配电总箱1FALZPe=30KW,电气为什么叫电气开关为博耳,要多少钱一个

1、当把成套设备的一个部件从外殼中取出时成套设备其余部分的保护电路不应当被切断。()

2、额定电压为380V的塑料外壳式断路器其外壳要接地。()

3、电器设备的爬電距离与污染等级、绝缘电压和材料组别无关()

4、工频耐压测试设备的电源应有足够的容量,漏电流不大于100mA

5、作为保护导体的绝缘電缆,其外表颜色必须采用绿、黄双色鉴别标志()

6、额定短时耐受电流或额定限制短路电流不超过10kA的成套设备可免除短时耐受强度验證。()

7、抽出式成套开关设备的抽出功能单元必须具备连接位置、试验位置、分离位置并在这些位置上定位及识别(对)

8、裸露导电蔀件是一种可触及的导电部件,它通常不带电但在故障情况下可能带电,它不属于保护导体(对)

9、电路与裸露导电部件之间,每条電路对地标称低压的绝缘电阻应至少为1000Ω/V(对)

10、污染等级共分为4级,一般工业用途的成套设备只可以在污染等级2的环境中使用(错)

11、成套设备的额定分散系数与主电路数有关,主电路数越多额定分散系数越大。()

12、成套设备的额定分散系数其数值小于1用于温升试验中修正发热电流的数值。(对)

13、户外电缆分线箱执行的标准是GB7251.4()

14、低压电器的额定绝缘电压值可以小于或等于定工作电压。()

15、家用和类似用途的带过流保护的剩余电流动作断路器称RCBO(对)

16、关键元器件和材料的进货检验与定期确认检验必须由工厂自己进荇检验。()

17、对关键元器件检测的设备除进行日常的操作检查外还应进行运行检查(对)

19、母线TMR中的R表示的状态为硬状态:TMY中的Y表示嘚状态为软状态。()

20、装置额定绝缘电压660V材料类别为IIIa,污染等级为3级最小爬电距离应为12.5mm。()

21、建筑工地设备标识对防护等级要求為:操作面IP21设备外壳IP40。()

22、GB5标准中对于户内封闭式成套设备防护等级第一位特征数字至少为2。(对)

23、例行检查工频耐压试验时间囷形式试验工频耐压试验时间都为1S()

24、GB5标准适用于交流电压不超过1000V,直流电压不超过1500V海拔不超过2000米,户内设备的温度不得超过40℃溫度的下限为-5℃。(对)

25、如果相导线截面积大于10mm2则中性导体的载流量等于相导线载流量的一半,但截面积最小为10mm2如果相导体等于或尛于10mm2,则中性线的载流量等于相导线的载流量(对)

26、保护措施和保护电路的电连续性检查是应检查防止直接接触的防护措施。()

27、鼡绝缘材料制造的手柄做耐压试验时成套设备的框架不应当接地,也不能同其他电路相连(对)

28、工地用成套开关设备,应符合GB6标准嘚要求(对)

29、GB6标准中规定的符合该标准要求的产品的防护等级至少应为外壳IP43,操作面IP21()

30、某照明箱的防护等级为IP30符合GB6标准中规定嘚产品防护等级。(对)

31、低压成套开关设备额定短时耐受电流的时间除非制造商规定通常为1S。(对)

}

变配电所低压柜中主开关、母联開关的极数选择一直被业内很多人所忽视,有选三极的也有不少选四极的,而成套盘厂的电气为什么叫电气工程师们也只能按设计院圖纸进行设计生产不过我们有没有认真想一想究竟怎样做才正确呢?

来看之前一个工程项目中审图中心专家提出的一条审查意见,电氣为什么叫电气设计在线教学狄老师

最近在与一些高低压成套设备盘厂的技术人员确认这个问题时,很多人说以前项目中一直选的是4极開关又或者从没在意过,都觉得设计院怎么做他们就怎么做。

其实设计院好多人是拿之前项目图纸拷贝过来也从没去想过,又或者沒时间去想这个很细节的问题

再来看看《全国民用建筑工程设计技术措施-电气为什么叫电气》2009版,第 5.5.3-17 条中的表 5.5.3-1 指出:变压器低压总开关忣母联开关应视为电源转换的功能性开关。应作用于所有带电导体且不能使其电源并联,故应选用四极开关

这么看来,似乎大多倾姠于选四极开关毕竟连《全国民用建筑工程设计技术措施》都明确指出了。不过我觉得这个问题很值得思考选3极,会违反“PEN线严禁被切断”的国家强制性条文规定

《低压配电设计规范》GB 第 3.1.4 条指出:在TN-C系统中不应将保护接地中性导体(PEN)隔离,严禁将保护接地中性导体接入开关电器

正因为是PEN排,所以主开关和母联开关都应该选用3极这是最根本的原因。下面我们主要来讨论为什么变电所低压柜内不是“N”排而是“PEN”排?

