变压器容量与额定电流的关系
计算的依据:上级电网的短路功率为500MVA;变压器为10KV/400V。 1250kw高压电机参数控制保护选用表(380V50KA一般起动) 配电变压器额定性能数据及高低压侧熔丝的配合 电度表中的3(6)A含义:3标称电流、6最大电流 電流互感器保护准确级在旧标准中标注为“3”、“C”、“D”、“B”分别表示“过流保护”、“差”、“动”、“保护”。GB规定:保护用电鋶互感器的准确级以该准确级在额定准确限值一次电流下的最大允许复合误差的百分数标称,其后标以字母“P”表示保护标准准确级為5P和10P。例如5P15表示额定准确限值一次电流值为15倍额定一次电流值时其复合误差不大于5%。 电压互感器保护准确级在旧标准中标注为“3B”或“6B”其中“3”“6”表示电压误差限值的百分数,“B”表示保护GB规定:保护用电压互感器的准确级,以该准确级5%额定电压到额定电压因数楿对应的电压范围内最大允许电压误差的百分数标称其后标以字母“P”表示保护,标准准确级为3P和6P其中3、6分别表示电压误差限值3%、6%。 (1)额定一次侧电流应在运行电流的20%~120%范围内 (2)电流互感器的额定一次电压和运行电压相同。 (3)注意使二次侧负载所消耗的功率不超过电流互感器的额定容量否则电流互感器的准确等级将下降。 (4)根据系统的供电方式选择使用电流互感器的台数和不同的接线方式。 (5)根据测量的目的和保护方式的要求选择电流互感器的准确等级。 电流互感器的准确等级分几种其最大误差是多少? 答:电流互感器按其准确度可分为五级即0.2、0.5、1、3、10,各级电流互感器的最大误差见表 各种等级电流互感器的适用范围如下:0.2级的用于精密测量;0.5~1級的用于配电盘电流表和电力表;计量表用0.5级;3级一般用继电保护;10级的用于非精密测量。 |