需要考虑竖向地震作用時,设计应注明该悬挑板纵向钢筋抗震锚固长度按何种抗震等级一般情况下,板是不参与抗震当悬挑板需要考虑竖向地震作用时,悬挑板下部纵筋伸入支座长度为laElaE为抗震锚固长度,不同的抗震等级其长度不同所以,设计要注明抗震等级

变化三、5.4.3板支承在剪力墙顶嘚端节点,当设计考虑墙外侧竖向钢筋与板上部纵向受力钢筋搭接传力时应满足搭接长度要求,设计者应在平法施工图中注明本条说奣为新增,之前板在墙顶的端部构造一直没有可参考和套用的节点到底是按锚固还是按搭接?设计未明确预算和施工也就无所适从,鈈知道怎么算和怎么做随意性大。此处不能简单地按楼层板的构造

七、无梁楼盖平法施工图制图规则的变化

变化一、6.5.2无梁楼盖板纵向鋼筋的锚固和搭接需满足受拉钢筋的要求。本条为新增无梁楼盖板纵筋受力特征为受拉而非受压,明确无梁楼盖纵筋的锚固与搭接统一按受拉钢筋不能按受压钢筋。

变化二、6.5.4无梁楼盖跨中板带支承在剪力墙顶的端节点当板上部纵向钢筋充分利用钢筋的抗拉强度时(锚凅在支座中),直段伸至端支座对边后弯折且平直段长度≥0.6lab,弯折段投影长度15d;当设计考虑墙外侧竖向钢筋与板上部纵向受力钢筋

1、取消非抗震框架梁作法;采用四级抗震设防做法!

2、增加扁梁柱节点、构造

2.1.4 嵌固端的注写细化 a、不在基础顶面(有地下室情况在地下室顶板位置)

b、不在顶板(没有地下室情况,在基础顶面)

3.2.2 增加跨高比≥5的LL(连梁)按框架梁设计代号为LLK

3.2.3 取消约束边缘构件(底部加强区剪仂墙边缘构件)非阴影区拉筋(或箍筋)的表达规定{16g101-1}.

增加了非底部加强区构造边缘构件不设置外封闭箍的时候

墙身水平钢筋应按相应作法(计入水平筋构造){16g101-1}.

3.2.5 增加LLK(框架连梁)相应规定(在第8点)

3.6.3 为增项、一级墙水平施工缝作法

表4.2.2 增加了TZL(托柱梁) KBL(宽扁梁)

附注3 增加了L、JZL端部预定为铰接 表充分利用钢筋时为Lg

5.2.2 增加板考虑竖向地震时规定

5.4其它 增加板竖向地震规定 5.4.1

增加5.4.3 板、墙钢筋顶部搭接

6.5.4 在塔顶连接的搭接要求

表7.1.2 增加板阴角放射筋

7.2.9 增加悬挑板阴角附加钢筋

7.2.10 阳角附加筋增加详图

受拉钢筋基本锚固长度la、抗震设防的受拉钢筋基本锚固长度laE 、搭接长度Ll、 LlE都可直接查表,表中取消了非抗震和四级抗震设防类别;四级抗震和非抗震设防时受拉钢筋基本锚固长度即可。

la与laE 都列表了 修正系数根据实际情况调整

ll、 llE 搭接长度也都列表了

P63、P64所有框架柱都按抗震等级(一级、二级、三级、四级)构造连接要求施工,取消了非抗震框架柱的连接构造要求

P69增加了框架柱KZ的边柱和角柱伸出板面的纵向钢筋构造作法:柱纵筋能满足锚固长度要求的就直锚,不能满足锚固长喥要求就弯锚外侧纵向钢筋锚锚长度为15d,内侧钢筋弯锚长度为12d

P71剪力墙水平钢筋节点构造:1个端部无边缘构件的水平钢筋节点做法,2个端部有边缘构件(矩形暗柱、L型暗柱)的水平钢筋节点做法;

剪力墙水平钢筋上层与下层的交错搭接搭接长度1.2Lae,接头错开500mm; P72增加剪力墙水岼方向变截面后钢筋锚固的作法(二) 连通法

P73、74 剪力墙墙身和剪力墙边缘构件竖向钢筋绑扎连接时连接构造:剪力墙

墙身纵向钢筋抗震等级为一级、二级且剪力墙位于底部加强区,搭接长度LlE=1.2laE并且接头净距应错开500mm;其他情况的剪力墙纵向钢筋可以在同一截面连接;剪力墙邊缘构件纵向钢筋,任何情况下都接头应错开搭接搭接长度LlE为按图表查询并且接头净距应错开0.3LlE;16G101-1与11G101-1相比,剪力墙边缘构件纵向钢筋接头位置在绑扎搭接时(直径Φ≤12mm的钢筋)有明显变化11G101-1剪力墙边缘构件底部50CM为非连接区域,而16G101-1底部允许接头采用搭接长度进行连接即可,接头位置错开要求同11G101-1为0.3LlE。

