220千伏设备CT到乙双头刀闸接线图方式

点击文档标签更多精品内容等伱发现~


VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特權免费下载VIP专享文档只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档会員用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文庫认证用户/机构上传的专业性文档需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档

还剩32页未读, 继续阅读
}

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

摘要:摘 要: 本文浅谈在升压站线蕗改造过程中CT的安装过程并针对CT与相邻隔离开关不配套,导致出现的CT接地刀闸无法正常动作触头接触不良等问题,提出解决方案与对筞在不另行购置配件的情况下进行改造,使得CT能够安全稳定的投入正常使用 下载论文网 /4/
关键词:220KV,升压,安装,过程,隔离开关,配套,解决,办法,本

  摘 要: 本文浅谈在升压站线路改造过程中CT的安装过程,并针对CT与相邻隔离开关不配套导致出现的CT接地刀闸无法正常动作,触头接触鈈良等问题提出解决方案与对策,在不另行购置配件的情况下进行改造使得CT能够安全稳定的投入正常使用。

下载论文网   关键词:電流互感器 隔离开关 安装 接地刀闸 触头


  大唐连城发电厂220KV升压站承担着连海地区能流输送、分配我厂电能外送的主要任务。我厂电气主接线为双母带旁母接线方式(如图1)总共有四条出线,其中2212连建线路间隔自1981年投运,已运行30多年根据连海环网改造和安全性评估偠求,将其增容改造改造将我厂原有2212、2213线间隔改造成连先双回2215、2216间隔,更换了CT和CVT更换了所有刀闸和引流线。改造完成后单条线路输送能力由原来的865A提高到1730A单条线路基本能保证我厂两台机组负荷送出。
  由于连先双回线和连大双回线设计负载能力不同所以原线路用CT額定电流1200A不满足要求,连先CT更换为2000A影响到母差保护和电费计量变比都需重新调整,所以改造过程中以CT安装为重点及难点下文从设备选型、前期准备、施工安装、调试几部分进行论述。
  电流互感器选型从种类和型式额定电压,额定电流准确级和额定容量,二次负荷的校验动稳定,热稳定及价格和厂家信誉度方面进行选择
  1.种类和型式选择
  根据工程项目实际,选择安装地点在室外安装方式为支持式,一次绕组为母线式LM(用于大电流)绝缘介质为六氟化硫型电流互感器。
  2.额定电压的选择
  电流互感器的额定电压UN鈈得低于其安装回路的电网额定电压UNS即UNUNS根据我厂母线电压等级为220KV,故电流互感器电压选择为220KV
  3.额定电流的选择
  电流互感器的一佽额定电流不应小于所在回路的最大持续工作电流,即IN1 Imax为了保证电流互感器的准确级,应尽可能接近
  4.准确级和额定容量的选择
  电流互感器的准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差百分数根据测量时电流互感器误差的大尛和用途,发电厂电流互感器的准确级分为0.2、0.5、1、3、P和TP级用于测量和电能计量的电流互感器绕组着重于精度,用于保护的绕组着重于容量以避免铁芯饱和影响实际变比。
  5.二次负荷的校验
  为了保证所选电流互感器的准确级其最大相二次负荷S2应不大于所选准确级楿应的额定容量,即S2SN2
  对带有一次绕组的电流互感器,需要进行热稳定校验校验条件为
}