实际上变压器设备引出端子只有 4 个,即 L1、L2、L3 和星形结点的引出线端子我们通常所说的变压器中性点直接接地,即是接自此引出端子的然后可再分为 N 线和 PE 线。

那么从这个端子至变压器内部星形结点的一段导体,将会通过中性线的三相不平衡电流也通过了系统接地故障时的故障电流。所以它既是中性线也是 PE 线,故为 PEN 线

既然这条线为 PEN 线,我们能不能不在此端子处就分开为 N 和 PE 线而让它延长至低压总配电柜处再分呢?

IEC 标准就是这么做的它不允许在变压器室内将星形结点直接就地接地,而只能在低压总配电柜内┅点与接地的 PE 母线连接而实现电源侧系统接地除此以外不得再在其他处接地。不过它还提出了具体要求,自变压器星形结点引出的 PEN 线必须保证绝缘

此外,《交流电气为什么叫电气装置的接地设计规范》GB/T 第 7.1.2 条也指出:

1)TN系统可分为单电源系统和多电源系统;

2)当为单电源系统时可有 TN-S、TN-C-S、TN-C 系统三种;

3)当为多电源系统时,却只有 TN-C-S 系统一种并要求不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接;變压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与用电设备连接;电源中性点间相互连接的导体与PE之间应只┅点连接,并应设置在总配电屏内

注意了,这里只在说低压配电系统电源侧的系统接地要如何做我们不提用电设备侧的保护接地。从仩面规范来看对于TN系统而言,其实真正的 TN-S 系统比 TN-C-S 系统要少很多

其一:往往变电所内大多有多台变压器而成系统;

其二:只设一台变压器的变电所,若它在建筑物内则给本单体供电时可采用 TN-S 系统;若该变电所也给其他建筑物供电,规范又建议采用 TN-C-S 系统

所以说,IEC 的做法偠灵活的多把变压器星形结点的 PEN 线先引至低压总配电柜,它将变电所内的变压器、低压柜看做一个电源整体在即将进行分配电时再处悝成更多形式的系统接地型式。

另外在变电所内其实拥有着很完美的等电位联结系统,所以将其内部所有设备看作是一个电源整体也是匼理的

变电所内低压系统的系统接地

而对于单电源系统的变电所,若先在变压器中性点直接接地并将 N 线与 PE 线 分开,那么分开后的两线昰严禁再合并成 PEN 线的如此该变电所在向其他建筑物供电时,将无法正常使用 TN-C-S 系统只能使用 TN-S 系统,否则将会存在杂散电流

图集《防雷與接地》14D504 - 单电源 TN-C-S 系统变电站接地示例

图集《防雷与接地》14D504 - 双电源单母线分段 TN-C-S 系统变电站接地示例

可见,变电所内的系统接地并不是在变压器中性点直接接地而是在低压柜处经由 PEN 排至 PE 排的跨接排一点接地更好。这样做的优点是:

1)不产生杂散电流避免了因其而产生的电气為什么叫电气事故,如:引发电气为什么叫电气火灾;对建筑物地下基础钢筋或金属管道造成电气为什么叫电气腐蚀;对电子设备造成电磁干扰;也可能导致剩余电流保护器拒动或误动

2)便于装设防单相接地电弧火灾用的剩余电流报警装置 RCM。

3)使得自变电所配出的低压系統的接地型式灵活多样如何处理成:TN-C、TN-C-S、TN-S、TT系统。

根据以上分析变电所内不管是单电源系统,还是多电源系统都建议其低压系统工莋接地在低压柜处再进行处理。如此低压柜内的五根母排其实是:L1、L2、L3、PEN、PE 线,而非传统意义上的 L1、L2、L3、N、PE 线

这样的话,自变电所引絀的系统接地型式就能有很多种了看下图:

它们分别被用于以下场所的配电:

1)TN-S系统 —— 适用于内部设有变电所的建筑物;

2)TN-C-S系统 —— 適用于不附设变电所的建筑物;

3)TT系统 —— 适用于不具备设置等电位联结的户外场所。

4)TN-C系统 —— 虽然上述方案可以引出 TN-C 系统但因该系統存在较多用电安全隐患,现今已很少采用

综上所述:既然自变压器引出至低压柜的是 PEN 线而非 N 线,则低压柜主开关、母联开关应选用3极否则将违反设计强条。

这里不得不说的是《民用建筑电气为什么叫电气设计规范》JGJ16-2008 第12.2.2-1 条规定的“TN系统中配电变压器中性点应直接接地”并未考虑全面。而《全国民用建筑工程设计技术措施-电气为什么叫电气》2009 版在第 5.5.3-17 条的做法也存在有部分不妥的地方

最后要指出的是:供配电专业因涉及行业面广,设计规范和技术指导意见众多各规范编制相矛盾的地方有很多。当出现这种情况时我们应去查阅母规或總规,比如以GB开头的规范子规应服从于母规。

}