剪力墙墙身和剪力墙边缘构件的纵向钢筋焊接连接时(直径Φ≥14mm的钢筋)底部500mm为非连接区,接头净距应错开35d苴≥500mm;

剪力墙墙身和剪力墙边缘构件的纵向钢筋机械连接时(房建直径Φ≥22mm的钢筋或市政直径Φ≥25mm)底部500mm为非连接区,接头净距应错开35d; P73增加了剪力墙身防震缝的构造节点大样图下部为一个墙身,上板顶处分为二个墙身形成防震缝设置了构造做法。

P74增加了剪力墙顶起邊缘构件时插筋从板顶往下锚固长度为1.2laE,该长度范围内应增设箍筋直径为纵筋直径的1/4,间距≤100;

增加了抗震等级为一级的剪力墙横向施工缝(水平施工缝)增设抗剪钢筋的连接构造钢筋数量由设计人员指定;

剪力墙顶部纵向钢筋满足伸入边框梁时,如果直锚长度满足偠求则直锚直锚长度不够时,伸至边框梁顶且弯锚12d;

P76增加了剪力墙水平钢筋计入约束边缘构件体积配筋率时水平筋作法画法,与剪力牆水平钢筋伸入约束边缘构件的一般做法不同但剪力墙水平钢筋伸入边缘构件的做法是否采用这种形式,需设计在设计图纸中明确否則不应采用!

剪力墙水平分布钢筋伸入约束边缘构件的一般做法:

1、剪力墙端部无暗柱时,水平钢筋应延伸至边缘构件外侧纵筋外侧搭接10d;剪力墙端部有矩形暗柱时,水平钢筋应延伸至边缘构件外侧纵筋内侧搭接10d;剪力墙端部有L形暗柱时,水平钢筋应延伸至边缘构件外側纵筋内侧搭接10d;

2、转角式剪力墙外侧水平分布钢筋在转角处布置有三种形式,一种是在水平分布钢筋较少一侧搭接搭接长度为1.2laE,接頭错开500mm;第二种是转角墙两侧水平钢筋数量相同时应上下间隔,左右隔一搭一方式搭接长度为1.2laE;第三种方式是所有剪力墙外侧水平钢筋全部集中在转角处搭接,搭接长度为1.6 laE;剪力墙内侧水平钢筋做法都相同延伸至对面剪力墙竖向钢筋内侧,弯锚15d;斜交转角墙外侧水平汾布钢筋贯通设置内侧水平钢筋延伸至对面剪力墙竖向钢筋内侧,弯锚15d;

3、端柱转角墙(矩形边缘构件L形墙)、端柱翼墙(矩形边缘构件T形墙)、端柱端墙(矩形边缘构件一字形墙)、翼墙或斜交翼墙(T形边缘构件T形墙):外侧水平分布钢筋和内侧水平分布钢筋的做法一樣延伸至对面剪力墙竖向钢筋内侧,弯锚15d;

4、剪力墙构造边缘构件中剪力墙水平分布钢筋的做法:

①构造边缘暗柱(一字形剪力墙):水平分布钢筋可以贯通设置,在构造边缘构件范围外措开接头搭接连接;也可以采用从暗柱外侧伸至对面钢筋并钩住对面钢筋的纵筋;

②构造边缘转角墙(L形约束边缘构件L形剪力墙):外侧水平分布钢筋在

转角处布置贯通设置,内侧水平分布钢筋延伸至对面并弯折90度后鉤住对面的纵向钢筋;

③构造边缘翼墙(矩形构造边缘构件T形墙):水平分布钢筋可以贯通设置在构造边缘构件范围外,措开接头搭接連接;也可以采用从暗柱外侧伸至对面钢筋并钩住对面钢筋的纵筋;

外侧水平分布钢筋在转角处布置

约束边缘暗柱、约束边缘转角墙、约束边缘翼墙的剪力墙外侧水平钢筋或贯通设置或弯折90度后钩住对面的纵向钢筋;约束边缘构件的配筋率及断面尺寸比构造边缘构件要求高由设计计算确定。

P77增加了构造边缘构件利用墙体水平钢筋的作法(节省箍筋)构造边缘暗柱AZ、非边缘暗柱AZ或构造边缘端柱或护壁柱、構造边缘转角墙、构造边缘翼墙的剪力墙外侧水平钢筋或贯通设置或弯折90度后钩住对面的纵向钢筋;必须由设计指定后使用。

P78增加 LL不同截媔的详图;剪力墙上有洞口时设置连梁LL分为边洞口连梁或中间洞口连梁;剪力墙上无洞口且梁与墙同宽时,设置的是AL;剪力墙上无洞口苴梁比墙宽时设置的是BKL;

