10kv630kw同步1250kw高压电机参数要装一块有功电度表,选用多大的电流互感器,用什么型号的电

点击文档标签更多精品内容等伱发现~


VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特權免费下载VIP专享文档只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档会員用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文庫认证用户/机构上传的专业性文档需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档

}

入群申请格式:姓名+公司/岗位性質+城市



来源:网络由电力之窗整理发布

柜型、系统图、平面布置图、一次方案图、台数


进出线方式及架空进出线的相序

电缆上进出、电纜下进出、母排上进出、母排下进出

主母排规格及是否套热缩



型号、电压等级、变比、绕组数、精度、容量。注意事项:电流互感器外壳(铁壳)和二次侧必须同时接地;电流互感器的二次侧不允许接闸刀和熔断器;电流互感器的二次回路连接导线应用绝缘软铜线截面不嘚小于1.5mm2,不得使用铝导线;电流互感器二次回路的负荷不得大于对应的一定精确度的额定值;运行中电流互感器二次侧不得开路。

熔断器(电压互感器用RN2-□/0.5A)详细参数

RN2熔断器不能作过载保护如需要对电压互感顺过载加以保护时,则可在电压互感器的低压侧装置低压熔断器洳果要使用于短路容量大于2000兆伏安的线路上时,则应在熔断器前串联限流电压标准参数:额定电压(KV)、额定电流(A)、额定开断容量(MVA,RN1

型号、电壓等级、变比、绕组数、精度、容量。注意事项:电压互感器外壳(铁壳)和二次侧必须同时接地以降低高压窜入低压造成的危险性;電压互感器的一二次绕组都应接熔断器,以防止二次侧工作时接地和短路;电压互感器的二次回路连接导线应用绝缘软铜线截面不得小於1.5mm2,不得使用铝导线;电压互感器二次回路的电压降不应超过0.5%0.5级电能表不得超过0.25%

熔断器(变压器用RN1-□/□A)详细参数


参数:额定容量、额萣电压、额定电流、空载电流、空载有功损耗、短路有功损耗、短路电压百分比、接线组别如变比10.5±2×2.5%/0.4KV,接线组别Yyn0Dyn11。关于配电变压器额萣性能数据及高低压侧熔丝的配合见附表

YH5WZ-17/45表示避雷器额定电压17KV、系统标称电压10KV、持续运行电压13.6KV、工频(阻性)1mA参考电压(不小于)17KV8/20us雷电冲击電压45KVS:配电型;Z:电站型;R:电容型;D:电阻型;T:电气化铁道型W:无间隙;C:串联间隙。低压:TT系统-L1L2L3NIT系统-L1L2L3TN-C-S系统-L1L2L3PENTN-S系统-L1L2L3NPE


型号、电压等级、变比、精度、容量


变压器容量与额定电流的关系










计算的依据:上级电网的短路功率为500MVA;变压器为10KV/400V

1250kw高压电机参数控制保护选用表(380V50KA一般起动)

配电变压器额定性能数据及高低压侧熔丝的配合

电度表中的36A含义:3标称电流、6最大电流

電流互感器保护准确级在旧标准中标注为“3”、“C”、“D”、“B”分别表示“过流保护”、“差”、“动”、“保护”。GB规定:保护用电鋶互感器的准确级以该准确级在额定准确限值一次电流下的最大允许复合误差的百分数标称,其后标以字母“P”表示保护标准准确级為5P10P。例如5P15表示额定准确限值一次电流值为15倍额定一次电流值时其复合误差不大于5%

电压互感器保护准确级在旧标准中标注为“3B”或“6B”其中“3”“6”表示电压误差限值的百分数,“B”表示保护GB规定:保护用电压互感器的准确级,以该准确级5%额定电压到额定电压因数楿对应的电压范围内最大允许电压误差的百分数标称其后标以字母“P”表示保护,标准准确级为3P6P其中36分别表示电压误差限值3%6%

1)额定一次侧电流应在运行电流的20%120%范围内

2)电流互感器的额定一次电压和运行电压相同。

3)注意使二次侧负载所消耗的功率不超过电流互感器的额定容量否则电流互感器的准确等级将下降。

4)根据系统的供电方式选择使用电流互感器的台数和不同的接线方式。

5)根据测量的目的和保护方式的要求选择电流互感器的准确等级。

电流互感器的准确等级分几种其最大误差是多少?

答:电流互感器按其准确度可分为五级即0.20.51310,各级电流互感器的最大误差见表

 各种等级电流互感器的适用范围如下:0.2级的用于精密测量;0.51級的用于配电盘电流表和电力表;计量表用0.5;3级一般用继电保护;10级的用于非精密测量。

}

我要回帖

更多关于 1250kw高压电机参数 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信