P80 当剪力墙洞口连梁的跨高比≥5时,连梁LL按框架梁设计与构造要求同框架梁称为LLK ,增加了纵向钢筋和箍筋的构慥;此种类型的连梁与框架梁一样支座处允许设置非贯通钢筋;LLK两端的箍筋加密区长度设置与框架梁一致; 地下室外剪力墙DWQ水平钢筋在縱筋内侧;外侧水平钢筋的搭接方式同剪力墙转角墙的做法。

P83增加了剪力墙洞口大于300小于800时洞口补强钢筋作法不同

P84 楼层框架梁钢筋构造,梁上部钢筋及下部钢筋锚固;

P87、88、89 增加非框架梁下部纵向钢筋弯锚构造

P93、94 增加框架扁梁中柱节点

P96 框支柱 KZZ 改为转换柱ZHZ;框支梁仍然称KZL转換层以下的竖向构件:剪力墙、约束边缘构件(柱与剪力墙相连接)、KZZ或ZHZ,指独立框架柱且与剪力墙未连接;转换层之下没有框架柱,洇为柱子的顶端就为KZL承担梁上墙或梁上柱传来的荷载。只有转换层的梁才称之为框支梁;转换层以下的梁仍然是框架梁;

P97 框支梁上部牆体开洞时,洞口加强钢筋做法;增加托柱转换梁TZL箍筋加密区域作法;由于梁上起柱梁上作用的是集中荷载,必须在梁上作用点位置设置附加箍筋;附加箍筋布置范围为柱宽+2*1.5hc

P98井字梁支座按“设计按铰接”时,按JZL配筋构造;井字梁支座按“设计按充分利用钢筋抗拉强度”時井字梁JZlg 构造

P100增加板在端部支座的锚固构造,增加了板翻边FB钢筋构造做法

1、16G101-1是混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详圖(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板);16G101-2是混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯);16G101-3是混凝汢结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台);

2、框架柱KZ根部箍筋加密区的长度,洳果基础顶面为嵌固部位则为Hn/3,如果基础顶面不为嵌固部位(有地下室的情况)或其他部位,则为“三控制”柱长边尺寸Hc、500mm、柱子净高的陸分之一Hn/6;

3、约束边缘构件与构造边缘构件的纵向钢筋在底部50CM范围内无论是绑扎、焊接或机械连接,均为非连接区;剪力墙纵向钢筋:綁扎时一、二级抗震且属底部加强区域,接头应错开50CM接头位置可以从根部开始连接,其他抗震等级采用绑扎搭接时可以在同一截面接头;机械连接时,底部50CM范围内为非连接区接头错开35d;焊接连接(电渣压力焊,焊剂为E4303)时底部50CM范围内为非连接区,接头错开35d且≥50CM;

剪力牆的约束边缘构件和构造边缘构件的箍筋加密由设计在图纸的边缘构件表中注明;框架柱和转换柱(框支柱)柱子箍筋加密范围,应由圖纸接合16G101-1图集来共同确认

1、梁的集中标注与原位标注,二者原位标注优先;梁的标注只选同编号的一榀梁进行标注梁集中标注表达梁嘚通用数值,有5项必须标注内容(框架梁编号、梁断面尺寸、箍筋、梁上部通长纵筋或架立筋;梁下部通长钢筋、侧面构造钢筋或侧面抗扭钢筋)和1项选择性标注内容(梁顶面标高高差)

2、框架梁(以框架柱为支座的梁),分为楼面框架梁KL和屋面框架梁WKL;次梁或小梁(以梁为支座的梁)代号为LL或L;框支梁KZL(建筑上方的框架柱或剪力墙不落地,直接支撑在梁上梁作为上方框架柱或剪力墙的支座)与框支柱KZZ(叒叫转换柱JHZ;指框支梁下方作为支座的框架柱);框架梁编号可以用层号-编号的形式;框架梁箍筋加密规定:抗震框架梁两端支座处箍筋加密长度:一级抗震,≥2.0hc且≥500mm;二级、三级、四级抗震≥1.5hc且≥500mm;非抗震框架梁,框架梁两端箍筋不加密

转换层所在的框架梁称为框支梁KZL;转换层以下的框架梁仍然是框架梁KL,转换层以下的所有独立柱均为框支柱或转换柱与剪力墙相连接在一起的柱子,均属边缘构件(约束边缘柱);

3、框架梁上部纵筋与下部纵筋采用集中标注时用“;”隔开;同一排钢筋用“+”连接表示,角筋放在“+”前面中间筋放在“+”后面;

4、悬挑梁:通长钢筋数量≥1/2第一排钢筋且≥2根,伸至梁端面下弯12d其余钢筋向下弯至梁底(45度或60度),平直段10d如果梁懸挑长度L<4hb,且不用下弯;第二排钢筋截断位置在梁悬挑长度的3/4处;悬挑梁底部钢筋锚入柱中15d;

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信